280、【1】電力系統----
????? 電力系統:是由發電廠變電站、輸電線路和用電設備組成的統一整體,稱為"
電力系統"。
281、【1】電力網----
???? 電力網:是由變電站和輸電線路連接在一起,形成的網絡,稱為電力網。
282、【2】電力負荷----
????? 電力負荷:電力系統中各用電設備消耗電功率的總稱( 包括有功、無功功率)。
283、【3】小接地電流系統----
????? 小接地電流系統:中性點不接地或經過消弧線圈和高阻抗接地的三相系統,稱為"小電流接地系統"(又稱小接地電流系統。
284、【3】大接地電流系統----
????? 大接地電流系統:中性點直接接地的三相系統, 一般110KV及以上系統或380/220V的三相四線制系統。
285、【2】接地----
????? 接地:是指電氣設備(裝置)必須接地的部分( 如電氣設備的金屬外殼)與大地接地裝置間作良好的連接,稱"接地"。
286、【2】短路----
????? 短路:是電力系統相線與相線或在中性點直接接地系統中發生相線與大地間的短接構成短路回路。
287、【3】操作電源----
????? 操作電源:電站中,對二次回路的控制信號,繼電保護和自動裝置供電的電源(一般為直流,也有交流),稱為"控制電源"。
288、【3】事故信號----
????? 事故信號:電站中由于設備事故跳閘時發出音響信號( 蜂鳴器響)并使相應的斷路器燈光位置信號閃光,稱為"事故信號"。
289、【2】予告信號----
????? 予告信號:電站中當設備運行中發生異?,F(xiàn)象時,發出音響信號(警鈴響),并使光字牌亮,顯示出異常狀況的內容,稱"予告信號"。
290、【3】額定切斷電流----
????? 額定切斷電流:是指斷路器在額定電壓下,能可靠切斷最大故障電流的有效值(KA)。
291、【4】動穩定電流----
????? 動穩定電流:是電氣設備通過最大沖擊短路電流(峰值KA)時,能承受這個電動力作用不發生變形和損壞。
292、【4】熱穩定電流----
????? 熱穩定電流:是指電氣設備通過短路穩態電流發熱引起的溫度升高的最高溫度不超過短路時的極限允許溫度。
293、【4】沖擊斷路電流----
????? 沖擊斷路電流:是指短路電流的最大瞬時值。
294、【3】斷路器跳躍----
????? 斷路器跳躍:是指斷路器的控制手柄在合閘位置( 合閘控制回路由于某種原因接通),當線路存在故障時, 繼電保護裝置動作于斷路器跳閘, 此時斷路器發生再合閘、跳閘,多次重復動作的現象,稱"跳躍"。
295、【4】終止電壓----
????? 終止電壓:是指"蓄電池"放完電時電壓急劇下降的臨界電壓,稱為"終止電壓"。
296、【4】電弧----
????? 電弧:是在電路斷開觸頭間,由于強電場使中性質點游離( 或帶電質點)在觸頭間放電而產生電弧。
297、【5】暫態----
????? 暫態:是指電路從一個穩定狀態,由于某種作用發生變化,經過一個過渡過程進入到另一個穩定狀態,那么這個過渡過程稱為" 暫態"。
298、【4】連接組別----
????? 連接組別:是指三相變壓器一、二次繞組線電壓之間的夾角,用時鐘法表示。
299、【4】遙測----
????? 遙測:遙測又稱遠距離測量,是在離開測量對象的場所進行測量,電力系統調度部門,通過遠動裝置,測量各發電廠,變電站的電壓、電流、功率、電量、頻率、測量發電廠的汽壓汽溫、水電站的水位、流量等,這種測量方式稱遙測。
300、【4】遙控----
????? 遙控:遙控又稱遠距離控制,指調度部門通過遠動裝置對發電廠、變電站的斷路器等進行遠距離操作,使其改變運行狀態。
D、專業知識
669、【1】運行(某線路)----
?指該線路母線、線路刀閘合上,若有線路PT, 線路PT運行, 斷路器合上,這種狀態稱該線路運行。
670、【1】熱備用(某線路)----
指該線路母線、線路刀閘合上,若有線路PT, 線路PT運行, 斷路器斷開,這種狀態稱該線路熱備用。
671、【1】冷備用(某線路)----
指該線路母線、線路刀閘斷開,若有線路PT, 線路PT冷備用, 斷路器斷開,這種狀態稱該線路冷備用。
672、【1】檢修(某線路開關)----
該線路斷路器、母線刀閘、線路刀閘均斷開,斷路器操作保險取下,并在斷路器兩側裝設接地線,這種狀態稱該線路開關檢修。
673、【2】倒母線----
????? 某線路從一母線運行倒至另一母線運行的過程。
674、【2】予演模擬圖----
????? 依據操作票在一次模擬圖上進行予操作的過程稱予演模擬圖。
675、【1】繼電保護裝置靈敏度----
????? 繼電保護裝置靈敏度:是指在其保護范圍內發生故障的反映能力,(即靈敏感受后的動作能力)。
676、【2】過電流保護----
????? 過電流保護:指繼電保護裝置的動作電流按避開被保護設備(包括線路)的最大工作電流整定的,一般具有動作時限,所以動作快速性受到一定的限制。
677、【2】電流速斷保護----
????? 電流速斷保護:指繼電保護裝置按被保護設備的短路電流整定的,可實現快速切斷故障,但一般在線路末端有一段保護不到的"死區"須采用過電流保護動作后備保護。
678、【2】反時限過電流保護----
????? 反時限過電流保護:過電流保護中采用反時限電流繼電器,其動作時間隨電流大小而變化,電流越大,則動作時間越短。
679、【2】電壓速斷保護----
????? 電壓速斷保護:是指線路發生短路時,母線電壓嚴重下降到保護整定值,低電壓繼電器起動作用于斷路器瞬間跳閘。
680、【2】瓦斯保護----
????? 瓦斯保護:是利用瓦斯繼電器裝在變壓器油箱與油枕之間的通道上,專門用來保護油浸式變壓器內部故障的裝置,有輕瓦斯和重瓦斯兩種,是根據油浸式變壓器內部故障性質嚴重程度,一般輕瓦斯是根據絕緣油(物)受熱分解出瓦斯氣體量的多少,流入瓦斯繼電器而動作,重瓦斯是根據變壓器內部故障,絕緣油由本體流向油枕流速的大小,確定是否動作;輕瓦斯動作于信號,重瓦斯動作于跳閘。
681、【3】主保護----
????? 主保護:是為滿足系統和設備安全運行要求,繼電保護裝置能有選擇地斷開被保護設備和全線路的故障,這種保護裝置稱為“主保護”。
682、【3】后備保護----
????? 后備保護:是由于主保護裝置拒動時,由另一套保護裝置經過一時限動作于斷路器跳閘,切除故障,后者稱為"后備保護"。
683、【4】整組動作試驗----
????? 整組動作試驗:是檢查繼電保護裝置接線是否正確合理整定值是否正確,整套裝置是否完好工作,是否可靠,最有效的方法,對新安裝交接驗收,檢修后復役前和定期試驗應進行的試驗項目以判斷可否投運。
684、【3】重合閘后加速----
????? 重合閘后加速:當線路發生故障時,繼電保護有選擇性切除故障線路,與此同時,重合閘動作合閘一次,若重合在永久性故障時,保護裝置立即不帶時限無選擇性斷開斷路器以防事故擴大,這種重合方式,稱為重合閘后加速。