11 、運行中的變壓器巡視檢查的內容是什么?
答:( 1 )聽聲音是否正常;
( 2 )有無滲油、漏油現象,油的顏色和油位是否正常;
?。?3 )變壓器的電流和溫度是否超過允許值;
?。?4 )變壓器和套管是否清潔,有無破損裂紋和放電痕跡;
?。?5 ) 變壓器的接地是否良好,一二次側引線及觸點是否緊固,各部分的電氣距離是否符合要求。
12 、電流互感器在運行中應注意什么?
答:注意兩點:
( 1 ) 運行中的電流互感器二次側絕對不允許開路。
?。?2 ) 為防止絕緣擊穿帶來不安全,電流互感器鐵芯和二次繞組必須有一點可靠接地。
13 、引起人身觸電的原因主要有哪些?如何防止發生人身觸電事故?
答:主要原因有:缺乏電氣安全知識和安全用電常識、違反規程、設備不合格,維修不善以及由于自然災害等因素。
為防止人身觸電事故的發生,應在低壓電網中裝設漏電保護裝置;保持電氣設備絕緣完好,定期測試絕緣電阻值。設備接線必須正確無誤。設備的金屬外殼必須有良好的保護接地措施。
14 、觸電傷員脫離電源后應如何處理?
答:( 1 )觸電傷員若神志清醒者,應使其就地躺平,嚴密觀察,暫時不要使其站立或走動。
?。?2 )觸電傷員若神志不清者,應就地仰面平躺,且確保氣道暢通,并用 5 秒鐘時間呼叫傷員或輕拍其肩部,以判斷傷員是否意識喪失。禁止搖動傷員的頭部呼叫傷員。
?。?3 ) 需要搶救的傷員,應立即就地用心肺復蘇法進行搶救,并堅持不斷地進行,并設法聯系醫療部門接替救治。
15 、在低壓電氣設備上進行停電工作時應采取什么安全措施?
答:( 1 )填用工作票或口頭聯系; ( 2 )停電; ( 3 )使用防護用具。
16 、在高壓回路上工作,必須遵守些什么?
答:( 1 )填用工作票或口頭、電話命令; ( 2 )至少兩人在一起工作; ( 3 )完成保證安全的技術措施和組織措施。