一、填空題
1、????? 電力消防工作的方針是“預防為主,防消結合”。
2、????? 各電力生產企業應成立防火安全委員會,下屬各部門應設立防火安全領導小組,各班組應設義務消防員。
3、????? 《電力設備典型消防規程》至少每兩年考試一次。
4、????? 電力生產企業應按照“誰主管、誰負責”的原則,建立各級人員的防火責任制。
5、????? 電力生產企業的安全監察部門應協助保衛(消防)部門做好對電力生產設備的防火工作。
6、????? 《電力設備典型消防規程》規定:電力企業義務消防員的人數不應少于職工總數的百分之十,防火重點部位不應少于百分之七十。
7、????? 電力企業專職消防隊消防活動每周不應少于一次,消防演習每半年不少于一次。
8、????? 防火重點部位或場所應有明顯標志,并在指定的地方懸掛特定的牌子。
9、????? 防火重點部位或場所以及禁止明火區如需動火工作時,必須執行動火工作票制度。
10、?火災危險性很大,發生火災時后果很嚴重的部位或場所是一級動火區。
11、?一級動火工作票由申請動火部門負責人或技術負責人簽發。
12、?二級動火工作票由申請動火班組班長或班組技術員簽發,廠(局)安監人員、保衛人員審核,動火部門負責人或技術負責人批準。
13、?一級動火時,動火部門負責人或技術負責人、消防隊人員應始終在現場監護。
14、?一級動火工作的過程中,應每隔2~4h測定一次現場可燃性氣體、易燃液體的可燃蒸汽含量或粉塵濃度是否合格。動火工作票的審批人、消防監護人不得簽發動火工作票。
15、?消防監護人在動火工作間斷、終結時清理并檢查現場無殘留火種。
16、?電力生產設備火災撲滅后必須保持火災現場。
17、?消防給水管道和消火栓的數量和布置應符合國家現行的《建筑設計防火規范》的有關規定。
18、?室外消防給水管道的壓力應保證水槍充實水柱不得小于10m。
19、?發電廠油區周嚹圍墻高度不應低于2m,并掛有“嚴禁煙火”等明顯的警告標示牌。
20、?油區的一切電氣設施均應選用防爆型,電力線路必須是電纜或暗線,不準有架空線。
21、?油區周囏須設有環形消防通道,通道盡頭設有回車場,通道必須保持暢通,禁止堆放雜物。
22、?卸油區及油罐區必須有避雷裝置和接地裝置。
23、?禁止電瓶車進入油區,機動車進入油區時應加裝防火罩。
24、?燃油設備檢修時,應盡量使用有色金屬制成的工具。
25、?燃油金屬軟管著火時,應切斷油源,用泡沫或黃沙進行撲救。
26、?沒有焊工合格證的人不得進行焊割工作。
27、?在禁火區內未經消防安全部門批準不能焊割。
28、?焊工作業應嚴格執行電焊、氣焊“十不焊”制度。
29、?儲存氣瓶倉庫周?b>10m以內,不得堆置可燃物品,不得進行鍛造、焊接等明火工作,也不得吸煙。倉庫內氣瓶應垂直立放,空的氣瓶可以平放堆疊,但每一層都應墊有木制或金屬制的型板,堆疊高度不得超過1.5m。使用中的氧氣瓶和乙炔瓶應垂直固定放置。
30、?交直流電焊機冒煙和著火時,應首先斷開電源,著火時應用二氧化碳、1211滅火器滅火。
31、?油漆、噴漆等工作場所嚴禁煙火,周?span>5m內嚴禁明火作業,凡上面有電、氣焊等明火作業時,不得在其下面同時進行油漆作業。
32、?電氣設備火災時,嚴禁使用能導電的滅火劑進行滅火。旋轉電機火災時,還應禁止使用干粉滅火器和干砂直接滅火。
二、單項選擇題
1、《電力設備典型消防規程》至少每(B)年考試一次。 A、1?B、2?C、3
2、現場消防系統或消防設施應按(C)劃分,并指定專人負責定期檢查和維護管理,保證完好可用。A、班組?B、車間?C、區
3、《電力設備典型消防規程》規定電力企業義務消防隊消防演習(B)不少于一次。
A、每季度?B、每年?C、每兩?/div>
4、電力生產設備火災撲滅后必須(A)。
A、保持火災現場?B、清理火災現場?C、盡快恢復生產
5、電力企業應根據火災“四大”原則自行劃分動火級別,一般分為(B)級。
A、一?B、二?C、三
6、一級動火工作的過程中,應每隔(C)測定一次現場可燃性氣體、易燃液體的可燃蒸汽含量或粉塵濃度是否合格。
A、1h?B、5h?C、2~4h
7、一級動火工作票的有效時間為( C )小時。
A、12?B、24?C、48
8、油區的一切電氣設施均應選用防爆型,電力線路必須是(A),不準有架空線。
A、電纜或暗線?B、電纜或明線?C、明線
9、卸油區及油罐區必須有避雷裝置和接地裝置。防靜電接地每處接地電阻值不宜超過(B)。
A、20Ω?B、30Ω?C、40Ω
10、消防泵房與油罐之間最小距離,應根據(C)選擇,不得不于12~25m。