一、填空?
1、對修理后的直流電機進行空載試驗,其目的在于檢查 各機械運轉部分 是否正常,有無 過熱 、 聲音 、 振動 現象。?
2、直流測速發電機接勵磁方式可分為 他勵 式 永勵 與式。?
3、整臺電機一次更換半數以上的電刷之后,最好先以 1/4~1/2 的額定負載運行 12h 以上,使電刷有較好配合之后再滿載運行。?
4、同步電機的 轉速 與交流電 頻率 之間保持嚴格不變的關系,這是同步電機與異步電機的基本差別之一。?
5、凸極式同步電動機的轉子由 轉軸 、 磁軛 和 磁極 組成。?
6、對電焊變壓器內電抗中的氣隙進行調節,可以獲得不同的焊接電流。當氣隙增大時,電抗器的電抗 減小 ,電焊工作電流 增大 ,當氣隙減小時,電器的電抗 增大 ,電焊工作電流 減小 。?
7、異步電動機做空載試驗時,時間不小于 1min 。試驗時應測量 繞組 是否過熱或發熱不均勻,并要檢查軸承 溫升 是否正常。?
8、控制電機的特點是 功率小 、 體積小 、 重量輕 和 精度要求高 。?
9、變壓器的線圈繞好后,一、二次繞組的同名端點是 確定 ,而聯結組別卻是 不確定 的。?
10 、所謂三相對稱繞組,是指 各相繞組結構參數 都相同,且在空間 互有 120 °相位差 的三相繞組。?
11 、對電機進行絕緣處理方法很多,其中滴浸工藝適用于 自動生產線 ; 真空壓力浸漆 質量很好,但設備較貴; 沉浸 設備較簡單,是目前生產,修理時常用的一種浸漆方法。?
12 、異步電動機修理后的試驗項目包括: 繞組對機殼及其相間絕緣電阻 、 繞組在冷卻狀態下直流電阻的測定 、 空載試驗 、 繞組對機殼及其相互間絕緣的電機強度試驗 。?
13 、籠型轉子斷籠人修理方法有如下幾種: 焊接法 、 冷接法 、 換條法 。?
14 、繞線轉子電動機的轉子修復后一般應做 機械平衡 試驗,以免電機運行時產生振動。?
15 、接觸器觸點超程的主要作用是 ? 觸點磨損以后, 仍能 可靠接觸,超程的大小與觸點壽命有關。對于單斷點的銅觸點一般取動靜觸點厚度 之和的 1/3~1/2 ;對于銀或銀基觸點一般取動靜觸點厚度之和的 1/2~1 。?
16 、電磁式斷電器的釋放電壓(電流)值,取決于銜鐵吸上后的最終 間隙 和 彈簧壓力 。若增加 非磁性 墊片的厚度或 增加 彈簧壓力,可以 提高 釋放值,從而提高 返回系數 。?
17 、滅弧罩的作用是: (1) 引導電弧 縱向 吹出,借此防止發生 相間短路 ; (2) 使電弧與滅弧室的絕緣壁 接觸 ,從而迅速冷卻,增加 去游離 作用,提高弧柱 電壓降 ,迫使電弧熄滅。?
18 、橋式起重機在下放輕載或空鉤時,電動機電磁矩和負載矩方向 相同 ,當電動機串入電阻越多時,負載下降速度越 慢 。?
19 、電動系測量機構的特性,決定了電動系電流表和電壓表的刻度是 不均勻 的,而功率表的刻度是 均勻 的。?
20 、用直流單臂電橋測量電阻時,如果按下電源和檢流計按鈕后,指針向“正”偏轉,這時應 增加 比較臂的電阻值,反之應 減小 比較臂的電阻值。?
21 、晶體三極管的輸出特性是指 基數電流 為常數時 Ic 與 uc 之間的關系。?
22 、晶閘管觸發電路的形式很多,但都由脈沖形成 同步移相 和 脈沖移相 幾部分組成。?
23 、工廠企業供電方式,一般有 一次降壓供電方式 和 二次防壓供電方式 兩種。?
24 、衡量電力系統電能質量的三個重要指標是 電壓 、 頻率 和 波形 。?
25 、電壓過高或過低都將影響用電設備的 正常運行 或者 燒壞設備 。?
26 、車間配電路的基本要求是 布局合理 、 整齊美觀 、 安裝牢固 、 維修方便 和 安全可靠 。?