1、《建筑設計防火規范》適用范圍是什么?

該規范適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑;

(1)九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24m的其他民用建筑以及建筑高度超過24m的單層公共建筑;

(2)單層、多層和高層工業建筑;

(3)地下民用建筑。

不適用于炸藥廠(庫)、花炮廠(庫)、無窗廠房、人民防空工程、地下鐵道及其他地面下非民用建筑、煉油廠和石油化工廠的生產區。

2、《建筑設計防火規范》《高層民用建筑設計防火規范》中防火墻的耐火極限分別是幾小時?

答:4小時、3小時。

3、我國現行規范選擇什么作為確定耐火極限等級的基準?

我國現行規范選擇樓板作為確定耐火極限等級的基準。

4、生產的火災危險性是怎樣劃分的,共分幾類?

生產的火災危險性是按生產過程中使用或加工的物品的火災危險性進行分類的。我國現行的《建筑設計防火規范》,將其分為甲、乙、丙、丁、戊五類。

5、廠房的耐火等級如何根據火災危險性進行選擇?

廠房的耐火等級應與生產的火災危險性類別相適應。甲、乙類生產應采用一、二級耐火等級的建筑物;丙類生產廠房的耐火等級不應低于三級;丁、戊類生產廠房的耐火等級不應低于四級。

6、變電所、配電所與甲、乙類生產廠房平面布置的要求是什么?

變電所、配電所不應設在有爆炸危險的甲、乙類廠房內或貼鄰建造,但供上述甲、乙類廠房專用的10KV及以下的變電所、配電所,當采用無門窗洞口的防火墻隔開時,可一面帖鄰建造。乙類廠房的配電所必須在防火墻上開窗時,應設非燃燒體的密封固定窗。

7、廠房的防火間距是如何規定的?

8、有爆炸危險的甲、乙類廠房的防爆要求是什么?

(1)有爆炸危險的甲、乙類廠房宜采用敞開式或半敞開式的廠房。且宜采用鋼筋混凝土柱,鋼柱承重的框架或排架結構,鋼柱宜作防火保護層。

(2)有爆炸危險的甲、乙類廠房應設置必要的泄壓設施。泄壓設施宜采用輕質屋蓋,易于泄壓的門窗或輕質墻體作為泄壓面積。

(3)散發較空氣輕的可燃氣體、可燃蒸汽的甲類廠房,宜采用全部或局部輕質屋蓋作為泄壓設施。頂棚應盡量平整、避免死角、廠房上部空間要通風良好。

(4)散發較空氣重的可燃氣體、可燃蒸汽的甲類廠房以及有粉塵、纖維爆炸危險的乙類廠房,應采用不發生火花的地面。如采用絕緣材料作整體面層時,應采取防靜電措施。地面下不宜設地溝,如必須設置時,其蓋板應嚴密,并應采用非燃燒材料緊密填實;與相鄰廠房連通處,應采用非燃燒材料密封。

9、廠房安全出口數量的要求是什么?

廠房安全出口的數目,不應少于兩個。但符合下列要求的可設一個:

(1)甲類廠房,每層建筑面積不超過100m2且同一時間的生產人數不超過5人;

(2)乙類廠房,每層建筑面積不超過150m2且同一時間的生產人數不超過10人;

(3)丙類廠房,每層建筑面積不超過250m2,且同一時間的生產人數不超過20人;

(4)丁、戌類廠房,每層建筑面積不超過400m2且同一時間的生產人數不超過30人。

10、廠房地下室、半地下室安全出口數量的要求是什么?

廠房的地下室、半地下室的安全出口的數目,不應少于兩個。但使用面積不超過50m2且人數不超過15人時可設一個。

11、耐火等級一、二級建筑防火分區每層最大允許建筑面積是(2500m2)及最大允許長度是(150m)。

12、建筑物的地下室、半地下室防火分區面積不應大于(500m2)。

13、歌舞娛樂放映游藝場所的設置要求是什么?

歌舞娛樂放映游藝場所宜設置在一、二級耐火等級建筑內的首層、二層或三層的*外墻部位,不應設置在袋形走道的兩側或盡端。當必須設置在建筑的其他樓層時,尚應符合下列規定:

(1)不應設置在地下二層及二層以下。當設置在地下一層時,地下一層地面與室外出入口地坪的高差不應大于10m;

(2)一個廳、室的建筑面積不應大于200m2;

(3)應設置防煙、排煙設施。對于地下房間、無窗房間或有固定窗扇的地上房間,以及超過20m且無自然排煙的疏散走道或有直接自然通風、但長度超過40m的疏散內走道,應設機械排煙設施。

14、建筑物有上下層連通開口部位時防火分區劃分原則是什么?

建筑物內如設有上下層相連通的走馬廊、自動扶梯等開口部位時,應按上、下連通層作為一個防火分區。

15、民用建筑的防火間距要求是什么?

16、如何確定劇院、電影院、禮堂的觀眾廳安全出口的數目?

劇院、電影院、禮堂的觀眾廳安全出口的數目均不應少于兩個,且每個安全出口的平均疏散人數不應超過250人。容納人數超過2000人時,其超過2000人的部分,每個安全出口的平均疏散人數不應超過400人。

17、民用建筑中設置燃油、燃氣鍋爐房、油浸電力變壓器室的規定是什么?

總蒸發量不超過6t、單臺蒸發量不超過2t的鍋爐,總額定容量不超過1260kVA、單臺額定容量不超過630kVA的可燃油和多油開關等,可貼鄰民用建筑(除觀眾廳、教室等人員密集的房間和病房外)布置,但必須采用防火墻隔開。

上述房間不宜布置在主體建筑內。如受條件限制必須布置時,應采取下列防火措施:

(1)不應布置在人員密集的場所的上面、下面或貼鄰,并應采用無門窗洞口的耐火極限不低于3.00h的隔墻(包括變壓器室之間的隔墻)和1.50h的樓板與其他部位隔開,當必須開門時,應設甲級防火門。

變壓器室與配電室之間的隔墻,應設防火墻。

(2)鍋爐房、變壓器室內設置在首層*外墻的部位,并應在外墻上開門。首層外墻開口部位的上方應設置寬度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.20m的窗間墻。

(3)變壓器下面應有儲存變壓器全部油量的事故儲油設施。多油開關、高壓電容器室均應設有防止油品流散的設施。

18、民用建筑中設置商店的規定是什么?

存放和使用化學易燃易爆物品的商店、作坊和儲藏間,嚴禁附設有民用建筑內。住宅建筑的低層如設有商業服務網點時,應采用耐火極限不3h的隔墻和耐火極限不低于1h的非燃燒體樓板與住宅分隔開。商業服務網點的安全出口必須與住宅部分隔開。

19、消防車道穿過建筑物的要求是什么?

建筑物的沿街部分長度超過150m或總長度超過220m時,均應設置穿過建筑物的消防車道。消防車道穿過建筑物的門洞時,其凈高和凈寬不應小于4m;門垛之 間的凈寬不應小于3.5m。

20、防火墻的構造要求是什么?

(1)防火墻應截斷燃燒體或難燃燒體的屋頂結構,且應高出不燃燒體屋面不小于0.4m,高出燃燒體或難燃燒體屋面不小于0.5m。

(2)當?shù)蛯咏ㄖ锏奈萆w為耐火極限不低于0.5h的不燃燒體時,高層工業建筑物的屋蓋為耐火極限不低于1.00h的不燃燒體時,防火墻(包括縱向防火墻)可砌至屋面基層的底部,不高出屋面。

(3)防火墻中心距天窗端面的水平距離小于4m,且天窗端面為燃燒體時,應采取防止火勢蔓延的設施。

(4)建筑物的外墻如為難燃燒體時,防火墻應突出難燃燒體墻的外表面0.4m;防火帶的寬度,從防火墻中心線起每側不應小于2.0m。對于汽車庫,防火墻或防火隔墻兩側的門、窗、洞口之間的水平距離不應小于2.0m。

(5)防火墻上不應開設門窗洞口,如必須開設時,應設置能自行關閉的甲級防火門、窗。

(6)輸送可燃氣體和甲、乙、丙類液體的管道,對于高層民用建筑,嚴禁穿過防火墻;對于其他建筑和人防工程,不應穿過防火墻。其他管道如必須穿過時,應用不燃燒材料將其周圍的空隙填塞密實。

(7)防火墻內不應設置排氣道。民用建筑如必須設置時,其兩側的墻身截面厚度均不應小于12cm.

(8)高層建筑的防火墻不宜設在U、L形等高層建筑的內轉角處,不應設在其他建筑的轉角處。當設在轉角附近時,內轉角兩側上的門窗洞口之間最近邊緣的水平距離不應小于4.00m;當相鄰一側裝有固定乙級防火窗時,距離不限。

21、防火門的設置應注意哪些事項?

(1)防火門應為疏散方向開啟的平開門,并在關閉后應能從任何一側手動開啟。

(2)用于疏散走道、樓梯間和前室的防火門,應能自動關閉。

(3)雙扇和多扇防火門,應設置順序關門器。

(4)常開的防火門,在發生火災時,應具有自行關閉和信號反饋功能。

(5)設在變形縫附近的防火門,應設在樓層數較多的一側,且門開啟后不應垮越變形縫,防止煙火通過變形縫蔓延擴大。

22、防火閥的位置和構造要求是什么?

(1)通風管道穿越不燃燒體樓板處應設防火閥。通風管道穿越防火墻處應設防煙防火閥,或在防火墻兩側分別設防火閥。

(2)送、回風總管穿越通風、空氣調節機房的隔墻和樓板處應設防火閥,防止機房的火災通過風管蔓延到建筑物內的其他房間內。

(3)送、回風道穿過貴賓休息室、多功能廳、大會議室、易燃物質試驗室、儲存量較大的可燃物品庫房及貴重物品間等性質重要或火災危險性大的房間的隔墻和樓板處應設防火閥。

(4)多層和高層工業與民用建筑的樓板常是豎向防火分區的防火分隔物,在這類建筑中的每層水平送、回風管道與垂直風管交接處的水平管段上,應設防火閥。

(5)風管穿過建筑物變形縫處的兩側,均應設防火閥。多層公共建筑和高層民用建筑中廚房、浴室、廁所內的機械或自然垂直排風管道,如采取防止回流的措施有困難時,應設防火閥。

(6)控制防火閥關閉的易熔合金片或其他感溫元件應設在容易感溫的部位。其動作溫度應比通風系統最高正常工作溫度高出25℃,宜為70℃。

(7)為使防火閥能自行嚴密關閉,不僅防火閥的關閉方向應與通風管內的氣流方向一致,而且應使設置防火閥的通風管道應有一定的強度,在設置防火閥的管段處應設單獨的支吊架,防止風管變形。

(8)進入設有氣體自動滅火系統房間的通風、空調管道上,應設防火閥。

23、疏散樓梯間的布置應滿足什么條件?

(1)*近標準層或防火分區的兩端布置,并應設置樓梯間(室外樓梯除外),便于雙向疏散。

(2)*近電梯間布置,將人們經常使用的路線和應急路線結合起來,利于快速疏散。

(3)*近外墻布置。

(4)樓梯間(除與地下室相連的樓梯、通向高層建筑避難層的樓梯外)豎向要保持上下直通,在各層的位置不應改變。

(5)避免人流交*。

(6)(半)地下室樓梯間與首層之間應有防火分隔措施,且不宜與地上層共同樓梯間。一般應在首層采用耐火極限不低于2.00h的隔墻與其他部位隔開,并宜直通室外。必須在隔墻上開設的門應為乙級防火門。

(7)疏散樓梯間和走道上的階梯應符合安全疏散要求,不應采用螺旋樓梯和扇形踏步。

(8)樓梯間內不應有影響安全疏散的 突出物。樓梯間及其前室內不應附設燒水間、可燃材料儲藏室、非封閉的電梯井,可燃氣體及甲、乙、丙類液體管道。

(9)首層樓梯間應設直通室外的出口。

(10)居住建筑內的可燃液體管道不應穿過樓梯間,如必須局部穿過時,應采取可*的保護措施。

24、室外消火栓的布置有什么要求?

(1)室外消火栓應沿道路設置,道路寬度超過60m時,宜在道路兩邊設置消火栓,并宜*近十字路口;

(2)甲、乙、丙類液體儲罐區和液化石油氣儲罐區的消火栓,應設在防火堤外。但距罐壁15m范圍內的消火栓,不應計算在該罐可使用的數量內;消火栓距路邊不應超過2m,距房屋外墻不宜小于5m;

(3)室外消火栓的間距不應超過120m;

(4)室外消火栓的保護半徑不應超過150m;在市政消火栓保護半徑150m以內,如消防用水量不超過15l./s時,可不設室外消火栓。

(5)室外消火栓的數量應按室外消防用水量計算決定,每個室外消火栓的用水量應按10~15L/s計算;

(6)室外地上式消火栓應有一個直徑為150mm或100mm和兩個直徑為65mm的栓口;

(7)室外地下式消火栓應設直徑為100mm或65mm的栓口各一個,并有明顯的標志。

25、《建筑設計防火規范》中規定哪類建筑應當設置封閉樓梯間?

(1)醫院、療養院的病房樓,設有空氣調節系統的多層旅館,超過5層的其他公共建筑的室內疏散樓梯。

(2)設有歌舞娛樂放映游藝場所的地下建筑,當其地下層樓為三層及三層以上,以及地下層數為一層或二層且其室內地面與室外出入口地坪高差大于10米時。

(3)其他的地下商店和歌舞娛樂放映游藝場所的地下建筑可設置封閉樓梯間,其樓梯間的門應采用不低于乙級的防火門。

(4)甲、乙、丙類廠房和高層廠房的疏散樓梯樓梯應采用封閉樓梯間。

(5)高層庫房應采用封閉樓梯間。

26、劇院、電影院、禮堂的觀眾廳的安全出口有可規定?

劇院、電影院、禮堂的觀眾廳的安全出口的數目均不應小于兩個,且每個安全出口的平均人數不應超過250人。容納人數超過2000人時,其超過2000人的部分,每個安全出口的平均疏散人數不應超過400人。

27、在什么情況下應當設消防水池?

(1)當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管道、進水管或天然水源不能滿足室內外消火用水量;

(2)市政給水管道為枝狀或只有一條進水管,且消防用水量之和超過25L/s。

28、《建筑設計防火規范》中規定什么建筑物應設室內消防給水?

(1)廠房、庫房、高度不超過24m的科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸的物品除外);

(2)超過800個座位的劇院、電影院、俱樂部和超過1200個座位的禮堂、體育館;

(3)體積超過5000m3的車站、碼頭、機場建筑物以及展覽館、商店、病房樓、門診樓、圖書館、書庫等;

(4)超過七層的單元式住宅,超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅;

(5)超過五層或體積超過10000m3的教學樓等其他民用建筑;

(6)國家級文物保護單位的重點磚木或木結構的古建筑。

29、室內消火栓應符合什么要求?

(1)設有消防給水的建筑物,其各層(無可燃物的設備層除外)均應設置消火栓;

(2)室內消火栓的布置,應保證有兩支水槍的充實水柱同時到達室內任何部位。建筑高度小于或等于24m時,且體積小于或等于5000m3的庫房,可采用1支水槍充實水柱到達室內任何部位。水槍的充實水柱長度應由計算確定,一般不應小于7m,但甲、乙類廠房、超過六層的民用建筑,超過四層的廠房和庫房內,不應小于10m;高層工業建筑、高架庫房內,水槍的充實水柱不應小于13m水柱;

(3)室內消火栓栓口處的靜水壓力應不超過80m水柱,如超過80m水柱時,應采用分區給水系統。消火栓栓口處的出水壓力超過50m水柱時,應有減壓設施;