單位: 姓名: 得分:
一、填空題:
1、各類作業人員 應被告知 其作業現場和工作崗位存在的 危險因素 ,
防范措施 及 事故緊急處理措施 。
2、外單位承擔或外來人員參與公司系統電氣工作的工作人員。工作前,設備運行管理單位應告知現場 電氣設備接線 情況,危險點 和 安全注意事項 。
3、實行單人操作的 設備 、 項目 及運行人員需經設備運行管理單位
批準 ,人員應通過專項 考試 。
4、操作設備應具有明顯的標志,包括: 名稱 、 編號 、 分合指示
旋轉方向 、 切換位置 的指示及設備 相色 等。
5、停用防誤閉鎖裝置應經本單位 總工程師 批準,短時間退出防誤閉鎖裝置時,應經 批準。并應按程序盡快投入。
6、在幾個電氣連接部分上 依次 進行不停電的 同一類型 的工作,可以使用一張第二種工作票。且必須要在工作票上體現。
7、在用戶電氣設備上工作,必須同樣執行 工作票制度 、 工作許可制度 和
工作監護制度;工作間斷、轉移和終結 制度,并與用戶(用監)實行雙簽發。
8、工作票許可手續完成后,工作負責人,專責監護人應向工作班成員交待,
工作內容 、 人員分工 、 帶電部位 和 現場安全措施 , 進行危險點告知 ,并履行 確認手續 ,工作班方可開始工作。
9、對于檢修設備和可能來電側的斷路器(開關),隔離開關(刀閘)應斷開 控制電源 和 合閘電源 ,隔離開關(刀閘) 操作把手 必須鎖住,確保不會誤送電。
10、接地線應采用 三相短路式 接地線,若便用分相式接地線時,應設置 三相合一 的接地線。
二、是非題:
1、所謂運用中的設備,系指帶有電壓的設備?!?× )
2、待用間隔應有名稱,編號,并列入調度管轄范圍?!ā?)
3、設備檢修后合閘送電前,檢查送電范圍內接地刀閘已拉開,接地線已拆除應填入操作票項目的內容?!?( √ )
4、操作票的操作任務和操作步驟都要填寫雙重名稱?!?√ )
5、單人操作、檢修人員在倒閘操作過程中,如需解鎖,應得到變電站站長所可后,實行解鎖操作?!?( × )
6、一張工作票中,工作票簽發人、工作負責人和工作許可人三者不得互相兼任,工作許可人可以填寫工作票。……………………………………… ( × )
7、工作票間斷,次日復工時,無需通過工作許可人?!ā?)
8、專責監護人,不得兼做其他工作,專責監護人臨時離開時,應通知工作負責人?!?( × )
9、已終結的工作票,事故應急搶修單,應保存一年。………………( √ )
10、工作間斷后,次日復工時,應得到工作許可人的許可,取回工作票,工作負責人應重新認真檢查安全措施,是否符合工作票要求,并召開現場站班會后,方可工作。…………………………………………………………… ( √ )
三、選擇題:
1、具備以下條件( A 、 B )方能單獨值班人員。
A、熟悉電氣設備 B、實際工作經驗 C、經過批準
2、10KV、35KV配電裝置的裸露部分在跨越人行過道或作業區時,導電部分對地高度要求分別是( C、A )否則安裝護網。
A、2.9m B、3m C、2.7m D、2.8m
3、災害性天氣(火災、地震、臺風、洪水),如要對設備進行巡視時,必須( A、B )。
A、有關領導批準 B、保持通訊聯絡 C、禁止
4、檢修人員操作必須滿足以下條件( A、B、C、D )。
A、220KV及以下的熱備用至檢修或由檢修至熱備用的操作。
B、經考試合格。
C、本企業的檢修人員。
D、接、發令程序和安全要求應由總工程師審定。
5、專責監護人應具有( A、B、C )。
A、相關工作經驗 B、熟悉設備情況 C、熟悉電力安全工作規程
6、對無法進行直接驗電的設備,可以進行間接驗電,即( A、B、C )且至少應有兩個及以上指示已同時發生對應變化。
A、檢查隔離開關(刀閘)的機械指示位置
B、電氣指示、儀表 C、帶電顯示裝置指示的變化
7、裝設接地線應由( B )進行,( C )可以( A )裝設接地線級( D )及( E )除外。
A、單人 B、兩人 C、經批準 D、項目 E、運行人員
8、對于因平行或鄰近帶電設備導致檢修設備可能產生感應電壓時,應加裝( B )或工作人員使用( A ),加裝的( B )應登錄在工作票上,(A )由工作人員自裝自拆。
A、個人保安線 B、接地線
9、在線路上所有可能帶電的各端裝設接地線或合上接地刀閘,在線路斷路器(開關)和隔離開關(刀閘)操作把手上均應懸掛( B )的標示牌,在顯示屏上斷路器(開關)和隔離開關(刀閘)的操作處均應設置( B )的標記。
A、禁止合閘,有人工作 B、禁止合閘,有人在線路上工作
10、在SF6配電裝置低位區應安裝能報警的(B )或(C ),在工作人員入口處也要裝設( A ),這些儀器應定期試驗,保證完好。
A、顯示器 B、氧量儀 C、SF6氣體泄露報警儀
四、問答題:
1、在電氣設備上工作,保證安全的組織措施。
答:保證安全的組織措施是:1)工作票制度;2)工作許可制度;3)工作監護制度;
4)工作間斷、轉移和終結制度。
2、新安規中對于現場確認設備實際狀態不可能的情況下,提出二元及以上變化確認設備狀態,其含義是什么?
答:提出二元及以上變化確認設備狀態的含義是:即電氣設備操作后的位置檢查,可通過設備機械指示位置、電氣指示、儀表及各種遙測、謠信信號的變化,且至少應有兩個及以上指示已同時發生對應變化,
才能確認該設備已操作到位。
3、新安規中,對無法進行直接驗電的設備,可以進行間接驗電,也提出二元及以上變化,其含義是什么?
答:既檢查隔離開關(刀閘)的機械指示位置、電氣指示、儀表及帶電顯示裝置指示的變化,且至少應有兩個及以上指示已同時發生對應變化;若進行遙控操作,則應同時檢查隔離開關(刀閘)的狀態指示、遙測、謠信信號及帶電顯示裝置的指示進行間接驗電。
330KV及以上的電氣設備,可采用間接驗電方法進行驗電。
4、檢修人員操作考核要求是什么?
答:考核要求是:
1)經設備運行管理單位考試合格、批準的本企業的檢修人員,可進行220KV及以下的電氣設備由熱備用至檢修或檢修至熱備用的監護操作,監護人應是同一單位的檢修人員或設備運行人員。
2) 檢修人員進行操作的接、發令程序及安全要求應由設備運行管理單位的總工程師(技術負責人)審定,并報相關部門和調度機構備案。
5、雷雨天氣對高壓設備巡視,操作、驗電,這三種情況有什么要求?
答;雷雨天氣,需要巡視高壓設備時,應穿絕緣靴,并不得*近避雷器和避雷針。
雷電時,一般不進行倒閘操作,禁止在就地進行倒閘操作。
雨雪天氣時不得進行室外直接驗電。
6、本崗位的安全責職。
答:本崗位的安全責職(小卡片上有)
工作票簽發人增答題:
1、如何確定變電站第一種工作票、第二種工作票、電力電纜第一種工作票和事故應急搶修單。
答: 《安規》P14-17
2、請敘述工作票的簽發人、工作負責人(監護人)、專責監護人的基本條件?
答: 《安規》P19-20 3.2.9條
3、工作票簽發人的安全責任是什么?
答: 《安規》P20 2.2.10.1條
4、專責監護人安全責任是什么?
答:《安規》P21 3.2.10.4條