27.為防止并聯電容器過負荷,應裝設過負荷保護裝置。(×)
28 、直流或交流耐壓試驗,因可能使被試物品的絕緣擊穿,或雖未擊穿卻留下了隱患,故不應采用。(×)
29 、交流耐壓試驗的試驗時間一般不長,可采用沖擊合閘和快速拉閘的方法給被試物加壓或減壓。(×)
四、問答題
1、什么叫磁場和磁感應強度?寫出磁感應強度公式
答:在磁鐵周圍的空間存在一種特殊的物質,它能表現一種力的作用,這一特殊物質叫磁場。
反映磁場強弱的物理量稱為磁感應強度(或磁通密度),用 B 表示,在磁場中將長度為 1 、電流為 I 的直導體,放在與磁場方向垂直的某一點,當它受到的作用力為 F 時,則磁感應強度為 B=F/IL 。磁感應強度是一個向量,其方向就是該點的磁場方向,它的單位是特斯拉,簡稱“特”,用符號 T 表示,工程上一般用高斯( GS )做單位。
2、平面銼削有哪幾種基本銼削方法?
答:平面銼削有順向銼、交叉銼、推銼等三種基本銼削方法。
3、銼削要注意哪些事項?
答:銼削注意事項有:
?。?1 )粗銼時,往往施加較大的銼削力,若銼刀從工件表面突然滑開,會造成傷手或其它事故,所以除了保持平穩的銼削姿勢外,還就戴上防護手套。( 2 )不使用無柄或已斷裂的銼刀。銼刀柄應裝緊,否則不但無法施加銼削,而且可能因木柄脫落而刺傷手。( 3 )禁止和嘴吹工件表面或臺虎鉗上的切削,防止細削飛進眼里,也不能用手抹掉切削。防止硬刺扎手。清除工作要用毛刷進行。( 4 )不能用手指觸摸銼削表面,因為手指上的油污粘上銼削面后,會使銼刀打滑。( 5 )銼刀很脆,不能當撬棒、錐刀使用。
5、怎樣正確選用電動機?
答:( 1 )根據電源電壓、使用條件,拖動對象選擇電動機。所選用電動機的額定電壓要與電源電壓相符。( 2 )根據安裝地點和使用環境選擇電動機的型式。( 3 )根據容量、效率、轉速和功率因數選擇電動機。電動機的容量既不能過大,也不能過小。容量過大會造成在馬拉小車,不經濟,浪費電能;過小影響電動機的使用壽命、甚至帶不動負載而燒毀。電動機的轉速必須和拖動機械要求的轉速相匹配。
6、何謂電動機的效率?它與哪些因素有關?
答:電動機輸出功率 P2 與電動機輸入功率 P1 之比的百分數,叫做電動機的效率。用字母“η”表示。即:
η = ( P2/P1 )× 100%
電動機的效率與拖動的負載、電動機的轉速 、電動機的類型和電源的電壓都有關系。一般異步電動機的效率為 75%~92% ,負載小時效率低,負載大時效率高;電動機的轉速降低時,多數情況下效率是降低的;電源電壓高于或低于電動機額定電壓時,其鐵損和銅損增加(電動機在滿載情況下),因而效率降低;大中容量的繞線式電動機和深槽式電動機效率低。
7、一臺三相異步電動機的額定電壓是 380 V,當三相電源線電壓是 380 V時,定子繞組應采用哪種聯接方法?當三相電源線電壓為 660 V時,應采用哪種聯接方法?
答:當三相電源線電壓為 380V 時,定子繞組應采用三角形連接;當三相電源線電壓為 660V 時,定子繞組應采用星形連接。
8、直流電動機按勵磁方式分有幾類?各類如何接線?
答:按勵磁方式來分有:他勵、并勵、串勵、復勵四種。其接線見圖
9、直流電動機是否允許低速運行?
答:直流電動機低轉速運行將使溫升增高,但若采取措施,提高電動機的散熱功能,如 L 增加風扇工附設風機等,改善通風條件,則在不超過額定溫升的前提下,是可以長期低速運行的。
10 、直流電動機降低轉速常用哪幾種方法?
答:以并勵電動機為例,可以有以下三種:
( 1 )降低端電壓:此種方法由于存在著端電壓降低的同時又導致勵磁電流下降的弊端,所以很少采用。( 2 )增加勵磁電流:即增加磁場,但此方法又受磁飽和的限制,有一定的局限性。( 3 )在電樞回路中串聯電阻,降低電樞端電壓。此方法容易實現,所以是一種經常采用的方法。
11 、額定容量是 100 千伏安的變壓器、能否帶 100 千瓦的負載?為什么?
答:一般情況下是不允許的,因為 100 千伏安是指視在功率,變壓器在額定負載下,其功率因數若按 0.8 考慮,則該變壓器所帶有功功率為 P=100 × 0.8=80 千瓦,如果帶 100 千瓦的負荷,會使變壓器的過負荷運行,變壓器溫度升高,加速絕緣老化,減少變壓器使用壽命。特殊情況下,變壓器短時過負荷運行,冬季不得超過額定負荷的 1/3 ,夏季不得超過 15% 。超負荷運行時間長短的限制決定于變壓器的環境溫度和超負荷的倍數。
12 、常用的時間繼電器有哪幾類?
答:常用的時間繼電器有:電動式、空氣阻尼式、晶體管式、電磁式、機械式。
13 、空氣阻尼和電動式時間繼電器主要結構怎樣?
答:空氣阻尼式時間繼電器主要由底板、空氣室、雙斷點行程開關、操作電磁鐵等幾部分組成,繼電器接點的動作由電磁機構和空氣室中的氣動機構驅動。
電動式時間繼電器由同步電動機、減速齒輪、差動齒輪、離合電磁鐵、觸頭、脫扣機構、凸輪和復位游絲等組成。
14 、自動開關有哪些特點?常用的有幾種自動開關?
答:自動開關的特點是:動作后不需要更換元件、電流值可隨時整定,工作可靠,運行安全,斷流能力大,安裝和使用方便。
自動開關可分為:塑料外殼式自動開關(原稱裝置式自動開關)、框架式自動開關(原稱萬能式自動開關)、快速自動開關、限流式自動開關等幾種。
15 、一般室內低壓布線方式有哪些?
答:瓷夾板布線;瓷柱布線;瓷瓶布線;木槽板(塑料槽板)布線;鋼管布線;塑料管布線;另外還有鋼索布線半硬聚乙烯管布線等。
16 、防爆電機在檢修時有何特殊要求?
答:( 1 )防爆電機不得隨意拆卸;拆卸檢修時,不能用零件的防爆面作撬棒的支點,更不允許敲打或撞擊防爆面。( 2 )拆卸電機時,應先取下風罩、風扇,再用套管板手拆卸端蓋和軸承蓋的螺栓,然后,用圓木或銅棒沿軸向撞擊軸伸,使端蓋和機座分開,最后取下轉子。拆除零件,防爆面應朝上擱置,并用橡皮或布襯墊蓋上,緊固螺栓,彈簧墊等注意不要丟失。( 3 )浸漆和組裝時,應將防爆面附著的絕緣漆或臟物清洗干凈,不得用鐵片等硬物刮劃,但可以用油石研磨不平整的地方。( 4 )若防爆面損傷,必須用鉛錫焊料 HISnPb58-2 ,焊劑為 30% 濃度的鹽酸(對鋼制零件)或含錫 58~60% 的錫鋅焊料,焊劑為氯化銨 30% ,氯化鋅 70% ,加水 100~150% 混合溶液(對鑄鐵件)進行焊補,焊料與零件的結合要牢固,凸起部分要磨平,達到規定的光潔度。( 5 )為防止防爆面生銹,應在防爆面上涂抹機油或 204-1 置換型防銹油。
17 、繞線式異步電動機運轉時,為什么轉子繞組不能開路?
答:因為轉子繞組開路,在轉子回路中就不能產生感應電流,也就不會產生電磁轉矩,轉子不可能轉動,所以繞線式電動機運轉時,轉子繞組不能開路。
18 、單相異步電動機分幾類?它們的基本結構怎樣?
答:單相異步電動機大體上分為三類:電容起動電動機;電容起動和電容運行電動機;罩極式電動機。
它們的基本結構和三相異步電動機相似。但一般有兩套定子繞組,一套稱為工作繞組(主繞組),用以產生主磁場。另一套是起動繞組(輔助繞組),用以產生起動轉矩。
19 、單相異步電動機為什么不能自行起動,一般采用哪些方法來起動?
答:由于在單相異步電動機的定子繞組中,通以單相電流所產生的磁場為脈動磁場。它的軸線在空間上是固定不轉的,所以不能自行起動。
一般采用電容裂相及罩極公相的方法來獲得旋轉磁場,從而不能自行起動。
20 、直流電機一般有哪些繞組?
答:直流電機一般有:電樞繞組、勵磁繞組、換向極繞組、均壓繞組和補償繞組。
21 、交流電焊變壓器與普通變壓器有何區別?
答:( 1 )普通變壓器是在正常狀態下工作的,而電焊變壓器是在短路狀態下工作的。( 2 )普通變壓器負載變化時,其副連電壓變化很小,而電焊變壓器則要求在焊接時,有一定的引弧電壓( 60~75 伏),在焊接電流增大時,輸出電壓迅速下降,當電壓降至零時,副連電流也不致過大。( 3 )普通變壓器的原、副線圈是同心地套在一個鐵芯柱上,而電焊變壓器原、副連線圈分別裝在兩個鐵芯柱上。
22 、防爆電氣設備安裝一般有哪些規定?
答:( 1 )電力設備和電路,特別是在運行時發生火花的電氣設備,應盡量裝設在爆炸危險場所以外,若需要設在危險場所內時,應裝設在危險性較小的地點,并采限有效的安全措施。( 2 )爆炸危險場所以內的電氣設備和線路,應注意其免受機械損傷,并應符合防腐、防潮、防曬、防風雨和防風沙等環境條件的要求。( 3 )有爆炸危險場所內的電氣設備應裝設可靠的過載和短路等保護。( 4 )有爆炸危險場所內,必須裝設的插座,應裝在爆炸混合物不易積聚的地方;局部照明燈具,應安裝在事故時氣體不易沖擊的位置。
23 、變壓器分接頭為什么能起調節作用?
答:電力系統的電壓是隨運行方式及負荷大小的變化而變化的,電壓過高或過低,都會影響設備的使用壽命的。因此為保證供電質量,必須根據系統電壓變化情況進行調節。改變分接頭就是改變線圈匝安息。即改變變壓器的變化,亦改變了電壓,故起到調壓作用。
∵ U 1 /U 2 =W 1 /W 2 U 1 W 2 =U 2 W 1 ∴ U 2 =U 1 W 2 /W 1
24 、什么叫內部過電壓?
答:內部過電壓是由于操作(合閘,拉閘)事故(接地、斷線等)或其它原因,引起電力系統的狀態發生突然變化,將出現從一種穩態轉變為另一種穩態的過渡過程,在這個過程中可能產生對系統有危險的過電壓,這些過電壓是系統內部電磁能的振蕩和積聚所引起的,所以叫內部過電壓。這可分操作過電壓和諧振過電壓、前者是產生于系統操作或故障,后者是電網中電容元件和電網中電感元件(特別是帶鐵芯的鐵磁電感元件),參數的不利組合諧振而產生的。
25 、信號動作為什么要有自保持?
答:因為沖擊繼電器動作是靠沖擊電流啟動的,使信號(予告或事故信號)回路動作,為使沖擊繼電器 XMJ 能夠重復動作,即要求在第一個脈沖信號動作后就立刻返回,準備再次動作。此時如果不加裝自保持回路,脈沖信號消失后,音響(蜂鳴器或警鈴)將會立即終斷。為了保證音響信號可靠發出,而不至于因沖擊繼電器 XMJ 的返回而停止,故在啟動音響的中間繼電器的回路中加裝了自保持。如圖(遼河 84 頁)
26 、怎樣使用操作票?
答:操作票在執行時由于監護人掌握,監護人手中執行的操作票不得超過一份。操作順序不得臨時顛倒。每執行一項前、監護人負責檢查操作人的位置和準備工作后唱票,操作人復誦無誤后,監護人發令,操作人立即執行。每一項執行完了用紅筆劃號。執行完的操作票蓋已執行章,保存三個月,變電所所長每月應檢查一次操作票。
27 、在什么情況下電力電容應退出工作?
答:在下列情況下應將電力電容器立即退出工作,并匯報調度:( 1 )電力電容器爆炸;( 2 )接頭嚴重過熱或熔化;( 3 )套管發生嚴重放電閃絡;( 4 )電容器嚴重噴油或起火;( 5 )環境溫度超過 40 ℃以上。
28 、變壓器運行中發生異常聲音可能是什么原因?
答:變壓器運行發生異音的原因有以下幾種可能:( 1 )因過負荷引起;( 2 )內部接觸不良放電打火;( 3 )個別零件松動;( 4 )系統有接地或短路;( 5 )大動力起動,負荷變化較大(如電弧爐等);( 6 )鐵磁諧振。
29 、電流繼電器的主要技術參數是什么?
答:電流繼電器的主要技術參數是:動作電流、返回電流和返回系數。
30 、采用重合閘裝置有何意義?
答:由于被保護線路或設備發生故障的因素是多種多樣的,特別是在被保護的架空線路發生故障時,有時是屬于暫時性故障,故障消失之后只要將斷路器重新合閘便可恢復正常運行,從而減少了停電所造成的損失。