一、填空題(每空2分 共20分)
1、?? 、《安全生產法》 是我國第一部規范安全生產的綜合性基礎法律。
2、我國的安全生產方針包括安全第一、預防為主
和綜合治理。
3、電氣安全的基本要求包括建立健全規章制度。配備管理機構和管理人員,
進行安全檢查???? ??和加強安全教育。
4、觸電事故中最危險的電流途徑是????? ????左手至胸部? ???????????????????。
5、數十毫安的電流通過人體短時間使人致命的原因是????? ?引起心室纖維性顫動 ???????。
6、作口對口人工呼吸時。應是觸電者????????? ?????頭部充分后仰???? ?????????。
7、絕緣材料是依據??????? ??、耐熱性能? ?????????????????????????????????分級的。
8、工作絕緣是指?????????? ????、耐熱性能???????????? ?????????????????????之間的絕緣。
9、塑料絕緣線的最高溫度一般不得超過 ??70 ℃。
10、獨立避雷針的接地體與其他臨近接地體之間的最小距離為? ???3 ?M。
?評分員 | |
?得? 分 |
二、單選題(每題1分。共30分)
1、用絕緣電阻表搖測絕緣電阻時,要用單根電線分別將線路 L 及接地 E 端與被測物聯接,其中( B ?)端的聯結線要與大地保持良好絕緣。
A、L ???B、E?? ??C、G? ??D、N
2、室外雨天使用高壓絕緣棒,為隔阻水流和保持一定的干燥表面,需加適量的防雨罩,防雨罩安裝在絕緣棒的中部,額定電壓10kV及以下的,裝設防雨罩不少于 ( A? ) ,額定電壓35kV不少于4只。
A、 2 只? ?B、 3 只 ??C、4 只 ????D、5 只
3、觸電時通過人體的電流強度取決于( ?C )。
A、觸電電壓? ?B、人體電阻 ?C、觸電電壓和人體電阻 ?D、都不對
4、電流通過人體的途徑,從外部來看,( A ?)的觸電最危險。
A、左手至腳 B、右手至腳 C、左手至右手 D、腳至腳 5、觸電人已失去知覺,還有呼吸,但心臟停止跳動,應使用以下哪種急救方法(B? )。
A、仰臥牽臂法? ?B、胸外心臟擠壓法 ??C、俯臥壓背法 ??D、口對口呼吸法
6、兩只額定電壓相同的電阻,串聯接在電路中,則阻值較大的電阻( ?A )。
A、發熱量較大 B、發熱量較小 C、沒有明顯差別 D、不一定
7、絕緣手套的測驗周期是( B ?)。
A、每年一次 B、六個月一次 C、五個月一次 D、三個月一次
8、值班人員巡視高壓設備( ??A)。
A、一般由二人進行 B、值班員可以干其它工作 C、若發現問題可以隨時處理
9、倒閘操作票執行后,必須( B ?)。
A、保存至交接班 B、保存三個月? C、保存六個月? D、長時間保存
10、接受倒閘操作命令時( ??A)。
A、要有監護人和操作人在場,由監護人接受 B、只要監護人在場,操作人也可以接受 ??C、可由變電站(所)長接受,操作人操作 ?D、操作人接受并操作人
11、裝設接地線時,應( ?B )。
A、先裝中相????? ??????????????B、先裝接地端,再裝導線端
C、先裝導線端,再裝接地端?????? D、無所謂先后
12戴絕緣手套進行操作時,應將外衣袖口( ?A)。
A、裝入絕緣手套中 B、卷上去 C、套在手套外面? D、扎好
13、 低壓電氣設備保護接地電阻不大于( ?C )。
A、0。5Ω? ?B、2Ω? ?C、4Ω ??D、10Ω
14、在變壓器中性接地系統中,電氣設備嚴禁采用( ?A )。
A、接地保護 ?B、接零保護 ?C、接地與接零保護 ?D、都不對
15、( ???A)工具在防止觸電的保護方面不僅依靠基本絕緣,而且它還包含一個附加的安全預防措施。
A、Ⅰ類???? B、Ⅱ類??? ?C、Ⅲ類????? D、Ⅳ類
16、使用螺口燈頭時,中心觸點應接在( ??B)上。
A、零線 B、相線 C、零線或相線
17、 測量500v以下設備的絕緣應選用( ?B )的搖表。
A、2500v B、1000v C、5000v? D、10000v
18、用萬用表R×100檔測電阻,當讀數為50Ω時,實際被測電阻為( ?B )。
A、100Ω B、5000Ω C、50Ω?? D、50kΩ
19、萬用表使用完畢后應將旋鈕置于( ?B )檔。
A、電阻檔 B、交流電壓最高檔 C、電流檔? D、任意檔
20、接到嚴重違反電氣安全工作規程制度的命令時,應該( ?C )。
A、考慮執行? ?B、部分執行?? ?C、拒絕執行
21、施行胸外心臟按壓法時,每分鐘的動作次數應為( ?B )。
A、16次? ?B、80次? ?C、不小于120次?? B、160次
22、電動機若采用Y—△起動時,其起動電流為全壓起動的( ?B)。
A、 1倍 B、 1/3倍 C、 3倍??? D、1/2倍
23、對36V電壓線路的絕緣電阻, 要求不小于(C ?)。
A、0。036ΜΩ B、 0。22ΜΩ C、0。5ΜΩ?? D、2ΜΩ
24、發生電氣火災后必須進行帶電滅火時,應該使用( ??B)。 A、消防水噴射 B、二氧化碳滅火器 C、泡沫滅火器
25、機床上的低壓照明燈,其電壓不應超過( ?B )。
A、110V ??B、36V ???C、12V??? D、6V
26、當人體觸電時間越長,人體的電阻值( B )。
A、變大? ?B、變小?? C、不變?? D、不一定
27、電氣設備保護接地電阻越大,發生故障時漏電設備外殼對地電壓( C ?)。
A、越低? ?B、不變? C、越高?? D、與電壓大小有關
28、電纜從地下引至電桿,設備,墻外表面或屋外行人容易接近處,距地面高度( ?C)以下的一段需穿保護管或加裝保護罩。
A、1m ??????B、1。5m? ?????C、2m? ?????D、3m
29、如果線路上有人工作,停電作業時應在線路開關和刀閘操作手柄上懸掛(? B)的標志牌。
A、止步,高壓危險 B、禁止合閘,線路有人工作 C、在此工作? D、合閘請聯系
30、電氣工作人員對〈電業安全工作規程〉應每年考試一次。因故間斷電氣工作連續(?? ?B)以上者,必須重新溫習本規程,并經考試合格后,方能恢復工作。
A、一年? ????B、3個月?? ??C、6個月 ??????D、兩年
?評分員 | |
?得? 分 |
三、多選題(每空2分。共20分)
1、高壓設備上工作,必須遵守下列各項(???? ABC? )。
A、填用工作票或口頭,電話命令????? ?B、至少應有兩人在一起工作
C、完成保證工作人員安全的組織措施和技術措施
2、在電氣設備上工作,保證安全的組織措施 (??? ABC?? )。
A、工作票制度 ?B、工作許可制度? C、工作監護制度? D、監護人制度
3、填用第二種工作票的工作為: (??? BCD?? )
A、在停電線路上工作?? ????????????B、帶電作業和在帶電設備外殼上的工作
C、控制盤和低壓配電盤,配電箱,電源干線上的工作? ?D、二次接線回路上的工作,無需將高壓設備停電者
4、在全部停電或部分停電的電氣設備上工作,必須完成下列措施: (??? ABCD?? )
A、停電?? ?B、驗電?? ??C、裝設接地線? ??D、懸掛標示牌和裝設遮欄
5、檢修高壓電動機和啟動裝置時,應做好下列安全措施: (??? ABCD?? ) A、斷開電源斷路器(開關),隔離開關(刀閘),經驗明確無電壓后裝設接地線或在隔離開關(刀閘)間裝絕緣隔板,小車開關應從成套配電裝置內拉出并關門上鎖;
B、在斷路器(開關),隔離開關(刀閘)把手上懸掛"禁止合閘,有人工作!"的標示牌
C、拆開后的電纜頭須三相短路接地
D、做好防止被其帶動的機械 (如水泵,空氣壓縮機,引風機等) 引起電動機轉動的措施,并在閥門上懸掛"禁止合閘,有人工作!"的標示牌。
6、觸電傷員呼吸和心跳均停止時,應立即按心肺復蘇法支持生命的三項基本措施,正確進行就地搶救?????? ABC )
A、通暢氣道?? ?B、口對口(鼻)人工呼吸? ?C、胸外接壓(人工循環)
7、正確的按壓位置是保證胸外按壓效果的重要前提,確定正確按壓位置的步驟:(??? ABC?? )
A、右手的食指和中指沿觸電傷員的右側肋弓下緣向上,找到肋骨和胸骨接合處的中點。
B、兩手指并齊,中指放在切跡中點(劍突底部),食指平放在胸骨下部。
C、另一只手的掌根緊挨食指上緣,置于胸骨上。
8、《安全生產法》規定生產單位的從業人員享有(?? ABD? )安全生產權利。
A、知情權? B、合法拒絕權? C、隱私權?? D、緊急避險權
9、跨步電壓的大小受(?? BCD?? )等多因素的影響。
A、接地電流大小? B、鞋與地面特征? C、兩腳之間的距離? D、兩腳的方位
10、產生照明電路短路的原因主要有(ABCD?? )。
A、熔絲熔斷? B、絲頭脫落? C、斷線???? D、開關未接通
?評分員 | |
?得? 分 |
四、判斷題(對的打√,錯的打×;每題1分。共20分)
?評分員 | |
?得? 分 |
1、電壓互感器二次繞組不允許開路,電流互感器二次繞組不允許短路。 ( 錯? )
2 、使用萬用表測量電阻,每換一次歐姆檔都要把指針調零一次。????? ( ?對 )
3、電烙鐵的保護接線端可以接線,也可不接線。???????????????????? ( ?錯 ) 4、裝臨時接地線時,應先裝三相線路端,然后裝接地端;拆時相反,先拆接地端,后拆三相線路端。?????????????? ??????????????????????????(??? 錯 ) 5、交流電流表和電壓表所指示的都是有效值。????????? ?????????????( ??對) ?6、絕緣靴也可作耐酸、堿、耐油靴使用。?????????????????????????? ( ?錯) 7、導線的安全載流量,在不同環境溫度下,應有不同數值,環境溫度越高,安全載流量越大。???????????????????????? ?????????????????????????????(? 錯 ) 8、鋼心鋁絞線在通過交流電時,由于交流電的集膚效應,電流實際只從鋁線中流過,故其有效截面積只是鋁線部分面積。????????????????????????? ??????(? ?對) 9、變電所停電時,先拉隔離開關,后切斷斷路器。?????????????????? (? 錯 ) 10、很有經驗的電工,停電后不一定非要再用驗電筆測試便可進行檢修。(錯 ?) 11、采用36V安全電壓后,就一定能保證絕對不會再發生觸電事故了。? (? 錯) 12、在有易燃易爆危險的廠房內,禁止采用鋁芯絕緣線布線。??????????? ?( 對 ?)
13、通常并聯電容器組在切斷電路后,通過電壓互感器或放電燈泡自行放電,故變電所停電后不必再進行人工放電而可以進行檢修工作。???? ????????????????(錯? ) 14、漏電保護器對兩相觸電不能進行保護,對相間短路也起不到保護作用。? 錯 ?) 16、多塵,潮濕的場所或戶外場所的照明開關,應選用瓷質防水拉線開關。5MΩ,照明線路應不低于0。22MΩ。
( ?錯) 18、對于具有多臺電動機負荷的線路上,熔斷器熔絲的額定熔斷電流應大于或等于線路上的額定電流。??????????????????? ???????????????????????????????(? 錯)
19、電動機外殼一定要有可靠的保護接地或接零。????????????????? ( 錯)
五、問答題(第1、2小題每題3分,第3小題4分;共10分)
1、根據《安全生產法》,簡述從事電工特種作業人員的基本要求?
答::根據《安全生產法》,從事電工特種作業人員的基本要求有以下幾點:
(1)年滿十八周歲。
(2)身體健康,不得有妨礙從事本職工作的病癥與生理缺陷。
(3)具有不低于初中畢業的文化程度,以及必要的電工安全技術、電工基礎理論和專業技術知識,并有一定的實踐經驗。
(4)必須經過安全技術培訓,掌握必要的操作技能與觸電急救方法,并經考試合格后方可從事電工作業。
2、簡述普通照明線路漏電故障的查找方法。
答:(1)首先判斷是否確實漏電。
(2)判斷是火線與零線之間的漏電,還是相線與大地間的漏電,或是兩者兼而有之。
(3)確定漏電范圍。
(4)找出漏電點并排除故障
3、根據《安全生產法》,簡述從業人員的安全生產權利與義務。
答:(1)在正常情況下,經電壓互感器、電流互感器等元件接入電路,監視設備與線路的正常運行。
(2)在變壓器油面下降、溫度升高、負荷過大、氣體繼電器信號動作以及不接地系統發生單相接地等不正常情況下,繼電器保護動作,發出信號,提醒值班人員盡快處理。
(3)當系統發生等短路故障時,繼電器保護可靠動作,切除故障部位,確保非故障部位安全運行。
(4)切除故障后,再借助繼電保護裝置啟動自動重合閘,接通新電源或投入備用電源。