三、填空題
1、安全工作規程是中規定:設備對地電壓高于(250V)為高電壓;(250V)以下為低電壓;安全電壓為(36V)以下;安全電流為(10mA)以下。
2、值班人員因工作需要移開遮欄進行工作,要求的安全距離是(10k)V時 0.7 m ,(35k)V時 1.0 m ,(110k)V時 1.5 m ,(220k) V時(3.0 m)。
3、雷雨天氣需要巡視室外高壓設備時,應(穿絕緣靴),并不得(接近避雷器、避雷針和接地裝置)。
4、遇有電氣設備著火時,應立即將(該設備)的電源(切斷),然后進(滅火) 。
5、值班運行工的常用工具有(鋼絲鉗、螺絲刀、電工刀、活板手、尖嘴鉗、電烙鐵)和低壓試電筆等。
6、在變壓器的圖形符號中Y表示(三相)線圈星形連接 。
7、變電站(所)控制室內信號一般分為(電壓)信號;(電流)信號;(電阻)信號。
9、帶電設備著火時應使用(干粉)、(121)、(二氧化碳)滅火器,不得使用(泡沫)滅火器滅火。
10 、變電站(所)常用直流電源有(蓄電池)、(硅整)、(電容儲能) 。
11 、變電站(所)事故照明必須是獨立(電源),與常(照明)回路不能(混接) 。
12 、高壓斷路器或隔離開關的拉合操作術語應是(拉開)、(合上)。
13 、繼電保護裝置和自動裝置的投解操作術語應是(投入)、(解除)。
14 、驗電裝拆接地線的操作術語是(裝設)、(拆除) 。
15 、每張操作票只能填寫(一個操作)任務,每操作一項,做一個(記號“√”)。
16 、已執行的操作票注明“(已執行)”。作廢的操作應注明“(作廢)”字樣。這兩種操作票至少要保存(三個月)。
17 、在晶體管的輸出特性中有三個區域分別是(截距)、(放大區)和(飽和區)。
18 、在阻、容、感串聯電路中,只有(電阻)是消耗電能,而(電感)和(電容)只是進行能量變換。
19 、變電站(所)倒閘操作 必須(由兩人)執行 ,其中對(設備)熟悉者做(監護)人。20 、在倒閘操作中若發生 疑問 時,不準擅自更改(操作),待向值班調度員或(值班負責人)報告,弄清楚后再進行操作。
21 、在變電站(所)操作中,不填用操作票的工作的(事故處理)、(拉合開關的單一操作)、(拉開接地刀閘或拆除全廠僅有的一組接地線 )。
22 、填寫操作票,要包括操作任務(操作順序)、(發令)、(操作人)、(監護人)及操作時間等。
23 、高壓設備發生接地故障時,人體接地點的安全距離:室內應大于(4 m),室外應大(8 m)。
24 、電流互感器一次電流,是由一次回路的(負荷電流)所決定的,它不隨二次回路(阻抗)變化,這是與變壓器(工作原理)的主要區別。
25 、變壓器油枕的作用(調節)油量、(延長油的)使用壽命。油枕的容積一般為變壓器總量的(十分之一)。
26 、變壓器內部故障時,(瓦斯)繼電器上接點接(信號)回路,下接地接開關(跳閘)回路。
27 、變壓器的冷卻方式有(油浸自冷)式、(油浸風冷)式、(強油風冷)式和(強油水冷卻式)。