39.增設的專責監護人在必要時可以兼任其他工作。(×)
40.在工作間斷期間,工作人員也可以隨時進入工作現場。(×)
41.在工作間斷期間,若有緊急需要,值班員可以在工作票未交回的情況下合閘送電。(×)
42.已結束得工作票保存6個月。(×)
43.拆除接地線時,應先拆接地端,后拆導體端。(×)
44.低壓帶電作業斷開導線時,應先斷開火線,后斷開地線。(√)
45.低壓回路停電后,應在刀閘操作把手上懸掛“禁止合閘,有人工作”標示牌。(√)
46.使用鉗型電流表時,應注意電流表得電壓等級。(√)
47.接地線嚴禁用纏繞的方法短路,可以用纏繞的方法接地。(×)
48.要變更工作班成員時,必須經班長同意。(×)
49.嚴禁將電流互感器二次側短路。(×)
50.二次回路通電或耐壓試驗前,應通知值班員和有關人員,并派人到各現場看守,檢查回路確無人工作后,方可加壓。(√)
51.在屋外變電所和高壓室內搬動梯子、管子等長物,應兩人放到搬運,并與帶電部分保持足夠的安全距離。(√)
52.室內高壓設備的隔離室設有遮欄,遮欄的高度在1.5m以上,安裝牢固并加鎖(×)。
53.帶電作業和在帶電設備外殼上的工作,應填用第一種工作票(×)。
54.運用中的星形接線設備的中性點,必須視為帶電設備(√)。
55..可以在只經斷路器(開關)斷開電源的設備上工作(×)。
三、簡答題
1.電氣設備停電后,即使是事故停電,在未拉開有關隔離開關(刀閘)和做好安全措施以前,不得做什么?
答:不得觸及設備或進入遮欄,以防突然來電。
2.由于低壓帶電工作不慎,致使人員觸電,為解救觸電人應做到什么?
答:在發生人身觸電事故時,為了解救觸電人,可以不經許可,即行斷開有關設備電源,但事后必須立即報告上級。
3.為什么不允許使用濕抹布擦拭電氣設備?
答:安規規定濕手不準觸摸電燈開關及電器設備。一是防止水進入電器設備造成短路故障,影響安全生產;二是避免發生觸電等人身傷害事故。
4.檢修工作結束前,若需將設備試加工作電壓,如何進行?
答:檢修工作結束以前,若需將設備試加工作電壓,可按下列條件進行:
(1)全體工作人員撤離工作地點。
(2)將該系統的所有工作票收回,拆除臨時遮攔、接地線、和標示牌,恢復常設遮攔。
(3)應在工作負責人和值班員進行全面檢查后,由值班員進行加壓試驗。
工作班若需繼續工作時,應重新履行工作許可手續。
5、低壓帶電作業時有何要求?
答:低壓帶電作業應設專人監護,使用有絕緣柄的工具,工作時站在干燥的絕緣物上進行,并戴手套和安全帽,必須穿長袖衣工作,嚴禁使用銼刀、金屬尺和帶有金屬物的毛刷、毛撣等工具。
6.全部工作完畢后,工作班負責人還應做那些工作,工作票方可終結?
答:全部工作完畢后,工作班應清掃、整理現場。工作負責人應周密的檢查,待全體工作人員撤離工作地點后,再向值班人員講清所修項目、發現的問題、試驗結果和存在問題等,并于值班人員共同檢查設備狀況,有無遺留物件,是否清潔等,然后在工作票上填寫工作終結時間,經雙方簽名后,工作票方可告終結。
7.人身與帶電體的安全距離如何規定?
答:
電壓等級(KV)103563(66)110220330500
距離:(M)0.40.60.71.01.8(1.6)2.63.6
8.在電氣設備上工作,應填用工作票或按命令執行,其方式有幾種?
答:(1)填用第一種工作票;
(2)填用第二種工作票;
(3)口頭或電話命令。
9.填用第二種工作票的工作有哪些?
答:
(1)帶電作業和在帶電設備外殼上的工作;
(2)控制盤和低壓配電盤、配電箱、電源干線上的工作;
(3)二次接線回路上的工作,無需將高壓設備停電者;
(4)轉動中的發電機、同期調相機的勵磁回路或高壓電動機轉子電阻回路上的工作;
(5)靡正皮帶,或直接用手往皮帶上撒松香等物。?