42、一個工作負責人只能發給一張工作票。工作票上所列的(B),以一個電氣連接部分為限。如施工設備屬于同一電壓,位于同一樓層,同時停送電,且不會觸及帶電導體時,則允許在幾個電氣連接部分共用一張工作票。開工前工作票內的全部安全措施應一次做完。建筑工、油漆工等非電氣人員進行工作時,工作票發給監護人。
A? 工作任務? B工作地點? C工作時間
43、工作許可人在完成施工現場的安全措施后,還應:①會同工作負責人到現場再次檢查所做的安全措施,以手觸試,證明檢修設備確無電壓;②(C )③和工作負責人在工作票上分別簽名。完成上述許可手續后,工作班方可開始工作?! ?/p>
A 對工作負責人指明帶電設備的位置? B對工作負責人交待注意事項?
C對工作負責人指明帶電設備的位置和注意事項?! ?/p>
44、當驗明設備確已無電壓后,應立即將檢修設備接地并三相短路。這是保護工作人員在工作地點防止突然來電的可靠安全措施,同時設備斷開部分的(B),亦可因接地而放盡。
A? 電荷? B剩余電荷? C感應電荷
45、操作時,監護人認為復送無誤后,即下令:(A)
A? 對、執行? B正確、執行? C對、操作? D 正確、操作
46、一份工作票中的非關鍵詞的錯、漏的修改不得超過(C)處,否則應予作廢?! ?/p>
A? 1? B 2? C 3? D 4
47、工作期間,工作負責人因故暫時離開工作現場,應指定(C)臨時代替。
A? 有經驗者? B有能力著? C勝任者? D一工作人員
48、安全帶的試驗周期是(B )?! ?/p>
A 1年1次? B 0.5年1次? C 1.5年1次
49、受傷者發生骨折時,應(D)?! ?/p>
A背起傷員送往醫院
B等待醫生前來處理?
C迅速包扎傷口,使傷員保持頭高腳低的臥位
D可就地利用木板、竹片等固定骨折處上下關節
50、高頻保護年投入運行時間應大于(C)
A 270天? B 300天? C 330天? D360天
51、繼電保護裝置應按規定投運,(C)及以上電壓等級設備不允許無主保護運行,主保護全部停運,設備亦應同時停運,特殊情況下,須經主管生產領導批準?! ?/p>
A 35kV? B 110kV? C 220kV? D 500kV
52、新安裝或一、二次回路有變動的變壓器差動保護,當被保護的變壓器充電時應將差動保護(A)
A投入? B退出? C投入退出均可
53、按照反措要點的要求,對于有兩組跳閘線圈的斷路器(A)
A其每一跳閘回路應分別由專用的直流熔斷器供電?
B兩組跳閘回路可共用一組直流熔斷器供電?
C其中一組由專用的直流熔斷器供電,另一組可與一套主保護共用一組直流熔斷器供電
54、有效接地電流系統中雙母線上兩組電壓互感器二次繞組應(C)
A在各自的中性點接地
B選擇其中一組接地,另一組經放電間隙接地?
C只允許有一個公共接地點,其接地點宜選在控制室
55、下面哪種高頻保護在電壓二次回路斷線時可不退出工作(B )
A高頻閉鎖距離保護
B相差高頻保護
C高頻閉鎖負序方向保護
56、對于采用單相重合閘的線路,當發生永久性單相接地故障時,保護及重合閘的動作順序是(B)
A三相跳閘不重合
B跳該故障相、延時重合該單相、后加速跳三相
C跳該故障相、瞬時重合該單相、后加速跳三相
57、斷路器失靈保護是(C)
A一種近后備保護,當故障元件的保護拒動時,可依靠該保護切除故障
B一種遠后備保護,當故障元件的斷路器拒動時,必須依靠故障元件本身保護的動作信號起動失靈保護以切除故障點
C一種近后備保護,當故障元件的斷路器拒動時,可依靠該保護隔離故障點