81、電氣絕緣安全用具有哪兩大類?
答:有基本安全用具和輔助安全用具兩大類。
基本安全用具是指絕緣強度在長期接觸帶電部分工作的情況下,能可靠地承受設備工作電壓的用具。如絕緣桿、攜帶型電壓指示器等。輔助安全用具是指主要用來進一步加強基本安全用具絕緣強度的安全用具。如絕緣手套、絕緣靴(鞋)、絕緣臺和絕緣墊等。
82、觸電對人體有哪些傷害?
答:兩種傷害,即電擊和電傷。
電擊是指電流通過人體時所造成的內傷,會導致死亡。電傷也叫電灼,指電流的熱效應、化學效應或機械效應對人體造成的傷害。往往在肌體上留下傷痕,甚至造成截肢。
83、引起人身觸電的原因主要有哪些?如何防止發生人身觸電事故?
答:主要原因有:缺乏電氣安全知識和安全用電常識、違反規程、設備不合格,維修不善以及由于自然災害等因素。
為防止人身觸電事故的發生,應在低壓電網中裝設漏電保護裝置;保持電氣設備絕緣完好,定期測試絕緣電阻值。設備接線必須正確無誤。設備的金屬外殼必須有良好的保護接地措施。
84、觸電傷員脫離電源后應如何處理?
答:(1)觸電傷員若神志清醒者,應使其就地躺平,嚴密觀察,暫時不要使其站立或走動。
(2)觸電傷員若神志不清者,應就地仰面平躺,且確保氣道暢通,并用5秒鐘時間呼叫傷員或輕拍其肩部,以判斷傷員是否意識喪失。禁止搖動傷員的頭部呼叫傷員。
(3) 需要搶救的傷員,應立即就地用心肺復蘇法進行搶救,并堅持不斷地進行,并設法聯系醫療部門接替救治。
85、什么是帶電作業?
答:采用一定的絕緣工具或采取等電位作業方式等,直接在帶電設備上所進行的工作叫帶電作業。
86、裝設接地線的保護作用是什么?應遵循什么原則?
答:其保護作用是:
(1) 可將電氣設備上的剩余電荷泄入大地,同時當出現突然來電時,可促使電源開關迅速跳開。
(2) 可以限制發生突然來電時設備對地電 壓的升高。
裝設接地線的原則是:
(1) 對可能送電至停電設備的各個電源側,均應裝設接地線,從電源側看過去,工作人員均應在接地線的后面,在接地線的保護之下。
(2) 當有產生危險感應電壓的可能時,要視情況適當增掛接地線。
(3) 進行線路工作時,除應遵循以上兩條外,還應在每個工作臺班的工作地段兩側懸掛接地線,即使是單端有電源的受電線路也應在工作地點的兩端分別掛接地線。線路停電工作一般應在發電廠、變電所裝設接地線。
87、工作許可人(值班員)的安全職責是什么?
答:(1)負責審查工作票所列安全措施是否正確完備,是否符合現場條件;
(2)工作現場布置的安全措施是否完善;
(3) 負責檢查停電設備有無突然來電的危險;
(4) 對工作票中所列內容即使發生很小疑問,也必須向工作票簽發人詢問清楚,必要時應要求作詳細補充。
88、工作監護制的目的是什么?
答:使工作人員在工作過程中得到監護人一定的指導和監督,及時糾正一切不安全的動作和其他錯誤做法,這在靠近有電部位及工作轉移時更為重要。
89、工作監護制的主要內容是什么?
答:(1)工作監護人由工作負責人擔任,當施工現場用一張工作票或安全措施票分組到不同工作地點工作時,各小組監護人可由工作負責人臨時指定。
(2)工作監護人必須始終在工作現場,對工作人員的工作認真監護,及時糾正違反安全的行為。
(3)為確保施工安全,工作負責人可委派一人或數人在指定地點負責看守任務??词厝藛T要堅守工作崗位,不得擅離職守,只有得到工作負責人下達“已完成看守任務”命令后,方可離開看守崗位。
90、驗電時應遵守哪些規定?
答:(1)在停電設備的各個電源端或停電設備的進出線處,必須用合格的驗電器進行驗電。驗電前應先在帶電設備上進行試驗,以驗證驗電器是否完好,然后在驗電設備的U、V、W三相和中性線導體上,逐相明確無電壓。
(2)不得以設備分合位置標示牌的指示、母線電壓表指示零位、電源指示燈泡熄滅、電動機不轉動、電磁線圈無電磁響聲及變壓器無響聲等,作為判斷設備已停電的依據。
(3)檢修開關、刀開關或熔器時,應在斷口兩側驗電。桿上電力線路驗電時,應先驗下層,后驗上層;先驗距人體較近的導線,后驗距人體較遠的導線。
91、在低壓電氣設備上進行停電工作時應采取什么安全措施?
答:(1)填用工作票或口頭聯系;
(2)停電;
(3)使用防護用具。
92、在高壓回路上工作,必須遵守些什么?
答:(1)填用工作票或口頭、電話命令;
(2)至少兩人在一起工作;
(3)完成保證安全的技術措施和組織措施。
93、工作地點,必須停電的設備是哪些?
答:(1)檢修設備;
(2)與工作人員在進行工作中正?;顒臃秶木嚯x小于《安規》中表2規定的設備;
(3)在44KV以下的設備上工作,上述安全距離雖大于《安規》中表2規定,但小于《安規》中表1規定,同時又無安全措施的設備;
(4) 帶電部分在工作人員后面或兩側無可靠安全措施的設備。
94、在轉動著的電機上調整、清掃電刷及滑環時,應遵守哪些規定?
答:(1)必須由有經驗的人擔任;
(2)工作人員必須特別小心,不使衣服及擦拭材料被機器掛住,扣緊袖口,發辮放在帽內;
(3)工作時站在絕緣墊上,不得同時接觸兩極或一極的接地部分,也不能兩人同時一起工作。
95、安全用電檢查的主要工作是什么?
答:(1)對用戶執行部頒的各種電氣規程,對用戶進行定期的和專項的安全用電檢查,幫助用戶盡快消除不安全因素。
(2)參加用戶重大電氣設備損壞和人身觸電傷亡事故的調查。督促用戶落實防止事故的對策。
(3)審查用戶新建、擴建的電氣設計文件和資料。進行接電前、接表前的檢查。
(4)檢查電度計量和用戶繼電保護裝置,保證正常運行。
(5)協助用戶共同加強對用戶電工的管理,搞好安全技術培訓和技術考核工作。
96、什么設備和場所必須安裝漏電保護器?
答:必須安裝漏電保護器設備和場所有:
(1) 屬于1類的移動式電氣設備及手持式電動工具。
(2) 安裝在潮濕、強腐蝕性等環境惡劣場所的電氣設備。
(3) 建筑施工工地的電氣施工機械設備。
(4) 臨時用電的電器設備。
(5) 賓館、飯店及招待所的客房內插座回路。
(6) 機關、學校、企業、住宅等建筑物內的插座回路。
(7) 游泳池、噴水池、浴池的水中照明設備。
(8) 安裝在水中的供電線路和設備。
(9) 醫院中直接接觸人體的醫用電氣設備。
對于一旦發生漏電時會造成事故或重大經濟損失的電氣裝置或場所,應安裝報警式漏電保護器。
97、使用安全用具應注意哪些事項?
答:(1)每次使用前必須認真地進行外觀檢查。
(2)檢查前應擦拭干凈,以免得出錯誤結論。
(3)使用完要擦拭干凈放到固定位置,并應有專人妥善保管。
98、高壓驗電器如何使用?
答:(1)必須注意高壓驗電器的額定電壓和被檢驗電氣設備的電壓等級要相適應。(2)操作人員應戴絕緣手套,手握在罩護環以下的握手部分。先在有電設備上進行檢驗。檢驗時應漸漸移近帶電設備至發光或發聲為止。
(3)驗電時也應同樣漸漸地向設備移近,直到直接觸及到設備導電部分一直無光聲指示,則判定為無電。反之,如移近過程中突然有發光發聲指示,應立即停止驗電。
99、電力安全標示牌常用的有哪幾種?
答:“禁止合閘,有人工作!”、“禁止合閘,線路有人工作!”、“在此工作!”、止步,高壓危險!、“從此上下!”、“禁止攀登,高壓危險!”,共六種。
100、“止步,高壓危險!”標示牌,對牌的顏色、字樣有何要求?應懸掛在什么處所?
答:牌的顏色必須是白底紅邊,牌的字樣必須是黑字,有紅色箭頭。應掛在施工地點臨近帶電設備的遮欄上;室內工作地點的圍欄上;禁止通行的過道上;高壓試驗地點;室外構架上;工作地點臨近帶電設備的橫梁上。
101、高空作業安全用具有哪些?
答:(1)登高用具,如升降板和腳扣。
(2)安全帶和安全腰繩。
(3)安全帽。
102、電氣設備操作的安全技術規定有哪些?
答:(1)斷路器、隔離開關的停送電操作順序。停電時按照斷路器——負荷側隔離開關——母線側隔離開關的順序依次操作,送電合閘應按上述相反的順序操作。
(2)配電變壓器停送電操作。送電先合兩邊相跌落熔斷器,后合中相。停電先拉中相,后拉兩邊相。
(3)發生帶負荷拉隔離刀閘時,不論情況如何,均不允許將錯拉的隔離開關再重新合上。
(4)嚴禁用隔離開關拉開接地故障電容器、電壓互感器及避雷器等。
(5)電氣設備停電后,由于隨時有未得到通知而突然來電的可能,在未做好安全措施以前,不得觸及設備或進入遮欄。
103引起電氣火災的原因有哪些?
答:(1)短路;
(2)過負荷;
(3)接觸不良;
(4)鐵芯發熱;
(5)散熱不良;
(6)設備工作溫度高;
(7)電弧與電火花;