16 、設三相異步電動機I N = 10 A,△形聯結,?? 用熱繼電器作過載及缺相保護?? 。熱繼電器型號可選( A )型。
???? A、 JR16-20/3D?? B、 JR0-20/3?? C、 JR10-10/3?? D、 JR16-40/3
17 、交流電能表屬( C )儀表。
???? A、電磁系??? B、電動系??? C、感應系??? D、磁電系
18 、頻敏變阻器主要用于( D )控制。
???? A、籠形轉子異步電動機的起動?????
???? B、繞線轉子異步電動機的調整
???? C、直流電動機的起動??????? D、繞線轉子異步電動機的起動
19 、測量1Ω以下小電阻,如果要求精度高,應選用( A )。
???? A、雙臂電橋?????? B、毫伏表及電流表???
???? C、單臂電橋?????? D、可用表 X1 Ω檔
20 、低壓斷路器中的電磁脫扣器承擔( D )保護作用。
???? A、過流??? B、過載??? C、失電壓??? D、欠電壓
三、填空
1、電路產生過渡過程的條件是電路有 換路 ,產生過渡過程的內因是由電路中含有 貯能 元件。
2、S -3 表示 石墨 電刷;D -213 表示 電化石墨 電刷;J -205 表示 金屬石墨 電刷。
3、直流電動機磁勵方式可分為 他勵 、 并勵 、 復勵 和 串勵 。
4、變壓器的鐵心既是 變壓器的磁路 ,又是 器身的骨架 ,它由 鐵柱 和 鐵軛 組成。
5、變壓器空載運行時,其 銅耗 較小,所以空載時的損耗近似等于 鐵耗 。
6、一臺三相四極異步電動機,如果電源的頻率 f1 = 50Hz ,則定子旋轉磁場每秒在空間轉過 25 轉。
7、三相交流電機常用的單層繞組有 同心式 、 鏈式 和 交叉式 三種。
8、三相異步電動機的額定功率是滿載時 轉子軸上輸出的機械 功率,額定電流是滿載時定子繞組的 線 電流,其轉子的轉速 小于 旋轉磁場的速度。
9、測量電機的對地絕緣電阻和相間絕緣電阻,常使用 兆歐 表,而不宜使用 萬用 表。
10 、交流電機定子繞組的短路主要是 匝間 短路和 相間 短路。
11 、電機繞組常用的浸漆方法有 滴浸 、 沉浸 、 真空壓力浸 、 漆浸 和 澆浸 。
12 、交流電機鑄鋁轉子常見的故障是 斷籠 ,包括 斷條 和 斷環 。
13 、同步電機按運行方式和功率轉換方向可分為 電動機 、 發電機 、 補償機 三類。
14 、電工儀表按讀數方式分類,可分為 直讀 儀表和 比較 儀表。如電橋、電位差計等屬于 比較 儀表,萬用表等屬于 直讀 儀表。
15 、在安裝功率表時,必須保證電流線圈與負載相 串聯 ,而電壓線圈與負載相 并聯 。
16 、直流雙臂電橋又稱為 凱爾文 電橋,是專門用來測量 小電阻 的比較儀表。
17 、晶體三極管的電流放大系數隨溫度升高而 增大 。
18 、一臺三相交流異步電動機的型號是 YB-132 M 2-6 ,其符號意義是:Y表示 異步電機 , 132 表示 中心高為 132mm , M 表示 電機座 , 2 表示 2 號鐵心長度 , 6 表示 極數 。
19 、一個自動控制系統,一般由 輸入 環節、 放大 環節、 執行 環節、 反饋 環節及 比較 環節等組成。
20 、交流接觸器常采用的滅弧方法是 電動力 滅弧、 柵片 滅??;直流接觸器常采用的滅弧方法是 直吹 滅弧。
21 、滅弧罩一般用 耐弧陶土 、 石棉水泥 和 耐弧塑料 等材料制成。
22 、交流接觸器橋式雙斷口觸點的滅弧作用,是將電弧 分成兩段 以提高電弧的起弧電壓;同時利用 兩段電弧 相互間的 電動力 將電弧向 外側拉長 ,以增大電弧與冷空氣的接觸面,迅速散熱而滅弧。
23 、交流接觸器銅觸點因表面氧化,積垢造成 接觸不良 時,可用小刀或 細銼 清除表面,但應保持觸點原來的 形狀 。
24 、接觸器觸點開距的調整,主要考慮 電弧熄滅 是否可靠,觸點 閉合 與 斷開 的時間,斷開時運行部分的彈回 距離 及斷開位置的 絕緣 間隙等因素。
25 、引起接觸器線圈發熱的原因有 電源電壓 、 鐵心吸力 不足, 線圈匝間 短路,電器動作超過額定。
26 、熱繼電器在使用過程中,雙金屬電應保持 光澤 。若有銹跡可用 汽油 布蘸輕輕擦除,不能用 砂紙 磨光。
27 、電流互感器一次電流,是由于回路 負荷電流 所決定的,它不隨二次 阻抗(負載) 回路的變化。這是與變壓器工作原理的重要區別。
28 、常用繼電器按動作原理分為四種類型: 電磁型 、 感應型 、 電動型 、 磁電型 。
29 、東興Ⅰ段進線的繼電保護 零序保護 、 差動保護 、 低電壓保護 。
30 、本廠 10/0.4k V、 1000k VA變壓器的保護有 過流保護 、 速斷保護 、 瓦斯保護 、 溫度升高保護 。
四、問答題
1、為什么變壓器的低壓繞組在里邊,而高壓繞組在外邊?
答:變壓器高低壓繞組的排列方式,是由多種因素決定的。但就大多數變壓器來講,是把低壓繞級布置在高壓繞組的里邊。這主要是從絕緣方面考慮的。理論上,不管高壓繞組或低壓繞組怎樣布置,都能起變壓作用。但因為變壓器的鐵芯是接地的,由于低壓繞組靠近鐵芯,從絕緣角度容易做到。如果將高壓繞組靠近鐵芯,則由于高壓繞組電壓很高,要達到絕緣要求,就需要很多多的絕緣材料和較大的絕緣距離。這樣不但增大了繞組的體積,而且浪費了絕緣材料。
再者,由于變壓器的電壓調節是靠改變高壓繞組的抽頭,即改變其匝數來實現的,因此把高壓繞組安置在低壓繞組的外邊,引線也較容易。
2、三相異步電動機是怎樣轉起來的?
答:當三相交流電流通入三相定子繞組后,在定子腔內便產生一個旋轉磁場。轉動前靜止不動的轉子導體在旋轉磁場作用下,相當于轉子導體相對地切割磁場的磁力線,從而在轉子導體中產生了感應電流(電磁感應原理)。這些帶感應電流的罷了子導體在產場中便會發生運動(電流的效應——電磁力)。由于轉子內導體總是對稱布置的,因而導體上產生的電磁力正好方向相反,從而形成電磁轉矩,使轉子轉動起來。由于轉子導體中的電流是定子旋轉磁場感應產生的,因此也稱感應電動機。又由于轉子的轉速始終低于定子旋轉磁場的轉速,所以又稱為異步電動機。
3、變壓器為什么不能使直流電變壓?
答:變壓器能夠改變電壓的條件是,原邊施以交流電勢產生交變磁通,交變磁通將在副邊產生感應電勢,感應電勢的大小與磁通的變化率成正比。當變壓器以直流電通入時,因電流大小和方向均不變,鐵芯中無交變磁通,即磁通恒定,磁通變化率為零,故感應電勢也為零。這時,全部直流電壓加在具有很小電阻的繞組內,使電流非常之大,造成近似短路的現象。
而交流電是交替變化的,當初級繞組通入交流電時,鐵芯內產生的磁通也隨著變化,于是次級圈數大于初級時,就能升高電壓;反之,次級圈數小于初級時就能降壓。因直流電的大小和方向不隨時間變化,所以恒定直流電通入初級繞組,其鐵芯內產生的磁通也是恒定不變的,就不能在次級繞組內感應出電勢,所以不起變壓作用。
4、電動機與機械之間有哪些傳動方式?
???????? 答:①、靠背輪式直接傳動;②、皮帶傳動;③、齒輪傳動;④、蝸桿傳動;⑤、鏈傳動;⑥、摩擦輪傳動。
5、運行中的變壓器應做哪些巡視檢查?
???????? 答:①、聲音是否正常;②、檢查變壓器有無滲油、漏油現象、油的顏色及油位是否正常;③、變壓器的電流和溫度是否超過允許值;④、變壓器套管是否清潔,有無破損裂紋和放電痕跡;⑤、變壓器接地是否良好。
6、變壓器干燥處理的方法有哪些?
???????? 答:①、感應加熱法;
???????? ②、熱風干燥法;
???????? ③、烘箱干燥法。
7、怎樣做電動機空載試驗?
???????? 答:試驗前,對電機進行檢查,無問題后,通入三相電源,使電動機在不拖負載的情況下空轉。而后要檢查運轉的音響,軸承運轉情況和三相電流,一般大容量高轉速電動機的空載電流為其額定電流的 20~35% 小容量低轉速電動機的空載電流為其額定電流的 35~50% 空載電流不可過大和過小而且要三相平衡,空載試驗的時間應不小于 1 小時,同時還應測量電動機溫升,其溫升按絕緣等級不得超過允許限度。