三、多項選擇題
1、電力企業防火重點部位是指(ABCD)的部位和場所。
A、火災危險性大?B、發生火災損失大?C、傷亡大?D、影響大
2、《電力設備典型消防規程》規定,下面所列的(ABCD)是電力企業防火重點部位。
A、燃料油罐區?B、計算機房?C、變壓器?D、電纜間及隧道
3、《電力設備典型消防規程》規定,下面包列的的(ABC)是電力企業防火重點部位。
A、計算機房?B、控制室?C、檔案室?D、辦公室
4、電力設備典型消防規程規定,下面所列的(ABCD)是電力企業防火重點部位。
A、鍋爐燃油?B、汽輪機油系統?C、氫氣系統及制氫站?D、制粉系統
5、電力設備典型消防規程規定,下面所列的(ABC)是電力企業防火重點部位。
A、蓄電池室?B、變壓器?C、易燃易爆物品存放場所?D、現場食堂
6、電力設備典型消防規程規定,下面所列的(ABCD)是電力企業防火重點部位。
A、制氫站?B、控制室?C、蓄電池室?D、汽輪機油系統
7、電力設備典型消防規程規定,下面所列的(ABC)是電力企業防火重點部位。
A、易燃易爆物品存放場所?B、檔案室?C、通信機房?D、食堂
8、防火重點部位或場所應有明顯標志,并在指定的地方懸掛特定的牌子,其主要內容是(ABD)。
A、防火重點部位的名稱?B、或防火重點場所的名稱?C、防火部門?D、防火責任人
9、防火重點部位或場所應建立防火檢查制度,防火檢查制度應明確規定(ABCD)。
A、檢查形式?B、內容?C、項目?D、周期和檢查人
10、二級動火工作票由申請動火班組(BC)簽發。
A、班組安全員?B、班組技術員?C、班長?D、車間安全員
四、是非題
4、一級動火區以外的所有防火重點部位或場所屬二級動火區域。( √ )
5、二級動火在首次動火時,動火工作票簽發人應到現場檢查防火安全措施是否正確完備,其他人員可視具體情況可以不去動火現場。 ( × )
6、二級動火工作在次日動火前必須重新檢查防火安全措施并測定可燃氣體、易燃液體的可燃蒸氣含量或粉塵濃度,合格方可重新動火。( √ )
7、工作負責人應負責始終監督現場動火工作。????????????? ( √ )
8、工作負責人應負責向有關人員布置動火工作,交待防火安全措施和進行安全教育。( √ )
9、動火工作票不得代替檢修工作票,但在特殊情況下可以代替設備停復役手續。?( × )
10、嚴格履行動火工作票制度,動火工作票簽發人不得兼任該項工作的工作負責人。( √ )
12、發電廠重要道路應建成環形,并應有道路與主要建筑物和消防隊(所)連通。??? ( √ )
13、發電廠的油管道連接應牢固嚴密,一般情況下可以使用橡膠墊。?? ( × )
14、不宜用汽油洗刷機件和設備,不宜用汽油、煤油洗手。?? ( √ )
15、各類廢油應倒入指定的容器內,嚴禁隨意傾倒。???????? ( √ )
16、消防隊未到火災現場前,運行設備火災時的臨時滅火指揮人應由當值值(班)長擔任。( √ )
17、室外消火栓應根據需要沿道路設置,并宜靠近路口,間距在油罐區不應大于30m,在主廠房周圍不應大于80m。??????????????? ( √ )
18、室外消火栓的數量應按室外消防用水量計算確定,其保護半徑不應大于150m?( √ )
19、主廠房運行層消火栓的數量和位置,應保證運行層任何部位有兩股充實水柱同時到達。( √ )
20、油罐采用泡沫滅火時,消防水量應為撲救最大火災配制泡沫用水量和油罐冷卻用水量的總和。( √ )
五、問答題
1、各級審批人員在動火工作票中所負的安全責任有哪些?
答:(1)工作必要性;
(2)工作是否安全;
(3)工作票上所填安全措施是否正確完備。
2、工作負責人在動火工作票中所負的安全責任有哪些?
答:(1)正確安全地組織動火工作;(2)檢修應做的安全措施并使其完善;(3)向有關人員布置動火工作,交待防火安全措施和進行安全教育;(4)始終監督現場動火工作;(5)辦理動火工作票開工和終結;(6)動火工作間斷、終結時檢查現場無殘留火種。
3、動火執行人的職責有哪些?
答:(1)動火前必須收到經審核批準且允許動火的動火工作票;(2)按本工種規定的防火安全要求做好安全措施;(3)全面了解動火工作任務和要求,并在規定的范圍內執行動火;
(4)動火工作間斷、終結時清理并檢查現場無殘留火種。(5)各級人員在發現防火安全措施不完善不正確時,或在動火工作過程中發現有危險或違反有關規定時,均有權立即停止動火工作,并報告上級防火責任人。
4、電力設備典型消防規程規定,動火工作必須按照哪三條原則從嚴掌握?
答:(1)有條件拆下的構件,如油管、法蘭等應拆下來移至安全場所;
(2)可以采用不動火的方法代替而同樣能夠達到效果時,盡量采用代替的方法處理;
(3)盡可能地把動火的時間和范圍壓縮到最低限度。
5、電力設備典型消防規程規定什么情況下,嚴禁動火?
答:遇到下列情況之一時,嚴禁動火:(1)油船、油車??康膮^(qū)域;
(2)壓力容器或管道未泄壓前;
(3)存放易燃易爆物品的容器未清理干凈前;
(4)風力達5級以上的露天作業;
(5)遇有火險異常情況未查明原因和消險前。
6、火災報警要點有哪些?
答:(1)火災地點;
(2)火勢情況;
(3)燃燒物和大約數量;
(4)報警人姓名及電話號碼。
7、電力設備典型消防規程規定滅火劑的選用原則是哪三條?
答:(1)滅火的有效性;
(2)對設備的影響;
(3)對人體的影響。