国产精品麻豆久久99,韩日在线播放,午夜体验,鲁鲁狠色综合色综合网站,亚洲视频区,高清2019av手机版,精品中文字幕不卡在线视频

安全管理網

配電設備運行維護及事故處理(復習題)

  
評論: 更新日期:2012年10月25日
選擇題:
1、變壓器絕緣電阻測量工作,應在氣溫( A )以上的干燥天氣(濕度不超過75%)進行。
A、50C???? B?100C???? C?150C
2、絕緣電阻低于(?B?? )時,不得進行耐壓試驗。
A,最大值?? B?允許值??? C?? 最低值
3、三相線間直流電阻的不平衡度不大于(?A?? )。
A、2%???? B、4%??? C、6%
4、三相相間直流電阻的不平衡度不大于(?? B?)。
A、2%???? B、4%??? C、6%
5、配電變壓器分接開關,每檔高壓為正負(?B??? )。
A、2.5%?? B?5%??? C?7.5%
6、10KV高壓電網采用三相三線中性點(?? B?? )系統運行方式。
A、直接接地?? B、不接地??? C、經消弧線圈
7、配電變壓器并列運行,額定電壓相等,電壓比允許相差( A???
A、±0.5%??? B ±0.75 %?? C?±1.5%
8、配電變壓器并列運行,容量比不得超過( C??? )。
A、1:1??? B?? 2:1??? C?? 3:1
9、中性線電流超過額定電流的(B)時,應將負荷在三相間從新分配。
A?? 15%???? B?25%??? C?35%
10、一般情況下配電變壓器的高壓側(跌落保險)熔絲選擇在( B )高壓側額定電流以內,
A?? 1.2-1.5??? B?? 1.5-2.0?? C?? 2.0-2.5
判斷題:
1、單臂電橋觀察檢流計指標的偏轉情況。指針向“+”方向偏轉,需減小比較臂阻隔值,反之增大比較臂阻值。(X)
2、單臂電橋測量完畢后,應先松開電源支路按鈕B,再松開檢流計按鈕G。(X)
3、單臂電橋比率臂的選擇一定要保證比較臂的四個檔才能用上,以確保測量結果有4位有效數字。(√)
4、配電變壓器測量穿芯螺桿絕緣電阻,如小于10兆歐應檢修。(√)
5、當變壓器超過負荷嚴重時,就會發出低沉的如載重飛機的“嗡嗡”聲。(√)
6、調壓開關分接不到位或接觸不良,不影響變壓器的正常運行(X)。
7、配電變壓器兩相熔絲熔斷,故障一定發生在配電變壓器內。(X)
8、絕緣電阻低于允許值時,不得進行耐壓試驗。√)
9、當電源電壓過高時,會使變壓器過勵磁,響聲增大且尖銳。(√)
10、當變壓器繞組發生層間或匝間短路而燒壞時,變壓器會發出“咕嘟咕嘟”的開水沸騰聲。(√)

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們