31 、鋁導線聯接時,不能像銅導線那樣用纏繞法或絞接法,只是因為鋁導線機械強度差。(×)
?
32 、導線的安全載流量,在不同環境溫度下,應有不同數值,環境溫度越高,安全載流量越大。(×)
?
33 、鋼心鋁絞線在通過交流電時,由于交流電的集膚效應,電流實際只從鋁線中流過,故其有效截面積只是鋁線部分面積。(√)
?
34 、土壤的熱阻系數,將影響埋設電纜的散熱,因而影響電纜的安全載流量。熱阻系數越大,電纜的安全載流量越大。(×)
?
35 、電纜管( TC )和管壁較薄,其標稱直徑是指其內徑。(×)
?
36 、裸導線在室內敷設高度必須在 3.5m 以上,低于 3.5m 不許架設。(×)
?
37 、導線敷設在吊頂或天棚內,可不穿管保護。(×)
?
38 、電纜短、牽引力小時,可用牽引頭讓線心承受拉力;當牽引力大時,可用鋼絲套牽引。(×)
?
39 、所有穿管線路,管內接頭不得多于 1 個。(×)
?
40 、電纜線芯有時壓制圓形、半圓形、扇形等形狀,這是為了縮小電纜外形尺寸,節約原材料。(√)
?
41 、電纜的保護層是保護電纜纜芯導體的。(×)
?
42 、電纜在搬動中,電纜線盤應平放在汽車上,以便固定。(×)
?
43 、紙絕緣電纜中,繞包型電纜較分相鉛包型電纜的工作電壓為高。(×)
?
44 、中、低壓聚氯乙烯電纜、聚乙烯電纜和交聯聚乙烯電纜,一般也與紙絕緣電纜一樣,有一個完全密封的金屬護套。(×)
?
45 、電纜在運行中,只要監視其負荷不要超過允許值,不必監測電纜的溫度,因為這兩都是一致的。(×)
?
46 、電纜在鋸鋼甲時的工藝是先用直徑為 2.0mm 銅繞綁 3~4 匝將鋼甲綁緊,銅線的纏繞方向應與鋼甲纏繞方面相反。(×)
?
47 、變電所停電時,先拉隔離開關,后切斷斷路器。(×)
?
48 、高壓隔離開關在運行中,若發現絕緣子表面嚴重放電或絕緣子破裂,應立即將高壓隔離開關分斷,退出運行。(×)
?
49 、高壓負荷開關有滅弧裝置,可以斷開短路電流。(×)
?
50 、更換熔斷器的管內石英砂時,石英砂顆粒大小都一樣。(×)
?
51 、備用變壓器平時也應將輕氣體繼電器接入信號電路。(√)
?
52 、無載調壓變壓器,在變換分接頭開關后,應測量各相繞組直流電阻,每相直流電阻差值不大于三相中最小值的 10% 為合格。(×)
?
53 、通常并聯電容器組在切斷電路后,通過電壓互感器或放電燈泡自行放電,故變電所停電后不必再進行人工放電而可以進行檢修工作。(×)
?
54 、蓄電池組在使用一段時間后,發現有的蓄電池電壓已很低,多數電池電壓仍較高,則可繼續使用。(×)
?
55 、電磁型過電流繼電器是瞬間動作的,常用于線路和設備的過電流保護或速斷保護。(√)
?
56 、感應型過流繼電器的動作時限與流過的電流平方成正比。(×)
?
57 、氣體(瓦斯)保護既能反映變壓器油箱內部的各種類型的故障,也能反映油箱外部的一些故障。(×)
?
58 、電流互感器的一次電流取決于二次電流,二次電流大,一次電流也變大。(×)
?
59 、更換高壓熔斷器的熔體,可用焊有錫或鉛球的銅或銀絲,也可用鉛錫合金或銀絲,也可用鉛錫合金或鋅制的熔體。(×)
?
60 、電壓互感器在運行使用時,其注油塞應擰緊。(×)
?
61 、真空斷路器適用于 35kV 及以下的戶內變電所和工礦企業中要求頻繁操作的場合和故障較多的配電系統,特別適合于開斷容性負載電流。其運行維護簡單、噪聲小。(√)
?
62 、并聯電容器組允許在 1.1 在倍額定電壓長期運行,允許超過電容器額定電流的 30% 長期運行。(√)
?
63 、感應型過流繼電器兼有電磁型電流繼電器、時間繼電器、信號繼電器和中間繼電器的功能。它不僅能實現帶時限的過電流保護,而且可以實現電流速斷保護。(√)