序號 | 項目 | 分數 | 實際得分 |
1 | 線路是否整齊,美觀,線束排列打不到橫平豎直 | 5 | |
2 | 線束不得用鉗子彎 | 5 | |
3 | 接線正確,合上刀開關2K,按下啟動按扭SB2(綠色),接觸器SM,SMY,ST吸合,燈L1亮,經8秒延時后SMY放開,吸合,ST放開,燈L1滅,L2亮 | 15 | |
4 | 元件固定牢固 | 5 | |
5 | 接線不得松動 | 5 | |
6 | 線頭不得有煨眼 | 5 | |
合計得分 | 40 |
八、無功補償(筆試):每題10分
一)并聯電容器的接線一般采用什么接線方式,為什么?
答:并聯電容器的接線一般采用三角形接線方式。
因為單臺電容器的電容量阻抗為XC接成星形時補償容量:
QY=3×(U/√3)2/XC=U2/XC
而單臺電容器的電容量阻抗為XC接成三角形時補償容量:
Q△=3×U2/XC=3×U2/XC
三角形接線時補償容量為接成星形接線時補償容量的3倍,所以并聯電容器的接線一般采用三角形接線方式。
二)某用戶最大負荷月的有功功率為200KW,功率因數cosφ1=0.6,擬將功率因數提高到0.90,問需要裝設電容器組的總容量應該是多少?若采用BW0.4-12-3電容器,應選用多少個?
解:根據要求已知:P=200kW,cosφ1=0.6,cosφ2=0.9
需要裝設電容器組的總容量為:
QC=P[(√1/ cos2φ1-1) - (√1/ cos2φ2-1)]
=200×[(√1/0.62-1) - (√1/ 0.92-1)]
=200×(1.33-0.48)
=170(kVar)
采用BW0.4-12-3電容器,應選用個數n:
n=170/12=14.1≈15(個)
三)隨機補償裝置的選用和安裝:
隨機補償,即把補償電容器安裝在電動機、電焊機等吸取無功功率的用電設備附近,使用電設備所需無功實現就地平衡。這樣補償方式節能效果好,但是補償設備利用率低、投資大,所以適用于運行時間長的大容量用電設備或較長線路供電的情況。
單臺電動機個別補償時一定要在電動機空載條件下進行計算。這樣電動機在帶滿負荷運行時雖然仍需向電網吸收一定的感性無功,但可避免電動機輕載運行時向電力系統反送過剩容性無功,也可避免電動機輕載運行時端電壓過分提高。電動機個別補償時補償容量的計算公式為:
Qc=??UnIo
式中:Qc為補償容量(kVar);Un為電動機額定電壓(KV);Io為電動機空載電流(A)。
四)一變電所無功補償采用低壓集中補償方式,低壓側負荷如表,其中輕載有功Pmin=150KW,輕載cosφ=0.82,現欲將cosφ提高到0.97, 試求補償電容的總容量Qc及固定部分的補償容量Qs。
負載 |
數量(臺) |
設備容量(KW) |
負載系數 |
平均功率(KW) |
平均cosφ |
總平均功率(KW) |
總平均cosφ |
電動機 | 3 | 3×100 | 0.8 | 240 | 0.87 | 702.5 | 0.84 |
電動機 | 5 | 5×75 | 0.7 | 262.5 | 0.86 | ||
各種設備 | 39 | 400 | 0.5 | 200 | 0.8 |
解:總平均cosφ=702.5/(240/0.87+262.5/0.86+200/0.8)=0.8453
Qc=702.5[(1/0.84532—1)1/2—(1/0.972—1)1/2]=268.02(kVar)
Qs=150[(1/0.822—1)1/2—(1/0.972—1)1/2]=67.11(kVar)