一、填空題(每題2分,共40分)
1. 火力發電廠的能量轉換過程是 能―― 能―― 能―― 能。
2. 電流互感器正常運行時二次側不允許 。
3. 導體熱量的耗散有 、 和 三種形式。
4. 按輸出能源分,火電廠分為 電廠和 電廠。
5. 在進行矩形硬導體的動穩定校驗時,當每相為單條矩形時,工程計算目的是 ;當每相為多條矩形時,工程計算目的是 。
6. 根據運行狀態,自啟動可分為 、 和 三類。
7. 發電廠的廠用電備用方式,采用暗備用方式與明備用方式相比,廠用工作變壓器的容量 。(填增大或減?。?br />
8.加裝旁路母線的唯一目的是 。
9.廠用供電電源包括 、 和 。
二、單項選擇題(每題2分,共20分)
1.導體長期發熱的穩定溫升與 有關。
A.起始溫升 B.起始溫升和載流量 C.載流量
2.大中型發電廠,特別是火力發電廠的廠用電備用方式,常利用 方式。
A.明備用 B.暗備用 C.與系統相連的主變兼作備用
3.少油式斷路器中油的用途是 。
A.滅弧介質 B.滅弧介質和絕緣介質 C.絕緣介質
4.如圖有兩個同樣材料的高壓熔斷器安秒特性,則 熔體的截面小。
A.1號熔斷器 B.2號熔斷器 C.兩個一樣
5、鋁母線短路時的發熱允許溫度是
A.70℃ B.98℃ C.200℃ D.300℃
6、斷路器的開斷時間是指從接受分閘命令瞬間起到
A.所有電弧觸頭均分離的瞬間為止 B.各極觸頭間電弧最終熄滅為止C.首相觸頭電弧熄滅為止 D.主觸頭分離瞬間為止
7、裝設分段電抗器的作用是
A.限制母線回路中的短路電流 B.吸收多余的無功功率C.改善母線的電壓質量 D.改進用戶的功率因數
8、線路停電的操作順序是
A.先分母線隔離開關,再分線路隔離開關,最后分斷路器B.先分線路隔離開關,再分母線隔離開關,最后分斷路器C.先分斷路器,再分母線隔離開關,最后分線路隔離開關D.先分斷路器,再分線路隔離開關,最后分母線隔離開關
9、三相電動力計算公式中的形狀系數Kf決定于 A.導體的機械強度 B.導體的形狀C.導體的布置位置 D.導體的形狀及相對位置
10、熱穩定是指電器通過短路電流時,電器的導體和絕緣部分不因短路電流的熱效應使其溫度超過它的____而造成損壞妨礙繼續工作的性能。
A、長期工作時的最高允許溫度 B、長期工作時的最高允許溫升C、短路時的最高允許溫度 D、短路時的最高允許溫升
三、計算題(共40分)
選擇某電廠10kV屋內配電裝置匯流母線。已知母線Imax=3464A,三相導體長邊垂直布置,相間距離a=0.75m,絕緣子跨距1.2m。母線短路電流 I″= 51kA,短路熱效應QK=1003(kA)2*s,環境溫度35℃。鋁導體彈性模量E=7x1010Pa,母線頻率系數Nf=3.56。?
?