(4)消防電梯前應設室內消火栓;
(5)室內消火栓應設在明顯易于取用地點。栓口離地面高度為1.1m,其出水方向宜向下或與設置消火栓的墻面成90度角。
(6)冷庫的室內消火栓應設在常溫穿堂或樓梯間內;
(7)室內消火栓的間距應由計算確定。高層工業建筑,高架庫房,甲、乙類廠房,室內消火栓的間距不應超過30m;其他單層和多層建筑室內消火栓的間距不應超過50m。同一建筑物內應采用統一規格的消火栓、水槍和水帶。每根水帶的長度不應超過25m;
(8)設有室內消火栓的建筑,如為平屋頂時,宜在平屋頂上設置試驗和檢查用的消火栓;
(9)高層工業建筑和水箱不能滿足最不利點消火栓水壓要求的其他建筑,應在每個室內消火栓處設置直接啟動消防水泵的按鈕,并應有保護設施。
30、《建規》中何種建筑應設置消防水箱,設置有什么要求?
設置臨時高壓給水系統的建筑物,應設消防水箱或氣壓水罐、水塔,并應符合下列要求:
(1)應在建筑物的最高部位設置重力自流的消防水箱;
(2)室內消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱),應儲存10min的消防用水量。當室內消防用水量不超過25L/s,經計算水箱消防儲水量超過12m3時,仍可采用12m3;當室內消防用水量超過25L/s,經計算水箱消防儲水量超過18m3,仍可采用18m3;
(3)消防用水與其他用水合并的水箱,應有消防用水不作他用的技術設施;
(4)發生火災后由消防水泵供給的消防用水,不應進入消防水箱。
31、哪種歌舞娛樂放映游藝場所應設自動噴水滅火系統?
(1)設置在地下、半地下;
(2)設置在建筑的首層、二層和三層,且建筑面積超過300m2;
(3)設置在建筑的地上四層及四層以上。
32、什么部位應設水幕設備?
(1)超過1500個座位的劇院和超過2000個座位的會堂、禮堂的舞臺口,以及與舞臺相連的側臺、后臺的門窗洞口;
(2)應設防火墻等防火分隔物而無法設置的開口部位;
(3)防火卷簾或防火幕的上部。
33、消防水泵房的設計要求是什么?
《建規》規定:消防水泵房應采用一、二級耐火等級的建筑,附設在建筑內的消防水泵房,應用耐火極限不低于1h的非燃燒體墻和樓板與其它部位隔開?!陡咭?guī)》規定:獨立設置的消防水泵房,其耐火等級不應低于二級。在高層建筑內設置消防水泵房時,應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻和1.5h的樓板與其他部位隔開,并應設甲級防火門。設在首層時,其出口宜直通室外。當設在地下室或其它樓層時,其出口應直通安全出口。
34、在什么情況下通風、空氣調節系統的送、回風管,應設防火閥?
(1)送、回風總管穿過機房的隔墻和樓板處;
(2)通過貴重設備或火災危險性大的房間隔墻和樓板處的送、回風管道;
(3)多層建筑和高層工業建筑的每層送、回風水平風管與垂直總管的交接處的水平管段上。
35、防火間距不足時的應變措施有哪些?
防火間距因場地等各種原因無法滿足國家規范規定的要求時,可依具體情況采取一些相應的措施:
(1)改變建筑物內的生產或使用性質,盡量減少建筑物的火災危險性;改變房屋部分結構的耐火性能,提高建筑物的耐火等級。
(2)調整生產廠房的部分工藝流程和庫房儲存物品的數量;調整部分構件的耐火性能和燃燒性能。
(3)將建筑物的普通外墻,改成防火墻。
(4)拆除部分耐火等級低、占地面積小、適用性不強且與新建建筑物相鄰的原有陳舊建筑物。
(5)設置獨立的室外防火墻等。
35、建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其 電源應符合什么要求?
(1)建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;
(2)下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:
①室外消防用水量超過30L/s的工廠、倉庫;
②室外消防用水量超過35L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;
③超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25L/s的其他公共建筑。
(3)按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;
(4)除以上建筑外其他的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場等的消防用電設備,可采用三級負荷供電。
36、公共建筑的哪些部位,應設火災事故照明?
(1)封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室,消防電梯前室;
(2)消防控制室、自動發電機房、消防水泵房;
(3)觀眾廳,每層面積超過1500m2的展覽廳、營業廳,建筑面積超過200m2的演播室,人員密集且建筑面積超過300m2的地下室;
(4)按規定應設封閉樓梯間或防煙樓梯間建筑的疏散走道。
37、什么部位和場所應設置燈光疏散指示標志?
醫院的病房樓、影劇院、體育館、多功能禮堂等,其疏散走道和疏散門,均宜設置燈光疏散指示標志。歌舞娛樂放映游藝場所和地下商店內的疏散走道和主要疏散路線的地面或*近地面的墻上應設置發光疏散指示標志。
38、建筑面積大于(500)m2的地下商店應設火災自動報警裝置。
39、哪些歌舞娛樂場所放映游藝場所應設火災自動報警裝置?
(1)設置在地下、半地下;
(2)設置在建筑的地上四層及四層以上。
40、高層民用建筑是如何分類的,其耐火等級如何確定?
我國現行的《高層民用建筑設計防火規范》根據高層建筑的使用性質、火災危險性、疏散和撲救難度將其分為兩類。并規定一類高層建筑耐火等級為一級,二類高層建筑的耐火等級不低于二級。
41、高層建筑在進行總平面布置時,如何布置消防車作業面?
高層建筑要求在進行總平面布置時,其底邊至少有一個長邊或周邊長度的1/4且不小于一個長邊長度,不應布置高度大于5m、進深大于4m的裙房,且在此范圍內必須設有直通室外的樓梯或直通樓梯間的出口,便于消防車輛作業和消防人員進入。
42、《高層民用建筑設計防火規范》的適用范圍
適用于下列新建、擴建和改建的高層建筑及其裙房:
(1)十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅);
(2)建筑高度超過24m的公共建筑。
不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館、會堂、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室。
43、高層建筑內設置柴油發電機房有什么規定?
柴油發電機房應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻和1.50h的樓板與其它部位隔開。柴油發電機房內應設置儲油間,其總儲存量不應超過8.00h的需要量,儲油間應采用防火墻與發電機間隔開;當必須在防火墻上開門時,應設置能自行關閉的甲級防火門。
44、高層建筑內的觀眾廳、會議廳、多功能廳等人員密集場所有什么規定?
高層建筑內的觀眾廳、會議廳、多功能廳等人員密集場所,應設在首層或二、三層;當必須設在其它樓層時,除本規范另有規定外,尚應符合下列規定:
(1)一個廳、室的建筑面積不宜超過400m2;
(2)一個廳、室的安全出口不應小于兩個。
(3)必須設置火災自動報警系統和自動噴水滅火系統;
(4)幕布和窗簾應采用經阻燃處理的織物。
45、高層建筑的耐火等級應如何確定?
一類高層建筑的耐火等級應為一級,二類高層建筑的耐火等級不應低于二級,裙房的耐火等級不應低于二級。高層建筑地下室的耐火等級應為一級。
46、玻璃幕墻的設置應符合什么規定?
(1)窗間墻、窗檻墻的填充材料應采用不燃燒材料。當其外墻面采用耐火極限不低于1.00h的不燃燒體時,其墻內填充材料可采用難燃燒材料。
(2)無窗間墻和窗檻墻的玻璃幕墻,應在每層樓板外沿設置耐火極限不低于1.00h、高度不低于0.80m的不燃燒實體裙墻。
(3)玻璃幕墻與每層樓板、隔墻處的縫隙,應采用不燃燒材料嚴密填實。
47、高層建筑內設置歌舞娛樂放映游藝場所有何規定?
高層建筑內歌舞娛樂放映游藝場所應設在首層或二、三層;宜*外墻設置,不應布置在袋形走道的兩側和盡端,其最大容納人數按錄像廳、放映廳為1.0人/m2,其它場所為0.5人/m2計算,面積按廳室建筑面積計算;并應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻和1.00h的樓板與其它場所隔開,當墻上必須開門時應設置不低于乙級的防火門。
當必須設置在其它樓層時,尚應符合下列規定:
(1)不應設置在地下二層及二層以下,設置在地下一層時,地下一層地面與室外出入口地坪的高差不應大于10m;
(2)一個廳、室的建筑面積不應超過200m2;
(3)一個廳、室的出口不應小于兩個,當一個廳、室的建筑面積小于50m2,可設置一個出口;
(4)應設置火災自動報警系統和自動噴水滅火系統。
(5)應設置防煙、排煙設施;
(6)疏散走道和其它主要疏散路線的地面或*近地面的墻上,應設置發光疏散指示標志。
48、建筑物內地下商店應符合什么規定?
(1)營業廳不宜設在地下三層及三層以下;
(2)不應經營和儲存火災危險性為甲、乙類儲存物品屬性的商品;
(3)應設火災自動報警系統和自動噴水滅火系統;
(4)當商店總建筑面積大于20000m2時,應采用防火墻進行分隔,且防火墻上不得開設門窗洞口。
49、高層建筑如何布置消防車操作面?
高層建筑的底邊至少有一個長邊或周邊長度的1/4且不小于一個長邊長度,不應布置高度大于5.00m、進深大于4.00m的裙房,且在此范圍內必須設有直通室外的樓梯或直通樓梯間的出口。
50、高層建筑使用丙類液體作燃燒時,應有何規定?
高層建筑使用丙類液體作燃燒時,應符合下列規定:
(1)液體儲罐總儲量不應超過15m3,當直埋于高層建筑或裙房附近,面向油罐一面4.00范圍內的建筑物外墻為防火墻時,其防火間距可不限。
(2)中間罐的容積不應大于1.00m3,并應設在耐火等級不低于二級的單獨房間內,該房間的門應采用甲級防火門。
51、高層建筑采用瓶裝液化氣石油氣作燃料時,應有何規定?
當高層建筑采用瓶裝液化石油氣作燃料時,應設集中瓶裝液化石油氣間,并應符合下列規定:
(1)液化石油氣總儲量不超過1.00m3的瓶裝液化石油氣間,可與裙房貼鄰建造。
(2)總儲量超過1.00m3、而不超過3.00m3的瓶裝液化石油氣間,應獨立建造,且與高層建筑和裙房的防火間距不應小于10m。
(3)在總進氣管道、總出氣管道上應設有緊急事故自動切斷閥。
(4)應設有可燃氣體濃度報警裝置。
52、哪種高層建筑應設防煙樓梯間?
一類建筑和除單元式和通廊式住宅外的建筑高度超過32m的二類建筑以及塔式住宅,均應設防煙樓梯間。
53、防煙樓梯間的設置有何規定?
(1)樓梯間入口處應設前室、陽臺或凹廊。
(2)前室的面積,公共建筑不應小于6.00m2,居住建筑不應小于4.50m2。
(3)前室和樓梯間的門均應為乙級防火門,并應向疏散方向開啟。
54、哪種高層建筑應設封閉樓梯間?
裙房和除單元式和通廊式住宅外的建筑高度不超過32m的二類建筑應設封閉樓梯間。
55、封閉樓梯間的設置有何規定?
(1)樓梯間應*外墻,并應直接天然采光和自然通風,當不能直接天然采光和自然通風時,應按防煙樓梯間規定設置。
(2)樓梯間應設乙級防火門,并應向疏散方向開啟。
(3)樓梯間的首層緊接主要出口時,可將走道和門廳等包括在樓梯間,形成擴大的封閉樓梯間,但應采用乙級防火門等防火措施與其它走道和房間隔開。
56、樓梯間及防煙樓梯間前室應符合什么規定?
(1)樓梯間及防煙樓梯間前室的內墻上,除開設通向公共走道的疏散門和本規范第6.1.3條規定的戶門外,不應開設其它門、窗、洞口。
(2)樓梯間及防煙樓梯間前室內不應敷設可燃氣體管道和甲、乙、丙類液體管道,并不應有影響疏散的突出物。
(3)居住建筑內的煤氣管道不應穿過樓梯間,當必須局部水平穿過樓梯間時,應穿鋼套管保護。
57、哪種高層建筑應設消防電梯?
(1)一類公共建筑
(2)塔式住宅
(3)十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅。
(4)高度超過32m的其它二類公共建筑。
58、什么條件下,高層建筑應設消防水池?
(1)市政給水管道和進水管或天然水源不能滿足消防用水量。
(2)市政給水管道為枝狀或只有一條進水管(二類居住建筑除外)。
(3)當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量。
59、高層建筑的消防水池容量如何確定?
應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求;當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足火災延續時間內室內消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。消防水池的總容量砠500m3時,應分成兩個獨立使用的消防水池。
60、高層建筑火災延續時間如何確定?
商業樓、展覽樓、綜合樓、一類建筑的財貿金融樓、圖書館、書庫、重要的檔案樓、科研樓和高級旅館的火災延續時間應按3.00h計算,其它高層建筑可按2.00h計算。自動噴水滅火系統可按火災延續時間1.00h計算。
61、高層建筑中室外疏散樓梯有何要求?
室外樓梯可作為輔助的防煙樓梯,其最小凈寬不應小于0.90m。角度不大于45度,欄桿扶手的高度不小于1.10m。室外樓梯和每層出口處平臺,應采用不燃材料制作。平臺的耐火極限不應低于1.00h。在樓梯周圍2.00h內的墻面上,除設疏散門外,不應開設其它門、窗、洞口。疏散門應采用乙級防火門、且不應正對梯段。