23 、什么規定變壓器繞組溫升為 65 ℃?
答:變壓器在運行中要產生鐵損和銅損,這兩部分損耗將全部轉換成熱能,使繞組和鐵芯發熱,致使絕緣老化,縮短變壓器的使用壽命。國家規定變壓器繞組溫升為 65 ℃的依據是以 A 級絕緣為基礎的。 65 ℃ +40 ℃= 105 ℃是變壓器繞組的極限溫度,在油浸式變壓器中一般都采用 A 級絕緣, A 級絕緣的耐熱性為 105 ℃,由于環境溫度一般都低于 40 ℃,故變壓器繞組的溫度一般達不到極限工作溫度,即使在短時間內達到 105 ℃,由于時間很短,對繞組的絕緣并沒有直接的危險。
24 、什么原因會造成異步電機空載電流過大?
答:造成異步電動機空載電流過大的原因有如下幾種:
①、電源電壓太高:當電源電壓太高時,電機鐵芯會產生磁飽 和現象,導致空載電流過大。②、電動機因修理后裝配不當或空隙過大。③、定子繞組匝數不夠或Y型連接誤接成△形接線。④、對于一些舊電動機,由于硅鋼片腐蝕或老化,使磁場強度減弱或片間絕緣損壞而造成空載電流太大。對于小型電動機,空載電流只要不坡過額定電流的50% 就可以繼續使用。
25 、怎樣從異步電動機的不正常振動和聲音判斷故障原因?
答:機械方面原因:①、電機風葉損壞或緊固風葉的螺絲松動,造成風葉與風葉蓋相碰,它所產生的聲音隨著碰擊聲的輕重時大時小。②、由于軸承磨損或軸不正,造成電動機轉子偏心,嚴重時將使定、轉子相擦,使電動機產生劇烈的振動和不均勻的碰擦聲。③、電動機因長期使用致使地腳螺絲松動或基礎不牢,因而電動機在電磁轉矩的作用下產生不正常的振動。④、長期使用的電動機因軸承內缺乏潤滑油形成干磨運行或軸承中鋼珠損壞,因而使電動機軸承室內發生異常的絲絲聲或咕嚕聲。
電磁方面原因:①、正常運行的電動機突然出現異常音響,在帶負載運行時,轉速明顯下降,并發出低沉的吼聲,可能是三相電流不平衡,負載過重或單相運行。②、正常運行的電動機,如果定子、轉子繞組發生短路故障或鼠籠轉子斷條,則電動機會發出時高時低的嗡嗡聲,機身也隨之略為振動。
26 、鉛蓄電池電解液的比重異常的原因是什么?怎樣處理?
答:比重異常的現象是:①、充電的時間比較長,但比重上升很少或不變;②、浮充電時比重下降;③、充足電后,三小時內比重下降幅度很大;④、放電電流正常但電解液比重下降很快;⑤、長時間浮充電,電解液上下層的比重不一致。
造成電解液比重異常的主要原因和排除方法是:①、電解液中可能有雜質并出現混濁,應根據情況處理,必要時更換電解液;②、浮充電流過小,應加大浮充電源,進一步觀察;③、自放電嚴重或已漏電,應清洗極板,更換隔板,加強絕緣;④、極板硫化嚴重,應采用有關方法處理;⑤、長期充電不足,由此造成比重異常,應均衡充電后,改進其運行方式;⑥、水分過多或添加硫酸后沒有攪拌均勻,一般應在充電結束前二小時進行比重調整;⑦、電解液上下層比重不一致時,應用較大的電流進行充電。
27 、儀表冒煙怎樣處理?
答:儀表冒煙一般是過負荷,絕緣降低,電壓過高,電阻變質,電流接頭松動而造成虛接開路等原因,當發現后,應迅速將表計和回路短路,電壓回路斷開,在操作中應注意勿使電壓線圈短路和電流線路開路,避免出現保護誤動作及誤碰接等人為事故。
28 、直流正、負極接地對運行有什么危害?
答:直流正極接地有造成保護誤動作的可能,因為一般跳閘線圈(如出口中間線圈和跳閘線圈等)均接負極電源,若這些回路再發生接地或絕緣不良就會引起保護誤動作,直流負極接地與正極接地同一道理,如回路中再有一點拉那,就會造成保護拒絕動作(越級擴大事故),因為兩點接地將跳閘或合閘回路短路,這時可能燒壞繼電器接點。
29 、保護和儀表共用一套電流互感器時,當表計回路有工作如何短接?注意什么?
答:保護和儀表共用一套電流互感器,表計有工作時,必須在表計本身端子上短接,注意別開路和別把保護短路,現在一般電流互感器二次線接到保護后接至表計,所以表計有工作,在表計本身端子上短接后,不影響保護。
30 、常見的操作過電壓有哪幾種?
答:操作過電壓易在下列情況下發生:
①、開斷空載變壓器或電抗器(包括消弧線圈,變壓器一電弧爐組,同步電動機,水銀整流器等)。②、開斷電容器組或空載長線路。③、在中性點不接地的電力網中,一相間歇性電弧接地。
31 、導線細小允許通過的電流就小,而某一條高壓輸電線比某一臺電焊機的導線還細,那么是否能講高壓輸出電線送的功率比電焊機的功率小,為什么?
答:不能這么說,在輸送相等的功率時, S= √ 3UI 因高壓的線電壓較高,相應講電流就比較小,所以采用導線就細,同樣電焊機的電壓較低,在相等功率情況下,電流就顯得較大。
32 、電機運轉時,軸承溫度過高,應從哪些方面找原因?
答:潤滑脂牌號不合適,軸承室中潤滑脂過多或過少,潤滑脂中有雜物;軸承走內圈或走外圈,電機振動過大;軸承型號不對;聯軸器不對中。