1、直流電機的轉子是由 電樞鐵心 、 繞組換向器 、 轉軸 和 風葉 等部分組成,是進行 能量轉換 的重要部分。
2、直流電動機的勵磁方式可分為 他 勵、 并勵 、 串勵 和 復勵 。
3、直流電機在額定負載下運行時,其 # 等級不應超過 1.5 級。
4、三相變壓器的額定容量,是給一次繞組放額定電壓時,為保證部溫升不超過額定值所允許輸出的 最大視在功率 。它等于二次繞組 額定電壓 與 額定電流 乘積的 √ 3 倍。
5、變壓器在運行中,繞組中電流的熱效應所引起的損耗通常稱為 銅耗 ;交變磁場在鐵心中所引起的損耗可分為 磁滯 損耗和 渦流 損耗,合稱為 鐵耗 。
6、由于變壓器短路試驗時 電流 較大,而所加 電壓 卻很低,所以一般在 高壓 側加壓,使 低壓 側短路。
7、交流電機繞組單元嵌在槽內的部分叫做 有效 部分,槽外部分 端 叫做部。
8、三相異步電動機旋轉磁場的轉向是由 電源的相序 決定的,運行中若旋轉磁場的轉向改變了,轉子的轉向 隨之改變 。
9、Y系列交流電機的絕緣等級為 B 級。
10 、同步電機的轉子有 凸極 和 隱極 兩種,一般工廠用的柴油發電機和同步電動機的轉子為 凸 式。
11 、三相異步電動機的轉速取決于 磁場極對數 P 、 轉差率 S 和 電源頻率 f 。
12 、繞組烘干常采用下列三種方法 烘房烘干法 、 燈泡烘干法 、 電流烘干法 。
13 、電弧的產生是由于觸點間隙中的氣體被 游離 ,產生大量的電子和離子,使絕緣的氣體變成了 導體 。電流通過這個游離區時所消耗的 電能 轉變?熱 能和 光 能,因此發出光和熱的效應。
14 、 RL1 系列螺旋式熔斷器,熔體內部充滿 石英砂 。在切斷電流時, 石英砂 能迅速將電弧熄滅。
15 、接觸器觸點開距、是接觸點在 完全 分開時動靜觸點之間的最短距離。
16 、直流接觸器主觸點在分析直流電路產生的電弧比交流電弧 ? 難于 熄滅,所以通常用滅弧裝置。
17 、橋式起重機設立零位保護的目的是防止當控制器的 ?? 不在零位,電源斷電后又重新送電時,電動機起動而發生事故。
18 、磁電子儀表的固定部分主要有 ?? 和 ?? ,轉子部分主要由 ?? 、指針和組成。
19 、在 RLC 串聯電路中等于時,電路中的電流達到最大值,這種現象稱為。
20 、三相負載接于三相供電線路上的原則是:若負載的額定電壓等于電源線電壓時,負載應作 Δ 聯結;若負載的額定電壓等于電源相電壓時,負載應作 Y 聯結。
21 、最基本的邏輯運算是指 與 、 或 、 非 三種運算。
22 、變壓器的冷卻方式有 油浸自冷 、 油浸風冷 、 強油風冷 。
23 、投入空載變壓器時會產生 勵磁涌流 ,其值可達到額定電流的 6~8 倍。
24 、變壓器并列運行應滿足 變比相等 、 連接組別相同 、 短路電壓相同 三個條件。 25 、測量絕緣電阻時,影響準確性的因素有 溫度 、濕度和 絕緣表面的臟污程度 。
26 、絕緣介質的吸收是 60 秒 時的絕緣電阻與 15 秒 時的絕緣電阻之比。
27 、變電站中由直流系統提供電源的回路有 主合閘回路 、 控制保護回路 、 事故照明回路 、 信號回路 等。
28 、鎘鎳電池儲存電量的多少是根據電池的 端電壓 來判斷的,而不是根據 比重 來判斷。
29 、過流保護的動作電流按躲過 最大負荷電流 來整定。
30 、瓦斯保護是根據變壓器內部故障時會 產生和分解出氣體 這一特點設置的。
31 、當運行電壓超過 1.1 倍的電容器額定電壓時,應將運行中的電容器退出運行,本廠電容器的額定電壓為。
32 、在電氣設備工作,保證安全的組織措施有 工作票制度 、 操作票制度 、 清查現場和全面交底制度 、 工作許可制度 、 工作監護制 、 工作間斷和工作轉移制度 和 工作終結和送電制度 。
33 、變電運行設備的缺陷分三類,即 一般 缺陷、 嚴重 缺陷、 危急 缺陷。
34 、高壓設備發生接地故障時,室內各類人員應距故障點 大于 4 米 以外,室外人員則應距故障點 大于 8 米 以外。