30、懸掛警告牌、修剪樹枝、檢查桿根地錨等工作,必須辦理工作票。(錯)
31、操作柱上油斷路器(開關)時,應有防止斷路器(開關)爆炸的措施。(對)
32、凡登桿進行倒閘操作時,操作人員應戴安全帽,并使用安全帶( 對 )。
33、帶電線路桿塔上的工作,應填用第二種工作票。(對)
34、在單一電源低壓分支線上的停電工作,不必填寫工作票。(對)
35、填用第二種工作票的工作,不需要履行工作票簽發手續。(錯)
36、工作負責人(監護人)在全部停電或部分停電時,均可以參加工作班工作。(錯)
37、專責監護人不得兼做其他工作。(對)
38、嚴禁約時停、送電。(對)
39、雷電時,嚴禁測量線路絕緣。(對)
40、電力電纜停電工作可以填用第二種工作票。(錯)
41、當重物吊離地面后,工作負責人應再檢查各受力部位,無異常情況后方可正式起吊。(對)
42、上橫擔時,應檢查橫擔腐朽銹蝕情況。(對)
43、在配電變壓器臺(架、室)上進行工作,不論線路已否停電,必須先拉開高壓隔離開關(刀閘)或跌落式熔斷器(保險),后拉開低壓刀閘,并在停電的高壓引線上接地。(錯)
44、配電變壓器停電做試驗時,臺架上應有專人指揮。(錯)
45、變壓器臺架的木桿打幫樁時,相鄰兩桿應同時挖坑。(錯)
46、上木桿前,應先檢查桿根是否牢固。(對)
47、工作開始以前,工作許可人應向參加工作人員指明工作中必須特別注意的事項。(錯)
48、在停電線路地段裝設的接地線,應牢固可靠,防止擺動。斷開引線后,應在斷引線電源側的一側接地。(錯)
49、線路的驗電應逐項進行。(對)
50、線路停電工作,在工作地段兩端已掛地線的情況下,工作地段內的分支線不必掛接地線。(錯)
51、在條件受限制的情況下,接地線可采用纏繞的方式掛接。(錯)
52、當現場沒有合適的接地線時,為方便工作,可用架空導線作為接地線。(錯)
53、配電變壓器的接地電阻測量工作,可以在線路帶電的情況下進行。( 對 )
54、桿塔、避雷器的接地電阻測量工作,必須線路停電方可進行。(錯)
55、立、撤桿要使用合格的起重設備,過載使用必須嚴格遵照生產廠家要求執行。( 錯)
56、頂桿及叉桿只能用于豎立輕的單桿,需要時也可用鐵鍬.樁柱等代替。( 錯 )
57、立桿過程中,應派足夠的人員進入桿坑配合工作。( 錯 )
58、使用梯子時,要有人扶持或綁牢。( 對 )
59、爆破人員應經過專門培訓,爆破工作應有專人指揮。( 對 )
60、鋼絲繩的鋼絲磨損或腐蝕達到原來鋼絲直徑的10%左右時應予報廢。(錯)
61、起重工作必須由單位負責人領導,并應統一指揮,統一信號,明確分工,做好安全措施。(錯)
62、起重工作前工作負責人應對起重工作和工具進行全面檢查。(對)
63、使用吊車立、撤桿時,鋼絲繩套應吊在桿的適當位置以防止電桿突然傾倒。(對)
64、用于綁扎起重物的起重鋼絲繩的安全系數為10。(對)
65、使用開門滑車時,應將滑車固定,防止繩索自動跑出。(錯)
66、起吊物體必須綁牢,物體若有棱角或特別光滑的部分時,在棱角和滑面與繩子接觸處應加以包墊。(對)
67、運用中的電氣設備,系指全部帶有電壓或一部分帶有電壓的電氣設備。(錯)
68、整體組立桿塔,應制定具體施工安全措施。(對)
69、立桿前,應開好“馬道”。工作人員要均勻分布在電桿的兩側。(對)
70、電力線路工作完工并拆除接地線后,應即認為線路帶電,不準任何人再登桿進行任何工作。(對)
71、進行石坑、凍土坑打眼時,打錘人應戴棉紗手套。(錯)
72、挖坑前,必須與有關地下管道、電纜的主管單位取得聯系,明確地下設施的確實位置,做好防護措施。(對)
73、掛接地線可采用拋掛的方法。(錯)
74、無銘牌或自造的起重機具,必須經試驗合格后,方可使用。( 對 )
75、鋼絲繩有斷股者應予報廢。( 對 )
76、多人抬桿,可不同肩,且步調一致,起放電桿時應互相呼應。( 錯 )
77、裝卸電桿應防止散堆傷人。(?對?)
78、緊線、撤線前,應先試上桿一次,如不牢固,應加設臨時拉繩加固。( 錯 )
79、立、撤桿要設專人統一指揮。(對)
80、在居民區進行立、撤桿時,必須派專人看守。(對)
81、在桿塔上工作需要使用綁線時,需要先將綁線解開,再牽引到桿塔上使用。(錯)
82、配電變壓器臺(架室)停電檢修時可使用口頭或電話命令。(錯)
83、同一天內幾處配電變壓器臺(架、室)進行同一類型工作可使用一張工作票。(對)
84、停電檢修的線路如與另一回10kV帶電線路距離0.35米,則另一回線路也應停電并予接地。(對)
85、在帶電的電力線路鄰近進行工作時,有可能接近帶電導線至危險距離以內時,作業的導、地線必須在工作地點接地。(對)
86、在同桿共架的多回線路中,如果需要對部分線路進行檢修,必須將桿上所有線路全部停電。(錯)
87、檢修桿塔不得隨意拆除受力構件,如需要拆除時,應事先作好補強措施(對)。
88、工作票中應填寫停電檢修線路的雙重稱號。(對)
89、高壓線路不停電時,不得進行配電變壓器臺(架室)停電檢修工作。(錯)
90、工作負責人在接受許可開始工作的命令時,如有任何疑問,沒有弄清楚前不得進行工作。(對)
91、電力電纜上的工作均要填寫第一種工作票。(錯)
92、倒閘操作應由兩人進行,一個操作,一人監護。(對)
93、操作中發生疑問時,應由監護人對現場認真核對后再進行操作。(錯)
94、倒閘操作應根據當值調度員的命令,受令人復誦無誤后執行。( 對 )
95、暑天、大雪天,巡線工作必要時由兩人進行。( 對 )
96、操作票應用鋼筆或圓珠筆填寫,票面應清楚整潔,不得任意涂改。( 對?)
97、倒閘操作中可根據現場實際,對沒有嚴格邏輯關系的操作項目,可以不按照操作票填寫的順序逐項操作。(錯 )
98、倒閘操作必須由兩人執行,其中一人對設備較為熟悉者操作。( 錯?)
99、工作票一份交工作負責人,一份留存簽發人或工作許可人處。( 對 )
100、一個工作負責人在一天內只可辦理一張工作票。( 錯 )
101、第一種工作票,對同一電壓等級、同類型工作,可在數條線路上共用一張工作票。(錯 )
102、在電纜井內工作時,電纜井口應蓋好。(錯)
103、砍剪的樹木下面和倒樹范圍,不得有人逗留,防止砸傷行人。(對)
104、砍伐后的樹枝接觸高壓帶電導線時,嚴禁用手直接去取。(對)
105、砍剪的樹木下面應有專人監護,不得有人逗留,防止砸傷行人。(對)
106、挖掘電纜溝時,在挖出的土堆起的斜坡上只能放置需要使用的工具和材料,嚴禁放置其它雜物。(錯)
107、熬電纜膠工作應由專人看管。(對)
108、進行線路作業前,發電廠、變電所(包括用戶)線路斷路器(開關)和隔離開關(刀閘)必須斷開。(對)?????????????????? ?????????????????????????
109、進電纜井前,應排除井內濁氣。(對)
110、帶電移動電纜接頭盒時,應先調查該電纜的歷史記錄,由敷設電纜有經驗的人員,在專人統一指揮下,平正移動,防止絕緣損傷爆炸。(對)
111、《電業安全工作規程》適用于在運用中的發、變、送、配、農電和用戶電氣設備上工作的一切人員(不包括基建安裝人員)。(錯)
112、“經醫師鑒定,無妨礙工作的病癥”是電氣工作人員必須具備的條件之一。(對)
113、 電氣工作人員必須具備一定的學歷,且按其職務和工作性質,熟悉電業安全工作規程的有關部分,并經考試合格。(錯)
114、電氣工作人員必須學會觸電急救。(對)
115、工作許可人在接到所有工作負責人(包括用戶)的完工報告后,確知接地線已經拆除,即可下令向線路恢復送電。(錯)
116、如果經調度允許的連續停電、夜間不送電的線路,工作地點的接地線可以不拆除,次日恢復工作,工作班人員到場后即可上塔工作。(錯)
117、工作完工后,在未查明全部工作人員確由桿塔上撤下的情況下,工作負責人不得命令拆除接地線。(對)
118、在桿塔上進行工作時,嚴禁進入帶電側橫擔,或在該側橫擔上放置任何物件。(對)
119、裝運電桿、變壓器和線盤時應綁扎牢固,防止滾動、移動傷人。(對)
120、完工后,工作負責人(包括小組負責人)必須檢查在桿塔上、導線上及瓷瓶上有無遺留的工具、材料等。(對)
121、為了防止在同桿塔架設多回線路中誤登有電線路,作業人員登桿塔前應核對標記無誤,驗明線路確已停電并掛好地線。(對)
122、同桿塔架設的多層電力線路掛接地線時,應先掛高壓、后掛低壓。(錯)
123、同桿塔架設的多層電力線路掛接地線時,應先掛下層、后上層。(對)
124、風力應大于5級時,不準在帶電桿塔上進行刷油工作。(對)
125、挖掘電纜時,在挖到電纜保護板后,應由單位領導在場指導,方可繼續進行。(錯)
126、申請工作終結前,工作地點所掛接地線必須全部拆除。(對)
127、觸電者脫離電源前,救護人員不準直接用手觸及觸電者。(對)
128、驗電要用比相應電壓等級略高的專用驗電器。(錯)
129、在高壓隔離開關(刀閘)或跌落式熔斷器(保險)拉開后,即可進行更換配電變壓器跌落熔斷器(保險)熔絲(保險絲)的工作。(錯)
130、完工后,工作負責人(包括小組負責人)必須通知并查明全部工作人員確由桿塔上撤下后,再拆除接地線。(對)
131、夜間進行測量工作,應有足夠的現場照明。(對)
132、進行測量工作時, 測量人員必須了解儀表的性能,使用方法,正確接線,熟悉測量的安全措施。(對)
133、在居民區和交通道路上立、撤桿時,應設禁止通行路障。(錯)
134、在對觸電傷者進行通暢氣道時,應該用枕頭或其他物品墊在傷員頭下。(錯)
135、爆破現場的工作人員都應穿防護服。(錯)