??? (2)."止步,高壓危險":掛在與作業地點相鄰的分間柵欄上及禁止作業人員通行的過道或必要的處所.
??? 8.哪些作業為遠離帶電部分的作業?
答:(1).清掃外殼、更換整修附件、更換硅膠、整修基礎等.
?? (2).補油、取油樣;
?? (3).能保證人身安全和設備安全運行的簡單作業.
??? 9.進行遠離帶電部分作業時,應遵守哪些規定?
答:(1).作業人員在任何情況下與帶電部分之間必須保持規定的安全距離.
?? (2).作業人員和監護人員的安全等級不低于二級.
?? (3).在高壓設備外殼上作業時,作業前要先檢查設備的接地必須完好.
?? 10.在向蓄電池中注電解液或調配電解液時,應遵守哪些規定?
答:(1).要戴防護眼鏡.
??? (2) .當稀釋酸液(或堿液)時要將酸液(或堿液)徐徐注入蒸餾水中,并
用耐酸棒(或耐堿棒)不停地攪?嚴禁把蒸餾水倒入酸液(或堿液)中.
?? 11.使用兆歐表測量絕緣電阻前,對被測設備有什么要求?
答: 必須將被測設備對地放電;必須將被測設備從各方面斷開電源,經驗明無電且確認無人作業時方可進行測量.
?? 12.對接地線的技術要求及存放有何要求?
答:(1).接地線要采用截面積不小于25平方米毫米的裸銅軟絞線,且不得有斷股、散股和接頭.
?? (2).每組接地線均要編號并放在固定的地點.
?? 13.值班人員在倒閘作業時,應遵守哪些規定?
答: (1).值班人員接到倒閘任務后,操作前要先在模擬盤上進行模擬操作,
確認無誤后方可進行倒閘.
??? (2) .在執行倒閘任務時,要監護人要手執操作卡片或倒閘表與操作人
?????? 共同核對設備位置,進行呼喚應答,手指眼看,準確迅速操作.
?? 14.值班人員在什么情況下適當增加巡視次數?
答: 遇額霧、雪、大風、雷雨等惡劣天氣及事故跳閘和設備運行中有異常和非正常運行時.
?? 15.巡視隔離開關時,除一般項目和要求外,還應巡視哪些?
答:(1).閘刀位置應正確,分閘角度或距離應符合規定.
?? (2).觸頭應接觸良好,無嚴重燒?
?? (3).電動操作機構分合閘指示器應與實際狀態相符,機構箱密封良好,
?????? 部件完好無銹蝕.
?? (4).手動操作機構應加鎖.
?? 16.巡視真空斷路器,除一般項目和要求外,還應巡視哪些?
答:(1).動靜觸頭應接觸良好,無發熱現象.
?? (2).玻璃真空滅弧室內無輝光,銅部件應保持光澤.
?? (3).閉鎖桿位置正確,止輪器良好.
?? (4).分合閘位置指示器應與實際情況相符.
?? 17.當變壓器過負荷運行時,值班人員應加強對哪些設備的巡視?
答:(1).監視儀表,記錄過負荷的數值和持續時間.
?? (2).監視變壓器音響和油溫、油位及冷卻裝置的運行狀況.
?? (3).檢查運行的變壓器、斷路器、隔離開關、母線及引線等有無過熱
?????? 現象.
?? (4).注意保護裝置的運行情況.
? 18.當變壓器油溫超過規定值時,值班人員應做哪些工作?
答:(1).檢查變壓器負荷和溫度,并與正常下的油溫核對.
?? (2).核對油溫表.
?? (3).檢查變壓器冷卻裝置及通風情況.
? 20.饋電線斷路器每次跳閘后,值班人員應檢查哪些設備?
答: (1).斷路器滅弧室是否有損壞.
??? (2).變壓器的外部狀態及油位、油溫、油色、音響是否正常.
??? (3).母線及引線是否變形和過熱.
??? (4).避雷器是否動作過.
??? (5).各種絕緣子、套管等有無破損和放電痕跡.
? 21.蓄電池在哪種情況下應進行充電?
答: (1).核對性充放電完了之后.
??? (2).一般情況下,當放電容量達到70%時.
??? (3).因處理故障由蓄電池放出50%的容量時應立即充電.
? 22.所有充油設備小、中、大修應達到什么標準?
答:(1).小修達到油位、油色要符合規定,油路暢通清潔透明,不得漏油.
?? (2).中、大修后應不滲油.
? 23.巡視電氣連接部分的引線、二次接線時要求是什么?
答:? 應邊接牢固,接觸良好,無過熱、斷股和散股、過緊或過松.
? 24.110KV油斷路器,絕緣油的試驗標準:
答: 大修后:(大于等于35KV);? 運行中:(大于等于30KV).
? 25.二次回路所用導線截面、絕緣有何要求?
?答:(1).用絕緣單芯銅線.當采用接線鼻子時,也可使用絕緣多股銅線.
??? (2).電流回路導線截面不得小于2.5平方毫米,其它回路不得小于1.5
??????? 平方毫米.
??? (3).導線的絕緣應滿足500V工作電壓要求.
??? (4).導線中間不得有接頭.
?