C:2.0m
D:2.4m
答案:B
● 為了保證在故障條件下形成故障電流回路,從而提供自動切斷條件,保護導體在使用中是( )的 。
A:允許中斷
B:不允許中斷
C:允許接入開關電器
D:自動切斷
答案:B
● 下列電源中可用做安全電源的是( )。
A:自耦變壓器
B:分壓器
C:蓄電池
D:安全隔離變壓器
答案:C,D
● 符號“回”是( )的輔助標記。
A:基本絕緣
B:雙重絕緣
C:功能絕緣
D:屏蔽
答案:B
● 架空線路不應跨越( )。
A:燃燒材料作屋頂的建?/P>
B:道路
C:通航河流
D:索道
答案:A
● 在下列絕緣安全工具中,屬于輔助安全工具的是( )。
A:絕緣棒
B:絕緣擋板
C:絕緣靴
D:絕緣夾鉗
答案:C
● 采用安全特低電壓是( )的措施。
A:僅有直接接觸電擊保護
B:只有間接接觸電擊保護
C:用于防止爆炸火災危險
D:兼有直接接觸電擊和間接接觸電擊保護
答案:D
● 在建筑物電源線路進線處將PE干線、接地干線、總水管、總煤氣管、采暖和空調豎管等相連接,最好也能將建筑物的金屬構件和其他金屬管道也連接起來。此措施稱為( )。
A:過載保護
B:主等電位聯結
C:不導電環境
D:輔助等電位聯結
答案:B
● 當氣體爆炸危險場所的等級屬于0區或1區,且可燃物的最小點燃能量在( )以下時,工作人員應穿無靜電點燃危險的工作服。當環境相對濕度保持在50%以上時,可穿棉工作服。
A:0.25mJ
B:0.025mJ
C:0.0025mJ
D:0.00025mJ
答案:A
● 爆炸性氣體環境根據爆炸性氣體混合物出現的頻繁程度和持續時間,被分為( )。
A:0區、1區和2區
B:10區、11區
C:21區、22區和23區
D:T1~T6組
答案:A
二、判斷題
● 建筑物應根據其重要性、使用性質、 發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類。
答案:(√)
● 凡制造、使用或貯存炸藥、火藥、起爆藥、火工品等大量爆炸物質的建筑物,因電火花而引起爆炸,會造成巨大破壞和人身傷亡的建筑物應劃為第二類防雷建筑物。
答案:(×)(注:應劃為第一類)
● 各類防雷建筑物應采取防直擊雷和防雷電波侵入的措施。
答案:(√)
● 對第三類防雷建筑物采用滾球法確定接閃器保護范圍時,應使用的滾球半徑應為45 m。
答案:(×)(注:應為60 m)
● 變電所的位置不應設在有爆炸危險環境的正上方或正下方,且不宜設在有火災危險環境的正上方或正下方,當與有爆炸或火災危險環境的建筑物毗連時,應符合現行國家標準《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》的規定。
答案:(√)
● 可燃油油浸電力變壓器室的耐火等級為二級。
答案:(×)(注:應為一級)
● 變壓器室、配電室、電容器室的門應向外開啟。相鄰配電室之間有門時,此門應能雙向開啟。
答案:(√)
● 變壓器室、配電室、電容器室等應設置防止雨、雪和蛇、鼠類小動物從采光窗、門、電纜溝等進入室內的設施。
答案:(√)
● 控制室和配電室內的采暖裝置,可以有法蘭、螺紋接頭和閥門。
答案:(×)(注:不應有法蘭、螺紋接頭和閥門。)
● 移動式電動工具、手持式電動工具應加裝高靈敏動作的漏電