電氣安全
一、選擇題
● 當有電流在接地點流入地下時,電流在接地點周圍土壤中產生電壓降。人在接地點周圍,兩腳之間出現的電壓稱為( A )。
A:跨步電壓
B:跨步電勢
C:臨界電壓
D:故障電壓
● ( D )的工頻電流即可使人遭到致命的電擊。
A:數安
B:數毫安
C:數百毫安
D:數十毫安
● 當設備發生碰殼漏電時,人體接觸設備金屬外殼所造成的電擊稱作( B )。
A:直接接觸電擊
B:間接接觸電擊
C:靜電電擊
D:非接觸電擊
● 從防止觸電的角度來說,絕緣、屏護和間距是防止( D )的安全措施。
A:電磁場傷害
B:間接接觸電擊
C:靜電電擊
D:直接接觸電擊
● 把電氣設備正常情況下不帶電的金屬部分與電網的保護零線進行連接,稱作( B )。
A:保護接地
B:保護接零
C:工作接地
D:工作接零
● 保護接零屬于( C )系統。
A:IT
B:TT
C:TN
D:三相三線制
● 行燈電壓不得超過( A )V,在特別潮濕場所或導電良好的地面上ｔ工作地點狹窄(如鍋爐內、金屬容器內),行動不便,行燈電壓不得超過( A )V。
A:36;12
B:50;42
C:110;36
D:50;36
● 在實施保護接零的系統中,工作零線即中線,通常用( )表示;保護零線即保護導體,通常用( )表示。若一根線即是工作零線又是保護零線,則用( )表示。
A:N;PEN;PE
B:PE;N;PEN
C:N;PE;PEN
D:PEN;N;PE
答案:C
● 漏電保護裝置主要用于( )。
A:防止人身觸電事故
B:防止中斷供電
C:減少線路損耗
D:防止漏電火災事故
答案:A, D
● 裝設避雷針、避雷線、避雷網、避雷帶都是防護( )的主要措施。
A:雷電侵入波
B:直擊雷
C:反擊
D:二次放電
答案:B
● ( )是各種變配電裝置防雷電侵入波的主要措施。
A:采用(閥型)避雷器
B:采用避雷針
C:采用避雷帶
D:采用避雷網
答案:A
● 在一般情況下,人體電阻可以按( )考慮。
A:50~100Ω
B:800~1000Ω
C:100~500 kΩ
D:1~5 MΩ
答案:B
● ( )電氣設備是具有能承受內部的爆炸性混合物的爆炸而不致受到損壞,而且通過外殼任何結合面或結構孔洞,不致使內部爆炸引起外部爆炸性混合物爆炸的電氣設備。
A:增安型
B:本質安全型
C:隔爆型
D:充油型
答案:C
● 漏電保護器其額定漏電動作電流在( )者屬于高靈敏度型。
A:30mA~1A
B:30mA及以下
C:1A以上
D:1A以下
答案:B
● 當電氣設備不便于絕緣或絕緣不足以保證安全時,應采取屏護措施。變配電設備應有完善的屏護裝置,所用遮欄的高度不應低于( )。
A:1.4m