簡答題:
1、配電設備巡視檢查項目有哪些?
答:1、配電變壓器的巡視檢查;
2、跌落式熔斷器的巡視檢查;
3、柱上開關、斷路器的巡視檢查;
4、電容器巡視檢查;
5、避雷器的巡視檢查;
6、接地裝置巡視檢查
2、配電設備巡視的目的是什么?
答:1、隨時掌握設備的運行情況及周圍環境的變化;
2、及時發現和消除設備缺陷,預防事故發生,確保配電設備健康、安全運行。
3、配電變壓器發生缺相的原因大致有哪些方面:
答 ①配電線路電源缺相;
?? ②變壓器跌落式熔斷器其中一相熔絲熔斷未跌落,處于假合狀態;
?? ③熔斷器上下連接點斷開假接;
?? ④變壓器高壓樁頭連線斷開假接;
?? ⑤變壓器內部高、低壓線圈與引出線樁頭連接松動或脫焊。
4、配電變壓器高壓熔絲具兩相熔斷原因大致有哪些方面::
?? ①熔斷器至變壓器連接線相間斷路;
?? ②避雷器引線短路及避雷器故障;
?? ③低壓配電網短路;
?? ④變壓器內部絕緣故障;
?? ⑤變壓器內部短路故障。
論述題:
1、直流電橋正確接線后,比率臂調整到位,比較臂也有了大概的阻值,下步是怎樣進行測量操作的?
答:測量時先按下電源按鈕B,再探點按檢流計按鈕G,觀察檢流計指標的偏轉情況。指針向“+”方向偏轉,需增大比較臂阻隔值,反之減小比較臂阻值,如此反復進行,直到電橋平衡,指針為零。
2、直流雙臂電橋使用注意事項有哪些?
?答:(1)被測電阻的電流端鈕和電位端鈕應和電橋?yīng)端鈕正確連線,才能保證排除接線電阻和接觸電阻的影響。若被測電阻沒有兩對端鈕,也應設法引出4根線按上述原則與雙臂電橋相連接。(2)連接導線應盡量短而粗,導線接頭應接觸良好。(3)直流雙臂電橋的工作電流較大,測量時要迅速,以避免電池的無謂消耗。
3、新的或大修后的變壓器投入運行前,除外觀檢查合格外,應有出廠試驗合格證和電力公司試驗部門的試驗合格證,試驗項目應有哪幾項?
答:(1)變壓器性能參數:額定電壓(各分接端電壓)、額定電流、空載損耗、負載電流及阻抗電壓;(2)工頻耐壓;(3)絕緣電阻和吸收比測定;(4)直流電阻測量;(5)絕緣油簡化試驗。