国产精品麻豆久久99,韩日在线播放,午夜体验,鲁鲁狠色综合色综合网站,亚洲视频区,高清2019av手机版,精品中文字幕不卡在线视频

安全管理網

繼電保護工現場考問題及答案(60題)

  
評論: 更新日期:2009年11月06日

?
三十一、中性點不接地系統中若PT一次側B相高壓熔絲熔斷,有何現象發生?此時開口三角的電壓為多少?
?
答:1、預告信號鈴響;
2、“××母線接地”光字牌亮;
3、絕緣監視表B相電壓降低,其它兩相電壓相等且電壓不變;
4、與該母線有關的電壓、有功、無功功率表讀數下降。
5、此時開口三角的電壓為33V。
?
三十二、開關控制回路中,紅綠燈為什么都要串一個電阻?更換燈座或電阻時應注意什么?
?
答:紅綠指示燈串一個電阻的目的是防止燈座處短路時造成開關誤動作。更換燈座或電阻時應使用原規格的部件,并采取防止開關誤動作的措施或將開關控制電源斷開后進行更換。
?
三十三、電壓互感器的二次回路為什么必須接地?
?
答:因為電壓互感器在運行時,一次繞組處于高電壓,二次繞組處于低電壓,如果其間出現漏電或電擊穿,一次側的高電壓將直接進入二次側繞組,危及人身和設備安全。
?
三十四、電壓互感器的開口三角回路中為什么一般不裝熔斷器?
?
答:因為PT開口三角兩端運行時無電壓,熔斷器的好壞無法監視,若熔斷器損壞而未發現,在大電流接地系統中會使零序方向元件拒動,在小電流接地系統中會影響絕緣監察繼電器正確運行,故一般不裝熔斷器。
?
三十五、電流互感器二次為什么不能開路?
?
答:CT二次線圈開路時,一次側電流將全部成為CT的勵磁電流,這使得鐵芯嚴重飽和并在二次側產生波形畸變的高電壓,從而危及設備與人身的安全。
?
三十六、微機保護硬件一般有哪幾部分?
?
答:微機保護硬件系統包含以下四個部分:
1、數據處理單元,即微機主系統;
2、數據采集單元,即模擬量輸入系統;
3、數字量輸入/輸出接口,即開關量輸入輸出系統;
4、通信接口。
?
三十七、為什么無論什么組別的變壓器,其差動保護用CT二次繞組均可以采用星形接線接入LFP-900系列變壓器差動保護裝置?
?
答:因為在本裝置內,變壓器各側電流存在的相位差可以由軟件自動進行校正。
?
三十八、微機型比率差動繼電器躲過勵磁涌流,一般采用什么方式閉鎖?
?
答:1、利用勵磁涌流的二次諧波;
2、利用勵磁涌流波的間斷角;
3、利用勵磁涌流中的偶次諧波。
?
三十九、在11型微機保護中啟動元件三取二閉鎖跳閘的作用是什么?
?
答:在11型保護的高頻閉鎖、方向零序、距離三個CPU插件中均設有一個啟動元件,故障時其中任二個動作均可開放跳閘回路,稱為“三取二”閉鎖跳閘方式。如不采用這種方式,當某一CPU插件有問題時,可能會誤出口跳閘。
?
四十、11型微機保護中零序方向元件3Uo的取用原則?
?
答:零序保護方向元件的3Uo正常情況下均取用自產3Uo,即用軟件相加Ua+Ub+Uc獲得。故障前Ua+Ub+Uc=0,則用自產3Uo;如果故障前Ua+Ub+Uc≠0,則表明一相或兩相電壓斷線,取用外接開口三角。當PT失壓,即Ua、Ub、Uc均小于8V也取用外接開口三角3Uo。
?
網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們