1、清說出患有哪幾種病癥的人不適合從事架子工職業?
答:患有高血壓、心臟病、癲癇病、暈高或視力不夠等的人員不適合從事該崗位。
2、進行腳手架搭、拆作業,遇有特殊天氣時,有哪些安全要求?
答:遇有六級(含六級)以上大風、高溫、大雨、大雪、大霧等惡劣天氣時,應停止作業。
3、搭設腳手架時,對鋼管桿件外徑有哪些安全要求?
答:不同外徑的鋼管桿件不能混用。
4、如何正確系掛安全帶?
答:在牢靠處高掛低用。
5、外徑48mm的鋼管腳手架,其鋼管厚度不應小于幾毫米?
答:3mm。
6、腳手架基礎墊板的長度應不少于幾跨?
答:2跨。
7、腳手架基礎墊板的厚度應不小于幾厘米?
答:5cm。
8、腳手架掃地桿與地面的距離不得大于多少厘米?
答:20cm。
9、腳手架扣件螺栓擰緊力矩應在多少牛頓米之間?
答:應在40N?m至65N?m之間。
10、搭設腳手架時,對接扣件(一字扣件)開口方向的安全要求?
答:立桿朝內,橫桿朝上。
11、腳手架各桿件端頭伸出扣件蓋板邊緣的長度不應小于多少毫米?
答:100mm。
12、腳手架的腳手板下不得少于幾根小橫桿?
答:3根小橫桿。
13、腳手架各拉結點間的垂直距離有哪些安全要求?
答:不應大于4米。
14、腳手架各拉結點間的水平距離有哪些安全要求?
答:不應大于6米。
15、高度超過20米的腳手架進行拉結時,有哪些安全要求?
答:進行拉結時不能使用柔性材料。
16、砌筑腳手架必須均布荷載,對每平米的荷載有哪些安全要求?
答:不得超過 270公斤。
17、高度超過20米的腳手架必須采取哪些安全要求?
答:必須采取卸荷措施。
18、鋼管腳手架外排立桿頂端應超過平屋頂的女兒墧幾米?br /> 答:1m。
19、高度為30米的鋼管腳手架,對其立桿垂直度容許偏差的(按1/200計算)安全要求?
答:應在15厘米內。
20、附著式升降腳手架在升、降作業時,對其相鄰提升點間高差的安全要求?
答:不得大于30毫米。
21、附著式升降腳手架在升、降作業過程中遇有異常情況出現時,有哪些安全要求?
答:遇有異常情況時,必須立即停止作業。
22、附著式升降腳手架的升、降作業時,有哪些安全要求?指令應由誰下達?
答:必須設置1名指揮人員,統一下達升、降指令。
23、開口型腳手架的定義是什么?
答:沿建筑周邊非交圈設置的腳手架。
24、腳手架拆除的程序是什么?
答:應由上而下按層按步的拆除,先拆護身欄、腳手板和橫向水平桿,再依次拆剪刀撐的上部扣件和接桿。
25、請舉例說出搭設護電線架應選用何種材質材料?
答:如杉槁等非導電材質。