64 、一般刀開關不能切斷故障電流,也不能承受故障電流引起的電動力和熱效應。(×)
?
65 、低壓負荷開關(鐵殼開關)能使其中的刀開關快速斷開與閉合,取決于手動操作機構手柄動作的快慢。(×)
?
66 、把適用于間繼長期工作制的接觸器(如 CJ12 系列),用于長期工作制時,應將它的容量降低到間斷長期工作制額定容量的一半以下使用。(√)
?
67 、接觸器銀及銀基合金觸點表面在分斷電弧宋成的黑甚护的接觸電阻很大,應進行銼修。(×)
?
68 、經常反轉及頻繁通斷工作的電動機,宜于熱繼電器來保護。(×)
?
69 、塑料外殼式低壓斷路器廣泛用于工業企業變配電室交、直流配電線路的開關柜上??蚣苁降蛪簲嗦菲鞫嘤糜诒Wo(hù)容量不大的電動機及照明電路,作控制開關。(×)
?
70 、在易燃、易爆場所的照明燈具,應使用密閉形或防爆形燈具,在多塵、潮濕和有腐蝕性氣體的場所的燈具,應使用防水防塵型。(√)
?
71 、多塵、潮濕的場所或戶外場所的照明開關,應選用瓷質防水拉線開關。(√)
?
72 、變壓器的額定容量是指變壓器輸出的視在功率。(√)
?
73 、電源相(火)線可直接接入燈具,而開關可控制地線。(×)
?
74 、安全電壓照明變壓器使用雙圈變壓器,也可用自耦變壓器。(×)
?
75 、可將單相三孔電源插座的保護接地端(面對插座的最上端)與接零端 9 左下孔)用導線連接起來,共用一根線。(×)
?
76 、電源線接在插座上或接在插頭上是一樣的。(×)
?
77 、螺口燈頭的相(火)線應接于燈口中心的舌片上,零線接在螺紋口上。(√)
?
78 、電動機的額定電壓是指輸入定子繞組的每相電壓而不是線間電壓。(×)
?
79 、電動機起動時的動穩定和熱穩定條件體現在制造廠規定的電動機允許起動條件(直接或降壓)和連續起動次數上。(√)
?
80 、異步電動機采用 Y- Δ降壓起動時,定子繞組先按Δ聯結,后改換成 Y 聯結運行。(×)
?
81 、電動機“短時運行”工作制規定的短時持續時間不超過 10min 。(×)
?
82 、電動機的絕緣等級,表示電動機繞組的絕緣材料和導線所能耐受溫度極限的等級。如 E 級絕緣其允許最高溫度為 120 攝氏度。(√)
?
83 、自耦變壓器減壓起動的方法,適用于容量在 320kW 以下籠型異步電動機頻繁起動。(×)
?
84 、繞線轉子異步電動機的起動方法,常采用 Y- Δ減壓起動。(×)
?
85 、繞線轉子異步電動機在重載起動和低速下運轉時宜選用頻繁變阻器起動。(×)
?
86 、采用頻繁變阻器起動電動機的特點是,頻繁變阻器的阻值能隨著電動機轉速的上升而自行平滑地增加。(×)
?
87 、繞線轉子異不電動機采用轉子串電阻起動時,所串電阻越大,起動轉矩越大。(×)
?
88 、檢查低壓電動機定子、轉子繞組各相之間和繞組對地的絕緣電阻,用 500V 絕緣電阻測量時,其數值不應低于 0.5M Ω,否則應進行干燥處理。(√)
?
89 、對于僅是單一的操作、事故處理操作、拉開接地刀閘和拆除僅有的一組接地線的操作,可不必填寫操作票,但應記入操作記錄本。(√)
?
90 、對開頭的操作手柄上加鎖、掛或拆指示牌也必須寫入操作票。(×)
?
91 、運行電氣設備操作必須由兩人執行,由工級較低的人擔任監護,工級較高者進行操作。(×)
?
92 、變配電所操作中,接掛或拆卸地線、驗電及裝拆電壓互感器回路的熔斷器等項目可不填寫操作票。(×)
?
93 、變電所停電操作,在電路切斷后的“驗電”工作,可不填入操作票。(×)
?
94 、搶救觸電傷員中,用興奮呼吸中樞的可拉明、洛貝林,或使心臟復跳的腎上腺素等強心針劑可代替手工呼吸和胸外心臟擠壓兩種急救措施。(×)
?
95 、電源從廠內總降壓變配電所引入的廠內二次變配電所,變壓器容量在 500kVA 以下的,可以不設專人值班,只安排巡視檢查。(√)
?
96 、電氣設備停電后,在沒有斷開電源開關和采取安全措施以前,不得觸及設備或進入設備的遮欄內,以免發生人身觸電事故。(√)
?
97 、用萬用表 R × 1 Ω檔測試電解電容器,黑表筆接電容器正極,紅表筆接負極,表針慢慢增大,若停在 10k Ω,說明電容器是好的。(×)