国产精品麻豆久久99,韩日在线播放,午夜体验,鲁鲁狠色综合色综合网站,亚洲视频区,高清2019av手机版,精品中文字幕不卡在线视频

安全管理網

繼電保護技術競賽試題

  
評論: 更新日期:2009年08月04日

 一、判斷題(正確的請在括號內打“√”,錯誤的打“×”,每題0.5分,共40題,20分)
  1、暫態穩定是指電力系統受到較小的擾動(比如負荷突然增加)時,能自動地恢復到原來運行狀態的能力。()
  2、電力系統振蕩時任何一點電流和電壓的相位角都隨著功角的變化而變化;而短路時,系統各點的電流和電壓之間的相角是基本不變的。()
  3、故障點零序綜合阻抗小于正序綜合阻抗(負序綜合阻抗等于正序綜合阻抗)時,單相接地電流大于三相短路電流。()
  4、發生各種不同類型的短路時,正序電壓愈靠近故障點數值越小,負序和零序電壓愈靠近故障點數值越大。()
  5、在帶電的電壓互感器二次回路上工作,應采取下列安全措施:
  ①嚴格防止電壓互感器二次側短路或接地。工作時應使用絕緣工具,戴手套,必要時停用有關保護裝置。
  ②二次側接臨時負載,必須裝有專用的刀開關和熔斷器。()
  6、在一次設備運行而停用部分保護進行工作時,應拆除不經連接片的跳、合閘線及與運行設備有關的聯線。()
  7、在對220kv某線路保護進行停電檢修時,進行絕緣測試時,一定要對該線路電流互感器二次繞組中的母差回路同時進行絕緣測試,因為這部分回路,在不停電進行母差保護定檢時,無法進行絕緣測試。()
  8、保護裝置的二次接線變動或改動時,應嚴禁寄生回路的存在。沒用的接線應拆除。變動直流二次回路后,應進行相應的傳動試驗,還必須模擬各種故障進行整組試驗。()
  9、主保護雙重化主要是指兩套主保護的交流電流、電壓和直流電源彼此獨立;有獨立的選相功能;有兩套獨立的保護專(復)用通道;斷路器有兩個跳閘線圈,每套保護分別啟動一組。()
  10、電流互感器因二次負載大,誤差超過10%時,可將兩組同級別、同型號、同變比的電流互感器二次串聯,以減低電流互感器的負載。()
  11、通常采用施加單項電壓來模擬兩相短路的方法來整定負序電壓繼電器的動作電壓。如繼電器的B、C兩端短接后,對A端子加入單相電壓為9V,那么負序電壓繼電器的動作電壓整定值為3V。()
  12、距離保護中,故障點過渡電阻的存在有時會使阻抗繼電器的測量阻抗增大,因此保護范圍會伸長。()
  13、采用復用2兆光纖縱聯保護,是因為此類保護不受任何電磁干擾。
 ?。ǎ?br />   14、電壓互感器二次必須在開關場一點接地,以防止在戶外電壓回路作業時,由于一次二次絕緣擊穿,對人生造成危害。()
  15、電壓互感器并列啟動回路中,必須串接母聯斷路器和隔離開關的輔助接點,再啟動并列繼電器。()
  16、防止保護裝置單一元件損壞可能引起的不正確動作。斷路器失靈起動母差、變壓器斷路器失靈啟動等重要回路宜采用雙開入接口,必要時,還可增加雙路重動繼電器分別對雙開入量進行重動。()
  17、所有涉及直接跳閘的重要回路應采用動作電壓在額定直流電源電壓的55%~70%范圍以內的中間繼電器,并要求其動作功率不低于5W。
  ()
  18、微機保護裝置的開關電源模件宜在運行7~8年后予以更換。
  ()
  19、母線無母差保護時,應盡量減少無母差保護運行時間,嚴禁安排母線及相關元件的倒閘操作。()
  20、對于500kV(330kV)廠站、220kV樞紐廠站斷路器分閘時間應分別小于50ms、60ms。()
  21、兩個以上中間繼電器線圈或回路并聯使用時,應先并聯,然后經公用連線引出。()
  22、如果微機保護室與通訊機房間,二次回路存在電氣聯系,就應敷設截面不小于100m2的接地銅排。()
  23、微機光纖縱聯保護的遠方跳閘,必須經就地判別。()
  24、工頻變化量方向縱聯保護需要振蕩閉鎖。()
  25、在實際運行中,直流電源的中斷及恢復是一種對微電子設備產生的干擾。()
  26、保護跳閘聯接片的開口應裝在上方,接到斷路器的跳閘線圈回路。
 ?。ǎ?br />   27、主變保護動作解除失靈保護電壓閉鎖,主要解決失靈保護電壓閉鎖元件對主變中低壓側故障的靈敏度不足問題。()
  28、RCS-900線路保護的起動元件與其它保護功能共用一組A/D采樣值
 ?。ǎ?br />   29、BP-2B母線保護裝置雙母線母聯電流回路斷線后,母線會轉入互聯狀態。母聯電流正常后,會自動解除互聯狀態。()
  30、BP-2B母線保護裝置當發現刀閘輔助接點狀態與實際不符,在狀態確定的情況下自動修正錯誤的刀閘接點。刀閘輔助接點恢復正確后,裝置自動解除刀閘修正。()
  31、保護裝置使用的逆變穩壓電源是將110V(或220V)直流輸入電壓通過電阻壓降式穩壓電路轉變為盬o裝置內部使用的較低的直流電壓。
 ?。ǎ?br />   32、直流電壓在110V及以上的中間繼電器一般采用在其控制的觸點上并接電容或反向二極管串電阻的方法來實現消弧回路。()
  33、在進行整組試驗時,還應檢驗斷路器跳閘(合閘)線圈的壓降均小于90%才為合格。()
  34、為了保證在電流互感器與斷路器之間發生故障時,母差保護跳開本側斷路器后對側縱聯保護能快速動作,應采取的措施是母差保護動作停信或發允許信號。()
  35、在電流斷線時應發出斷線信號,電流回路斷線允許差動保護動作跳閘。()
  36、在保護裝置突然加上電源、突然斷電、電源電壓緩慢上升或下降時,保護裝置不應誤動作和誤發信號。()
  37、對于新投入的變壓器。在變壓器充電前,必須投入其差動保護。在一次設備運行正常且帶負荷前，將其退出運行,進行帶負荷檢驗,此時主變瓦斯保護不得退出運行。()
  38、必須利用鉗形電流表檢查屏蔽線的接地電流,以確定其是否接地良好。()
  39、220kv及以上的變壓器除非電量保護外,應采用雙重化保護配置。
  ()
  40、發動機變壓器組或變壓器斷路器失靈保護的判別元件只采用相電流元件即可,且元件的動作和返回時間均不應大于20ms。()
  
  二、選擇題(請將正確答案的代號填入括號內,每題0.5分,共40題,20分)
  1、快速切除線路與母線的短路故障,是提高電力系統的。()
  A.暫態穩定
  B.靜態穩定
  C.動態穩定
  2、如果線路輸入有功與送出無功相等,則下列電流與電壓的相位關系是
 ?。ǎ?br />  ?。粒妷撼半娏?35°;
 ?。拢娏鞒半妷?5°;
 ?。茫娏鞒半妷?35°。
  3、小電流接地系統中,電壓互感器的變比為()
 ?。粒甎N//100//100;
 ?。拢甎N//100//100/;
 ?。茫甎N//100//100/3
  4、大電流接地系統中,線路上發生正向接地故障時,在保護安裝處流過該線路的3I0比母線3U0的相位為()
 ?。粒凹s110°;
 ?。拢疁蠹s70°;
 ?。茫疁蠹s110°
  5、在大電流接地系統中,當相鄰平行線停電檢修并在兩側接地時,電網發生接地故障時,運行線路通過的零序電流將會()
 ?。粒龃?;
  B.減??;
 ?。茫蛔兓?br />   6、一組對稱相量A、B、C按逆時針方向排列,彼此相差120°則此組相量表示的分量為()
 ?。粒?;
  B.負序;
  C.零序
  7、系統發生兩相短路時,短路點距母線的遠近與母線上負序電壓幅值的關系
 ?。ǎ?br />  ?。粒c故障點的位置無關;
  B.故障點越遠負序電壓越高;
 ?。茫收宵c越近負序電壓越高
  8、繼電保護整定所用的儀表級別應為()
 ?。粒?.2;
  B.0.5;
 ?。茫?
  9、在同一小電流接地系統中,所有出線裝設兩相不完全星形接線的電流保護,電流互感器均裝在同名相上,這樣發生不同線路兩點接地短路時,切除兩條線路的概率是()
 ?。粒?/3;
 ?。拢?/2;
 ?。茫?/3
  10、負序電流繼電器往往用模擬兩相短路來整定,若負序電流整定值為1A,則要使繼電器動作,加入繼電器的電流應為()
 ?。粒?A;
 ?。拢瓵;
 ?。茫?/3A
  11、某變電站電壓互感器的開口三角側B相極性接反,則正常運行時。如一次運行電壓為110kV,開口三角型輸出的電壓應為()
 ?。粒?V;
 ?。拢?00V;
  C.200V
  12、變電站的電流互感器裝有小瓷套的一次端子(L1)應放在的一側是
 ?。ǎ?br />  ?。粒妇€側;
 ?。拢€路側;
  C.兩側均可。
  13、可以彌補電流互感器10%誤差的措施有()
  A.增大二次電纜截面
  B.并接備用電流互感器
  C.改用容量較高的二次繞組
  D.提高電流互感器變比

 14、對于雙母線接線方式的變電所,當某一出線發生故障且斷路器拒動時,切除電源的保護是()
  A.失靈保護
  B.母線保護
  C.對側線路保護
  15、220kv及以上系統主保護裝置投運率指線路和電力設備主要保護裝置投運率。它指的是()
  A.縱聯;
  B.差動;
  C.距離;
  D.零序;
  16、大接地電流系統中發生接地故障時,零序電壓為零的是()。
  A.故障點
  B.變壓器中性點接地處
  C.系統電源處
  17、中性點加裝10Ω的電阻元件,在零序等值網絡中該阻抗為()
  A.30Ω;
  B.20Ω;
  C.10Ω
  18、一臺二次額定電流為5A的電流互感器,其額定容量是30VA,二次負載阻抗要保證準確等級,應不超過()
  A.1.2Ω;
  B.1.5Ω;
  C.2.0Ω;
  19、汽輪發電機失磁后,從系統吸收大量的()
  A.有功功率;
  B.無功功率;
  C.有功和無功功率。
  20、當微機型光纖縱差保護采用專用光纖時,兩側保護裝置的通信方式應該是()
  A.主-主
  B.主-從
  C.從-從
  21、繼電保護和安全自動裝置的直流電源,電壓紋波系數應不大于
  ()
  A.1%
  B.2%
  C.5%
  22、當全部繼電保護和安全自動裝置動作時(考慮到電網發展,電壓互感器負荷最大時),電壓互感器至繼電保護和安全自動裝置的電纜壓降不得超過額定電壓的()
  A.2%
  B.3%
  C.4%
  D.5%
  23、在220kV變壓器保護中,保護的出口不宜啟動斷路器失靈保護的是
 ?。ǎ?br />   A.差動
  B.瓦斯
  C.220kV零序過流
  24、RCS-901A裝置最多可以保存動作報告次數()
  A.128
  B.99
  C.64
  D.32
  25、斷路器的控制電源最為重要,一旦失去電源,斷路器無法操作,因此斷路器控制電源消失應發出()
  A.音響信號
  B.光示牌信號
  C.音響和光示牌信號
  26、按機械強度要求,控制電纜或絕緣導線的芯線最小截面為:屏、柜內導線的芯線截面應不小于1.0mm2,弱電控制回路,不應小于0.5mm2,強電控制回路,不應小于()
  A.1.0mm2
  B.1.5mm2
  C.2.5mm2
  D.4mm2
  27、微機保護裝置在調試中禁止做以下事情()
  A.帶電拔插件
  B.使用不帶接地的電烙鐵
  C.觸摸插件電路
  28、當電力系統發生振蕩時,故障錄波器()
  A.不起動
  B.應起動
  C.可起動也可不起動
  29、220KV線路當采用“單重方式”運行時,若線路上發生永久性兩相短路接地故障,保護及重合閘的動作順序為()
  A.三相跳閘不重合
  B.選跳故障相,延時重合故障相,后加速跳三相
  C.三相跳閘,延時重合三相,后加速跳三相
  D.選跳故障相延時重合故障相,后加速再跳故障相,同時三相不一致保護跳三相
  30、為保證接地后備最后一段保護可靠有選擇地切除故障,220KV線路接地電阻考慮最大按為()
  A.100Ω
  B.150Ω
  C.200Ω
  D.300Ω
  31、220kV變壓器的中性點經間隙接地的零序過電壓保護的定值一般可整定()
  A.57.7V
  B.100V
  C.180V
  D.300V
  32、當系統發生故障時,正確地切斷離故障點最近的斷路器,是體現繼電保護的()
  A.快速性
  B.選擇性
  C.可靠性
  D.靈敏性
  33、直流電壓為220V的直流繼電器線圈的線徑不宜小于()
  A.0.07mm
  B.0.08mm
  C.0.09mm
  D.0.1mm
  34、設正、負、零序網在故障端口的綜合阻抗分別是X1、X2、X0,簡單故障時的正序電流計算公式為I1=E/(X1+⊿Z),其中⊿Z為附加阻抗。當兩相短路接地時⊿Z=()
  A.0;
  B.x2+x0
  C.x2
  D.
  35、某單回線路的實測正序阻抗為Z1,零序阻抗Z0,在不考慮零序互感的情況下接地距離保護的零序電流補償系數為()
  A.
  B.
  C.
  D.
  36、斷路器失靈保護是一種()
  A.主保護
  B.近后備保護
  C.遠后備保護
  D.輔助保護

 37、所謂母線充電保護是指()
  A.母線故障的后備保護
  B.利用母聯斷路器給另一母線充電時的保護
  C.利用母線上任一斷路器給母線充電時的保護
  38、電力系統振蕩時,接地故障點的零序電流將隨振蕩角的變化而變化。當電流最小時,兩側電勢角差δ擺升到()
  A.180°
  B.90°
  C.0°
  39、保護用電纜與電力電纜可以()
  A.同層敷設
  B.分層敷設
  C.交叉敷設
  40、一般保護用的電纜屏蔽層必須在()
  A.兩端接地
  B.單端接地
  C.不接地接地
  
  三、簡答題(每題6分,共5題,30分)
  1、試畫出中性點接地電網和中性點不接地電網中發生A相接地時,三相電壓及零序電壓(3U0)的相量圖,一次額定電壓為UE,計算電壓互感器二次、三次側電壓的幅值。
  答:
  
  
  2、試畫出220kv線路電流互感器二次各繞組各種保護、自動裝置及儀表回路使用示意圖,并說明原因。
  答:
  
  3、試述配置微機保護的變電站中,保護屏、電纜、控制室接地網及電纜溝、開關場如何布置抗干擾接地網。
  答:
  
  4、電網繼電保護的整定不能兼顧速動性、選擇性或靈敏性要求時,按什么原則取舍?
  答:
  
  5、試述更換220kv光纖分相電流差動保護裝置及二次電纜的檢驗項目。
  答:
  
  2007年遼寧省調系統繼電保護技術競賽試題答案
  
  一、判斷題(正確的請在括號內打“√”,錯誤的打“×”,每題0.5分,共40題,20分)
  1×11√21√31×
  2√12×22√32×
  3√13×23√32√
  4√14×24×34√
  5√15×25√35√
  6√16√26√36√
  7√17√27√37√
  8√18×28×38√
  9√19√29×39√
  10√20√30√40×
  
  二、選擇題(請將正確答案的代號填入括號內,每題0.5分,共40題,20分)
  1A 11 C 21B 31C
  2A 12A 22B 32B
  3C 13ACD 23B 32C
  4A 14AC 24A 34D
  5A 15AB 25C 35D
  6B 16B 26B 36B
  7C 17A 27ABC 37B
  8B 18A 28B 38A
  9A 19B 29A 39B
  10B 20A 30A 40A
  
  三、問答題(每題6分,共5題,30分)
  1、答:
  1)、相量圖簡
  2)、電流互感器各側
  接地電網:UA=0v,UB=100/=57v,UC=100/=57v,3U0=(100/)*=100v
  不接地電網:
 ?。眨粒?v,UB=100/=57v,UC=100v/=57v,
  3U0=(100/3)**=100v
  
  2、答:
  1)、L1至L2側按照電流互感器二次線圈的排列順序依次是:1#縱聯保護---2#縱聯保護----母差保護---電流互感器底部-----失靈、錄波器-----儀表
  2)、由于電流互感器常見的故障是油箱底部繞組對地閃絡,因此,這種設置原則是保障該點故障時具有快速性,即使1#或2#縱聯保護停用時,仍能保證在最小范圍內切除故障,而不至于造成母差保護動作,擴大停電范圍。
  
  3、答:
  1)、靜態保護和控制裝置的屏柜下部應設有截面不小于100mm2的接地銅排。屏柜上裝置的接地端子應用截面不小于4mm2的多股銅線和接地銅排相連。接地銅排應用截面不小于50mm2的銅纜與保護室內的等電位接地網相連;
  2)、在主控室、保護室柜屏下層的電纜室內,按柜屏布置的方向敷設100mm2的專用銅排(纜),將該專用銅排(纜)首末端連接,形成保護室內的等電位接地網。保護室內的等電位接地網必須用至少4根以上、截面不小于50mm2的銅排(纜)與廠、站的主接地網在電纜豎井處可靠連接。
  3)、應在主控室、保護室、敷設二次電纜的溝道、開關場的就地端子箱及保護用結合濾波器等處,使用截面不小于100mm2的裸銅排(纜)敷設與主接地網緊密連接的等電位接地網。
  4)、開關場的就地端子箱內應設置截面不少于100mm2的裸銅排,并使用截面不少于100mm2的銅纜與電纜溝道內的等電位接地網連接。
  5)、保護及相關二次回路和高頻收發信機的電纜屏蔽層應使用截面不小于4mm2多股銅質軟導線可靠連接到等電位接地網的銅排上。
  6)、在開關場的變壓器、斷路器、隔離刀閘、結合濾波器和電流、電壓互感器等設備的二次電纜應經金屬管從一次設備的接線盒(箱)引至就地端子箱,并將金屬管的上端與上述設備的底座和金屬外殼良好焊接,下端就近與主接地網良好焊接。在就地端子箱處將這些二次電纜的屏蔽層使用截面不小于4mm2多股銅質軟導線可靠單端連接至等電位接地網的銅排上。
  
  4、答:
  如果由于電網運行方式、裝置性能等原因,使電網繼電保護的整定不能兼顧速動性、選擇性或靈敏性要求時,在整定時應執行如下原則合理地進行取舍:
  1)局部電網服從整個電網;
  2)下一級電網服從上一級電網;
  3)局部問題自行消化;
  4)盡量照顧局部電網和下級電網的需要。
  5)保證重要用戶供電。

  5、答:
  1)、電流電壓互感器的檢驗:檢查銘牌參數符合要求;極性檢驗;變比檢驗;二次負擔檢驗;
  2)、二次回路檢驗:檢查電流互感器二次繞組接線正確性及端子壓接可靠性、接地情況;檢查電壓互感器二次、三次接線正確性及端子壓接可靠性;檢查接地情況符合反措要求;檢查熔斷器或自動開關開斷電流符合要求,隔離開關、設備觸點可靠性;測量電壓變比、電壓降小于3%;二次回路絕緣檢查:與其它回路隔離完好,所有回路連在一起,各回路對地,各回路之間,用1000v兆歐表測絕緣,應大于10兆歐。檢查個元件無異常;查接線、標志、電纜正確;檢查寄生回路;對斷路器、隔離開關及二次回路進行檢查;
  3)、屏柜及裝置的檢驗:
  外部檢驗:檢查裝置的配置、型號、額定參數(直流電壓、交流額定電流、電壓)等是否與設計相符;檢查主要設備、附屬設備的工藝質量及導線與端子的材料質量;屏柜標志是否正確、完整清晰,并于圖紙規程相符;檢查裝置的輸入回路、電源回路的抗干擾器件是否良好,將屏柜上無用的連片取下。
  絕緣測試:按裝置技術說明書的要求拔出插件;短接交流、直流、跳合閘、開入開除回路、自動化接口及信號回路端子;斷開與其他保護弱電聯系回路;打印機聯線;裝置內互感器屏蔽層可靠接地;用500v兆歐表測量絕緣電阻應均大于20兆歐,然后各回路對地放電。
  上電檢查:打開電源,檢查裝置工作是否正常;檢查并記錄裝置硬件和軟件版本號、校驗碼等信息;校對時鐘
  逆變電源檢查:插入全部插件,檢查逆變電源個點電平符合要求;試驗直流有零緩慢升至80%額定電壓,裝置面板上的電源燈應亮,80%額定電壓,拉合直流開關,逆變電源應可靠啟動。
  開入開出量檢查:傳動至各輸出、輸入電纜
  模數變換系統檢驗:檢查零漂;加入不同幅值電流、電壓檢查裝置采樣值符合要求;
  2)、整定值的整定及檢驗:按照定值單進行整定;整組傳動試驗:對每一功能元件進行逐一檢驗,試驗應處于與實際相同的條件,并測量整組動作時間;
  3)、縱聯保護通道檢驗:采用自環方式檢查光纖通道完好性;檢查保護用附屬接口設備檢查;通訊專業對通道誤碼率和傳輸時間進行檢查;檢查通道余量;測試跳閘信號的返回時間;檢查各接線端子的正確性和可靠性;
  4)、整組試驗:
 ?。担?、與自動化系統、故障信息系統的配合檢驗:重點檢查動作信息的正確性;
 ?。叮⑼哆\前的準備:
 ?。罚?、帶負荷檢驗:測電流電壓幅值相位、測差流、判斷接線的正確性;
 ?。福?、檢測屏蔽線接地情況:利用鉗形電流表測接地電流

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們