国产精品麻豆久久99,韩日在线播放,午夜体验,鲁鲁狠色综合色综合网站,亚洲视频区,高清2019av手机版,精品中文字幕不卡在线视频

安全管理網

配電工安全管理復習題

  
評論: 更新日期:2011年10月10日
?????? 一、??? 填空題
1、在變電設備上工作,保證人身安全的組織措施有1、工作票制度;2、操作票制度;3、查活及交底制度4、工作許可證5、工作監護制度6、工作間斷及轉移制度;7、工作終結及送電制;8、調度管理制度。
2、進入高壓設備發生接地故障范圍的人員應穿 絕緣靴 。手接觸外殼和架構時,應戴絕緣手套。
3、不受供電局調度所調度的雙電源,用電單位嚴禁 并路倒電源。
4、不論高壓設備帶電與否,值班人員不應單獨移開或越過遮欄進行工作,但是在特殊情況下需要移開時,必須有監護人在場。
5、變配電系統事故處理時,值班人員應盡速限制事故發展,切除事故的根源,并解除對人身和設備安全的威脅。
6、室內高壓設備的隔離室應設有遮欄,其高度應為1.7m以上。遮欄應安裝牢固,門應回鎖。
7、停電清掃檢查室內避雷器裝置每年至少一次。
8、室內電氣設備的柵欄最低欄桿至地面的距離比應大于200mm。
9、10KV室內配電裝置帶電部分與接地部分的最小安全距離為125mm。
10、10KV室內配電裝置無遮攔帶電部分與地面的最小安全距離為2500mm。
11、高壓配電裝置除本身已具有的絕緣性能外,還應具有五種防護功能。
12、省(市屬)級體育場(館)的照明,應一級負荷。
13、變電站(所)控制室內信號一般分為電壓 信號;電流 信號 ;電阻 信號?! ?/div>
14、變電站(所)常用直流電源有蓄電池 、 硅整流 、電容儲能。   
15 、變電站(所)事故照明必須是獨立電源,常用 照明 回路不能 混接 。
16、雷雨天氣,需要巡視室外高壓設備時,應穿絕緣靴,并不得靠近避雷器和避雷針。
17、高壓設備發生接地時,室內不得接近故障點4m以內,室外不得接近故障點?8m以內。進入上述范圍人員必須穿絕緣靴,接觸設備的外殼和架構時,應戴絕緣手套。
18、操作過電壓的類型很多,一般情況下,10KV 及以上電壓等級的系統中,過電壓幅值最高可達3~4倍最大相電壓。
19、每張操作票可填寫 一個操作任務。
20、變電站(所)設備接頭和線夾的最高允許溫度為85℃。
21、變電站使用的試溫蠟片有60℃、70℃、80℃的三種。
?
?????? 二、??? 判斷題
1、在倒閘操作之前,操作票經值班班長認真審核無誤后,就不需要在模似圖板上進行核對性操作。(×)
2、值班人員在設備巡視時,在巡視高壓設備時,應與帶電設備保持安全距離,當電壓等級為10kV時,人體與帶電體間的最小距離,有遮欄的不小于0.7m;無遮欄的不小于0.35m。(√)
3、單班制生產的企業,負荷率不應低于30%。(√)
4、變、配電所一次接線圖常用圖形符號,國家標準局要求自1990元月1日起一律使用新的國家標準(GB4728)。(√)
5、在倒閘操作之前,操作票經值班班長認真審核無誤后,就不需要在模擬圖板上進行核對性操作。(×)
6、10kV高壓配電裝置的調度操作編號規定:?jiǎn)文妇€不分段為4#母線,單母線分段為4#母線和5#母線。(×)
7、0.4kV的4#和5#之間的聯絡開關的調度操作編號應為245。(×)
8、電壓互感器隔離開關調度操作編號為9,例49為4#母線上的電壓互感器隔離開關;201-9為201開關線路側電壓互感器的隔離開關。(√)
9、變配電所的電氣設備運行的狀態術語中的“備用狀態”是指設備所有斷路器、隔離開關均斷開,在有可能來電端掛好地線。(×)
10、變配電所的倒閘操作只要有二個人以上值班,正常操作就可以不執行操作票制度。(×)
11、電氣檢修計劃按修理的程度可分為年度檢修計劃、季度檢修計劃、月度檢修計劃。(√)
12、檢修計劃,按修理的程度可分為清掃及預防性試驗計劃、小修計劃、大修計劃。(√)
13、在電氣設備檢修中,對于非標準及使用年久的設備可由值班員根據具體情況降低試驗標準。(×)
14、在檢修工作中,試驗項目要符合規程要求,不能達到試驗標準的須事先經行政負責人審定后,再降低試驗標準。(×)
15、電氣裝置長期帶缺陷運行,電氣操作人員違章作業,這些都是發生電氣事故的重要原因。(√)
16、三班制生產的企業,負荷率不應低于80%。(√)
17、日常停送電操作可以不填寫工作票和操作票。(×)
18、在發生嚴重威脅設備及人身安全的緊急情況下,可不填寫工作票及操作票,值班人員可立即斷開有關的電源。(√)
19、監護人發現工作人員中有不正確的動作時,應及時提出糾正,必要時可令其停止工作。(√)
20、變配電室單人值班,只準巡視,不應進行設備清掃或檢修。(√)
21、不應在本單位不能控制的電氣設備或線路上工作及掛臨時接地線。(√)
22、停電而未懸掛接地線的設備,應視為帶電設備。(√)
23、當發現一相接地故障并查明接地點后,可以使用隔離開關斷開接地點。(×)
24、發生人身事故和設備事故,大多數是由于違章作業造成的。(√)
25、值班人員巡視高壓設備時,不得進行其它工作,不得移開或越過遮欄。(√)
26、在正常條件下,用戶值班人員可以自主操作101、102隔離開關。(×)
27、核相工作至少由3人進行,監護人應在場,并不間斷的進行監護。(√)
28、設備停電,必須把各方面的電源斷開,且各方面至少有一個明顯的斷開點。(√)
29、正常情況下防誤閉鎖裝置必須投入運行,停用防誤閉鎖裝置應經單位領導批準。(×)
30、只有在取得本單位領導的許可后,才能拉開101或102廣外隔離開關。(×)
31、用電單位嚴禁約時停送電,并不得未經申請批準而借系統停電機會自行作業。(√)
?????? 三、選擇題
1、根據有關要求,單班制生產企業的負荷率應達到_____。(A)
?? A.30%?????????? B.60%??????????? C.80%;??????????? D.95%
2、根據有關要求,二班制生產企業的負荷率應達到_____。(B)
?? A.30%;???????????? B.60%;??????????? C.80%;?????????? D.95%
3、企業內部供電,電壓偏離額定值的幅度,一般應不大于_____。(D)
?? A.±2%;?????????? B.±3%;?????????? C.±5%;????? ???D.±7%
4、三班制生產的企業,負荷率應達到_____。(C)
?? A.30%;???????????? B.60%??????????? C.80%;?????????? D.95%
5、省(市屬于_)級體育場(館)的照明,應___。(A)
?? A.一級負荷;B.二級負荷;C.三級負荷;D.一級或二級都可以
6、高壓配電室和高壓電容器室耐火等級不應低于(?)級。(B)
?(A)一??????????? (B )???????????? (C)?????????????? (D)四??
7、全生產管理,堅持(?)的方針。(B)
?A、以人為本、安全第一???? B、安全第一、預防為主???
?C、責任重于泰山?????????? D、安全生產、人人有責??
8、確定停電的依據是(?)。(D)
?A、電流表和電壓表指示為零??? B、電源指示燈熄滅
?C、電源開關己拉開??????????? D、經合格的驗電器驗試無指示
9、工作間斷時,工作人員應從檢修現場撤出,所有安全措施應保持不動,工作票應由(A)收執。
?A、工作負責人????? B、值班長???? C、生產領導人????? D、操作電工
10、主接線圖上高壓隔離開關的代號是(?? )。(C)
A) FU?? ?B) TV?? ?? ?C) QS?? ?? ?D) QF
11、10kV變配電所4號母線、5號母線聯絡開關的調度操作編號是(?? )。(B)
A) 201?? ?? ?B) 245????C) 445?? ??D) 211

網友評論 more