7. 圖A-1中互感器繞組的同名端是(B)。
?
(A)1和2????? (B)3和1???? (C)3和4????? (D)2和3
8.電壓互感器的變比與其匝數比相比較,則變比(A)匝數比
(A)大于???? (B)小于???? (C)等于???? (D)不變
9.測量電流互感器極性的目的是為了( B )。
(A)滿足負載的要求??? (B)保證外部接線正確?? (C)提高保護裝置動作的靈敏度
10.計量電能表要求采用( B )級的電流互感器。
(A)0.2??????? (B)0.5???????? (C)1???????? (D)3
11. 斷路器均壓電容的作用(A)。
(A)電壓分布均勻;(B)提高恢復電壓速度;(C)提高斷路器開斷能力;(D)減小開斷電流。
12. 標志斷路器開合短路故障能力的數據是(A)。
(A)額定短路開合電流的峰值(B)最大單相短路電流(C)斷路電壓(D)最大運行負荷電流
13.開關柜母線檢修,應(C),將母線可靠接地。
(A)母線側靜觸頭裝接地線(B)將接地小車搖進至工作位置
(C)將接地小車接地后搖進至母線側接地工作位置
14.變壓器二次電流增加時,一次測電流(C)
(A)減少???? (B)不變???? (C)隨之增加???? (D)不一定變
15.變壓器空載合閘時,勵磁涌流的大小與(B)有關
(A)斷路器合閘快???? (B)合閘初相角???? (C)繞組的形式???? (D)合閘慢
?
三、判斷題
1.?????? 一般在小電流接地系統中發生單相接地故障時,保護裝置應動作,使開關跳閘。?(×)
2.?????? 電力系統的中性點接地方式,有大接地電流系統和小接地電流系統兩種方式。??? (√)
3.?????? 電力系統的中性點,經消弧線圈接地的系統稱為大電流接地系統。????????????? (×)
4.?????? 在中性點不接地的系統中,發生單相接地故障時,其線電壓不變。????????????? (√)
5.?????? 在中性點直接接地的系統中,發生單相接地故障,非故障相對地電壓將升高。??? (×)
6.?????? 在查找直流接地采取拉路尋找分段的處理方法時,應以先信號和照明部分后操作部分,先室內部分后室外部分為原則。?? (×)
7.?????? 硅整流裝置的輸出電壓不受電網電壓的影響。??????????????????????????????? (×)
8.?????? 停用備用電源自動投入裝置時,應先停用電壓回路。????????????????????????? (×)
9.?????? 電容式的重合閘只能重合一次,且操作把手拉閘不重合。????????????????????? (√)
10.??? 浮充電壓為了補償蓄電池的自放電損耗,使蓄電池組經常處于完全充電狀態。??? (√)
11.??? 普通重合閘的復歸時間取決于重合閘中電容的充電時間。????????????????????? (√)
?
四、簡答題
1、大電網的優越性有哪些?(說出其中3至4條)
答: (1)可以合理利用能源,加強環境保護,有利于電力工業的可持續發展。
???(2)可安裝大容量、高效能火電機組、水電機組和核電機組,有利于降低造價,節約能源,加快電力建設速度。
??? (3)可以利用時差、溫差,錯開用電高峰,利用各地區用電的非同時性進行負荷調整,減少備用容量和裝機容量。
??? (4)可以在各地區之間互供電力、互通有無、互為備用,可減少事故備用容量,增強抵御事故能力,提高電網安全水平和供電可靠性。
??? (5)能承受較大的沖擊負荷,有利于改善電能質量。
(6)可以跨流域調節水電,并在更大范圍內進行水火電經濟調度,取得更大的經濟效益。
2、什么是電網的安全運行?
答:是指電網按照有關規定連續、穩定、正常運行。
3、什么是電網的優質運行?
答:是指電網運行的頻率、電壓和諧波分量等質量指標符合國家規定的標準。
4、什么是電網的經濟運行?
答:是指電網在供電成本最低或發電能源消耗率及網損率最小的條件下運行。
6、采用高電壓輸電有哪些優點?
答:可減少線路功率損耗,降低網損率,可長距離輸電,可提高電網穩定性7、輸電線路的線損與哪些因素有關?
答:影響線損的因素:
??? 線路長度、導線材料、導線截面積、輸電電流
8、電網無功補償的原則是什么?
答:電網無功補償的原則是電網無功補償應基本上按分層分區和就地平衡原則考慮,并應能隨負荷或電壓進行調整,保證系統各樞紐電的電壓在正常和事故后均能滿足規定的要求,避免經長距離線路或多級變壓器傳送無功功率。
9、什么是動力系統、電力系統、電力網?
??? 答:通常把發電企業的動力設施、設
備和發電、輸電、變電、配電、用電設備及相應的輔助系統組成的電能熱能生產、輸送、分配、使用的統一整體稱為動力系統;把由發電、輸電、變電、配電、用電設備及相應的輔助系統組成的電能生產、輸送、分配、使用的統一整體稱為電力系統,把由輸電、變電、配電設備及相應的輔助系統組成的聯系發電與用電的統一襤體稱為電力網。
10、電網無功補償的原則是什么?
??? 答t電網無功補償的原則是電網無功補償應基本上按分層分區和就地平衡原則考慮,并應能隨負荷或電壓進行調整,保證系統各樞紐電的電壓在正常和事故后均能滿足規定的要求,避免經長距離線路或多級變壓器傳送無功功率。
五、分析
1.?????? 開關非全相運行且分合閘閉鎖處理原則?
220KV系統線路開關發生非全相且分合閘閉鎖時,應首先拉開對側開關使線路處于充電狀態,然后用旁路開關代,設法隔離此開關。
對于500KV聯變220KV側開關發生非全相且分合閘閉鎖時,應首先拉開聯變500KV側開關和低壓側開關,使聯變處于充電狀態,設法隔離此開關。
對于220KV系統母聯開關發生非全相且分合閘閉鎖時,應首先將負荷較輕的一組母線上的元件冷倒向另一組母線,然后用母聯開關的兩側閘刀將母聯開關隔離。
對于220KV系統旁路開關發生非全相且分合閘閉鎖時,用旁路開關的兩側閘刀將旁路開關隔離。
對于接線方式為雙母線帶旁路的500KV系統開關發生非全相且分合閘閉鎖時,處理方法同前。
對于接線方式為3/2接線的500KV系統開關發生非全相且分合閘閉鎖時,當結線在三串及以上時對運行元件影響較小時,可以采用兩側閘刀將該開關隔離;否則采取切斷與該開關有聯系的所有電源的方法來隔離此開關。
?
2.?????? 試分析直流系統兩點接地為什么有時造成開關誤跳閘?有時造成開關拒距跳閘?畫圖舉例說明。
答:(1)兩點接地可能造成開關誤跳閘。
如圖所示,當直流接地發生在A、B兩點時,將電流繼電器1LJ、2LJ觸點短接,而將中間繼電器起動,ZJ觸點閉合使開關跳閘,造成開關誤跳閘。
?
(2)兩點接地可能造成開關距跳閘。
如圖所示,當直流接地發生在B、C兩點或D、C兩點時,可能造成開關距跳閘。
+KM?????????????????????????????--KM
?????????
????????????????? 1LJ??????? B??????? ZJ
?????? A??????????????????????????????????????? C
??????????????????????? 2LJ
???????????????????? ZJ???? DL?????? TQ
??????????? ?????????
?????????????????????????????????? D
?
?
?
?
3.?????? 隔離開關常見異常有哪些?如何處理?
閘刀電動操作失靈。檢查操作有無差錯,操作電源、動力電源、熔斷器是否熔斷或松動,電氣閉鎖回路是否正常;
觸頭、接點過熱。減負荷、雙母線時倒母線、旁路代、3/2接線方式可開環運行;
合閘不到位。拉開再合或220KV可用絕緣棒推入,嚴重時可申請停電處理;
觸點熔焊變形,絕緣子破裂和嚴重放電。可申請停電處理。
或者:
(1)對于閘刀過熱,應立即設法減少負荷;
(2)閘刀發熱嚴重時,應以適當?shù)拈_關倒母線或以備用開關倒旁路母線等方式轉移負荷,使其退出運行;
(3)如停用發熱閘刀,可能引起停電并造成損失較大時,應采取帶電作業進行搶修。
此時如仍未消除發熱,可以使用短路線的方法,臨時將閘刀短接;
(4)絕緣子不嚴重的放電痕跡,表面龜裂掉釉等,可暫不停電,經過正式申請停電手續,再行處理;
(5)與母線連接的閘刀絕緣子損傷,應盡可能停止使用;
(6)絕緣子外傷嚴重,絕緣子掉蓋,對地擊穿,絕緣子爆炸,刀口熔焊等,應立即采取停電或帶電作業處理。
4.?????? 查找直流接地過程中的注意事項有哪些?
答:根據運行方式、操作情況、氣候影響進行判斷可能接地的處所,采取拉路分段尋找處理的方法。拉合直流電源前應采取必要措施防止直流失電可能引起保護、自動裝置誤動。
(1)先不重要后重要,先室外部分后室內部分為原則;
(2)當直流發生接地時禁止在二次回路上工作。
(3)拉斷直流電源時間不得超過3秒種,防止故障時無保護動作;
(4)查找直流接地不得少于2人,在監護下有序工作。
(5)使用儀表內阻不得低于2kΩ/V,用萬用表查到絕緣低點,再用搖表加壓檢測,盡
快找出接地點;
(6)拆線查找時當心寄生回路的形成,應按直流電源專用端子對拆斷,雙重化配置的
系統,要保證一套保護系統是完整的。
(7)處理時不得造成直流短路和另一點接地。
5.?????? 為什么SF6斷路器采用密度繼電器而不是壓力表來監視SF6氣體?
答:密度繼電器,又叫溫度補償壓力繼電器。它只反映SF6氣體密度的變化。正常情況下,即使SF6氣體密度不變(即不存在滲漏),但其壓力卻會隨著環境溫度的變化面變化。 因此,如果用普通壓力表來監視SF6氣體,那就分不清是由于SF6氣體回路存在泄漏還是由于環境溫度變化造成SF6氣體壓力變化。因此SF6斷路器必須用只反映密度變化(反映泄漏)的密度繼電器來監視。