《電業安全工作規程》(發電廠及變電所部分)題庫
一、填空
1、電氣設備分為高壓和低壓兩種:設備對地電壓在1000V以上者為高壓,設備對地電壓在1000V及以下者為低壓。
2、電氣工作人員對本規程應每年考試一次。因故間斷電氣工作連續三個月以上者,必須重新溫習本規程,并經考試合格后,方能恢復工作。
3、單獨巡視高壓設備時,不宜進行其他工作。
4、高壓設備發生接地時,室內不得接近故障點4m以內,室外不得接近故障點8m以內。進入上述范圍人員必須穿絕緣靴,接觸設備的外殼和架構時,應戴絕緣手套。
5、操作中發生疑問時,應立即停止操作并向值班調度員或值班負責人報告,弄清問題后,再進行操作。不準擅自更改操作票,不準隨意解除閉鎖裝置。
6、用絕緣棒拉合隔離開關(刀閘)或經傳動機構拉合隔離開關(刀閘)和斷路器(開關),均應戴絕緣手套。雨天操作室外高壓設備時,絕緣棒應有防雨罩,還應穿絕緣靴。接地網電阻不符合要求的,晴天也應穿絕緣靴。雷電時,禁止進行倒閘操作。
7、裝卸高壓熔斷器(保險),應戴護目眼鏡和絕緣手套,必要時使用絕緣夾鉗,并站在絕緣墊或絕緣臺上。
8、電氣設備停電后,即使是事故停電,在未拉開有關隔離開關(刀閘)和做好安全措施以前,不得觸及設備或進入遮欄,以防突然來電。
9、工作票要用鋼筆或圓珠筆填寫一式兩份,應正確清楚,不得任意涂改。
10、兩份工作票中的一份由工作負責人收執,另一份由工作許可人收執。
11、10KV及以下電氣設備不停電的安全距離是0.7米。
12、220KV電氣設備不停電的安全距離是3米。
13、500KV電氣設備不停電的安全距離是5米。
14、工作人員工作中正常活動范圍與220KV帶電設備的安全距離是3米。
15、工作人員工作中正?;顒臃秶c500KV帶電設備的安全距離是5米。
16、工作人員工作中正?;顒臃秶c10KV及以下帶電設備的安全距離是0.35米。
17、轉動著的發電機、同期調相機,即使未加勵磁,亦應認為有電壓。
18、所有電流互感器和電壓互感器的二次繞組應有且僅有一點保護接地。
19、在變電站的帶電區域內或臨近帶電線路處,不應使用金屬梯子。
20、在帶電設備周圍進行測量工作,不應使用鋼卷尺、皮卷尺和線尺 (夾有金屬絲者) 進行測量工作。
21、雷電天氣時,不宜進行電氣操作,不應就地電氣操作。
22、電力電纜試驗時,應防止人員誤入試驗場所。電纜兩端不在同一地點時,另一端應采取防范措施。
23、測量絕緣時,在測量絕緣前后,必須將被試設備對地放電。
24、測量絕緣時,測量用的導線,應使用絕緣導線,其端部應有絕緣套。
25、接臨時負載,必須裝有專用的刀閘和熔斷器(保險)。
26、在帶電的電流互感器二次回路上工作時,嚴禁將變流器二次側開路。
27、在帶電的電壓互感器二次回路上工作時,嚴禁將變流器二次側短路。
28、短路變流器二次繞組,必須使用短路片或短路線,短路應妥善可靠,嚴禁用導線纏繞。
29、SF6設備工作區空氣中SF6氣體含量不得超過1000ppm。
30、檢修高壓電動機,拆開后的電纜頭須三相短路接地。
31、裝設接地線必須先接接地端,后接導體端,且必須接觸良好。拆接地線的順序與此相反。裝、拆接地線均應使用絕緣棒和戴絕緣手套。
32、高壓驗電必須戴絕緣手套。驗電時應使用相應電壓等級的專用驗電器。
33、制做環氧樹脂電纜頭和調配環氧樹脂工作過程中,應采取有效的防毒和防火措施。
34、對企業發生的事故,堅持四不放過原則進行處理。
35、新工人的三級安全教育是指廠級教育、車間教育和班組教育。
36、接地線的截面積不得小于25平方毫米。
37、風力大于5級時,不宜進行帶電作業。
38、高壓驗電筆的試驗周期是六個月。
39、安全帶的試驗周期是六個月。
40、安全繩的試驗周期是六個月。
41、絕緣手套的試驗周期是六個月。
42、絕緣夾鉗的試驗周期是一年。
43、心臟復蘇法支持生命的三項基本措施,正確進行就地搶救。三項基本措施的內容是通暢氣道;口對口(鼻)人工呼吸;胸外按壓(人工循環)。
44、胸外按壓要以均勻速度進行,每分鐘80次左右,每次按壓和放松的時間相等。
45、所謂運用中的電氣設備,系指全部帶有電壓或一部分帶有電壓及一經操作即帶有電壓的電氣設備。
46、停電拉閘操作必須按照斷路器(開關)——負荷側隔離開關(刀閘)——母線側隔離開關(刀閘)的順序依次操作,送電合閘操作應按與上述相反的順序進行。嚴防帶負荷拉合刀閘。
47、操作票應填寫設備的雙重名稱,即設備名稱和編號。
48、倒閘操作必須由兩人執行,其中一人對設備較為熟悉者作監護。特別重要和復雜的倒閘操作,由熟練的值班員操作,值班負責人或值長監護。
49、在發生人身觸電事故時,為了解救觸電人,可以不經許可,即行斷開有關設備的電源,但事后必須立即報告上級。
50、操作票應先編號,按照編號順序使用。作廢的操作票,應注明“作廢”字樣,已操作的注明“已執行”的字樣。上述操作票保存三個月。
51、一個工作負責人不能同時執行二張工作票。
52、同時停送電檢修工作填用一張工作票,開工前完成工作票內的全部安全措施,如檢修工作無法同時完成,剩余的檢修工作應填用新的工作票。
53、事故搶修工作使用緊急搶修單或工作票,非連續進行的事故修復工作應使用工作票。
54、工作票簽發人不得兼任該項工作的工作負責人。工作負責人可以填寫工作票。工作許可人不得簽發工作票。
55、工作許可后,工作負責人、工作許可人任何一方不得擅自變更安全措施。
56、工作許可后,工作負責人、專責監護人應向工作班人員交待工作內容和現場安全措施。工作班成員履行確認手續后方可開始工作。
57、工作間斷時,工作班成員應從工作現場撤出,所有安全措施保持不變。隔日復工時,應得到工作許可人的許可,且工作負責人應重新檢查安全措施。工作人員應在工作負責人或專責監護人的帶領下進入工作地點。
58、工作負責人(監護人)在全部停電時,可以參加工作班工作。在部分停電時,只有在安全措施可靠,人員集中在一個工作地點,不致誤碰導電部分的情況下,方能參加工作。
59、工作間斷期間,若有緊急需要,運行人員要在工作票未交回的情況下合閘送電,但應先通知工作負責人,在得到工作班全體人員已離開工作地點、可送電的答復,并采取必要措施后方可執行。
60、在同一電氣連接部分依次在幾個工作地點轉移工作時,工作負責人應向工作人員交待帶電范圍、安全措施和注意事項。
61、全部工作完畢后,工作負責人應向運行人員交待所修項目狀況、試驗結果、發現的問題、和未處理的問題等,并與運行人員共同檢查設備狀況,狀態,在工作票上填明工作終結時間,經雙方簽名后表示工作票終結。
62、將檢修設備停電,必須把各方面的電源完全斷開(任何運用中的星形接線設備的中性點,必須視為帶電設備)。禁止在只經斷路器(開關)斷開電源的設備上工作。必須拉開隔離開關(刀閘),使各方面至少有一個明顯的斷開點。與停電設備有關的變壓器和電壓互感器,必須從高、低壓兩側斷開,防止向停電檢修設備反送電。
63、對于可能送電至停電設備的各方面或停電設備可能產生感應電壓的都要裝設接地線,所裝接地線與帶電部分應符合安全距離的規定。
64、在室內配電裝置上,接地線應裝在該裝置導電部分的規定地點,這些地點的油漆應刮去,并劃下黑色記號。所有配電裝置的適當地點,均應設有接地網的接頭。接地電阻必須合格。
65、接地線應用多股軟裸銅線,其截面應符合短路電流的要求,但不得小于25mm2。接地線在每次裝設以前應經過詳細檢查。損壞的接地線應及時修理或更換。禁止使用不符合規定的導線作接地或短路之用。接地線必須使用專用的線夾固定在導體上,嚴禁用纏繞的方法進行接地或短路。
66、在計算機顯示屏上操作的隔離開關操作處,應設置 “禁止合閘,有人工作!”或“禁止合閘,線路有人工作!”的標記。
67、在一經合閘即可送電到工作地點的斷路器(開關)和隔離開關(刀閘)的操作把手上,均應懸掛“禁止合閘,有人工作!”或“禁止合閘,線路有人工作!”的標示牌。
68、在室內高壓設備上工作,應在工作地點兩旁間隔和對面間隔的遮欄上和禁止通行的過道上懸掛“止步,高壓危險!”的標示牌。
69、線路的停送電均應按照值班調度員或有關單位書面指定的人員的命令執行。嚴禁約時停、送電。停電時,必須先將該線路可能來電的所有斷路器(開關)、線路隔離開關(刀閘)、母線隔離開關(刀閘)全部拉開,用驗電器驗明確無電壓后,在所有線路上可能來電的各端裝接地線,線路隔離開關(刀閘)操作把手上掛“禁止合閘,線路有人工作!”的標示牌。
70、在220~500kV電壓等級的線路桿塔上及變電所構架上作業,必須采取防靜電感應措施,例如,穿著靜電感應防護服或導電鞋等。
71、工作人員不準在SF6設備防爆膜附近停留,若在巡視中發現異常情況,應立即報告,查明原因,采取有效措施進行處理。
72、繼電保護人員在現場工作過程中,凡遇到異常情況 (如直流系統接地等) 或開關跳閘時,不論與本身工作是否有關,應立即停止工作,保持現狀,待查明原因,確定與本工作無關時方可繼續工作;若異常情況是本身工作所引起,應保留現場并立即通知值班人員,以便及時處理。
73、室外試驗現場應裝設遮欄或圍欄,向內懸掛“止步,高壓危險!”的標示牌,并派人看守。遮攔出入口要圍至臨近道路旁邊,并設有“從此進出”的標示牌。
74、試驗結束時,試驗人員應拆除自裝的接地短路線,并對被試設備進行檢查和清理現場。
75、緊急救護的基本原則是在 現場 采取積極措施,保護傷員的生命,減輕傷情,減少痛苦,并根據傷情的需要,迅速與醫療急救中心醫療部門聯系救治。急救成功的關鍵是動作快,操作正確。任何拖延和操作錯誤都會導致傷員傷情加重或死亡。
76、觸電急救,首先要使觸電者迅速脫離 電源 ,越快越好。因為電流作用的時間越長,傷害越重。
77、遇有電氣設備著火時,應立即將有關設備的電源切斷,然后進行救火。對帶電設備應使用干式滅火器、二氧化碳滅火器等滅火,不得使用泡沫滅火器滅火。