一、簡答題:
1、擋板檢修的危險點有哪些?
答:(1)高空作業;(2)安全帶,梯子的正確使用;(3)觸電。
2、皮帶二次檢修時的危險點有哪些?(分場作業安全措施票)
答:(1)注意不要走錯間隔;(2)防止觸電;(3)使用合格工器具。
3、擋板檢修應采取的安全措施?
答:(1)辦理好工作票開工手續后方可開始工作;
?。?)進入工作現場,應正確佩戴安全帽,穿好工作服;
?。?)開工前,工作負責人確認工作票安全措施已執行,并向工作班人員交待現場安全措施,帶電部分和其他注意事項。
?。?)工作前檢查所使用工器具是否合格;
?。?) 用梯子時,必須有專人扶持,高空作業時系好安全帶;
(7) 工作時動用電氣焊,備好隔離鐵板,備足滅火器材,防止火災和人員燒傷。
4、在電氣設備上工作,若擴大工作任務,必須履行哪些手續?
答:必須由工作負責人通過工作許可人,并在工作票上增填工作項目。
5、對新參加電氣工作的人員、實習人員和臨時參加勞動的人員有什么要求?
答:必須經過安全組織教育后,方可下現場隨同參加指定的工作,但不得單獨工作。
6、什么情況下必須使用《作業安全措施票》?
答:(1)凡從事對人身、設備有危險的作業時,無論是否使用工作票,均應使用《作業安全措施票》。
?。?)多班組、多專業工作使用一張工作票的,每一小組或專業應分別使用《作業安全措施票》。
7、安全工作的“五同時”是什么?
答:安全生產工作必須做到在計劃、布置、檢查、總結、考核生產工作的同時,計劃、布置、檢查、總結、考核安全工作。
8、發供電企業設置的三級安全網是什么?
答:企業安全監督人員、車間安全員及班組安全員。
9、什么是三不傷害?
答:1、不傷害自己,2、不傷害別人,3、不被別人傷害。
10、怎樣正確驗電?
答:驗電時,必須用電壓等級合適而且合格的驗電器,在檢修設備進出線兩側各相分別驗電。驗電前,應先在有電設備上進行試驗,確證驗電器良好,如果在木桿,木梯或木架構上驗電,不接地線不能指示者,可在驗電器上接地線,但必須經值班負責人許可。
11、怎樣填寫皮帶電機檢修作業安全措施票危險點分析?
答:1、核對設備間隔 2、使用電氣焊 3、使用合格的工器具4、電機起吊作業5、人員習慣性違章。
12、怎樣填寫皮帶電機檢修作業安全措施票措施?
答:(1)、進入配電室核對好設備間隔,工作時注意相鄰帶電設備,進出配電室隨手鎖門;(2)、使用電氣焊時,應做好防火隔離措施(備好隔離鐵板和滅火器材);(3)、工作中要使用經檢驗合格的工器具。(4)、起重電機必須綁牢,吊鉤要掛在重心上,吊鉤鋼絲繩應保持垂直,禁止使用掛鉤斜著拖吊電機。(5)、工作負責人應在現場對工作人員的安全進行認真監護,及時糾正違反安全的動作。
13、怎樣填寫碎煤機電機檢修作業安全措施票危險點分析?
答:(1)、檢修中使用的工器具;(2)、電機起吊作業;(3)、使用梯子;(4)、高空作業;(5)、交叉作業;(6)、使用電氣焊;(7)、人員習慣性違章。
14、怎樣填寫碎煤機電機檢修作業安全措施票措施?
答:(1)、工作中要使用經檢驗合格的工器具。(2)、起吊電機必須幫牢,吊鉤要掛在重心上,吊鉤鋼絲繩應保持垂直,禁止使用掛鉤斜著拖吊電機。(3)、使用梯子時梯子必須經檢查合格,應放穩固,不可搖動或過度傾斜(一般梯子與地面保持60度左右)在梯子上工作應設專人扶持。(4)、高空作業人員應正確使用經檢驗合格的安全帶,不得將工具和材料上下拋擲。(5)、交叉作業時,工作班成員應相互關心,以防高空墜物碰傷身體。(6)、使用電氣焊時,應做好防火隔離措施(備好隔離鐵板和滅火器材)。(7)、工作負責人應在現場對工作人員的安全進行認真監護,及時糾正違反安全的動作。
15、怎樣填寫排污泵電機檢修作業安全措施票危險點分析?
答、(1)、檢修中使用的工器具;(2)、電機起吊作業;(3)、使用電氣焊;(4)、人員習慣性違章。
16、怎樣填寫排污泵電機檢修作業安全措施票措施?
答:(1)、工作中要使用經檢驗合格的工器具。(2)、起吊電機必須幫牢,吊鉤要掛在重心上吊鉤鋼絲繩應保持垂直,禁止使用掛鉤斜著拖吊電機。(3)、使用電氣焊時,應做好防火隔離措施(備好隔離鐵板和滅火器材)。(4)、工作負責人應在現場對工作人員的安全進行認真監護,及時糾正違反安全的動作。
17、在運用中的高壓設備上工作,分為幾類?
答:(1)全部停電的工作,系指室內高壓設備全部停電(包括架空線路與電纜引入線在內),通至鄰接高壓室的門全部閉鎖,以及室外高壓設備全部停電(包括架空線路與電纜引入線在內)。(2)部分停電的工作,系指高壓設備部分停電,或室內雖全部停電,而通至鄰接高壓室的門并未全部閉鎖。(3)不停電工作系指:工作本身不需要停電和沒有偶然觸及導電部分的危險者;許可在帶電設備外殼上或導電部分上進行的工作。
18、在高壓設備上工作必須遵守什么?
答:(1)填用工作票或口頭、電話命令;(2)至少應兩人在一起工作;(3)完成保證工作人員安全的組織措施和技術措施。
19、在什么地方掛“禁止合閘,有人工作”標示牌?
答:在一經合閘即可送電到工作地點的斷路器(開關)和隔離開關(刀閘)的操作把手上,均應懸掛“禁止合閘,有人工作!”的標示牌。
20、在停電更換熔斷器(保險)后,恢復操作時,在著裝上有何要求?
答:停電更換熔斷器(保險)后,恢復操作時,應戴手套和護目眼鏡。
21、檢修工作結束前,若需將設備加工作電壓,應按哪些條件進行?
答:檢修工作結束以前,若需將設備加工作電壓,可按下列條件進行:
?。?)全體工作人員撤離工作地點;(2)將系統的所有工作票收回,拆除臨時遮攔、接地線和標示牌,恢復常設遮攔;(3)應在工作負責人和值班員進行全面檢查無誤后,由值班員進行加壓試驗。