三、問答題
1、在單相橋式整流電路中,如果有一個二級管短路、斷路或反接,會出現什么現象?
答:在單相橋式整流電路中,如果有一個二極管短路,將變成半波整流,另半波電源短路;如果有一個二極管斷路,就會形成半波整流,如果有一個二極管反接,則電路不起整流作用,負載中無電流流過。
2、變壓器在電力系統中主要作用是什么?
答:主要作用是更換電壓,以利于功率的傳輸。電壓經升壓變壓器升壓后,可以減少線路損耗,提高送電經濟性,達到遠距離送電的目的,而降壓則能滿足各級使用電壓的用戶需要。
3、變壓器各主要參數是什么?
答:( 1 )額定電壓;( 2 )額定電流;( 3 )額定容量;( 4 )空載電流;( 5 )空載損耗;( 6 )短路損耗;( 7 )阻抗電壓;( 8 )繞組連接圖、相量圖及連接組標號。
4、為什么將變壓器繞組的溫升規定為 65 ℃?
答:變壓器在運行中要產生鐵損和銅損,這兩部分損耗全部轉化為熱量,使鐵芯和繞組發絕緣老化。影響變壓器的使用壽命,因此國標規定變壓器繞組的絕緣采用 A 級絕緣、繞組的溫升為 65 ℃。
5、斷路器分、合閘速度過高或過低對運行有什么危害?
答:分、合閘速度過高,將使運行機構或有關部件超過所能承受的機械應力,造成部件損壞或縮短使用壽命。
分閘速度過低,特別是分閘初始速度地低時,不能快速切除故障,若合閘速度過低,在斷路器合于短路故障時,不能克服觸頭關合電動力的作用,引起觸頭振動或處于停滯,會使觸頭燒損。
6、電壓互感器應注意什么?
答:有( 1 ) Y-Y- 接線;( 2 ) Y-Y 接線;( 3 ) V-V 接線。
7、停用電壓互感器應注意什么?
答:應注意以下幾點:
( 1 )首先應考慮該電壓互感器所帶的保護及自動裝置,為防止誤動可將有關的保護及自動裝置停用;( 2 )如果電壓互感器裝有自動切換器裝置或手動切換裝置,其所帶的保護及自動裝置可以不停用;( 3 )停用電壓互感器,應將二次側熔斷器取下,防止反充電。
8、直流系統在變電所中起作什么作用? 答:直流系統在變電所中為控制信號、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源,還為操作提供可靠的操作電源。直流系統的可靠與否,對變電站的安全運行起著至關重要的作用,是變電站安全運行的保證。
9、安裝接觸器的要求是什么?
答:( 1 )接觸器安裝前、后檢查接觸器線圈電壓是否符合實際使用要求,然后將電磁芯極面的防銹油擦去。并用手分、合接觸器的活動部分,檢查各觸頭接觸是否良好,壓力是否一致,有無卡阻現象;( 2 )接觸器安裝時,其底面與地面的傾斜度應小于 5 度;( 3 )接觸器的觸頭不允許涂油。
10 、什么是反接制動?
答:當電動機帶動生產機械運行時,為了迅速停止或反轉,可將電源反接(任意兩相對調),則電動機旋轉磁場立即改變方向,從而也改變了轉矩的方向。由于轉距方向與轉子受慣性作用而旋轉的方向相反,故起制動作用。這種制動方法制勸迅速,但電能消耗大,另外制動轉速降到零時,要迅速切斷電源,否則會發生反向發電。
11 、選用電力系統時應考慮哪幾種情況?
答:( 1 )電纜的額定電壓,應等于或大于電網的額定電壓;( 2 )按長期允許載荷量選擇電纜時,要考慮敷設方法,土壤溫度,電纜并列條數及周噃境等因素;( 3 )電纜敷設方式:直埋應選用鎧裝電纜,電纜溝敷設的可選用無鎧裝電纜;( 4 )考慮電纜的敷設環境。
12 、什么叫防雷接地?防雷接地裝置包括哪些部分?
答:為把雷電流迅速導入大地,以防止雷害多目的的接地叫防雷接地。防雷接地裝置包括以下部分:( 1 )雷電接受裝置;( 2 )接地引上下線;( 3 )接地裝置。
13 、什么叫安全電壓、對安全電壓值有何規定?
答:人體接觸的電壓對人體的各部組織和器官沒有任何損害的電壓叫安全電壓。根據我國規定,安全電壓值如下:
在無高度能電危險的建筑物中多 65V ;在有高度觸電危險的建筑物中多為 36V ;在有特別觸電危險的建筑物中多為 12V 。
14 、交流接觸器在運行中有時產生很大噪聲的原因和處理方法?
答:產生噪聲的主要原因是:銜鐵吸合不好所致。吸合不好的原因和處理方法是:( 1 )鐵芯端面有灰塵、油垢或生銹。處理方法是:擦拭,用細砂布除銹;( 2 )短路環損壞、斷裂。處理方法:修復焊接短路環或將劲闳Ω鼡Q成直流無聲運行器;( 3 )電壓太低,電磁吸力不足。處理方法:調整電壓;( 4 )彈簧太硬,活動部分發生卡阻。處理方法:更換彈簧,修復卡阻部分。
15 、怎樣選擇照明電路保險絲?
答:( 1 )干線保險容易應等于或稍大于各分支線保險絲容量之和;( 2 )各分支保險絲容量應等于或稍大于各燈工作電流之和。
16 、如何選用電動機的熱繼電器?其現兩種接入方式是什么?
答:選擇熱繼電器是根據電動機的額定電流,一般按 1.2 倍額定電流選擇熱元件的電流范圍。然后選擇熱繼電器的型號和元件電流等級。
一般熱繼電器安裝可分為直接接入和間接接入兩種。直接接入:熱繼電器和交流接觸器組裝在一起,熱元件直接通過負載電流。間接接入:熱繼電器和電流互感 ? 器配合使用,其熱元件通過電流互感器的二次電流。這種熱繼電器電流范圍是根據通過電流互感器拆算到二次來選擇的。
17 、導線穿管有什么要求?
答:( 1 )管內所穿導線(包括絕緣層)的總面積不應大于內經截面的 40% ;( 2 )管內導線不準有接頭和扭擰現象;( 3 )同一回路的各相導線,不論根數多少應穿入一根管內,而不同回路和不同電壓的線路導線不允許穿一根管內,交流和直流線路導線不得穿一根管內,一根相線不準單獨穿入鋼管。 18 、二次回路的定義和分類是什么?
答:二次回路用于監視測量儀表,控制操作信號,繼電器和自動裝置的全部低壓回路均稱二次回路,二次回路依電源及用途可分為以下幾種回路:( 1 )電流回路;( 2 )電壓回路;( 3 )操作回路;( 4 )信號回路。
19 、工作接地起什么作用?
答:( 1 )降低人體的接觸電壓;( 2 )迅速切斷故障設備;( 3 )降低電氣設備和電力線路的設計絕緣水平。
20 、異步電動機的空載電流占額定電流的多大為宜?
答:大中型電機空載電流占額定電流的 20%~35% ,小型電機的空載電流約占額定電流的 35%~50% 。
21 、通常什么原因造成異步電動機空載電流過大?
答:原因是:( 1 )電源電壓太高;( 2 )空氣隙過大;( 3 )定子繞組匝數不夠;( 4 )三角形、 Y 接線錯誤;( 5 )電機絕緣老化。
?