2、判斷題(40題,每題0.5分,共20分,答案填如括號中,對的打“√”,錯的打“×”)
2.1、所有的PT二次繞組出口均應裝設熔斷器或自動開關。 (?? )
2.2、220KV及以上系統線路保護的雙重化是指兩套保護的交流電流、電壓和直流電源彼此獨立,有各自的選相功能,斷路器有兩個跳閘線圈,有兩套獨立的保護專(復)用通道。??????????????????????????????????? (?? )
2.3、變壓器差動保護對主變繞組匝間短路沒有保護作用。 (?? )
2.4、在一段電阻電路中,如果電壓不變,當增加電阻時,電流就減少;如果電阻不變,增加電壓時,電流就減少?! ???? ?? (?? )
2.5、斷路器失靈保護的延時應與其他保護的時限相配合?! ??? )
2.6、為防止差動保護誤動作,在對變壓器進行沖擊試驗時,應退出差動保護,待帶負荷側極性正確后,再投入差動保護。 ??????????? (?? )
2.7、理想電壓源與理想電流源可以等效變換 ?? (?? )
2.8、距離保護受系統振蕩影響與保護的安裝位置有關,當振蕩中心在保護范圍外時,距離保護就不會誤動作?! ???????? (?? )
2.9、重合閘后加速是當線路發生永久性故障時,啟動保護不帶時限,無選擇地動作斷開斷路器,再進行重合?! ???????????? (?? )
2.10、并聯電抗器的無功功率大小取決與線路電壓的高低。 (?? )
2.11、南網公司《電力生產事故調查規程》對輸電線路發生的故障,定為管轄線路單位的事故。(?? )
2.12、南網公司《電力生產事故調查規程》規定:凡因覆冰、風災。水災、地震、泥石流、雷擊等自然災害發生的事故,不應中斷安全記錄。??? (?? )
2.13、資質符合要求的外單位承包方工作人員張三,在某變電站工作時不聽值班員勸阻,越過遮攔爬上高壓帶電設備造成的事故,屬于電力生產人身事故。(?? )
2.14、南方電網公司一號令要求高度重視系統高頻震蕩問題。??????? (?? )?
2.15? 并聯電抗器的無功功率大小取決與線路電壓的高低。 ?。??? )2.16、在發生人身角電事故時為了解救觸電人,可以不經許可,即斷開有關設備的電源,但事后必須立即報告上級。?????????????????????? (??? )
2.17、部分停電的工作,系指高壓設備部分停電,或室內雖全部停電,通至接高壓室的門全部閉鎖。????????????????????????????????????? (?? )
2.18、一只電容量為2000μF,耐壓500V的儲能電容器,可以用20只100μF,耐壓500V的電容器并聯去等效代替。?????????????????????? (??? )
2.19、串聯在線路上的補償電容器是為了補償無功。??????????????? (?? )
2.20、電壓速斷保護必須加裝電流閉鎖元件才能使用。????????????? (?? )
2.21、當電氣觸頭剛分開時觸頭間會產生很強的電場強度。????????? (?? )
2.22、安裝并聯電容器的目的,一是改善系統的功率因數,二是調整網絡電壓。(?? )
2.23、性無功功率的電流向量超前電壓向量900,容性無功功率的電流向量滯后電壓向量900。(?? )
2.24、雷雨天巡視室外高壓設備時,應穿絕緣靴,并不得靠近避雷器和避雷針。(?? )
2.25、隔離開關能拉合電容電流不超過5.5A的空載線路。??????????? (?? )
2.26、電力系統繼電保護裝置的基本要求是:快速性、靈敏性、可靠性、正確性(?? )
2.27、直流系統中,無論哪一極對地絕緣被破壞,則另一極電壓就升高。? (?? )
2.28、操作時,如隔離開關沒有合到位,允許用絕緣桿進行調整,但要加強監護。 (?? )
2.29、事故搶修可不用工作票,但必須做好必要的安全措施,設專人監護。(?? )
2.30、變電站裝設了并聯電容器組后,上一級線路輸送的無功功率將減少。??? (?? )
2.31? 所謂正弦交流電的有效值就是它的瞬時值對時間的均方根值。???????? (?? )
2.32? 運算放大器的輸入端有同相輸入端和反相輸入端兩類。????? (?? )
2.33? 電流互感器一次和二次繞組之間的極性應按加極性原則標注。???????? (?? )
2.34? 在80%額定電壓下,重合閘繼電器充電10s,應可靠地動作。 (?? )
2.35? 因為SF6氣體比空氣重,室內SF6配電裝置通風口應設在房間下方。??? (?? )
2.36? 蓄電池容量用放電電流和放電時間(Ah)衡量,因此增大放電電流,放電時間成比例減小。??????????????????????????????????? (?? )
2.37? 高頻保護是220kV及以上超高壓線路的主保護。????????? (?? )
2.38? RLC串聯電路諧振時電流最小,阻抗最大。????????????? (?? )
2.39? 避雷器與被保護的設備距離越近越好。????????????????? (?? )
2.40? 裝拆接地線必須使用絕緣桿,戴絕緣手套和安全帽,并不準攀登設備。(?? )
3、簡答題(10題,每題2分,共20分)
3.1、南方電網公司所屬單位安全生產的總體目標是什么?
3.2、南網公司的安全生產工作的理念和信念是什么?
答:?
?3.3、有載調壓變壓器分接開關的故障是由哪些原因造成的?
?3.4、使電弧熄滅一般采取哪些措施
?3.5、電網運行的基本原則是什么?
3.6、為什么不允許在母線差動保護用的電流互感器的兩側掛接地線(或合接地開關)?若非兩側接地不可,怎么辦?
?3.7、變壓器的勵磁涌流有哪些特點?
?
?3.8? 小電流接地系統中,為什么采用中性點經消弧線圈接地?
3.9? 怎樣確定電流互感器極性的正確性?
3.10? 并聯電容器中串聯小電抗的作用是什么?
4、? 計算題(2題,共13分)
4.1、一臺110kV/11kV,40MVA電力變壓器,阻抗壓降(短路電抗)u k=10.5%,接在短路容量為8000MVA的母線上。計算發生11kV出口短路時的短路電流。如果該變壓器接在無限大系統,短路電流會大多少倍?(8分)
4.2? 某變電站有兩臺變壓器其數據為:
NO1? SN=3200KVA,U1N/U2N=35/6.3KV,UK%=6.9
NO2? SN=5600KVA,U1N/U2N=35/6.3KV,UK%=7.5
試求:兩臺變壓器并聯運行時輸出負載為8000KVA時,每臺變壓器各分擔多少負載。(5分)
?5、識圖題 (8分)
5.1請分析下圖的工作原理(說明:LK在“自動”位置時,1-2接點接通,在“手動”位置時,5-6接點接通,1ZK、2ZK為空氣自動開關)