国产精品麻豆久久99,韩日在线播放,午夜体验,鲁鲁狠色综合色综合网站,亚洲视频区,高清2019av手机版,精品中文字幕不卡在线视频

安全管理網

運行值班電工(初級)試題及答案

  
評論: 更新日期:2008年10月14日

三、填空題

1、安全工作規程是中規定:設備對地電壓高于(250V)為高電壓;(250V)以下為低電壓;安全電壓為(36V)以下;安全電流為(10mA)以下。

2、值班人員因工作需要移開遮欄進行工作,要求的安全距離是(10k)V時 0.7 m ,(35k)V時 1.0 m ,(110k)V時 1.5 m ,(220k) V時(3.0 m)。

3、雷雨天氣需要巡視室外高壓設備時,應(穿絕緣靴),并不得(接近避雷器、避雷針和接地裝置)。

4、遇有電氣設備著火時,應立即將(該設備)的電源(切斷),然后進(滅火) 。

5、值班運行工的常用工具有(鋼絲鉗、螺絲刀、電工刀、活板手、尖嘴鉗、電烙鐵)和低壓試電筆等。

6、在變壓器的圖形符號中Y表示(三相)線圈星形連接 。

7、變電站(所)控制室內信號一般分為(電壓)信號;(電流)信號;(電阻)信號。

9、帶電設備著火時應使用(干粉)、(121)、(二氧化碳)滅火器,不得使用(泡沫)滅火器滅火。

10 、變電站(所)常用直流電源有(蓄電池)、(硅整)、(電容儲能) 。

11 、變電站(所)事故照明必須是獨立(電源),與常(照明)回路不能(混接) 。

12 、高壓斷路器或隔離開關的拉合操作術語應是(拉開)、(合上)。

13 、繼電保護裝置和自動裝置的投解操作術語應是(投入)、(解除)。

14 、驗電裝拆接地線的操作術語是(裝設)、(拆除) 。

15 、每張操作票只能填寫(一個操作)任務,每操作一項,做一個(記號“√”)。

16 、已執行的操作票注明“(已執行)”。作廢的操作應注明“(作廢)”字樣。這兩種操作票至少要保存(三個月)。

17 、在晶體管的輸出特性中有三個區域分別是(截距)、(放大區)和(飽和區)。

18 、在阻、容、感串聯電路中,只有(電阻)是消耗電能,而(電感)和(電容)只是進行能量變換。

19 、變電站(所)倒閘操作 必須(由兩人)執行 ,其中對(設備)熟悉者做(監護)人。20 、在倒閘操作中若發生 疑問 時,不準擅自更改(操作),待向值班調度員或(值班負責人)報告,弄清楚后再進行操作。

21 、在變電站(所)操作中,不填用操作票的工作的(事故處理)、(拉合開關的單一操作)、(拉開接地刀閘或拆除全廠僅有的一組接地線 )。

22 、填寫操作票,要包括操作任務(操作順序)、(發令)、(操作人)、(監護人)及操作時間等。

23 、高壓設備發生接地故障時,人體接地點的安全距離:室內應大于(4 m),室外應大(8 m)。

24 、電流互感器一次電流,是由一次回路的(負荷電流)所決定的,它不隨二次回路(阻抗)變化,這是與變壓器(工作原理)的主要區別。

25 、變壓器油枕的作用(調節)油量、(延長油的)使用壽命。油枕的容積一般為變壓器總量的(十分之一)。

26 、變壓器內部故障時,(瓦斯)繼電器上接點接(信號)回路,下接地接開關(跳閘)回路。

27 、變壓器的冷卻方式有(油浸自冷)式、(油浸風冷)式、(強油風冷)式和(強油水冷卻式)。

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們