国产精品麻豆久久99,韩日在线播放,午夜体验,鲁鲁狠色综合色综合网站,亚洲视频区,高清2019av手机版,精品中文字幕不卡在线视频

安全管理網

繼電保護工現場考問題及答案(60題)

  
評論: 更新日期:2009年11月06日

?
?
五十一、新安裝繼電保護裝置竣工后,驗收的主要項目是什么?
?
答:新安裝繼電保護裝置竣工后,驗收的主要項目如下:
1、電氣設備及線路有關實測參數完整正確。
2、全部保護裝置竣工圖紙符合實際。
3、裝置定值符合整定通知單要求。
4、檢驗項目及結果符合檢驗條例和有關規程的規定。
5、核對電流互感器變比及伏安特性,其二次負載滿足誤差要求。
6、屏前、后的設備應整齊、完好,回路絕緣良好,標志齊全、正確。
7、二次電纜絕緣良好,標號齊全、正確。
8、用一次負荷電流和工作電壓進行驗收試驗,判斷互感器極性、變比及其回路的正確性,判斷方向、差動、距離、高頻等保護裝置有關元件及接線的正確性。
?
五十二、微機繼電保護投運時應具備哪些技術文件?
?
答:微機繼電保護投運時,應具備如下的技術文件:
1.竣工原理圖、安裝圖、技術說明書、電纜清冊等設計資料;
2.制造廠提供的裝置說明書、保護屏(柜)電原理圖、裝置電原理圖、分板電原理圖、故障檢測手冊、合格證明和出廠試驗報告等技術文件;
3.新安裝檢驗報告和驗收報告;
4.微機繼電保護裝置定值和程序通知單;
5.制造廠提供的軟件框圖和有效軟件版本說明;
6.微機繼電保護裝置的專用檢驗規程。
?
五十三、在微機繼電保護裝置的檢驗中應注意哪些問題?
?
答:檢驗微機繼電保護裝置時,為防止損壞芯片應注意如下問題:
1、微機繼電保護屏(柜)應有良好可*的接地,接地電阻應符合設計規定。用使用交流電源的電子儀器(如示波器、頻率計等)測量電路參數時,電子儀器測量端子與電源側應絕緣良好,儀器外殼應與保護屏(柜)在同一點接地。
2、檢驗中不宜用電烙鐵,如必須用電烙鐵,應使用專用電烙鐵,并將電烙鐵與保護屏(柜)在同一點接地。
3、用手接觸芯片的管腳時,應有防止人身靜電損壞集成電路芯片的措施。
4、只有斷開直流電源后才允許插、拔插件。
5、拔芯片應用專用起拔器,插入芯片應注意芯片插入方向,插入芯片后應經第二人檢驗確認無誤后,方可通電檢驗或使用。
6、測量絕緣電阻時,應拔出裝有集成電路芯片的插件(光耦及電源插件除外).
?
五十四、什么是主保護、后備保護、輔助保護和異常運行保護?
?
答:1、主保護是滿足系統穩定和設備安全要求,能以最快速度有選擇地切除被保護設備和線路故障的保護。
???????? 2、后備保護是主保護或斷路器拒動時,用來切除故障的保護。后備保護可分為遠后備保護和近后備保護兩種。
1)?? 遠后備保護是當主保護或斷路器拒動時,由相鄰電力設備或線路的保護來實現的后備保?? 護。
2)?? 近后備保護是當主保護拒動時,由本電力設備或線路的另一套保護來實現后備的保護;當斷路器拒動時,由斷路器失靈保護來實現后備保護。
3、輔助保護是為補充主保護和后備保護的性能或當主保護和后備保護退出運行而增設的簡單保護。
4、異常運行保護是反應被保護電力設備或線路異常運行狀態的保護。
?
五十五、控制電纜的選用和敷設應符合哪些規定?
?
答:控制電纜的選用和敷設應符合下述各項規定:
1、發電廠和變電所應采用銅芯的控制電纜和絕緣導線。
2、按機械強度要求,控制電纜或絕緣導線的芯線最小截面:強電控制回路應不小于1.5mm2;弱電控制回路應不小于0.5mm2。
3、在絕緣導線可能受到油侵蝕的地方,應采用耐油絕緣導線。
4、安裝在干燥房間里的配電屏、開關柜等的二次回路可采用無護層的絕緣導線,在表面經防腐處理的金屬屏上直敷布線。
5、當控制電纜的敷設長度超過制造長度,或由于配電屏的遷移而使原有長度不夠,或更換電纜的故障段時,可用焊接法連接電纜(在連接處應裝設連接盒),也可用其他屏上的接線端子來連接。
6、控制電纜應選用多芯電纜,并力求減少電纜根數。
7、接到端子和設備上的電纜芯和絕緣導線,應有標志,并避免跳、合閘回路*近正電源。
8、對雙重化保護的電流回路、電壓回路、直流電源回路、雙套跳閘線圈的控制回路等,兩套系統不宜合用同一根多芯電纜。
9、在采用靜態保護時,還應采用抗干擾措施。
?
五十六、如何計算接地距離保護的零序電流補償系數?
?
答:接地距離保護的零序電流補償系數K應按線路實測的正序阻抗Z1和零序阻抗Z0,用式K=(Z0-Z1)/3Z1計算獲得。實用值宜小于或接近計算值。
?
五十七、繼電保護裝置的檢驗一般可分為哪幾種?
?
答:繼電保護裝置的檢驗分為三種:
1)新安裝裝置的驗收檢驗。
2)運行中裝置的定期檢驗(簡稱定期檢驗)。定期檢驗又分為三種:全部檢驗、部分檢驗、用裝置進行斷路器跳合閘試驗。
3)運行中裝置的補充檢驗(簡稱補充檢驗)。補充檢驗又分四種:裝置改造后的檢驗、檢修或更換一次設備后的檢驗、運行中發現異常情況后的檢驗、事故后檢驗。
?
五十八、供給保護裝置的直流電流電壓紋波系數應是多少?請列出計算公式。
?
答:直流電流電壓紋波系數應不大于2%。
紋波系數計算公式為
qu=(Umax-Umin)/U0
式中 q0 ── 紋波系數;
???? Umax ── 最大瞬時電壓;
???? Umin ── 最小瞬時電壓;
???? U0 ── 直流分量。
?
五十九、直流系統兩點接地有哪些危害?結合現場圖紙舉例說明。
?
答:1、可能造成開關誤跳閘。例如電源正極和跳閘線圈前一點同時接地。
2、可能造成開關拒動。例如電源負極與跳閘或合閘線圈前一點同時接地。
3、可能引起保險絲熔斷。例如電源正、負極同時接地。
?
六十、繼電保護動作正確率高低取決于什么?
答:除保護裝置是客觀因素外,還取決于設計、安裝、調試和繼電保護專業人員的技術水平和敬業精神。
網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們