国产精品麻豆久久99,韩日在线播放,午夜体验,鲁鲁狠色综合色综合网站,亚洲视频区,高清2019av手机版,精品中文字幕不卡在线视频

安全管理網

變電站值班員考試解釋題題庫

  
評論: 更新日期:2009年08月14日


C、專業基礎知識
240、【1】電流----
電流:電荷的定向流動,稱為電流。 241、【1】導體----
導體:導電性能良好的物體叫導體。
242、【1】絕緣體----
絕緣體:不能傳導電荷的物體叫絕緣體。
243、【1】電荷----
電荷:帶電體本身所帶電荷量的多少叫電荷。
244、【1】電壓----
電壓:電路中任兩點間的電位差叫電壓。
245、【1】電位----
電位:單位正電荷在電場中某一點到參考點(另外指定)的電壓值。
246、【1】電路----
電路:就是電流所流過的路徑。
247、【2】相序----
????? 相序:是指交流電量瞬間值從負值轉為正值(改變方向)經過零點的依次順序。
248、【2】相位差----
????? 相位差:指兩個同頻率的正弦交流電的相位之差
249、【2】有效值----
????? 有效值:在一個周期中通過同一電阻熱效應相等的直流電流與交流電流值,稱"有效值",可用表示式V1=Im/ 或用電壓有效值U=Um/ 計算。
250、【2】渦流----
????? 渦流:在交流磁場中的塊狀鐵芯內(鋁盤中)由于交變磁通感應產生電勢形成旋渦狀的電流方向總是與主磁通垂直的這個電流,稱為渦電流。
251、【2】有功功率----
????? 有功功率:在交流電路中,電源在一個周期內發出瞬時功率的平均值(或負載電阻所消耗的功率),稱為"有功功率"。
252、【3】無功功率----
????? 無功功率:在具有電感或電容的電路中,在每半個周期內,把電源能量變成磁場(或電場)能量貯存起來,然后,再釋放,又把貯存的磁場(或電場)能量再返回給電源,只是進行這種能量的交換,并沒有真正消耗能量,我們把這個交換的功率值,稱為" 無功功率"。
253、【3】視在功率----
????? 視在功率:在具有阻抗的交流電路中,電壓有效值與電流有效值的乘積值,稱為"視在功率",它不是實際做功的平均值,也不是交換能量的最大速率,只是在電機或電氣設備設計計算較簡便的方法。
254、【4】趨膚效應----
????? 趨膚效應:交流電流通過導體時,在橫截面內電流分布不均勻,越近表面電流密度越大,有趨于通過導體表面流過的現象,稱" 趨膚效應"。
255、【3】靜電屏蔽----
????? 靜電屏蔽:用導體制成屏蔽外殼,處于外電場中,由于殼內電場強度為零,可使放在殼內的設備不受外電場的干擾,或將帶電體放在接地金屬外殼內,可使殼內電場的電力線不穿到殼外,以上兩種情況,均稱"靜電屏蔽"。
256、【3】漏磁----
????? 漏磁:部分磁通經過磁路外周圍的物質(如空氣等)而形成閉合的,或全部不在磁路中,閉合的磁通稱"漏磁"。
257、【2】磁屏蔽----
????? 磁屏蔽:用一定厚度的鐵磁材料做成的外殼,放到外磁場中,由于磁力線很少受到外部雜散磁場的影響,這種現象,稱為"磁屏蔽"。
258、【5】鄰近效應----
????? 鄰近效應:是指一個導體內交流電流的通過和分布,受到鄰近導體中交流電所產生磁場的影響的物理現象。
259、【2】電力線----
????? 電力線:是形象地描繪電場分布情況,用假想的電力線表示電場特性曲線(實際并不存在),電力線的方向是正電荷發出的開放式射線。
260、【2】磁力線----
????? 磁力線:是形象地描繪磁場分布的特性曲線,也是假想的( 實際不存在),磁力線的方向由N極發出,回入S極成為閉合曲線。
261、【4】極性電介質----
????? 極性電介質是指具有偶極子的電介質。某些物質由偶極分子組成,而偶極分子是一種特殊的分子,它在電子的作用中心和原子核不相重合,好象分子的一端帶正電而另一端帶負電似的,因而形成一個永久性的偶極矩,這種具有偶極子的電介質稱為極性電介質.
262、【5】電子式極化----
????? 電介質原子內的電子軌道,因受外電場的作用,對原子核產生位移,叫電子式極化。

263、【3】避雷器的最大允許電壓----
????? 指保證無弧(切斷工頻續流)的條件下,允許加在避雷器上的最高工頻電壓,即無弧電壓。
264、【3】避雷器的殘壓----
????? 是指雷電流在通過避雷器時在避雷器上產生的最大壓降。
265、【4】介質損失與介質損失角正切值----
????? 介質損耗就是絕緣材料在交流電壓作用下,因發熱而引起的能量損耗稱介質損耗。
????? 在外加電壓作用下,通過絕緣材料內部的電流通常又把它分為通過內部等值電阻R上的有功分量和內部等值電容C上的無功分量,總電流中有功分量部分和無功分量部分之比值tgδ,被稱為介質損失角的正切值,它反映了絕緣材料單位體積、單位時間內的損失,δ亦稱為介質損失角(如圖)
266、【3】跨步電壓----
????? 人在跨步(取跨距0.8米)時兩腳可能踏上的地面兩點之間最大的電位差,叫跨步電壓。
267、【4】分諧波過電壓----
????? 指過電壓頻率是工頻的分數次的諧波過電壓,如1/2次諧波過電壓。這種過電壓危害極大,極易使壓變飽和,流過壓變的電流可達正常激磁電流的幾十倍甚至近百倍,所以壓變很容易燒壞。
268、【4】系統振蕩----
????? 電力系統不斷擴大,線路輸送功率不斷增加或系統受微小的擾動(如負荷的增減)或系統受大的短路故障的沖擊等都會使系統中的電壓、電流、功率及發電機的轉速發生變化,這種變化如果經過一般時間不能回到原來的狀態或過渡到新的穩態運行狀態,則電力系統將連續不斷產生電壓,電流嚴重搖擺現象,從而使系統穩態遭到破壞,這種電壓、電流非周期的嚴重搖擺稱系統振蕩。如不能盡快結束這種振蕩,電力系統將導致局部瓦解,后果十分嚴重。
269、【2】并聯補償----
????? 并聯補償是指把電力電容器并聯接在負荷(如電動機),或供電設備(如變壓器)上運行,由于電動機、變壓器等均是電感性負荷,在這些電氣設備中除有有功電流外,還有無功電流(即電感電流),而電容電流在相位上和電感電流相差180°,感性電氣設備的無功電力由電容來供給。從而減少線路能量損耗,改善電壓質量,提高系統供電能力。這就是并聯補償。
270、【4】電暈放電和電暈起始電壓----
????? 在不均勻電場中,擊穿以前間隙中看不到什么放電跡象,流經間隙的放電電流也極小。隨著電壓升高,放電電流逐漸增大,但還是很小的,當電場還明顯低于擊穿電壓時,在緊貼電極、電場強度局部增強的區域內將出現白紫色的暈光,可以聽到咝咝聲,間隙中的放電電流也增大到工程儀表可以測得的數值。但電流還是很小的,間隙還保持其絕緣性能,所以電暈放電實際上是不均勻電場中局部放電現象。剛出現電暈放電的電壓稱為電暈起始電壓。
271、【3】反擊----
????? 當雷電擊到避雷針時,雷電流經過接地裝置通入大地。若接地裝置的接地電阻過大,它通過雷電流時電位將升得很高,因此與該接地裝置相連的桿塔、構架或設備外殼將處于很高的地電位。這很高的地電位同樣作用在線路或設備的絕緣上,可使絕緣發生擊穿。由此可見,接地導體由于地電位升高可以反過
來向帶電導體放電的這種現象叫“反擊”。
272、【2】大氣過電壓----
????? 大氣過電壓又叫外部過電壓,它是由雷擊所引起的過電壓,包括兩種,一種是對設備的直擊雷過電壓;另一種是雷擊于設備附近時,在設備上產生的感應過電壓。
273、【3】內部過電壓----
????? 內部過電壓是由于操作(合閘、拉閘),事故(接地、斷線)或其它原因,引起電力系統的狀態發生突然變化,將出現從一種穩態轉變為另一種穩態的過渡過程,在這個過程中可能產生對系統有危險的過電壓。這些過電壓是系統內部電磁能的振蕩和積聚所引起的,所以叫做內部過電壓。它可分為操作過電壓和諧振過電壓。
274、【2】復合接地裝置----
????? 就是由許多垂直或水平鋪設的單一接地體并聯組成的復合式的接地裝置。
275、【3】變電所的絕緣配合----
????? 指變電所內閥型避雷器保護特性與被保護電氣設備絕緣特性的相互配合,也就是說,變電所中所有設備的絕緣均應受到閥型避雷器的保護。
276、【3】變電所的耐雷水平----
????? 使變電所絕緣閃絡的雷電流的臨界值。
277、【1】中性點全絕緣變壓器----
????? 即中性點處對地的絕緣與繞組首端的對地絕緣均按線電壓設計的變壓器。
278、【1】中性點降低絕緣的變壓器----
????? 即中性點處對地的絕緣比較按線電壓設計的繞組首端的對地絕緣要降低一
定電壓等級的變壓器。
279、【4】間歇性電弧接地----
????? 在中性點不接地系統中,當發生一相對地短路故障時,常出現電弧,由于系統中存在電容和電感,此時可能引起線路某一部分的振蕩,當電流振蕩零點或工頻零點時,電弧可能暫時熄滅,之后事故相電壓升高后,電弧則可能重燃,這種現象為間歇性電弧接地。

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們