??? 6、空氣斷路器(自動開關):是用手動(或電動)合閘,用鎖扣保持合閘位置,由脫扣機構作用于跳閘并具有滅弧裝置的低壓開關,目前被廣泛用于 500V 以下的交、直流裝置中,當電路內發生過負荷、短路、電壓降低或消失時,能自動切斷電路。

??? 7、電纜:由芯線(導電部分)、外加絕緣層和保護層三部分組成的電線稱為電纜。

??? 8、母線:電氣母線是匯集和分配電能的通路設備,它決定了配電裝置設備的數量,并表明以什么方式來連接發電機、變壓器和線路,以及怎樣與系統連接來完成輸配電任務。

??? 9、電流互感器:又稱儀用變流器,是一種將大電流變成小電流的儀器。

??? 10 、變壓器:一種靜止的電氣設備,是用來將某一數值的交流電壓變成頻率相同的另一種或幾種數值不同的交流電壓的設備。

??? 11 、高壓驗電筆: 用來檢查高壓網絡變配電設備、架空線、電纜是否帶電的工具。

??? 12 、接地線: 是為了在已停電的設備和線路上意外地出現電壓時保證工作人員的重要工具。按部頒規定,接地線必須是 25mm 2 以上裸銅軟線制成。

??? 13 、標示牌:用來警告人們不得接近設備和帶電部分,指示為工作人員準備的工作地點,提醒采取安全措施,以及禁止微量某設備或某段線路合閘通電的通告示牌??煞譃榫骖悺⒃试S類、提示類和禁止在等。

??? 14 、遮欄:為防止工作人員無意碰到帶電設備部分而裝設備的屏護,分臨時遮欄和常設遮欄兩種。

??? 15 、絕緣棒:又稱令克棒、絕緣拉桿、操作桿等。絕緣棒由工作頭、絕緣桿和握柄三部分構成。它供在閉合或位開高壓隔離開關,裝拆攜帶式接地線,以及進行測量和試驗時使用。

??? 16 、跨步電壓:如果地面上水平距離為 0.8m 的兩點之間有電位差,當人體兩腳接觸該兩點,則在人體上將承受電壓,此電壓稱為跨步電壓。最大的跨步電壓出現在離接地體的地面水平距離 0.8m 處與接地體之間。

??? 17 、相序: 就是相位的順序,是交流電的瞬時值從負值向正值變化經過零值的依次順序。

??? 18 、電力網:電力網是電力系統的一部分,它是由各類變電站(所)和各種不同電壓等級的輸、配電線路聯接起來組成的統一網絡。

??? 19 、電力系統:電力系統是動力系統的一部分,它由發電廠的發電機及配電裝置,升壓及降壓變電所、輸配電線路及用戶的用電設備所組成。

??? 20 、動力系統:發電廠、變電所及用戶的用電設備,其相間以電力網及熱力網(或水力)系統連接起來的總體叫做動力系統。

五、問答題??

??? 1、在電氣設備上工作,保證安全的組織措施。
??? 答:保證安全的組織措施是:1)工作票制度;2)工作許可制度;3)工作監護制度

??? 2、雷雨天氣對高壓設備巡視,操作、驗電,這三種情況有什么要求?
??? 答;雷雨天氣,需要巡視高壓設備時,應穿絕緣靴,并不得*近避雷器和避雷針。雷電時,一般不進行倒閘操作,禁止在就地進行倒閘操作。雨雪天氣時不得進行室外直接驗電。

??? 3、使用500V兆歐表測試低壓設備絕緣電阻時,應注意那些問題?
????? 1)被測量設備應全部停電,并與其他連接的回路斷開;
????? 2)設備在測量前后,都必須分別對地放電;
????? 3)被測設備應派人看守,防止外人接近;
????? 4)穿過同一管路中的多根絕緣線,不應有帶電運行的線路;
????? 5)在有感應電壓的線路上(同桿架設的雙回線路或單回線路與另一線路有平行段)測量絕緣時,必須將另一回線路同時停電后方可進行。

??? 4、使用鉗形電流表時,應注意哪些安全事項?
??? 答:( 1 )、使用鉗形電流表時,應注意鉗形電流表的電壓等級和電流值檔位。測量時,應戴絕緣手套,穿絕緣鞋。觀測數值時,要特別注意人體與帶電部分保持足夠的安全距離。

??????? ( 2 )、測量回路電流時,應選有絕緣層的導線上進行測量,同時要與其他帶電部分保持安全距離,防止相間短路事故發生。測量中禁止更換電流檔位;
??????? ( 3 )、測量低壓熔斷器或水平排列的低壓母線電流時,應將熔斷器或母線用絕緣材料加以相間隔離,以免引起短路。同時應注意不得觸及其他帶電部分。
??? 5、怎樣正確選用電動機???

??? 答:( 1 )根據電源電壓、使用條件,拖動對象選擇電動機。所選用電動機的額定電壓要與電源電壓相符。

??????? ( 2 )根據安裝地點和使用環境選擇電動機的型式。

??????? ( 3 )根據容量、效率、轉速和功率因數選擇電動機。電動機的容量既不能過大,也不能過小。容量過大會造成在馬拉小車,不經濟,浪費電能;過小影響電動機的使用壽命、甚至帶不動負載而燒毀。電動機的轉速必須和拖動機械要求的轉速相匹配。??

?? 6、何謂電動機的效率?它與哪些因素有關???
  答:電動機輸出功率 P2 與電動機輸入功率 P1 之比的百分數,叫做電動機的效率。用字母“η”表示。即:?? η = ( P2/P1 )× 100%??
  電動機的效率與拖動的負載、電動機的轉速?? 、電動機的類型和電源的電壓都有關系。一般異步電動機的效率為 75%~92% ,負載小時效率低,負載大時效率高;電動機的轉速降低時,多數情況下效率是降低的;電源電壓高于或低于電動機額定電壓時,其鐵損和銅損增加(電動機在滿載情況下),因而效率降低;大中容量的繞線式電動機和深槽式電動機效率低。??

?? 7、一臺三相異步電動機的額定電壓是 380 V,當三相電源線電壓是 380 V時,定子繞組應采用哪種聯接方法?當三相電源線電壓為 660 V時,應采用哪種聯接方法???
  答:當三相電源線電壓為 380V 時,定子繞組應采用三角形連接;當三相電源線電壓為 660V 時,定子繞組應采用星形連接。??

?? 8、直流電動機按勵磁方式分有幾類?各類如何接線???
  答:按勵磁方式來分有:他勵、并勵、串勵、復勵四種。其接線見圖??

?? 9、直流電動機是否允許低速運行???
  答:直流電動機低轉速運行將使溫升增高,但若采取措施,提高電動機的散熱功能,如 L 增加風扇工附設風機等,改善通風條件,則在不超過額定溫升的前提下,是可以長期低速運行的。??

?? 10 、直流電動機降低轉速常用哪幾種方法???
  答:以并勵電動機為例,可以有以下三種:??
  ( 1 )降低端電壓:此種方法由于存在著端電壓降低的同時又導致勵磁電流下降的弊端,所以很少采用。( 2 )增加勵磁電流:即增加磁場,但此方法又受磁飽和的限制,有一定的局限性。( 3 )在電樞回路中串聯電阻,降低電樞端電壓。此方法容易實現,所以是一種經常采用的方法。??

?? 11 、額定容量是 100 千伏安的變壓器、能否帶 100 千瓦的負載?為什么???
  答:一般情況下是不允許的,因為 100 千伏安是指視在功率,變壓器在額定負載下,其功率因數若按 0.8 考慮,則該變壓器所帶有功功率為 P=100 × 0.8=80 千瓦,如果帶 100 千瓦的負荷,會使變壓器的過負荷運行,變壓器溫度升高,加速絕緣老化,減少變壓器使用壽命。特殊情況下,變壓器短時過負荷運行,冬季不得超過額定負荷的 1/3 ,夏季不得超過 15% 。超負荷運行時間長短的限制決定于變壓器的環境溫度和超負荷的倍數。??

?? 12 、常用的時間繼電器有哪幾類???
  答:常用的時間繼電器有:電動式、空氣阻尼式、晶體管式、電磁式、機械式。??

?? 13 、空氣阻尼和電動式時間繼電器主要結構怎樣???
  答:空氣阻尼式時間繼電器主要由底板、空氣室、雙斷點行程開關、操作電磁鐵等幾部分組成,繼電器接點的動作由電磁機構和空氣室中的氣動機構驅動。??
  電動式時間繼電器由同步電動機、減速齒輪、差動齒輪、離合電磁鐵、觸頭、脫扣機構、凸輪和復位游絲等組成。??

?? 14 、自動開關有哪些特點?常用的有幾種自動開關???
  答:自動開關的特點是:動作后不需要更換元件、電流值可隨時整定,工作可靠,運行安全,斷流能力大,安裝和使用方便。??
  自動開關可分為:塑料外殼式自動開關(原稱裝置式自動開關)、框架式自動開關(原稱萬能式自動開關)、快速自動開關、限流式自動開關等幾種。??

?? 15 、一般室內低壓布線方式有哪些???
  答:瓷夾板布線;瓷柱布線;瓷瓶布線;木槽板(塑料槽板)布線;鋼管布線;塑料管布線;另外還有鋼索布線半硬聚乙烯管布線等。??

?? 16 、防爆電機在檢修時有何特殊要求???
  答:( 1 )防爆電機不得隨意拆卸;拆卸檢修時,不能用零件的防爆面作撬棒的支點,更不允許敲打或撞擊防爆面。( 2 )拆卸電機時,應先取下風罩、風扇,再用套管板手拆卸端蓋和軸承蓋的螺栓,然后,用圓木或銅棒沿軸向撞擊軸伸,使端蓋和機座分開,最后取下轉子。拆除零件,防爆面應朝上擱置,并用橡皮或布襯墊蓋上,緊固螺栓,彈簧墊等注意不要丟失。( 3 )浸漆和組裝時,應將防爆面附著的絕緣漆或臟物清洗干凈,不得用鐵片等硬物刮劃,但可以用油石研磨不平整的地方。( 4 )若防爆面損傷,必須用鉛錫焊料 HISnPb58-2 ,焊劑為 30% 濃度的鹽酸(對鋼制零件)或含錫 58~60% 的錫鋅焊料,焊劑為氯化銨 30% ,氯化鋅 70% ,加水 100~150% 混合溶液(對鑄鐵件)進行焊補,焊料與零件的結合要牢固,凸起部分要磨平,達到規定的光潔度。( 5 )為防止防爆面生銹,應在防爆面上涂抹機油或 204-1 置換型防銹油。??

?? 17 、繞線式異步電動機運轉時,為什么轉子繞組不能開路???
  答:因為轉子繞組開路,在轉子回路中就不能產生感應電流,也就不會產生電磁轉矩,轉子不可能轉動,所以繞線式電動機運轉時,轉子繞組不能開路。??

?? 18 、單相異步電動機分幾類?它們的基本結構怎樣???
  答:單相異步電動機大體上分為三類:電容起動電動機;電容起動和電容運行電動機;罩極式電動機。??
  它們的基本結構和三相異步電動機相似。但一般有兩套定子繞組,一套稱為工作繞組(主繞組),用以產生主磁場。另一套是起動繞組(輔助繞組),用以產生起動轉矩。??

?? 19 、單相異步電動機為什么不能自行起動,一般采用哪些方法來起動???
  答:由于在單相異步電動機的定子繞組中,通以單相電流所產生的磁場為脈動磁場。它的軸線在空間上是固定不轉的,所以不能自行起動。?
  一般采用電容裂相及罩極公相的方法來獲得旋轉磁場,從而不能自行起動。??

?? 20 、直流電機一般有哪些繞組???
  答:直流電機一般有:電樞繞組、勵磁繞組、換向極繞組、均壓繞組和補償繞組。??

?? 21 、交流電焊變壓器與普通變壓器有何區別???
  答:( 1 )普通變壓器是在正常狀態下工作的,而電焊變壓器是在短路狀態下工作的。( 2 )普通變壓器負載變化時,其副連電壓變化很小,而電焊變壓器則要求在焊接時,有一定的引弧電壓( 60~75 伏),在焊接電流增大時,輸出電壓迅速下降,當電壓降至零時,副連電流也不致過大。( 3 )普通變壓器的原、副線圈是同心地套在一個鐵芯柱上,而電焊變壓器原、副連線圈分別裝在兩個鐵芯柱上。??

?? 22 、防爆電氣設備安裝一般有哪些規定???
  答:( 1 )電力設備和電路,特別是在運行時發生火花的電氣設備,應盡量裝設在爆炸危險場所以外,若需要設在危險場所內時,應裝設在危險性較小的地點,并采限有效的安全措施。( 2 )爆炸危險場所以內的電氣設備和線路,應注意其免受機械損傷,并應符合防腐、防潮、防曬、防風雨和防風沙等環境條件的要求。( 3 )有爆炸危險場所內的電氣設備應裝設可靠的過載和短路等保護。( 4 )有爆炸危險場所內,必須裝設的插座,應裝在爆炸混合物不易積聚的地方;局部照明燈具,應安裝在事故時氣體不易沖擊的位置。??

?? 23 、變壓器分接頭為什么能起調節作用???
  答:電力系統的電壓是隨運行方式及負荷大小的變化而變化的,電壓過高或過低,都會影響設備的使用壽命的。因此為保證供電質量,必須根據系統電壓變化情況進行調節。改變分接頭就是改變線圈匝安息。即改變變壓器的變化,亦改變了電壓,故起到調壓作用。??
  ∵ U 1 /U 2 =W 1 /W 2?????? U 1 W 2 =U 2 W 1????? ∴ U 2 =U 1 W 2 /W 1??

?? 24 、什么叫內部過電壓???
  答:內部過電壓是由于操作(合閘,拉閘)事故(接地、斷線等)或其它原因,引起電力系統的狀態發生突然變化,將出現從一種穩態轉變為另一種穩態的過渡過程,在這個過程中可能產生對系統有危險的過電壓,這些過電壓是系統內部電磁能的振蕩和積聚所引起的,所以叫內部過電壓。這可分操作過電壓和諧振過電壓、前者是產生于系統操作或故障,后者是電網中電容元件和電網中電感元件(特別是帶鐵芯的鐵磁電感元件),參數的不利組合諧振而產生的。??

?? 25 、信號動作為什么要有自保持???
  答:因為沖擊繼電器動作是靠沖擊電流啟動的,使信號(予告或事故信號)回路動作,為使沖擊繼電器 XMJ 能夠重復動作,即要求在第一個脈沖信號動作后就立刻返回,準備再次動作。此時如果不加裝自保持回路,脈沖信號消失后,音響(蜂鳴器或警鈴)將會立即終斷。為了保證音響信號可靠發出,而不至于因沖擊繼電器 XMJ 的返回而停止,故在啟動音響的中間繼電器的回路中加裝了自保持。如圖(遼河 84 頁)??

?? 26 、怎樣使用操作票???
  答:操作票在執行時由于監護人掌握,監護人手中執行的操作票不得超過一份。操作順序不得臨時顛倒。每執行一項前、監護人負責檢查操作人的位置和準備工作后唱票,操作人復誦無誤后,監護人發令,操作人立即執行。每一項執行完了用紅筆劃號。執行完的操作票蓋已執行章,保存三個月,變電所所長每月應檢查一次操作票。??

  27 、在什么情況下電力電容應退出工作??
  答:在下列情況下應將電力電容器立即退出工作,并匯報調度:( 1 )電力電容器爆炸;( 2 )接頭嚴重過熱或熔化;( 3 )套管發生嚴重放電閃絡;( 4 )電容器嚴重噴油或起火;( 5 )環境溫度超過 40 ℃以上。??

  28 、變壓器運行中發生異常聲音可能是什么原因???
  答:變壓器運行發生異音的原因有以下幾種可能:( 1 )因過負荷引起;( 2 )內部接觸不良放電打火;( 3 )個別零件松動;( 4 )系統有接地或短路;( 5 )大動力起動,負荷變化較大(如電弧爐等);( 6 )鐵磁諧振。??

  29 、電流繼電器的主要技術參數是什么???
  答:電流繼電器的主要技術參數是:動作電流、返回電流和返回系數。??

  30 、采用重合閘裝置有何意義???
  答:由于被保護線路或設備發生故障的因素是多種多樣的,特別是在被保護的架空線路發生故障時,有時是屬于暫時性故障,故障消失之后只要將斷路器重新合閘便可恢復正常運行,從而減少了停電所造成的

??? 31、繼電保護裝置的主要任務:
??? 答、當電力系統出現不正常的運行方式時,及時地發出信號或警報,通知運行值班人員處理,而當電力系統發生事故時,它能自動地將故障切除,限制故障的擴大,盡量減少對其它用戶的影響。
??? 32、對繼電保護裝置的基本要求
??? 答:A、選擇性。B、快速性。C、靈敏性。D、可靠性。
??? 33、什么是過電流保護、電流速斷保護:

??? 答:電力系統的發電機、變壓器和線路等電氣元件發生故障時,將產生很大的短路電流。故障點距離電源愈近,則短路電流愈大。為此,可以根據電流大小而動作的電流繼電器構成過電流保護和電流速斷保護。當電流超過它們的整定值時,保護裝置就動作,使斷路器跳閘,將故障段切除。過電流保護一般是按照避開最大負荷電流來整定的,為了使上下級過流保護有選擇性,在時限上以應相差一個級差。而電流速斷保護是按被保護設備的短路電流來整定的,因此一般它沒有時限。
??? 34、什么是低電壓閉鎖的過電流保護?
??? 答:電力系統短路故障時,會使系統的電壓降低,尤其使故障點的電壓降低得更多。而正常運行情況下過負荷只是電流增大,電壓并不降低。針對這一特點可以構成低電壓閉鎖的過電流保護,既在過電流保護回路中只有接入了低電壓繼電器的觸點,才接通過電流保護的出口回路使斷路器跳閘,而在過負荷情況下,由于電壓正常而使電流保護閉鎖。
??? 35、變壓器差動保護的動作原理:
??? 答:變壓器的差動保護是由變壓器的高低壓兩側電流互感器的二次電流的數值和相位進行比較而構成的保護裝置。它主要用來保護變壓器及其引出線上發生是相間短路以及單相接地短路(在大電流接地系統中)。在兩個電流互感器之間的所有元件幾引線均包括在保護范圍之內。對于變壓器的匝間短路等內部故障還是也瓦斯保護為主,差動保護做為它的后備保護。
??? 36、試述瓦斯保護的動作原理:
??? 答:瓦斯保護是一種非常靈敏的變壓器內部故障保護裝置。它主要由位于變壓器器身與油枕之間的瓦斯繼電器等構成。瓦斯保護的保護范圍是變壓器內部相間短路、層間或匝間短路、油面下降以及分接開關接觸不良等故障。
??? 37、對繼電保護裝置及二次線路系統巡視檢查的內容有那些:

??? 答:與一次電氣設備一樣,運行值班人員應定期對繼電保護裝置及其二次系統進行定期巡視檢查,內容如下:1)各類繼電器外殼有無破損,整定值的指示位置是否變動。2)繼電器觸電有無卡住,變位傾斜、燒傷以及脫軸、脫焊等情況。3)感應型繼電器的鋁盤轉動是否正常,經常帶電的繼電器觸點有無大的鈄動及磨損,線圈及附加電阻有無過熱現象。4)壓板及轉換開關的位置是否與運行要求的一致。5)各種信號指示是否正常。6)有無異常聲響及發熱冒煙以及燒焦等異常氣味。
??? 38、變壓器瓦斯繼電器動作后,如何收集氣體及判別故障?
??? 答:當變壓器的瓦斯保護動作后,如果不能明確判斷是變壓器內部故障時,則應立即鑒別瓦斯繼電器聚集的氣體性質。一般可用專用的玻璃瓶,將其倒置,瓶口靠近瓦斯繼電器的放氣閥來收集氣體。1)如果收集到的氣體是無色無味又不能燃燒的,則說明瓦斯繼電器動作的原因是油內排出的空氣引起的。2)如果收集到的氣體是黃色不易燃燒的,則為木質部分故障;淡黃色帶強烈臭味并可燃的則為紙或紙板故障;灰色或黑色易燃的,則為絕緣油故障。在判斷氣體顏色時,必須動作迅速,否則幾分鐘之后顏色就會消失。3)判斷氣體可燃性可采用如下方法:室外可直接打開瓦斯繼電器放氣閥點燃氣體,如果氣體可燃則開始燃燒并有明亮火焰,到有油溢出時則迅速關閉放氣閥;室內則應將收集到的氣體拿到安全的地點去點燃實驗,禁止在變壓器室內進行。
??? 39、主變差動保護動作后,如何判斷、檢查和處理?
??? 答:主變差動保護,除了做為變壓器的主保護外,它的保護范圍還包括主變各側差動電流互感器之間的一次電氣部分。但是,主變差動保護還會因為電流互感器及其二次回路故障以及直流系統兩點接地而發生誤動作。因此,當差動保護動作后,需對動作原因進行判斷。首先應觀察主變壓器套管、引線以及差動保護區內有無故障痕跡。經檢查若未發現異常,則應檢查回路是否兩點接地,電流互感器二次回路有無開路或端子接觸不良。在排除上述幾種可能后,則可初步判斷為變壓器內部故障。此時應對變壓器本身進行各種實驗及絕緣油化驗,以便判定變壓器內部故障的原因。如果變壓器差動保護動作,是由于引線引起的故障或電流互感器及二次回路等原因造成,則經處理后,變壓器可繼續投入運行;如為內部故障,則停止運行。
??? 40、運行中如發現斷路器的紅燈或綠燈不亮應如何處理?
??? 答:不亮原因:燈泡損壞、回路接觸不良、附加電阻損壞,斷路器輔助觸點接觸不良以及斷路器跳、合閘線圈斷線或控制回路母線電源熔絲熔斷等原因造成。它有監視斷路器位置和回路是否完好的作用。在運行中如發現紅綠燈不亮應立即查明原因并處理,否則當系統發生故障時,斷路器不能正常動作,將造成事故擴大。檢查應由兩人進行,遵守《安規》,防止直流接地或短路。
??? 41、中央信號裝置:
??? 答:是監視我站電氣設備運行信號裝置的總稱。它包括事故信號(音響信號和燈光信號)、預告信號(音響信號和光字牌)和位置信號(紅綠燈)。

??? 42、什么叫磁場和磁感應強度?寫出磁感應強度公式??
  答:在磁鐵周圍的空間存在一種特殊的物質,它能表現一種力的作用,這一特殊物質叫磁場。??
  反映磁場強弱的物理量稱為磁感應強度(或磁通密度),用 B 表示,在磁場中將長度為 1 、電流為 I 的直導體,放在與磁場方向垂直的某一點,當它受到的作用力為 F 時,則磁感應強度為 B=F/IL 。磁感應強度是一個向量,其方向就是該點的磁場方向,它的單位是特斯拉,簡稱“特”,用符號 T 表示,工程上一般用高斯( GS )做單位。