29 、戶內電纜頭引出線的絕緣包扎長度是多少?
???????? 答:應按需要留取長度,但不得低于:
???????? 電壓(千伏)最小絕緣包扎長度(毫米)1以下 160
???? 3???????????????? 210
???? 6???????????????? 270
??? 10??????????????? 315
30 、按爆炸危險場所,該安裝何種電氣設備?
???????? 答:電氣線路中所用的接線盒、拉線盒,應符合:①、 Q-1 、 G-1 級均所除本安電路外,均應用隔爆型;②、 Q-2 級場所除本安電路外,應用任意一種防爆類型;③、 Q-3 、 G-2 級場所可用防塵型;④、 Q-1 、 Q-2 級場所除本安電路外,使用的接線盒、拉線盒的級別和組別,不得低于場所內爆炸性混和物的級別和組別;⑤、在各級爆炸危險場所的本安電路,均可使防塵型。
31 、爆炸危險場所安裝防爆撓性管有何規定?
???????? 答:防爆撓性連接管應無裂紋、孔洞、機械損傷、變形等缺陷,安裝時應符合下列要求:①、 Q-1 級、 G-1 級場所使用隔爆型的; Q-2 級場所可使用防爆安全型的;其它各級爆炸場所使用的防塵型的;②、 Q-1 、 Q-2 級場所使用的防爆撓性連接管其級別和組別不應低于場所內爆炸性混合的組別和級別;③、環境溫度不應超過± 40 ℃;④、彎曲的半徑不應小于管徑的5倍。
32 、對 10k V變(配)電所的接地有哪些要求?
???????? 答:變壓器、開關設備和互感器( PT 、 CP )的金屬外殼,配電柜、控制保護盤、金屬構架、防雷設備、電纜頭及金屬遮欄等。對接地裝置有下列要求:①、室內角鋼基礎及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁鋼相連接做接地干線,然后引出戶外,與戶外接地裝置連接;②、接地體應距離變(配)電所墻壁三米以外,接地體長度為 2.5 米,兩根接地體間距離以5米為宜;③、接地網形式以閉合環路式為好,如接地電阻不能滿足要求時,可以附加外引式接地體;④、整個接地網的接地電阻不應大于4歐。
33 、怎樣連接不同截面,不同金屬的電纜芯線?
???????? 答:連接不同金屬,不同截面的電纜時,應使連接點的電阻小而穩定。相同金屬截面的電纜相接,應選用與纜芯導體相同的金屬材料,按照相接的兩極芯線截面加工專用連接管,然后采用壓接方法連接。當不同金屬的電纜需要連接時,如銅和鋁相連接,由于兩種金屬標準電極位相差較大(銅為+ 0.345 伏,鋁為 -1.67 伏)會產生接觸電勢差。當有電解質存在時,將形成以鋁為負極,銅為正極的原電池,使鋁產生電化腐蝕,從而增大接觸電阻,所以連接兩種不同金屬電纜時,除應滿足接觸電阻要求外,還應采取一定的防腐措施。一般方法是在銅質壓接管內壁上刷一層錫后再進行壓接。
34 、防爆電氣設備竣工驗收時,應詳細驗收什么項目?
???????? 答:防爆電氣設備竣工驗收時,必須注重以下幾點:①、驗明“防爆合格證號”;②、防爆電氣設備應在類型、組別、紙別,符合設計;③、防爆電氣設備在外殼應無裂紋、損傷、接線盒應緊固,且固定螺栓和防松裝置應齊全;④、防爆充油電氣設備,油箱等不應滲漏油,油面高度符合要求;⑤、電氣設備多余的進線口,應按規定作好密封;⑥、電氣線路的密封裝置的安裝應符合規定;
⑦、安全火花型電氣設備的配線工程,其線路走向標高應符合設計,線路應有天蘭色標志;⑧、電氣裝置的接地或接零,應符合規定,防靜電接地,應符合設計要求。
35 、成套手車柜的安裝應符合什么規定?
???????? 答:①、手車推拉靈活輕便,無卡阻碰撞現象;②、動靜觸頭中心一致,接觸緊密,手在推入工作位置,符合產品要求;③、二次回路輔助開關的切換接點應動作準確,接觸可靠;④、機械閉鎖裝置應動作準確可靠;⑤、柜內照明齊全;⑥、安全隔板開關靈活,隨手車柜的進出而相應動作;⑦、柜內控制電纜的位置不應妨礙手車進出,并牢牢固定;⑧、手車與柜體間的接地觸頭,應接觸緊密,手車推入柜內時,其接地觸頭應比主觸頭早接通,拉出時相反。
36 、配電盤(柜)安裝前的準備工作?
???????? 答:①、配電盤的安裝應在室內粉刷完畢,基礎達到要求強度,清掃干凈后進行;②、配電盤在安裝前應進行檢查驗收,查核配電盤的型號,盤內的電器元件是否符合要求,有無機械損傷;③、基礎型鋼應配合土建下好埋件,基礎型鋼頂面應高出地平面 1020mm ,同一場所同一水平面上的基礎型鋼的水平誤差不應超過長度的 1/1000 最大水平誤差不應超過 5mm ,小車式配電柜的基礎型鋼應與屋內地面相平。
37 、怎樣修理異步電動機轉軸的一般故障?
???????? 答:①、轉彎曲:將轉子取出并根據具體情況加以校正;②、軸的鐵芯檔磨損:則應在鐵芯兩端的軸上開一個環開槽,再放入兩個弧形鍵并與軸焊在一起;③、軸頸磨損:一般可在軸頸處落花處理。如果磨損嚴重,也可在軸頸處用電焊堆積一層,再用車床加工至要求尺寸。④、軸裂紋:較嚴重應更換處理。