一.選擇題(每題1分,共15分)
1.高壓室的鑰匙至少應有三把,由配電值班人員負責保管,按值移交。一把專供緊急時 使用,一把專供值班員使用,其它可以借給( )使用,但必須登記簽名,當日交回。
A.許可巡視高壓設備人員和經批準的檢修、施工隊伍的工作負責人
B.許可非本站的運行人員和領導以及允許巡視高壓設備的人員
C.許可單獨巡視高壓設備的人員和工作負責人
2.室內高壓設備的隔離室設有遮欄,遮欄的高度在( )米以上,安裝牢固并加鎖者,可由單人值班。
A.1.5 B.1.7 C.1.9
3.不論高壓設備帶電與否,值班人員( )進行工作。
A. 不得單獨移開或越過遮欄 B. 可以單獨移開或越過遮欄
C. 經站長同意可以單獨移開或越過遮欄
4.雷電時,( )。
A.可以進行倒閘操作,但必須有人監護 B.禁止進行倒閘操作
C.一般不進行倒閘操作,確實需要倒閘操作需經值長同意,并應穿絕緣靴和戴絕緣手套
5.操作票應保存( )。
A.3個月 B. 6個月 C. 1年
6.需要變更工作負責人時,應由( )將變動情況記錄在工作票上。
A.工作票簽發人 B.工作許可人 C.值長
7.若擴大工作任務,必須由( ),并在工作票上增填工作項目。
A.工作負責人征得工作票簽發人和工作許可人同意
B.工作負責人通過工作許可人
C.工作票簽發人通過工作負責人并征得工作許可人
8.在工作間斷期間,若有緊急需要,值班員可在工作票未交回的情況下合閘送電,但應( )方可執行,并應采取必要措施。
A.先將工作班全體人員已經離開工作地點的確切根據通知工作負責人或電氣分場負責人,在得到他們可以送電的答復后
B.先通知工作負責人,在得到工作班全體人員離開工作地點并可以送電的答復后
C.先由工作負責人將工作班全體人員已經離開工作地點的確切根據通知當值調度員,在得到調度員可以送電的確切指令后
9.檢修工作結束以前,因需要將設備試加工作電壓后,工作班若需繼續工作時,應( )。
A.經工作許可人同意 B.重新履行工作許可手續 C.重新簽發工作票并辦理許可手續
10.工作人員工作中正常活動范圍與10kV、35kV、110kV、220kV帶電設備的安全距離分別為( )
A. 0.35m、0.6m、1.5m、3m B. 0.4m、0.3m、1.0m、1.8m
C. 0.7m、1.0m、1.5m、3m
11.將檢修設備停電,必須把( )的電源完全斷開
A.高、低壓兩側 B.進出線兩側 C.各方面
11.驗電時,必須用( )的驗電器
A.電壓等級合適 B.合格 C.電壓等級合適而且合格
12.檢修部分若分為幾個在電氣上不相連接的部分[如分段母線以隔離開關(刀閘)或斷路器(開關)隔開分成幾段],則( )
A.應將各個可能來電側的部分接地短路,其余部分不必每段都裝設接地線或合上接地刀閘
B.應將各個可能來電側的部分接地短路,將可能產生感應電的部分接個人保安接地線,其余部分不必每段都裝設接地線或合上接地刀閘。
C.各段應分別驗電接地短路
13.在低壓電動機和在照明回路上的工作( )
A.填用第二種工作票 B.填用第一種工作票 C.口頭聯系,但至少兩人工作
14.下列( )不屬于工作票中值長的安全責任。
A.負責審查工作的必要性 B.檢修工期是否與批準期限相符
C.工作現場的安全措施是否完善
15.事故急搶修工作可不用工作票,但應( ),工作前做好規定的安全