1.中性點接地系統輸送到用戶的電壓為220V,為了安全某用戶采用了保護接地和繼電保護裝置,用戶根據家用電器總的功率整定了繼電保護裝置動作電流為30A,保護接地和工作接地的接地電阻都為R1=R2=4Ω。
(1) 當電器絕緣損壞時,繼電保護裝置是否動作?
(2) 你覺得采用保護接地存在哪些弊端?(動作電流不應小于繼電保護電流的1.5倍)
參考答案
一:1.優點:操作方便,沒有輔助動作;
缺點:(1)電磁線單獨使用時,只有解鎖功能沒有反向閉鎖功能,需要和電氣聯鎖電路配合使用。
(2)作為聯鎖元件的電磁線圈結構復雜,在戶外易受潮霉壞、絕緣性能降低,增加了直流系統的故障率。
(3) 需要敷設電纜,增加額外施工量。
(4) 串入的電磁線圈輔助觸頭容易因接觸不良而影響動作的可靠性。
2.電流繼電器、電壓繼電器、過電流繼電器、中間繼電器、信號繼電器、差動繼電器、沖擊繼電器、電流互感器。
3.測量部分:測量被保護元件的工作狀態的物理量,并和一給定的整定值進行比較,從而判斷保護是否應該啟動。
邏輯部分:根據測量部分各輸出量的大小、性質、出現的順序等,使保護裝置按一定的邏輯程序工作,最后傳到執行部分。
執行部分:發出信號、跳閘、或不動作。
4.(1)電力線路的停、送電操作。
(2)電力變壓器的停、送電操作。
(3)發電機的啟動、并列、和解列操作。
(4)電網的合環和解環。
(5)母線接線方式的改變。
(6)中性點接地方式的改變。
5.接觸電壓觸電;單相觸電;兩相觸電;跨步電壓觸電。
6.電力變壓器的主要由鐵心、繞組、絕緣套管、油箱及附件構成。鐵心:是變壓器的磁路,也是繞組的支撐骨架。絕緣套管:使高、低繞組的引出線與變壓器箱體絕緣。繞組:電能的傳遞。油箱:絕緣、冷卻和散熱、密封。附件:保證變壓器的安全和可靠運行。
7.1.單臺變壓器容量的確定:單臺變壓器容量SN應滿足全部用電設備的計算負荷Se,而且留有余量,并考慮經濟運行。
SN≥(1.15--1.4)Se
2.兩臺變壓器容量的確定:裝有兩臺時每臺變壓器容量SN應滿足.
A當一臺變壓器運行時,應滿足計算負荷的60%—70%
SN≥(0.6--0.7)Se
B任一臺變壓器單獨運行時,應滿足全部一.二級負荷總量
SN≥SIe+SI2e
8.1.隔離電源:在需要檢修或分斷的電路,設備和帶電運行的電路設備之間形成一個明顯的斷開點,確保檢修工作的安全。
2.切斷母線:在有電壓而無負荷的情況下,通過隔離開關將設備或電路從一母線接到另一組母線上。
3.接通或斷開空載電路:包括母線,電壓互感器和避雷器等小容量的空載電路或其他電容流量不超過的空載電路。
9.第一種工作票:高壓設備上工作,需全部停電或部分停電,
第二種工作票:帶電作業和在帶電設備外殼上工作,無需將高壓設備停電的工作。
10. 廠級安全教育;車間級(項目部)安全教育;班組級安全教育。
11. 低壓電器通常指適用工作在交流1000V或直流1500V以下電路中的電器,廣泛應用于低壓配電和電氣傳動控制設備中,起到轉換、控制、保護、和調節的作用。
12.按發熱條件選擇;按電壓損失校驗;按機械強度校驗。
13. 設備的金屬外殼采用保護接地、保護接零、安全電壓、漏電保護等
二,設計題:
1.合上刀閘開關QS1
2.檢查QS1是否在合閘位置
3.合上刀閘QS2
4.檢查刀閘開關QS2是否在合閘位置
5.合上刀閘開關QS3
6.檢查刀閘開關QS3是否在合閘位置上
7.合上油開關QF
8.檢查油開關QF是否在合閘位置上
三:
1.當絕緣損壞時,接地電流:
I=U/(R1+R2)=220/(4+4)=27.5(A)
因接地電流I=27.5A小于繼電保護裝置整定值電流,所以不動作。
2.如果要繼電保護裝置動作則接地電流為:
I=27.5/1.5=18.3(A)
所以當繼電保護裝置整定值小于I=18.3A時動作。
但是如果電氣設備容量較大時,整定值肯定要調大,如果繼電保護裝置整定值大于18.3A時,當用電器絕緣損壞時,繼電保護裝置不動作,這樣就得不到保護。所以中性點接地系統中不采用保護接地。