1.26、三繞組變壓器的零序保護是(?? )和保護區外單相接地故障的后備保護
(A)高壓側繞組;(B)中壓側繞組;(C)低壓側繞組;(D)區外相間故障的后備保護。
1.27、當一條母線停電時相位比較式母差保護應改(?? )。
(A)?有選;(B)非選;(C)停用;(D)改不改都可以。
1.28、中央信號裝置按其復歸方法分為(?? )。
(A)就地復歸; (B)中央復歸; (C)就地復歸和中央復歸;? (D)三種都不對。
1.29、變壓器差動保護范圍為(?? )。
(A)變壓器低壓側;(B)變壓器高壓側;(C)變壓器兩側電流互感器之間設備;(D)變壓器中間側。?
1.30操作票應根據值班調度員或(?? )下達的操作計劃和操作綜合令。
(A)上級領導;(B)監護人;(C)值班長;(D)操作人。
1.31、變壓器的絕緣老化程度與溫度有關。變壓器的絕緣紙在80—140oC的范圍內,溫度每升高6oC,其絕緣壽命將要減少(?? )即所謂的絕緣壽命六度法則。?
(A)、1/2??????????? (B)、1/3???
(C)、1/4??????????? (D)、2/3
1.32、主變差動保護用的電流互感器裝設于斷路器母線側的目的是 (?? )
(A)、提高保護的靈敏度??? (B)、減小勵磁涌流
(C)、擴大保護范圍?????????? (D)、都不是
1.33、35kV驗電筆進行交流耐壓試驗時所加的交流耐壓為(?? ),時間為5分鐘。
(A)、75kV???????????????? (B)、85kV??
(C)、95kV???????????????? (D)、105Kv
1.34? 因承包方責任造成的發包方設備、電網事故,由(?? )方進行調查、統計上報。
(A)承包方?? (B)第三方?? (C)發包方???? (D)上級部門
1.35? 110kV及以上電網失去穩定未構成特重大電網事故者應定為(?? )。
(A)設備一類障礙??????? (B)A類一般電網事故??
(C)B類一般電網事故???? (D)電網一類障礙
1.36? 當線路傳輸功率大于自然功率(?? )。
(A)即不送出也不消耗無功功率?? (B)向系統送出無功功率?? (C)消耗系統無功功率
1.37? 距離保護II段的動作時間(?? )。
(A)較距離I段動作時限增加一個延時△t?? (B)較相鄰線路的I段動作時限增加一個延時△t?? (C)為固有動作時間增加延時△t???? (D)為固有分閘時間
1.38? 在Y,d11接線組的三相變壓器中,如果角接的三相線圈中有一相繞向錯誤,接入電網時發生的后果是(?????? )。
?????? A、接線組別改變;B、燒毀線圈;C、變比改變; D、銅損增大。
1.39? 三繞組升壓變壓器繞組由里向外排列順序是(?? )。
(A)高壓,中壓,低壓??? (B)低壓,中壓,高壓
(C)中壓,低壓,高壓??? (D)低壓,高壓,中壓
1.40? 在發生非全相運行時,應閉鎖(?? )保護。
(A)零序III段??? (B)零序靈敏I段??? (C)零序不靈敏I段??? (D)高頻方向保護
1.41? SF6氣體在電弧作用下會產生(?? )。
(A)低氟化合物??? (B)氟氣??? (C)氣味??? (D)氫氣
1.42? 新投運電容器組應進行(?? )合閘沖擊試驗。
(A)3次??? (B)5次??? (C)7次??? (D)1次
1.43? 中國南方電網公司第一號令指出安全生產是關系(?? )的大事。
(A)公司安全??? (B)公司生命線??? (C)五省區經濟發展??? (D)國計民生
1.44? 施工隊伍超過(?? )人應配備專職安全員。
(A)300;?? (B)100;? (C)30;? (D)20;
1.45? 在絕緣預防性試驗中,屬于破壞性試驗的是(?? )。
(A)局部放電試驗;?? (B)泄漏試驗:?? (C)介質損耗角試驗;? (D)交流耐壓試驗;
1.46 直流系統正極接地電壓不得超過額定母線電壓的(?? ), 負極接地電壓不得超過額定母線電壓的(?? ), 否則應及時進行檢查處理。
(A)80%,80%;?? (B)65%,65%;? (C)60%,60%;? (D)50%,65%;
1.47? 電力系統一般事故備用容量約為系統最大負荷的(?? )。
(A)2%-5%;?? (B)3%-5%;? (C)5%-10%;? (D)5%-8%;
1.48距接地體的跨步電壓變化距離(?? )。
(A)10米以外為0; (B)20米以外為0,越接近接地體越大;?? (C)30米以外為0; (D)15米以外為0, 越接近接地體越??;
1.49? 斷路器的跳合閘位置監視燈串聯一個電阻,其目的是為了(?? )。
(A)防止燈炮過熱;? (B)補償燈炮額定電壓;? (C)限制通過跳合閘線圈電流; (D)防止因燈座短路造成斷路器誤跳閘;
1.50? 高壓配電裝置的操作走廊寬度應為(?? )。
(A)1米; (B)1-1.5米;(C)1.5-2米; (D)2-2.5米;
1.51? 電源頻率增加時,電流互感器的變比誤差和角度誤差將(?? )。
均減少; (B)變比誤差增大, 角度誤差減少;(C)均增大; (D)變比誤差減少, 角度誤差增大;
1.52? 一個理想電壓源,當(?? )時,有V=e。
(A)u與e參考方向相反;(B)u與e參考方向相同;(C)無論u與e方向相同、相反;(D)任何時刻。
?
1.53? 三相對稱負載三角形連接時,線電壓最大值是相電壓有效值的(?? )。
(A)1;?? (B)√3;? (C)√2;? (D)? 1/√3。
1.54? 電流互感器的二次側應(?? )。
(A)?沒有接地點;(B)有一個接地點;(C)有兩個接地點;(D)按現場情況不同,不確定。
1.55? 微機保護的三種工作狀態是指運行狀態、調試狀態和(?? )。
(A)不正常工作狀態??? (B)不對應狀態??? (C)故障狀態??
1.56? 變壓器的最高運行溫度受(?? )耐熱能力限制。
(A)絕緣材料??? (B)金屬材料??? (C)鐵芯??? (D)繞組
1.57? 壓器油酸價指(?? )。
(A)酸的程度??????????? (B)油的氧化速度?
(C)油分子中含羥基多少? (D)油分子中各原子化合價
1.58? 溫度上升,對晶體三極管的影響是(?? )
(A)放大倍數β不變;?? (B)放大倍數β減??;? (C)放大倍數β增大;? (D)放大倍數β不確定;
1.59? 三相橋式整流電路的二極管導通時間是(?? )周期。
(A)1/3;?? (B)1/6;? (C)1/2;? (D)1/4;
1.60? 在負載電阻RL電流相同的情況下,組成的逆向電壓(?? )。
(A)單相全波整流比橋式整流小一倍; (B)單相全波整流比橋式整流大一倍;(C)單相全波整流比橋式整流大兩倍; (D)單相全波整流和橋式整流相同;