47、溶解乙炔氣瓶報廢后進行如下處理:
1)出具溶解乙炔氣瓶判廢通知書交乙炔瓶送檢單位。
2)在乙炔瓶上打報廢鋼印。
3)對報廢鋼瓶進行破壞性處理。
對于填料報廢而鋼瓶可安全使用的乙炔瓶可只對填料做破壞處理,但應做標記,予以嚴格隔離。待積累到一定數量,造冊向所在地的監察部門備案后再將鋼瓶送乙炔瓶原制造單位回用。
48、壓力表發生哪些情況應停止使用?
(1)??? 有限止釘的壓力表在無壓力時,指針轉動后不能回到限止釘處,沒有限止釘的壓力表在無壓力時,指針零位的數值超過壓力表規定的允許誤差。
(2)??? 表面玻璃破碎或表盤刻度模糊不清。
(3)??? 封印損壞或超過校驗有效期限。
(4)??? 表內泄漏或指針跳動。
(5)??? 其它影響壓力表準確指示的缺陷。
49、對壓力容器上使用的壓力表,在安裝上有何要求?
(1)裝設位置應便于操作人員觀察和清洗,且應避免受到輻射熱、凍結或震動的不利影響。
(2)壓力表與壓力容器之間,應裝設三通旋塞或針形閥;三通旋塞或針形閥上應有開啟標記和鎖緊裝置;壓力表與壓力容器之間,不得連接其他用途的任何配件或接管。
(3)用于水蒸汽介質的壓力表,在壓力表與壓力容器之間應裝有存水彎管。
(4)用于具有腐蝕性或高粘度介質的壓力表中,在壓力表與壓力容器之間應裝設不銹鋼隔膜式的壓力表。
50、《容規》第164條對壓力容器使用的液面計有何要求?
(1)應根據壓力容器的介質、最高工作壓力和溫度正確選用。
(2)在安裝使用前,低、中壓容器用液面計,應進行1.5倍液面計公稱壓力的液壓試驗;高壓容器的液面計,應進行1.25倍液面計公稱壓力的液壓試驗。
(3)盛裝0℃以下介質的壓力容器,應選用防霜液面計。
(4)寒冷地區室外使用的液面計,應選用夾套型或保溫型結構的液面計。
(5)用于易燃、毒性程度為極度、高度危害介質和液化氣體壓力容器上的液面計,應有防止泄漏的保護裝置。
(6)要求液面指示平穩的,不應采用浮子(標)式液面計。
(7)移動式壓力容器不得使用玻璃板式液面計。
51、壓力容器上使用的液面計,有何種情況時應停用并更換?
(1)超過檢修周期。
(2)玻璃板(管)有裂紋、破碎。
(3)閥件固死。
(4)出現假液位。
(5)液面計指示模糊不清。
52、《容規》第121條規定,壓力容器發生哪些異?,F(xiàn)象之一時,操作人員應立即采取緊急措施,并按規定的報告程序及時向有關部門報告?
(1)??? 壓力容器工作壓力、介質溫度或壁溫超過規定值,采取措施仍不能得到有效控制。
(2)??? 壓力容器的主要受壓元件發生裂縫、鼓包、變形、泄漏等危及安全的現象。
(3)??? 安全附件失效。
(4)??? 接管、緊固件損壞,難以保證安全運行。
(5)??? 發生火災等直接威脅到壓力容器安全運行。
(6)??? 過量充裝。
(7)??? 壓力容器液位超過規定,采取措施仍不能得到有效控制。
(8)??? 壓力容器與管道發生嚴重振動,危及安全運行。
(9)??? 其他異常情況。