国产精品麻豆久久99,韩日在线播放,午夜体验,鲁鲁狠色综合色综合网站,亚洲视频区,高清2019av手机版,精品中文字幕不卡在线视频

安全管理網

繼電保護工現場考問題及答案(60題)

  
評論: 更新日期:2009年11月06日

?
四十一、11型微機保護距離插件中對出口故障用什么方法保證距離保護的方向性?
?
答:在距離插件中,對于出口故障,為保證其方向性采用故障前電壓與故障后電流比相的方法,以消除電壓死區。
?
四十一、10千伏電磁機構開關手動合閘開關合不上有哪些原因?
?
答:有下列原因:
1、控制開關⑤⑧接點接觸不好;
2、防跳繼電器常閉接點接觸不好;
3、合閘熔絲熔斷或合閘接觸器損壞;
4、開關輔助接點不好或開關機構失靈。
?
四十二、11型微機保護中3Uo突變量閉鎖零序保護的作用是什么?
?
答:為防止電流互感器回路斷線導致零序保護誤動作而設置了3Uo突變量閉鎖,此功能可由控制字整定為投入或退出。
?
四十三、什么是距離保護?距離保護的特點是什么?
?
答:距離保護是以距離測量元件為基礎構成的保護裝置。其動作和選擇性取決于本地測量參數(阻抗、電抗、方向)與設定的被保護區段參數的比較結果,而阻抗、電抗又與輸電線的長度成正比,故名距離保護。距離保護是主要用于輸電線的保護,一般是三段式或四段式。第一、二段帶方向性,作本線段的主保護。其中第一段保護線路的80%~90%,第二段保護是保護線路的全線并延伸10%~20%作相鄰線路的后備保護,余下的10%~20%并作相鄰母線的后備保護。第三段帶方向或不帶方向,有的還設有不帶方向的第四段,作本線及相鄰線段的后備保護。
?
整套保護包括故障啟動、故障距離測量、相應的時間邏輯回路與電壓回路斷線閉鎖,有的還配有振蕩閉鎖等基本環節以及對整套保護的連續監視等裝置。有的接地距離保護還配備單獨的選相元件。
?
四十四:什么叫高頻保護?
?
答:高頻保護是將線路兩端的電流相位或功率方向轉化為高頻信號,然后利用輸電線路本身或孲猛ǖ缹⑿盘査椭翆Χ耍员容^兩端電流相位或功率方向的一種保護。
?
四十五、什么叫斷路器失靈保護?
?
答:當系統發生故障時,故障元件的保護動作,因其斷路器操作機構失靈拒絕跳閘時,通過故障元件的保護,作用于同一變電所相鄰元件的斷路器使之跳閘的保護方式,就稱為斷路器失靈保護。
?
四十六、綜合重合閘有幾種運行方式?各方式的功能是什么?
?
答:有4種標準方式和1種非標準方式。
1、綜合重合閘方式。功能是:單相故障跳單相、重合單相,重合于永久性故障跳三相;相間故障跳三相、重合三相;
2、三相重合方式。功能是:任何類型的故障都跳三相、重合三相,重合不成跳三相;
3、單相重合方式。功能是:單相故障時跳單相、重合單相,重合不成跳三相;相間故障時三相跳開不重合;
4、停用方式。功能是:任何故障都跳三相不重合。
5、本局為220千伏饋線保護特設一種重合方式,即單相故障跳三相重合三相,其它任何故障均跳三相不重合。
?
四十七、查找直流接地的操作步驟有哪些?
?
答:根據運行方式、操作情況及產生的影響判斷可能接地的處所,采用拉路尋找、分段處理的方法,以先信號和照明部分,后控制和合閘部分為原則(注意:有的變電所個別保護不允許停直流,應預先采取措施)。在拉開各專用直流回路時,時間不得超過3秒鐘,不論回路是否接地均應恢復供電。當發現某一專用回路有接地時,應及時找出接地點,盡快消除。
?
四十八、理想運算放大器有哪些特征?
?
答:理想運算放大器具有以下特征:
1、 開環差模電壓增益A0為∞;
2、?差模輸入電阻Rid=∞;
3、?失調電壓及失調電流均為零;
4、?頻帶寬度比CMRR=∞;
5、?共模抑制比=∞,即共模增益為零。
?
四十九、簡述微機保護控制字整定中二進制碼與十六進制碼的對應關系。
?
答:二進制碼與十六進制碼的對應關系如下表所示:
二進制
1111
1110
1101
1100
1011
1010
1001
1000
0111
0110
0101
0100
0011
0010
0001
0000
十六進制
F
E
D
C
B
A
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
?五十、哪些設備由繼電保護專業人員維護和檢驗?
?
答:下列設備由繼電保護專業人員維護和檢驗:
1、繼電保護裝置:發電機、調相機、變壓器、電動機、電抗器、電力電容器、母線、線路等的保護裝置。
2、系統安全自動裝置:自動重合閘、備用設備及備用電源自動投入裝置、強行勵磁、強行減磁、發電機低頻啟動、水輪發電機自動自同期、按頻率自動減負荷、故障錄波器、振蕩啟動或預測(切負荷、切機、解列等)裝置及其他保證系統穩定的自動裝置等。
3、控制屏、中央信號屏與繼電保護有關的繼電器和元件。
4、連接保護裝置的二次回路。
5、繼電保護專用的高頻通道設備回路。
6、經消弧線圈接地的小電流接地裝置。
網友評論 more