13 腳手架立桿頂端應高出屋面多少 ?
答:立桿頂端應高出女兒墻上皮 lm ,高出檐口上皮 1.5m 。
14 鋼、竹混搭腳手架是否可用 ? 為什么 ?
答:不可用。腳手架的基本要求是整體受力后,不搖晃、不變形,保持穩定。桿件的節點是傳力的關鍵,而混搭的腳手架,無可靠的綁扎材料,造成節點松馳,架體會產生變形,不能滿足腳手架的受力要求。
15 腳手架及其地基基礎在哪些階段應進行檢查與驗收 ?
答: (1) 基礎完工后及腳手架搭設前; (2) 作業層上施加荷載前; (3) 每搭設完10 - 13m 高度后; (4) 遇有六級大風與大雨后,寒冷地區開凍后; (5) 達到設計高度后; (6) 停用超過一個月。
16 從事腳手架搭設人員應佩戴哪些防護用品 ?
答:戴安全帽、系安全帶、穿防滑鞋。
17 腳手架使用期間,嚴禁拆除哪些桿件?
??? 答: (1) 主節點處的縱向橫向水平桿,縱、橫向掃地桿;
??? (2) 連墻件。
18 從事架子搭設作業人員須具備哪些條件 ?
答:腳手架搭設人員必須是經過按現行國家標準《特種作業人員安全技術考核管理規則》考核合格的專業架子工,上崗人員應定期體檢,合格者方可持證上崗。
19 《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術規范》中對門式鋼管架的剪刀撐設置有哪些要求 ?
答: (1) 腳手架高度超過20m 時,應在腳手架外側連續設置; (2) 剪刀撐斜桿與地面的傾角宜為45 度- 60 度,剪刀撐寬度宜為4-8m ; (3) 剪刀撐應采用扣件與門架立桿扣緊; (4) 剪刀撐斜桿若采用搭接接長,搭接長度不宜小于600mm ,搭接處應采用兩個扣件扣緊。
20 門式腳手架搭設中對腳手架整體垂直度與水平度偏差有何要求 ?
答:垂直度允許偏差為腳手架高度的1/ 600 及 ± 50mm ;水平度允許偏差為腳手架長度的1 / 600 及± 50mm 。
21 對砌筑架與裝飾架的荷載是如何要求 ?
答:砌筑架負荷應不超過270 公斤/平方米,裝飾腳手架應不超過200 公斤/平方米。
22 人字梯應采取什么防滑措施 ?
答:應有堅固的鉸鏈和限制開展的拉鏈,在于滑地面使用時應采取防滑措施。