58、母線電流差動保護采用電壓閉鎖元件主要是為了防止(C)
A系統發生振蕩時母線電流差動保護誤動
B區外發生故障時母線電流差動保護誤動
C由于誤碰出口中間繼電器而造成母線差動保護誤動
59、在二次側開展工作時應認真執行繼電保護安全措施票,對工作中需要斷開的回路和拆開的線頭,應(B)
A逐個拆開并用絕緣物包好。
B與監護人核對后,逐個拆開并用絕緣物包好?! ?/p>
C將需要拆開的線頭統一拆開,然后逐個用絕緣物包好。
D與監護人核對后,將需要拆開的線頭統一拆開,然后逐個用絕緣物包好?! ?/p>
60、快速切除線路任意一點故障的主保護是(C )
A距離保護? B零序電流保護? C縱聯差動保護
二、多選題
1、安全標志牌是由(ACD)構成。
A? 安全色?? B幾何圖形? C圖形符號? D術語
2、安全標志牌應設置在:(ABCD)?????????????????????????
A? 醒目地方?? B有充足照明地方? C與安全有關的地方? D使人們看到后有足夠時間來注意它所表示內容的地方
3、運行中無門的二次設備屏必須懸掛“運行中” 標志牌,以提醒工作人員(ACD)事故的發生
A? 誤觸?? B誤入? C誤碰? D誤操作
4、(ABC)情況下填用第一種工作票。
A? 在高壓設備上工作需要全部停電或部分停電者??
B在電氣場所工作需要高壓設備全部停電或部分停電者?
C進行繼電保護或測控裝置及二次回路等工作時,需將高壓設備停電者?
D帶電作業和在帶電設備外殼上的工作
5、值班人員對繼電保護及重合閘裝置檢修時停電要注意(ABCD)。
A 退出要檢驗保護及重合閘裝置的出口連接片
B 退出要檢驗保護及重合閘裝置,啟動其他保護及自動裝置等設備的連接片
C 斷開繼電保護及重合閘裝置的直流電源
D 取下保護裝置的專用熔斷器
6、在電氣設備及電氣場所的工作分為(ABCD)工作。
A? 全部停電?? B部分停電? C不停電? D臨近帶電場所
7、工作負責人根據(ABC)的安全措施等情況選用辦理工作票?! ?/p>
A? 工作任務?? B工作地點? C工作要求? D工作時間
8、“止步,高壓危險!”標示牌懸掛要求有(ABC)
A 工作地點四周的臨時遮欄或網狀護欄上(面向工作人員)
B 在室內高壓設備上工作,臨近帶電設備的通道口(面向通道入口)
C 工作地點臨近帶電設備的支架橫梁上
9、檢修充電機時,為避免蓄電池無充電機充電導致母線電壓過低或消失,要注意(ABC)。
A 應投入備用充電機
B 無備用充電機時,控制檢修時間,斷開除保護、控制電源等重要電源外的其他直流饋線
C 認真監視蓄電池電壓
10、填用第三種工作票的工作為:改建、擴建工作的土建不需運行設備停電者;在高壓場所的照明回路上工作不需運行設備停電者;(ABCD)?! ?/p>
A 運輸及裝卸不需運行設備停電者??
B生產性建筑設施修繕不需運行設備停電者?
C消防、綠化及維護不需運行設備停電者?
D其他非電氣工作不需運行設備停電者
11、工作許可人的安全責任有(ABCD)?! ?/p>
A工作票所列安全措施是否正確完備,是否符合現場實際條件
B工作現場布置的安全措施是否完善?
C停電設備有無突然來電的危險
D許可和組織驗收、工作終結
12、值班負責人(值長)的安全責任除工作的必要性、檢修工期是否與批準期限相符外,還有(ABCD)。
A工作票中所列內容有疑問時,應向工作票簽發人詢問清楚,必要時應作補充
B工作票所列安全措施是否正確完備,必要時應補充安全措施?
C指派工作許可人是否合適
D負責辦理接收、延期和工作票終結手續
13、“禁止使用無線通信”標志應配置在:(BCD)
A? 安全工器具室?? B微機保護室? C有保護裝置的高壓室? D變電站主控室
14、電氣設備的雙重名稱是(AB)。
A .設備名稱???? B. 設備編號???? C .設備型號