法律法規38題
1、新修訂的《消防法》包括的章節有(? ABCD? )。
A.火災預防 B.消防組織 C.滅火救援 D.監督檢查
2、( ABC?。┑葓F體應當結合各自工作對象的特點,組織開展消防宣傳教育。
A.工會 B.共產主義青年團 C.婦女聯合會 D.各級人大
3、機關、團體、企業、事業等單位應當履行的消防安全職責包括(? ACD?? )。
A.落實消防安全責任制,制定本單位的消防安全制度、消防安全操作規程,制定滅火和應急疏散預案
B.委托消防設施檢測機構對建筑消防設施每年至少進行一次全面檢測
C.保障疏散通道、安全出口、消防車通道暢通,保證防火防煙分區、防火間距符合消防技術標準
D.按照國家標準、行業標準配置消防設施、器材,設置消防安全標志,并定期組織檢驗、維修,確保完好有效
4、消防安全重點單位除履行的消防安全職責外,不同于一般單位的是(? ABC? )。
A.確定消防安全管理人,組織實施本單位的消防安全管理工作
B.建立消防檔案,確定消防安全重點部位,設置防火標志,實行嚴格管理
C.實行每日防火巡查,并建立巡查記錄
D.對職工組織進行有針對性的消防演練
5、同一建筑物由兩個以上單位管理或者使用的,應當明確各方的消防安全責任,并確定責任人對共用的(? ABCD )進行統一管理。
A.疏散通道 B.安全出口 C.建筑消防設施 D.消防車通道
6、按照新修訂的《消防法》第24條的規定,對消防產品市場準入實行(AD)的管理方式。
A.強制性產品認證 B.型式認可 C.強制檢驗 D.技術鑒定
7、根據新修訂的《消防法》,人員密集場所室內裝修、裝飾,應當按照消防技術標準的要求,使用(? CD )材料。
A. 易燃 B. 可燃 C.不燃 D. 難燃
8、電器產品、燃氣用具的安裝、使用及其線路、管路的(? ABCD ),必須符合消防技術標準和管理規定。
A.設計 B.敷設 C.維護保養 D.檢測
9、縣級以上地方人民政府應當按照國家規定建立(? AD ),并按照國家標準配備消防裝備,承擔火災撲救工作。
A.公安消防隊 B.志愿消防隊 C.義務消防隊 D.專職消防隊
10、下列(? ABC )單位應當建立單位專職消防隊,承擔本單位的火災撲救工作:
A.大型核設施單位、大型發電廠、民用機場、主要港口
B.生產、儲存易燃易爆危險品的大型企業
C.儲備可燃的重要物資的大型倉庫、基地
D.被列為全國重點文物保護單位的所有古建筑群的管理單位
11、建設、設計、施工、工程監理等單位應當遵守消防法規、國家消防技術標準,對建設工程的(ACD)負責。
A.消防設計 B.建筑結構 C.施工質量 D.安全
12、公安機關消防機構依法實施建設工程(ABCD)。
A消防設計審核 B消防驗收 C備案 D抽查
13、屬于建設單位責任的有(ABCD)。
A依法申請建設工程消防設計審核、消防驗收,依法辦理消防設計和竣工驗收備案手續并接受抽查;建設工程內設置的公眾聚集場所未經消防安全檢查或者經檢查不符合消防安全 要求的,不得投入使用、營業;
B實行工程監理的建設工程,應當將消防施工質量一并委托監理;
C選用合格的消防產品和滿足防火性能要求的建筑構件、建筑材料及室內裝修裝飾材料;
D依法應當經消防設計審核、消防驗收的建設工程,未經審核或者審核不合格的,不得組織施工;未經驗收或者驗收不合格的,不得交付使用。
14、設計單位應當承擔消防設計的質量責任有(ABC)。
A根據消防法規和國家工程建設消防技術標準進行消防設計,編制符合要求的消防設計文件,不得違反國家工程建設消防技術標準強制性要求進行設計;
B在設計中選用的消防產品和有防火性能要求的建筑構件、建筑材料、室內裝修裝飾材料,應當注明規格、性能等技術指標,其質量要求必須符合國家標準或者行業標準;
C參加建設單位組織的建設工程竣工驗收,對建設工程消防設計實施情況簽字確認;
D依法應當經消防設計審核、消防驗收的建設工程,未經審核或者審核不合格的,不得組織施工;未經驗收或者驗收不合格的,不得交付使用。
15、施工單位應當承擔的消防施工質量和安全責任是(ABD)。
A按照國家工程建設消防技術標準和經消防設計審核合格或者備案的消防設計文件組織施工,不得擅自改變消防設計進行施工,降低消防施工質量;
B查驗消防產品和有防火性能要求的建筑構件、建筑材料及室內裝修裝飾材料的質量,使用合格產品,保證消防施工質量;
C選用合格的消防產品和滿足防火性能要求的建筑構件、建筑材料及室內裝修裝飾材料;
D建立施工現場消防安全責任制度,確定消防安全負責人。加強對施工人員的消防教育培訓,落實動火、用電、易燃可燃材料等消防管理制度和操作規程。保證在建工程竣工驗收前消防通道、消防水源、消防設施和器材、消防安全標志等完好有效。
16、公安機關消防機構辦理建設工程消防設計審核、消防驗收,實行(ABCD)等制度。
A.主責承辦 B.技術復核 C.審驗分離 D.集體會審
17、消防監督檢查的實施主體有( AB?。?。
A 公安機關消防機構?? B 公安派出所? C? 公安機關? D 國家安全機關
18、公安派出所可以對居民住宅區的( ABC?。┞男邢腊踩氊煹那闆r和上級公安機關確定的單位實施日常消防監督檢查。
A 物業服務企業?? B 居民委員會??? C 村民委員會??? D 街道辦事處
19、公安派出所日常消防監督檢查的單位范圍由(AB)共同研究擬定,報省級公安機關確定。
A 省級公安機關消防機構?? B 省級公安派出所工作主管部門
C 市級公安消防機構 D 省級公安機關。
20、消防監督檢查的形式主要包括(ABCDE)。
A 對公眾聚集場所在投入使用、營業前的消防安全檢查; B 對單位履行法定消防安全職責情況的監督抽查; C 對舉報投訴的消防安全違法行為的核查; D 對大型群眾性活動舉辦前的消防安全檢查; E 根據需要進行的其他消防監督檢查。
21、公眾聚集場所在投入使用、營業前申請消防安全檢查,應當提交的材料包括(? ABCD )。
A 營業執照復印件或者工商行政管理機關出具的企業名稱預先核準通知書; B 依法取得的建設工程消防驗收或者進行消防竣工驗收備案的法律文件復印件; C 消防安全制度、滅火和應急疏散預案; D 員工崗前消防安全教育培訓記錄和自動消防系統操作人員取得的消防行業特有工種職業資格證書復印件;
22、對公眾聚集場所投入使用、營業前進行消防安全檢查,應當檢查的內容包括(ABCDE )。
A 場所是否依法通過消防驗收合格或者進行消防竣工驗收備案抽查合格; B 依法進行消防竣工驗收備案且沒有進行備案抽查的場所是否符合消防技術標準; C 消防安全管理制度、滅火和應急疏散預案是否制定; D 自動消防系統操作人員是否持證上崗,員工是否經過崗前消防安全培訓; E 消防設施、器材是否符合消防技術標準并完好有效;
23、火災事故調查的任務包括(? ABCD? )。
A、調查火災原因 B、統計火災損失 C、依法對火災事故作出處理 D、總結火災教訓
24、下列哪些部門的公安機關消防機構負責調查其消防監督范圍內發生的火災。( ABC?? )
A、 鐵路 B、 交通 C、 民航 D、 軍隊
25、由省、自治區人民政府公安機關消防機構負責調查的火災包括( ACD?? )。
A、 一次火災死亡十人以上的 B、 火災財產損失1000萬以上的
C、 重傷二十人以上或者死亡、重傷二十人以上的 D、 受災五十戶以上的
26、由設區的市或者相當于同級的人民政府公安機關消防機構負責調查的火災包括(ABD)。
A、一次火災死亡一人以上的 B、重傷十人以上的 C、輕傷三十人以上的 D、受災三十戶以上的
27、下列哪些部門和單位發生社會影響大的火災,公安機關消防機構應當立即報告主管公安機關通知具有管轄權的公安機關刑偵部門,公安機關刑偵部門接到通知后應當立即派員趕赴現場參加調查。(? BCD? )
A、商場、市場 B、廣播電臺、電視臺
C、學校、醫院、養老院、托兒所、幼兒園 D、文物保護單位、郵政和通信、交通樞紐
28、軍事設施發生火災需要公安機關消防機構協助調查的,由( AD?? )調派火災事故調查專家協助。
A、省級人民政府公安機關消防機構 B、市級人民政府公安機關消防機構
C、同級人民政府公安機關消防機構 D、公安部消防局
29、同時具有下列情形的火災,可以適用簡易調查程序。(? ABCD? )
A、沒有人員傷亡的 B、直接財產損失輕微的
C、當事人對火災事故事實沒有異議的 D、沒有放火嫌疑的
30、火災發生后,轄區內的縣級公安機關消防機構應當根據火災現場情況,做好以下工作。(? ABCD? )排除現場險情,初步劃定現場封閉范圍,并設置警戒標志,禁止無關人員進入現場,控制火災肇事嫌疑人。
A、排除現場險情 B、初步劃定現場封閉范圍
C、設置警戒標志,禁止無關人員進入現場 D、控制火災肇事嫌疑人
31、公安機關消防機構封閉火災現場公告的內容應包括(? ABD? )。
A、封閉的范圍 B、封閉的時間 C、解除封閉的時間 D、封閉的要求
32、勘驗火災現場應當遵循火災現場勘驗規則,采?。? ABC? )等方法記錄現場情況。
A、現場照相或者錄像、錄音 B、制作現場勘驗筆錄? C、繪制現場圖 D、技術鑒定結論
33、消防行政復議的一般程序包括(ABCD)。
A、申請? B、受理?? C、審查? D、決定
34、具體行政行為(ABCDE)決定維持。
A、認定事實清楚 B、證據確鑿 C、適用依據正確 D、程序合法 E、內容適當
35、具體行政行為有下列(ABCDE)情形之一的,決定撤銷、變更或者確認該具體行政行為違法。(易)
A、主要事實不清、證據不足的? B、適用依據錯誤的
C、違反法定程序的? D、超越或者濫用職權的? E、具體行政行為明顯不當?/p>
36、被申請人未按規定提出書面答復、提交當初作出具體行政行為的(ABD),視為該具體行政行為沒有證據、依據,決定撤銷該具體行政行為。
A、證據 B、依據 C、規范性文件 D、其他有關材料
37、行政復議制度的目的是(ABCD)。
A、維護行政機關依法行使職權? B、監督行政機關依法行使職權
C、保護公民、法人和其他組織的合法權益? D、糾正和防止違法或不當的具體行政行為
38、下列關于申請人知道具體行政行為時間的認定正確的是(ABC)。
A、作出具體行政行為的法律文書直接送交受送達人的,受送達人簽收的時間為知道的時間
B、受送達人不在的,與其共同居住的有民事行為能力的親屬簽收的時間為知道的時間
C、本人指定代收人的,代收人簽收的時間為知道的時間
D、受送達人為法人或者其他組織的,其收發部門轉交法定代表人或負責人的時間為知道的時間
防火檢查38題
1、屬于A類火災的物質是(? AB? )。
A、合成橡膠
B、合成塑料
C、汽油
D、鈉
2、屬于B類火災的物質(ABC?? )。
A、煤油 ???? B、苯 ??? C、乙醚 D、石蠟
3、影響熱傳導的因素是(ABCDE?? )。
A、溫度差 ?? B、導熱系數 ?? C、導熱物的截面積
D、時間 ???? E、導熱物厚度
4、采?。? BCD? )措施可防止熱對流造成火勢的蔓延。
A、阻擋熱氣流
B、冷卻熱氣流
C、把熱氣流導向沒有危險的地方
D、控制通風口
E、任由熱氣流流動
5、壓縮和液化氣體的危險特性有(? ABCD? )。
A、易燃易爆性 B、擴散性 C、可縮性和膨脹性??? D、帶電性?? E、腐蝕性
易燃液體火災的危險特性是(? ABCE? )。
A、高度的易燃性 B、蒸氣爆炸性 C、受熱膨脹性? D、擴散性 E、流動性
6、自燃物質的火災危險性主要表現在(ABC?? )。
A、遇空氣自燃性
B、遇濕易燃易爆性
C、積熱自燃性
D、揮發性
E、流動性"
7、對下列(? ABD? )行為進行處罰前,應當責令其限期改正。
A、機關、團體、企業、事業單位未履行消防安全責任的
B、建筑工程的消防設計未經公安消防機構審核或經審核不合格,擅自施工的
C、違反消防安全規定進入生產、儲存易燃易爆危險物品場所的
D、營業性場所不能保障疏散通道、安全出口暢通的
E、阻攔報火警或者謊報火警的
8、違反《消防法》規定,有(? AE? )等行為之一的,依法可處十五日以下拘留。
A、違法生產易燃易爆危險品的
B、違法使用明火作業的
C、拒不執行火場指揮人員的指揮,影響滅火救災的
D、過失引起火災,尚未造成嚴重損失的
E、火災撲滅后,為隱瞞起火原因,故意破壞現場,尚不構成犯罪的
9、機關、團體、企業、事業單位違法不履行消防安全職責的,責令限期改正? 逾期不改正的,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員可依法給予(AC?? )
A、警告
B、罰款
C、行政處分
D、拘留
E、刑事處罰"
10、過失引起火災,尚未造成嚴重損失的,可以選擇的處罰種類有(? ABE? )。
A、警告
B、罰款
C、責令停產停業
D、暫扣或者吊銷許可證
E、十日以下拘留
11、阻攔報火警或者謊報火警的,可以選擇的處罰種類有(?? ABD )。
A、警告
B、罰款
C、罰金
D、十日以下拘留
E、十五日以下拘留
12、拒不執行火場指揮員指揮,影響滅火救災的,可以選擇的處罰種類有(? ABD? )。
A、警告
B、罰款
C、罰金
D、十日以下拘留
E、十五日以下拘留
13、某單位發生重大火災后,為隱瞞、掩飾起火原因,推卸責任,負責人王某故意破壞火災現場。依據《消防法》尚未構成犯罪,對王某的違法行為,公安消防機構可選擇的處罰種類有(? ABD?? )的處罰。
A、警告
B、罰款
C、沒收財產
D、15日以下拘留
E、沒收違法所得
14、室內消火栓外觀檢查包括(ABCDE)。
A、消火栓箱應有明顯的標志
B、箱門開關應靈活,開度符合要求
C、消火栓箱組件齊全完好
D、箱門不應被裝飾物遮掩
E、啟泵按鈕應牢固,有透明罩保護
15、室內消火栓、水槍、水帶、消防卷盤等應(ABCDE)。
A、齊全完好????????????? B、無銹蝕、滲漏
B、接口、墊圈完整無缺??? D、水帶長度符合要求
E、消火栓的閥口啟閉靈活
16、噴頭檢查時,應檢查噴頭的(ABCD)是否與設置場所相適應。
A、規格???? B、型號?????? C、公稱動作溫度
D、響應時間指數(RTI)?? ?E、備用品數量
17、濕式系統開啟末端試水裝置的試水閥,(ABC)應動作。
A、報警閥????? B、水流指示器
C、壓力開關??? D、消火栓泵???? E、消防廣播
18、報警閥動作后(ABCDE)。
A、水力警鈴應鳴響
B、距水力警鈴3m遠處的聲壓級不應低于70dB
C、消防控制室應顯示水流指示器的反饋信號
D、消防控制室應能直接手動啟停噴淋泵
E、消防控制室應能顯示噴淋泵的反饋信號
19、預作用系統火災報警控制器確認后應(ABCDE)。
A、打開雨淋閥的電磁閥???? B、雨淋閥開啟
C、系統充水?????????????? D、水流指示器應動作
E、壓力開關應動作
20、當采用傳動管控制的雨淋系統的傳動管泄壓后(ABCDE)。
A、應聯動開啟雨淋閥???? B、壓力開關應動作
C、水力警鈴應鳴響?????? D、應自動啟動噴淋泵
E、控制室的控制設備應顯示電磁閥、壓力開關及噴淋泵的反饋信號
21、自動噴水滅火系統閥門監督檢查時應特別注意檢查(ABCD)等是否處于全開啟狀態。
A、噴淋泵的進出口閥
B、氣壓給水裝置的進出口閥
C、消防水箱出水管上的控制閥
D、報警閥組的水源控制閥
E、通向延遲器、壓力開關、水力警鈴的管道上閥門
22、噴頭檢查時應注意噴頭是否有(ABCDE)等不正常情況。
A、變形?? B、附著物?? C、被遮擋????? D、懸掛物??? E、漏氣
23、自動噴水滅火系統維護管理中每天應檢查(AB)一次。
A、目測巡檢水源控制閥、報警控制裝置的完好狀態和開閉狀態
B、檢查電源接通狀態、電壓
C、內燃機驅動消防水泵
D、試驗水流指示器報警
E、水源的供水能力
24、自動噴水滅火系統維護管理中每月應檢查(ABCD)一次。
A、噴頭???????? B、電磁閥????? ??C、系統所有控制閥門
D、啟動試運轉噴淋泵????? E、水泵接合器的通水試驗
25、泡沫滅火系統驗收的內容包括(ABCDE)。
A、消防泵或固定式消防泵組檢查
B、泡沫比例混合器檢查
C、泡沫液儲罐、泡沫液、泡沫發生裝置檢查
D、系統功能試驗??? E、壓力表檢查
26、泡沫液儲罐設置在室外時,應根據環境條件設置(ABC)設施。
A、防曬???? B、防雨????? C、防凍????? D、防火??? E、防撞擊
27、泡沫液儲罐罐體或銘牌、標志牌上應清晰注明泡沫滅火劑的(ABCD)。
A、型號?? B、配比濃度??? C、有效日期?? D、儲量?? E、生產廠家
28、氣體滅火系統驗收的內容包括(ABC)。
A、防護區和儲瓶間檢查??? B、管道和系統組件檢查
C、系統功能試驗????????? D、維護保養
E、單位對氣體滅火系統的日常管理工作情況
29、檢查氣體滅火系統防護區的安全設施檢查內容包括(ABCDE)。
A、專用的空氣呼吸器或氧氣呼吸器
B、入口處聲光報警裝置和氣體噴放指示燈
C、無窗或固定窗扇防護區的排氣裝置
D、門窗設有密封條的防護區的泄壓裝置
E、防護的疏散通道、疏散指示標志、應急照明裝置
30、氣體滅火系統竣工驗收時,應對(ABCDE)進行檢查。
A、滅火劑儲存容器
B、集流管、閥驅動裝置、選擇閥
C、滅火劑輸送管道、噴嘴
D、氣體滅火控制器
E、儲瓶間的設置情況
31、外觀檢查火災應急照明和疏散指示標志的類別、型號、數量和(ABC)等應符合要求,表面應無機械損傷、緊固部位應無松動。
A、適用場所? B、安裝位置?? C、間距?? D、使用要求?? E、使用材質
32、氣體滅火系統的監督檢查的重點是(ABC)。
A、防護區的封閉性???????????? B、防護區的安全設施
C、滅火劑的充裝量和充裝壓力?? D、持證上崗
E、值班人員在崗在位及操作情況