20、電氣工作人員在10kV配電裝置中工作,其正?;顒臃秶c帶電設備的最小安全距離是(A)米?! ?/p>
A? 0.35? B 0.4? C 0.5? D 0.6
21、電氣工作人員在35kV配電裝置中工作,其正?;顒臃秶c帶電設備的最小安全距離是(C)
A? 0.4m ? B 0.5m ? C 0.6m ? D 0.7m
22、220kV的電氣設備不停電工作的安全距離是(C)
A? 1m ?? B 1.5m ? C 3m ? D 3.5m
23、獨立避雷針接地裝置的接地電阻不宜大于(C)歐姆。
A? 5?? B 4? C 10? D15
24、互感器的二次繞組必須一端接地,其目的是(D)
A? 提高測量精確度?? B確定測量范圍? C防止二次過負荷? D保證人身安全和設備安全
25、為了防止油過快老化,變壓器上層油溫不得經常超過(C)度
A? 60?? B 75? C 85? D 100
26、我國規定的電壓在(A)及以下為安全電壓?! ?/p>
A? 36 V?? B 110 V? C 220 V? D 380 V
27、以下(C )是指連接該設備的各側均無安全措施,且連接該設備的各側均有明顯的斷開點或可判斷的斷開點?! ?/p>
A? 運行狀態?? B熱備用狀態? C冷備用狀態 D檢修狀態
28、帶電作業和在帶電設備外殼上的工作,應填用(B)?! ?/p>
A? 第一種工作票?? B第二種工作票? C第三種工作票 D口頭或電話命令
29、在已投入運行的高壓場地擴建,電氣設備未與運行設備連接且安全距離足夠,在進行安裝或試驗時,辦理 (B ),已與運行設備連接的,則辦理(B )?! ?/p>
A 第一種工作票;第二種工作票?? B第二種工作票;第一種工作票?
C第一種工作票;第一種工作票??? D第二種工作票;第二種工作票
30、遇有電氣設備著火時,應立即切斷電源,對帶電設備不得使用(C )滅火?! ?/p>
A? 干式滅火器?? B二氧化碳滅火器? C泡沫滅火器
31、安全帶使用前必須作哪方面的檢查(B)
A? 拉力?? B外觀? C強度? D內部
32、任何電氣設備在未驗明無電之前,一律認為(A)?! ?/p>
A? 有電?? B無電? C可能有電? D可能無電
33、發現有人受重傷時,首先應(C)?! ?/p>
A? 帶傷者到急救站? B安慰傷者等待救援人員趕到? C保持鎮靜,立即派人通知負責人及急救員
34、因事故導致嚴重的外部出血時,應(B)
A? 清洗傷口后加以包裹?? B用布料直接包裹,制止出血? C用藥棉將流出的血液吸去
35、離崗三個月以上六個月以下復工的工人,要重新進行(A)。
A? 崗位安全教育?? B廠級安全教育? C車間安全教育
36、計劃工作時間:填寫應在調度批準的停電檢修時間范圍內(A)?! ?/p>
A 不包括停、送電操作所需的時間??? B包括停、送電操作所需時間?
C不包括停電時間但包括送電所需時間?
D包括停電時間但不包括送電所需時間
37、一張工作票最長工作時間不超過(B)?! ?/p>
A? 10天?? B 15天? C 30天?
38、一份工作票,延期手續能辦理(A)?! ?/p>
A? 一次? B二次? C多次?
39、不論高壓設備帶電與否,值班人員不得單獨移開或越過渡欄進行工作;若有必要( A)時,必須有監護人在場,并符合“設備不停電時的安全距離”的安全距離。
A? 移開遮攔? B進入遮欄? C檢查
40、電氣設備停電后,即使是事故停電,在(C)以前,不得觸及設備或進入遮攔,以防突然來電?! ?/p>
A? 未斷開斷路器?? B未做好安全措施?
C未拉開有關隔離開關和做好安措?
41、完成工作許可手續后,工作負責人(監護人)應向工作班人員交待現場(A )。工作負責人(監護人)必須始終在工作現場,對工作班人員的安全認真監護,及時糾正違反安全的動作?! ?/p>
A 安全措施、帶電部位和其他注意事項??? B安全措施?
C帶電部位和其他注意事項。?