1、當線圈中磁通減小時,感應電流的磁通方向(B)。
(A)與原磁通方向相反; (B)與原磁通方向相同; (C)與原磁通方向無關;(D)與線圈尺寸大小有關。
2、某線圈有100匝,通過的電流為2A,則該線圈的磁勢為(C)安匝。
(A)50;(B)400;(C)200;(D)0.02。
3、將一根導線均勻拉長為原長的2倍,則它的阻值為原阻值的(D)倍。
(A)2;(B)1;(C)0.5;(D)4。
4、電路中(D)定律指出:流入任意一節點的電流必定等于流出該節點的電流
(A)歐姆;(B)基爾霍夫第一;(C)楞次;(D)基爾霍夫第二。
5、功率因數用cosφ表示,其公式為(D)。
(A)cosφ=P/Q; (B)cosφ=Q/P; (C)cosφ=Q/S;
6、磁力線、電流和作用力三者的方向是(B)。
(A)磁力線與電流平行與作用力垂直; (B)三者相互垂直;(C)三者互相平行; (D)磁力線與電流垂直與作用力平。
7、交流電路中電流比電壓滯后90°,該電路屬于(C)電路。
(A)復合;(B)純電阻;(C)純電感;(D)純電容。
8、在變壓器中性點裝入消弧線圈的目的是(D)。
(A)提高電網電壓水平;(B)限制變壓器故障電流;(C)提高變壓器絕緣水平;(D)補償接地及故障時的電流。
9、直流電路中,電容的容抗為(A)。
(A)最大;(B)最??;(C)零;(D)無法確定。
10、戴維南定理可將任一有源二端網絡等效成一個有內阻的電壓源,該等效電源的內阻和電動勢是(A)。
(A)由網絡的參數和結構決定的; (B)由所接負載的大小和性質決定的; (C)由網絡結構和負載共同決定的;
(D)由網絡參數和負載共同決定的。
11、避雷針的作用是(B)。
(A)排斥雷電;(B)吸引雷電;(C)避免雷電;(D)削弱雷電。
12、萬用表的轉換開關是實現(A)的開關。
(A)各種測量及量程;(B)電流接通;(C)接通被測物實現測量;(D)電壓接通
13、萬用表用完后,應將選擇開關撥在(C)檔。
(A)電阻;(B)電壓;(C)交流電壓;(D)電流。
14、互感器的二次繞組必須一端接地,其目的是(D)。
(A)提高測量精度;(B)確定測量范圍;(C)防止二次過負荷;(D)保證人身安全。
15、變壓器各繞組的電壓比與它們的線圈匝數比(B)。
(A)成正比;(B)相等;(C)成反比;(D)無關。
16、為了防止油過快老化,變壓器上層油溫不得經常超過(C)。
(A)60℃;(B)75℃;(C)85℃;(D)100℃。
17、搖測低壓電纜及二次電纜的絕緣電阻時應使用(A)兆歐表。
(A)500V;(B)2500V;(C)1500V;(D)2000V。
18、測量繞組直流電阻的目的是(C)。
(A)保證設備的溫升不超過上限; (B)測量絕緣是否受潮;(C)判斷接頭是否接觸良好;(D)判斷絕緣是否下降。
19、絕緣油在少油斷路器中的主要作用是(C)。
(A)冷卻;(B)潤滑;(C)滅??;(D)防腐。
20、斷路器之所以具有滅弧能力,主要是因為它具有(A)。
(A)滅弧室;(B)絕緣油;(C)快速機構;(D)并聯電容器。
21、絕緣油做氣體分析試驗的目的是檢查其是否出現(A)現象。
(A)過熱放電;(B)酸價增高;(C)絕緣受潮;(D)機械損壞。
22、功率因數cosφ是表示電氣設備的容量發揮能力的一個系數,其大小為(B)。
(A)P/Q;(B)P/S;(C)P/X; (D)X/Z。
23、電氣試驗用儀表的準確度要求在(A)級。
(A)0.5;(B)1.0;(C)0.2;(D)1.5。
24、35kV電壓互感器大修后,在20℃時的介質不應大于(C)。
(A)2%;(B)2.5%;(C)3%;(D)3.5%。
25、35kV多油斷路器中,油的主要作用是(D)。
(A)熄滅電弧;(B)相間絕緣;(C)對地絕緣;(D)滅弧、相間絕緣和對地絕緣
26、避雷器的作用在于它能防止(B)對設備的侵害。
(A)直擊雷; (B)進行波; (C)感應雷; (D)三次諧波。
27、真空斷路器的觸頭常常采用(C)觸頭。
(A)橋式;(B)指形;(C)對接式;(D)插入。
28、變壓器的功能是(D)。
(A)生產電能; (B)消耗電能; (C)生產又消耗電能;(D)傳遞功率。
29、純凈的sF6氣體是(AJ的。
(A)無毒;(B)有毒;(C)中性;(D)有益。
30、GW5系列隔離開關,三相不同期接觸不應超過(B)mm。
(A)3; (B)5; (C)7; (D)10。
31、純電容元件在電路中(A)電能。
(A)儲存;(B)分配;(C)消耗;(D)改變。
32、當溫度升高時,變壓器的直流電阻(A)。
(A)隨著增大; (B)隨著減少; (C)不變; (D)不
33、高壓斷路器的額定開斷電流是指在規定條件下開斷(C)。
(A)最大短路電流最大值;(B)最大沖擊短路電流;(C)最大短路電流有效值;(D)最大負荷電流的2倍。
34、鏨子的握法有(C)。
(A)1種;(B)2種;(C)3種;(D)4種。
35、把空載變壓器從電網中切除,將引起(B)。
(A)電網電壓降低;(B)過電壓;(C)過電流;(D)無功減小。
36、變壓器投入運行后,每隔(C)年需大修一次。
(A)1-2;(B)3-4;(C)5~10;(D)11~12。
37、電壓等級為220kV時,人身與帶電體間的安全距離不應小于(B)。
(A)1.0;(B)1.8(C)2.5;(D)3.6。
38、如果觸電者心跳停止而呼吸尚存,應立即對其施行(C)急救。
(A)仰臥壓胸法;(B)仰臥壓背法;(C)胸外心臟按壓法;(D)口對口呼吸法。
39、線路停電作業時,應在線路開關和刀閘操作手柄上懸掛(C)的標志牌。
(A)在此工作;(B)止步高壓危險;(C)禁止合閘線路有人工作;(D)運行中。
40、選擇變壓器的容量應根據其安裝處(D)來決定。
(A)變壓器容量; (B)線路容量; (C)負荷電源; (D)最大短路電流。
41、電氣工作人員在10kV配電裝置附近工作時,其正?;顒臃秶c帶電設備的最小安全距離是(D)。
(A)0.2m;(B)0.35m;(C)0.4m;(D)0.5m。
42、電流通過人體最危險的途徑是(B)。
(A)左手到右手;(B)左手到腳;(C)右手到腳;(D)左腳到右腳。
43、工件銼削后,可用(C)法檢查其平面度。
(A)尺寸;(B)觀察;(C)透光;(D)對照。
44、耦合電容器是用于(A)。
(A)高頻通道;(B)均壓;(C)提高功率因數;(D)補償無功功率。
45、當物體受平衡力作用時,它處于靜止狀態或作(C)。
(A)變速直線運動;(B)變速曲線運動;(C)勻速直線運動;(D)勻速曲線運動
46、阻波器的作用是阻止(B)電流流過。
(A)工頻;(B)高頻;(C)雷電;(D)故障。
47、A級絕緣材料的最高工作溫度為(A)。
(A)90℃;(B)105℃;(C)120℃;(D)130℃。
48、任何施工人員,發現他人違章作業時,應該(B)。
(A)報告違章人員的主管領導予以制止; (B)當即予以制止; (C)報告專職安全人員予以制止; (D)報告公安機關予以制止。
49、連接CY3液壓機構與工作缸間的油管路,為便于排氣,沿操作機構方向有約(B)的升高坡度。
(A)1%;(B)0.5%; (C)2%;(D)1.5%。
50、SW2-110油斷路器工作缸行程為(B)mm。
(A) 134±1; (B) 132±1; (C) 136±1; (D) 135±1。
51、我們把兩點之間的電位之差稱為(C)
(A)電動勢;(B)電勢差;(C)電壓;(D)電壓差。
52、電源電動勢的大小表示(B)做功本領的大。
(A)電場力;(B)外力;(C)摩擦力;(D)磁場力。
53、力的三要素是指力的大小、方向和(D)。
(A)強度;(B)單位;(C)合成;(D)作用點。
54、在30Ω電阻的兩端加60V的電壓,則通過該電阻的電流是(D)。
(A)1800A; (B)90A;(C)30A;(D)2A。
55、在一電壓恒定的直流電路中,電阻值增大時,電流(C)。
(A) 不變;(B)增大;(C)減??;(D)變化不定。
56、交流10kV母線電壓是指交流三相三線制的。
(A)線電壓;(B)相電壓;(C)線路電壓; (D)設備電壓。
57、正弦交流電的三要素是最大值、頻率和(D)。
(A)有效值;(B)最小值;(C)周期;(D)初相角。
58、我們使用的照明電壓為220V,這個值是交流電的(A)
(A)有效值;(B)最大值;(C)恒定值;(D)瞬時值。
59、電源作Y形連接時,線電壓UL與相電壓Uph的數值關系為(A)。
(A) UL=√3Uph; (B) UL=2Uph; (C) UL=Uph; (D)UL=3Uph
60、一只標有"1kΩ、10kW"的電阻,允許電壓(B)。
(A)無限制; (B)有最高限制; (C)有最低限制; (D)無法表示。
61、交流電路中,某元件電流的(C)值是隨時間不斷變化的量。
(A)有效;(B)平均;(C)瞬時;(D)最大。
62、當線圈中的電流(A)時,線圈兩端產生自感電動勢。
(A)變化時;(B)不變時;(C)很大時;(D)很小時。
63、交流電的最大值Im和有效值I之間的關系為(A)。
(A)Im=√2I;(B)Im=√2I/2;(C)Im=I;(D)Im=√3I。
64、在正弦交流電路中,節點電流的方程是(A)。
(A)∑I=0; (B)∑I=1; (C)∑I=2; (D)∑I=3。
65、一段導線,其電阻為R,將其從中對折合并段新的導線,則其電阻為(D)。
(A)2R;(B)R;(C)R/Q; (D)R/4。
66、三極管基極的作用是(D)載流子。
(A)發射;(B)收集;(C)輸出;(D)控制。
67、把交流電轉換為直流電的過程叫(C)。
(A)變壓;(B)穩壓;(C)整流;(D)濾波。
68、鐵磁材料在反復磁化過程中,磁感應強度的變化始終落后于磁場強度的變化,這種現象稱為(B)。
(A)磁化;(B)磁滯;(C)剩磁;(D)減磁。
69、電容器在充電過程中,其(B)。
(A)充電電流不能發生變化; (B)兩端電壓不能發生突;(C)儲存能量發生突變;(D)儲存電場發生突變。
70、如果兩個同頻率正弦交流電的初相角甲ф1-ф2>0°,這種情況為(B)。
(A) 兩個正弦交流電同相; (B)第一個正弦交流電超前落二個; (C)兩個正弦交流電反相;
(D)第二個正弦交流電超前遞二個。
71、SF6氣體滅弧能力比空氣大(D)倍。
(A)30;(B)50;(C)80;(D)100。
72、SW6型少油斷路器液壓機構的加熱器應在(B)時使其投入。
(A) 一5℃:(B)0℃;(C)2℃;(D)4℃。
73、電力變壓器中,油的作用是(B)。
(A)絕緣和滅?。?(B)絕緣和散熱; (C)絕緣和防銹;(D)散熱和防銹。
74、運行中的電壓互感器,為避免產生很大的短路電流而燒壞互感器,要求互感器(D)。
(A)必須一點接地;(B)嚴禁過負荷;(C)要兩點接地;(D)嚴禁二次短路。
75、鋁合金制的設備接頭過熱后,其顏色會呈(C)色。
(A)灰;(B)黑;(C)灰白;(D)銀白。
76、為了降低觸頭之間恢復電壓速度和防止出現振蕩過電壓,有時在斷路器觸頭間加裝(B)。
(A)均壓電容;(B)并聯電阻;(C)均壓帶;(D)并聯均壓環。
77、戶外油斷路器的頂部鐵帽、接口、鏍絲等處封閉不嚴而進水將(A)。
(A)油位升高; (B)緩沖空間大; (C)油溫升高; (D)油位下降。
78、液壓機構運行中起、停泵時,活塞桿位置正常而機構壓力升高的原因是(B)。
(A)預充壓力高;(B)液壓油進入氣缸;(c)氮氣泄漏;(D)機構失靈。
79、有載調壓裝置在調壓過程中,切換觸頭與選擇觸頭的關系是(B)。
(A)前者比后者先動;(B)前者比后者后動;(C)同時動;(D)二者均不動。
80、油浸變壓器干燥時,其繞組溫度不超過(C)。
(A)110℃;(B)100℃;(C)95℃;(D)85℃。
81、任何載流導體的周圍都會產生磁場,其磁場強弱與(A)。
(A)通過導體的電流大小有關;(B)導體的粗細有關;(C)導體的材料性質有關;(D)導體的空間位置有關。
82、避雷器的均壓環,主要以其對(B)的電容來實現均壓的。
(A)地;(B)各節法蘭;(C)導線;(D)周圍。
83、設備發生事故而損壞,必須立即進行的恢復性檢修稱為(B)檢修。
(A)臨時性;(B)事故性;(C)計劃;(D)異常性。
86、變壓器銘牌上的額定容量是指(c)功率。
(A)有功;(B)無功;(C)視在;(D)最大。
87、衡量電能質量的三個主要技術指標是電壓、頻率和(A)。
(A)波形;(B)電流;(C)功率;(D)負荷。
88、隔離開關的主要作用是(C)。
(A)斷開電流;(B)拉合線路;(C)隔斷電源;(D)拉合空母線。
89、用扳手擰緊螺母時,如果以同樣大小的力作用在扳手上,則力距螺母中心遠時比近時(C)。
(A)費力;(B)相等;(C)省力;(D)不省力。
90、電氣設備外殼接地屬于(C)。
(A)工作接地;(B)防雷接地;(C)保護接地;(D)大接地。
91、線路的過電流保護是保護(C)的。
(A) 開關 (B)變流器;(C)線路;(D)母線。
92、發生(D)故障時,零序電流過濾器和零序電壓互感器有零序電流輸出。
(A)三相斷線; (B)三相短路; (C)三相短路并接地;(D)單相接地。
93、大氣過電壓是由于(D)引起的。
(A)刮風;(B)下雨;(C)濃霧;(D)雷電。
94、線路過電流保護整定的啟動電流是(C)。
(A)該線路的負荷電流;(B)最大負荷電流;(C)大于允許的過負荷電流;(D)該線路的電流。
95、電力網發生三相對稱短路時,短路電流中包含有(C)分量。
(A)直流;(B)零序;(C)正序;(D)負序。
96、電力系統發生短路時,電網總阻抗會(A)。
(A)減??;(B)增大;(C)不變;(D)忽大忽小。
97、變電站接地網的接地電阻大小與(C)無關。
(A)土壤電阻率;(B)接地網面積;(C)站內設備數量;(D)接地體尺寸。
98、電力安全生產工作條例規定,為提高安全生產水平必須實現(B)現代化、安全器具現代化和安全管理現代化。
(A)技術;(B)裝備;(C)設施;(D)防護。
99、通過變壓器的(D)數據可求得變壓器的阻抗電壓。
(A)空載試驗; (B)電壓比試驗; (C)耐壓試驗; (D)短路試驗。
100、有一電壓互感器一次額定電壓為5000V,二次額定電壓為200V,用它測量電壓時,二次電壓表讀數為75V,所測電壓為(C)V。
(A)15000;(B)25000;(C)1875;(D)20000。
101、導線通過交流電時,導線之間及導線對地之間產生交變電場,因而有(C)。
(A)電抗;(B)感抗;(C)容抗;(D)阻抗。
102、若電氣設備的絕緣等級是B級,那么它的極限工作溫度是(O)℃。
(A)100;(B)110;(C)120;(D)130。
103、強油導向冷卻的變壓器,油泵出來的油流是進入(C)中進行冷卻的。
(A)油箱;(B)鐵芯;(C)線圈;(D)油枕。
104、在拖拉長物時,應順長度方向拖拉,綁扎點應在重心的(A)。
(A)前端;(B)后端;(C)重心點;(D)中端。
105、鋼和黃銅板材攻絲直徑為12mm孔時,應選擇(B)鉆頭。
(A)10.0mm; (B)10.2mm; (C)10.5mm; (D) 10.9mm。
106、大型220kV變電所互感器進行拆裝解體作業前必須考慮變電所的(D)保護。
(A)高頻;(B)阻抗;(C)過流;(D)母差。
107、電力系統的穩定性是指(C)。
(A)系統無故障時間的長短; (B)兩電網并列運行的能力;(C)系統抗干擾的能力;(D)系統中電氣設備的利用率。
108、變壓器發生內部故障時的主保護是(A)。
(A)瓦斯;(B)差動;(C)過流;(D)速斷。
109、凡是被定為一、二類設備的電氣設備,均稱為(C)。
(A)良好設備;(B)優良設備;(C)完好設備;(D)全名牌設備。
110、測量額定電壓為lkV以上的變壓器線圈的絕緣電阻時,必須使用(D)V的兆歐表。
(A)500;(B)1000;(C)1500;(D)2500。
111、電力變壓器一、二次繞組對應電壓之間的相位關系稱為(A)。
(A)連接組別;(B)短路電壓;(C)空載電流;(D)短路電流。
112、如果一臺三相電力變壓器的接線組別為Y,dll,那么二次線電壓超前一次線電壓(A)。
(A)30°;(B)60°;(C)120°;(D)45°。
113、斷路器的跳合閘位置監視燈串聯一個電阻的目的是(C)。
(A)限制通過跳合閘線圈的電流; (B)補償燈泡的額定電壓;(C)防止因燈座短路造成斷路器誤跳閘; (D)為延長燈泡壽命。
114、變壓器在額定電壓下二次側開路時,其鐵芯中消耗的功率稱為(A)。
(A)鐵損;(B)銅損;(C)無功損耗;(D)線損。
115、變壓器的壓力式溫度計,所指示的溫度是(A)。
(A)上層油溫;(B)鐵芯溫度;(C)繞組溫度;(D)外殼溫度。
116、被定為完好設備的設備數量與參加評定設備的設備數量之比稱為(D)。
(A)設備的良好率;(B)設備的及格率;(C)設備的評比率;(D)設備的完好率。
117、進行銼削加工時,銼刀齒紋粗細的選擇取決(C)
(A)加工工件的形狀; (B)加工面的尺寸; (C)工件材料和性質;(D)銼刀本身材料。
118、銼刀的粗細等級分為1、2、3、4、5號紋五種,3號紋是用手(C)。
(A)粗銼刀;(B)中粗銼刀;(C)細銼刀;(D)雙細銼刀。
119、拆除起重腳手架的順序是(A)。
(A)先拆上層的腳手架;(B)先拆大橫桿;(C)先拆里層的架子;(D)隨意。
120、在特別潮濕、導電良好的地面上或金屬容器內工作時,行燈電壓不得超過(A)V。
(A)12;(B)24;(C)36;(D)6。
121、使用滑輪放軟線或緊線時,滑輪的直徑應不小于導線直徑的(B)倍。
(A)15; (B)16;(C)17; (D)20。
122、常用繩結共有(B)種。
(A)10;(B)14;(C)8; (D)12。
123、垂直吊起一輕而細長的物件應打(A)。
(A)倒背扣;(B)活扣;(C)背扣;(D)直扣。
124、撬棍是在起重作業中經常使用的工具之一,在進行操作時,重力臂(C)力臂。
(A)大于;(B)等于;(C)小于;(D)略大。
125、利用滾動法搬運設備時,對放置滾杠的數量有一定要求,如滾杠較少,則所需要的牽引力(A)。
(A)增加;(B)減??;(C)不變;(D)略小。
126、使用高壓沖洗機時,工作壓力不許(B)高壓泵的允許壓力,噴槍嚴禁對準人,沖洗機的金屬外殼必須接地。
(A)等于;(B)超過;(C)低于;(D)長期超過。
127、兆歐表正常測量時的搖速為(A)r/min。
(A)120;(B)90;(C)200;(D)10。
128、銼削時,兩手加在銼刀上的壓力應(A)。
(A)保證銼刀平穩,不上下擺動; (B)左手壓力小于右手壓力,并隨著銼刀的推進左手壓力由小變大;
(C)左、右手壓力相等,并在銼刀推進時,使銼刀上下稍微擺動; (D) 隨意。
129、油浸式互感器應直立運輸,傾斜角不宜超過
(A)15°;(B) 20°;(C) 25°;(D)30°。
130、起重機滾筒突緣高度應比最外層繩索表面高出該繩索的一個直徑,吊鉤放在最低位置時,滾筒上至少應有(C)圈繩索。
(A)1;(B)2~3;(C)5;(D)4。
131、使用兩根繩索起吊一個重物,當繩索與吊鉤垂線夾角為(A)時,繩索受力為所吊重物的質量。
(A)0°;(B)30°;(C)45°;(D)60°。
132、用卡子固定鋼絲繩時,鋼絲繩彎轉的一頭應用卡子夾牢,當鋼絲繩直徑為19.5mm時,應用(B)個卡子。
(A)2; (B)3; (C)4; (D)5。
133、起重鋼絲繩用插接法連接時,插接長度應為直徑的15-22倍,但一般最少不得少于(A)mm。
(A)500;(B)400;(C)300;(D)100。
134、起重鋼絲繩用卡子連接時,根據鋼絲繩直徑不同,使用不同數量的卡子,但最少不得少于(C)個。
(A)5;(B)4; (C)3;(D)2。
135、有一零件需要進行銼削加工,其加工余量為0.3mm,要求尺寸精度為0.15mm,應選擇(B)銼刀進行加工。
(A)粗;(B)中粗;(C)細;(D)雙細。
136、 鋸割中,由于鋸割材料的不同,用的鋸條也 不同,現在要鋸割鋁、紫銅材料,應選用(A)。
(A)粗鋸條;(B)中粗鋸條;(C)細鋸條;(D)任意鋸。
137、單腳規是(B)工具。
(A)與圓規一樣,用來加工零件與畫圓; (B)找圓柱零件圓心;(C)測量管材內徑;(D)測量管材外徑
138、在水平面或側面進行鏨切、剔工件毛刺或用短而小的鏨子進行鏨切時,握鏨的方法采用(B)法。
(A)正握;(B)反握;(C)立握;(D)正反握。
139、液壓千斤頂活塞行程一般是(B)mm。
(A)150;(B)200;(C)250;(D)100。
140、鋼絲繩插套時,破頭長度為45~48倍的鋼絲繩直徑,繩套長度為13-24倍的鋼絲繩直徑,插接長度為(C)倍的鋼絲繩直徑。
(A)25;(B)26;(C)20~24;(D)15-20。
141、用兩根以上的鋼絲繩起吊重物,當鋼絲繩的夾角增大時,則鋼絲繩上所受負荷(A)。
(A)增大;(B)減?。?C)不變;(D)突然變小。
142、起重時兩根鋼絲繩之間的夾角越大(但一般不得大于60°)所能起吊的質量越(B)。
(A)大; (B)??; (C)不變; (D)略變。
143、汽油噴燈和煤油噴燈(B)使用。
(A)可以替換; (B)不可以替換; (C)一樣; (D)交替。
144、使用萬用表時應注意(C)轉換開關,弄錯時易燒壞表計。
(A)功能;(B)量程;(C)功能及量程;(D)位置。
145、用兆歐表測量吸收比是測量(A)時絕緣電阻之比,當溫度在10-30℃時吸收比為1.3-2.0時合格。
(A)15s和60s; (B)15s和45s; (C)20s和70s; (D)20s和60s。
146、變壓器運輸用的定位釘應該(C)。
(A)加強絕緣; (B)原位置不動; (C)拆除或反裝;(D)不考慮。
147、麻繩與滑輪配合使用時,滑輪的最小直徑≥(A)倍麻繩直徑。
(A)7; (B)5; (C)3; (D)4。
148、在檢修工作中,用倒鏈起重時,如發現打滑現象則(B)。
(A)使用時需注意安全;(B)需修好后再用;(C)嚴禁使用;(D)不考慮。
149、吊鉤在使用時,一定要嚴格按規定使用,使用中(B)。
(A)只能按規定負荷的70%使用;(B)不能超負荷使用;(C)只能超過規定負荷的10%;
(D)可以短時按規定負荷的1.5倍使用。
150、起重鋼絲繩的安全系數為(B)。
(A)4.5; (B)5~6; (C)8-10; (D)17。
151、起重鋼絲繩雖無斷絲,但每根鋼絲磨損或腐蝕超過其直徑的(B)時即應報廢,不允許再作為降負荷使用。
(A)50%; (B)40%; (C)30%; (D)20%。
152、夾持已加工完的表面時,為了避免將表面夾壞,應在虎鉗口上襯以(B)。
(A)木板; (B)銅鉗口; (C)棉布或棉絲; (D)膠皮
153、吊裝作業中,利用導向滑輪起吊,導向滑輪兩端繩索夾角有4種情況,只有夾角為(A)時繩子受力最小。
(A)120°;(B)90°;(C)60°;(D)0°。
154、絞磨在工作中,跑繩繞在磨芯的圈數越(A),則拉緊尾繩的人越省力。
(A)多;(B)少;(C)緊;(D)松。
155、用卷揚機牽引設備起吊重物時,當跑繩在卷筒中間時,跑繩與卷筒的位置一般應(C)。
(A)偏一小角度; (B)偏角小于15°; (C)垂直; (D)任意角度。
156、卷揚機所需的功率大致是與荷重與(B)的乘積成正比。
(A)效果;(B)速度;(C)功率因數;(D)角度。
157、選用鋸條鋸齒的粗細,可按切割材料的(A)程度來選用。
(A)厚度,軟、硬; (B)軟、硬; (C)厚度; (D)厚度、軟。
158、麻繩用于一般起重作業,其安全系數為5,用于吊人繩索,其安全系數為(A)。
(A)14;(B)10;(C)8;(D)7。
159、鋼絲繩用于機動起重設備時安全系數為5-6,用于手動起重設備時安全系數為(C)。
(A)6;(B)5.5;(C)4.5;(D)4。
160、鋼絲繩用于以機器為動力的起重設備時安全系數應取(C)。
(A)2;(B)2.5~4; (C)5~6;(D)10。
161、鋼絲繩用于綁扎起重物的綁扎繩時,安全系數應取(C)。
(A)5-6;(B)8;(C)10;(D)4-6。
162、需要進行刮削加工的工件,所留的刮削余量一般在(A)之間。
(A)0.05~0.4mm;(B)0.1~0.5mm;(C)1~5mm;(D)0.5~1mm。
163、進行鏨削加工,當鏨削快到工件盡頭時,必須(B)鏨去余下的部分。對青銅和鑄鐵等脆性材料更應如此,否則盡頭處就會崩裂。
(A)堅持;(B)調頭;(C)平放;(D)立放。
164、在配制氫氧化鉀或氫氧化鈉電解液時,為了避免溶液濺到身上,燒傷皮膚或損壞衣服,應備有(B)。
(A)5%蘇打水; (B)3%硼酸水溶液供洗滌之用; (C)自來水;(D)堿水。
165、搖測帶有整流元件的回路的絕緣時,不得給整流元件加壓,應將整流元件兩端(A)。
(A)短路;(B)斷路;(C)拆下;(D)不考慮。
166、一臺SF6斷路器需解體大修時,回收完SF6氣體后應(B)。
(A)可進行分解工作;(B)用高純度N:氣體沖洗內部兩遍并抽真空后方可分解;(C)抽真空后分解;(D)用N2氣體沖洗不抽真空。
167、10kV室外配電裝置的最小相間安全距離為(B)mm。
(A)125;(B)200;(C)400;(D)300。
168、現場為了簡化二次回路交流耐壓試驗,規定回路絕緣電阻值在10Mn以上時,可用(B)V兆歐表測試。
(A)1000;(B)2500;(C)500;(D)5000。
169、常溫下未經干燥的低壓電動機線圈的絕緣電阻應大于或等于(A)Mn,溫度在15-30t2時的吸收比應大于或等于1.3時,方可投入運行。
(A)0.6;(B)1;(C)1.5;(D)0.5。
170、未經干燥,且在靜止狀態下干燥有困難的電動機,當絕緣電阻不小于(C)MΩ時,可先投入運行,在運行中干燥。
(A)0.6;(B)1;(C)0.2;(D)0.5。
171、在焊接、切割地點周圍(A)m的范圍內,應清除易燃、易爆物品,無法清除時,必須采取可靠的隔離或防護措施。
(A)5; (B)7; (C)10; (D)4。
172、取出SF6斷路器、組合電器中的(B)時,工作人員必須戴橡膠手套、護目鏡及防毒口罩等個人防護用品。
(A)絕緣件; (B)吸附劑; (C)無毒零件; (D)導電
173、由于被保護設備上感受到的雷電入侵電壓要比母線避雷器的殘壓高,因此要校檢避雷器至主變壓器等設備的(B)距離是否符合規程要求。
(A)幾何平均;(B)最大電氣;(C)直線;(D)算術平均距離。
174、氣動機構全部空氣管道系統應以額定氣壓進行漏氣量的檢查,在24h內壓降不得超過(A)。
(A)10%; (B)15%; (C)5%;(D)20%。
175、SF6斷路器經過解體大修后,原來的氣體(C)。
(A)可繼續使用;(B)凈化處理后可繼續使用;(C)毒性試驗合格,并進行凈化處理后可繼續使用;
(D)毒性試驗合格的可繼續使用。
176、SF6斷路器現場解體大修時,規定空氣的相對濕度應大于(C)。
(A)90%; (B)85%; (C)80%; (D)60%。
177、嚴格控制互感器的真空干燥處理,器身干燥處理三要素是指(A)。
(A)真空度、溫度、時間;(B)濕度、壓力、溫度;(C)絕緣、介質、溫度;(D)真空度、壓力、時間。
178、SF6互感器進行交接試驗時,其內部氣體濕度應不大于(C)pL。
(A)250;(B)300;(C)150;(D)68。
179、SW6-220型斷路器在合閘位置時,松緊彈簧尾部調節螺帽使合閘保持彈簧的有效長度為(B)mm。
(A)400±5; (B)455±5; (C)480±5; (D)440±5。
180、斷路器在分閘過程中,動觸頭到分閘位置反彈回來,反彈應小于(A)mm,無油或卡死會造成緩沖器間隙過大。
(A)8-12; (B)20; (C)25; (D)25~30。
181、MR型有載分接開關定期檢查時,應盡量縮短切換開關部件暴露在空氣中的時間,最長不應超過(B)h。
(A)12;(B)10;(C)18;(D)15。
182、有載分接開關弧觸頭,當所有觸頭中有一只達到觸頭最小直徑時應更換(A)。
(A)所有弧觸頭;(B)燒蝕量最大的弧觸頭;(C)該相所有弧觸頭;(D)所有燒蝕的弧觸頭。
183、互感器加裝膨脹器應選擇(B)的天氣進行。
(A)多云,濕度75%; (B)晴天,濕度60%; (C)陰天,濕度70%;(D)雨天
184、限流電抗器的實測電抗與其保證值的偏差不得超過(A)。
(A) ±5%; (B) ±10%; (C) ±15%; (D) ±17%。
185、GW6型隔離開關,合閘終了位置動觸頭上端偏斜不得大于(A)mm。
(A) ±50; (B) ±70; (C) ±60; (D) ±100。
186、變壓器大修后,在10-30C范圍內,繞組絕緣電阻吸收比不得低于(A)。
(A)1.3;(B)1.0;(C)0.9;(D)1.0~1.2。
187、變壓器油的酸價應不大于(c)mgKoH/s,水溶性酸值pH應不小于4.2,否則應予處理。
(A)0.2;(B)0.3;(C)0.1;(D)0.15。
188、用1000V兆歐表測量二次回路的絕緣電阻值,二次回路絕緣電阻標準是:運行中設備不低于(B)MΩ。
(A) 2;(B)1;(C)5;(D)10。
189、測量10kV以上變壓器繞組絕緣電阻,采用(A)V兆歐表。
(A)2500;(B)500;(C)1000;(D)1500。
190、母線的補償器,不得有裂紋、折皺和斷股現象,其組裝后的總截面應不小于母線截面的(B)倍。(A) 1;(B)1.2;(C)1.5;(D)2。
191、電纜線路相當于一個電容器,停電后的線路上還存在有剩余電荷,對地仍有(A),因此必須經過充分放電后,才可以用手接觸。
(A)電位差;(B)等電位;(C)很小電位;(D)電流。
192、在油斷路器中,滅弧的最基本原理是利用電弧在絕緣油中燃燒,使油分解為高壓力的氣體,吹動電弧,使電弧被(C)冷卻最后熄滅。
(A)變粗;(B)變細;(C)拉長;(D)變短。
193、電磁式操作機構,主合閘熔斷器的熔絲規格應為合閘線圈額定電流值的(A)倍。
(A)1/3-1/4;(B)1/2;(C)1/5;(D)1.5。
194、矩形母線宜減少直角彎曲,彎曲處不得有裂紋及顯著的折皺,當125mm×l0mm及其以下鋁母線焊成平彎時,最小允許彎曲半徑R為(B)倍的母線厚度。
(A)1.5; (B)2.5; (C)2.0; (D)3。
195、125mm×l0mm及其以下矩形鋁母線焊成立彎最小允許彎曲半徑R為(B)倍的母線寬度。
(A)1.5;(B)2; (C)2.5;(D)3。
196、SF6設備補充新氣體,鋼瓶內的含水量應不大干(C)。
(A)100μL/L; (B)150μL/L; (C)68μL/L; (D)250μL/L。
197、GW7-220型隔離開關觸指發生嚴重燒?,如燒傷、磨損深度大于(B)mm時,應更換。
(A)1;(B)0.5;(C)2;(D)0.3。
198、戶外斷路器的絕緣油氣溫在-10℃以下時一律用(B)變壓器油。
(A)25#; (B)45#; (C)30#; (D)10#。
199、電磁機構的分閘電磁鐵和合閘接觸器的起動電壓應為(A)的額定電壓。
(A)30%一65%; (B)35%一65%; (C)65%一80%;(D)65%。
200、消弧線圈交接試驗,測量其繞組連同套管的直流電阻的實測值與出廠值比較,其變化應不大于(B)。
(A)1%; (B)20%; (C)0.5%; (D)70%。
201、硬母線引下線一般采用(A)作樣板。
(A)8井鍍鋅鐵絲; (B)10#鍍鋅鐵絲, (C)鋁線;
202、GW7型隔離開關主刀合閘后,動觸頭與靜觸頭之間間隙為(B)mm,動觸頭中心與靜觸頭中心高度誤差小于2mm。
(A)20~30;(B)30-50;(C)55;(D)50~60。
203、變壓器吊芯大修,器身暴露在空氣中的時間從器身開始與空氣接觸時算起(注油時間不包括在內),當空氣相對濕度大于65%小于75%時,允許暴露(C)h。
(A)16;(B)20;(C)12;(D)15。
204、工頻耐壓試驗能考核變壓?D)缺陷。
(A)線圈匝間絕緣損傷;(B)外線圈相間絕緣距離過?。?C)高壓線圈與高壓分接引線之間絕緣薄弱;
(D)高壓線圈與低壓線圈引線之間的絕緣薄弱。
205、220kV及以上的變壓器注油時間不宜少于(A)
(A)6h; (B)4h; (C)2h; (D)3h。
206、GW5型隔離開關在母線拉力下,觸頭接觸點向外偏離觸指缺口不大于(A)mm。
(A)10; (B)15; (C)18; (D)20。
207、斷路器與操動機構基礎的中心距離及高度誤差不應大于(C)mm。
(A)20; (B)25; (C)10; (D)15。
208、并聯電容器的電容值在(B),測得電容值不超過出廠實測值的±10%時,則此電容值在合格范圍內。
(A)交接時;(B)交接預試時;(C)預試時;(D)小修及臨時檢修時。
209、變壓器、互感器器身在蒸汽烘房中進行真空干燥處理時,最高溫度控制點是(B)。
(A)130℃±5℃;(B)105℃±5℃;(C)95℃±5℃;(D)65℃±1℃。
210、SW2-63G型斷路器檢查滅弧筒時,發現有損傷剝離,輕者可涂一層(A),重者應更換。
(A)1154#或185#絕緣漆; (B)甘油、凡士林油導電油脂;(C)硅油或硅脂;(D)任意絕緣漆。
211、絞線截面35~50mm2,綁線直徑2.3mm,中間綁長50mm,則接頭長度為(A)mm。
(A)350;(B)300;(C)250;(D)400。
212、鋼芯鋁絞線,斷一般鋼芯,或鋁線部分損壞面積超過鋁線導電部分面積的(C)時,必須重接。
(A)30%; (B)40%; (C)25%; (D)10%。
213、變壓器溫度升高時,絕緣電阻測量值(B)。
(A)增大;(B)降低;(C)不變;(D)成比例增大。
214、在中性點直接接地系統中,發生單相接地故障時,非故障相對地電壓(A)。
(A)不會升高; (B)升高不明顯; (C)升高1.73倍;(D)降低。
215、裝有氣體繼電器的油浸式變壓器,聯管朝向儲油柜方向應有(C)的升高坡度
(A)1%;(B)2%;(C)1%~1.5%;(D)2.5%。
216、變壓器經真空注油后,其補油應(B)。
(A)從變壓器下部閥門注入; (B)經儲油柜注入;通過真空濾油機從變壓器下部注入;(D)隨時注入。
217、獨立避雷針一般與被保護物間的空氣距離不小于5m,避雷針接地裝置與接地網間的地中距離不小于(B)
(A)5;(B)3;(C)4;(D)6。
218、在非高電阻率地區220kV變電所中,獨立避雷針的接地電阻不宜超過(C)Ω
(A)0.5; (B)4.0; (C)10; (D)20。
219、斷路器的同期不合格,非全相分、合閘操作可能使中性點不接地的變壓器中性點上產生(A)。
(A)過電壓;(B)電流;(C)電壓降低;(D)零電位。
220、變壓器接線組別為Y,y。時,其中性線電流不得超過低壓繞組額定電流的(B)。
(A)15%; (B)25%; (C)35%; (D)20%。
221、GW6-220隔離開關在合閘位置與操作絕緣子上部相連的軸的拐臂應越過死點(B)mm。
(A)3±1; (B)5±1; (C)4±1; (0)6±1。
222、現場中常用(D)試驗項目來判斷設備的絕緣情況。
(A)絕緣電阻;(B)泄漏電流;(C)交流耐壓、局部放電;(D)絕緣電阻、泄漏電流、交流耐壓、局部放電。
223、按設計要求變電所軟母線的允許弛度誤差為(B)
(A)+6;(B)+5%一一2.5%;(C)±5%;(D)±2%。
224、SW6-220型斷路器動觸頭超行程為(B)mm時,一般情況可借助于改變導電桿擰入接頭的深度來調整。
(A)70±5; (B)60±5; (C)90±5; (D)85±5。
225、CY5型液壓機構一級合閘閥體有(B)道密封。
(A)1; (B)2; (C)3; (D)4。
226、W6-220G型隔離開關合閘不同期(B)mm。
(A)20; (B)30; (C)25; (D)35。
227、斷路器液壓機構管路組裝連接卡套應能順利進入管座,管頭不應頂住管座,底部應有(A)mm的間隙。
(A)1~2; (B)3; (C)4; (D)4~5。
228、高壓斷路器安裝前應做下列準備工作(D)。
(A)技術準備、施工機具; (B)測試儀器和安裝材料;(C)人員組織和現場布置;
(D)技術準備、安裝材料、施工機具、測試儀器、人員組織與現場布置及開關檢查等。
229、硬母線同時有平彎及麻花彎時,應先扭麻花彎后平彎,麻花彎的扭轉全長不應小于母線寬度的(A)倍。
(A)2.5; (B)2; (C)3; (D)4。
230、檢驗變壓器線圈絕緣老化程度時,用手按不裂、不脫落,色澤較暗,絕緣合格,此絕緣是(B)絕緣。
(A)一級;(B)二級;(C)三級;(D)四級。
231、SF6斷路器及GIS組合電器絕緣下降的主要原因是由于(B)的影響。
(A)SF6氣體雜質; (B)SF6中水分;
(C)SF6比重;(1))SF6設備絕緣件。232、冷卻風扇裝好后,應用500V的兆歐表測量電動機及接線的絕緣電阻,數值不得低于(B)MΩ,同時用手轉動扇葉時應無擺動、卡阻及竄動等現象。
(A)1; (B)0.5; (C)2; (D)10。
233、變壓器在充氮運輸或保管時,必須有壓力監視裝置,壓力可保持不小于(D)MPa。
(A)0.1;(B)0.2--0.3;(C)0.04;(D)0.01--0.03。
234、70-SFM-32B型SF6斷路器更換吸附劑時必須在(B)之前很短時間內進行。
(A)吸附劑密封包裝打開;(B)抽真空; (C)抽真空之后;(D)打開開斷單元檢查觸頭。
235、影響變壓器吸收比的因素有(B)。
(A)鐵芯、插板質量; (B)真空干燥程度、零部件清潔程度和器身在空氣中暴露時間; (C)線圈導線的材質;
(D)變壓器油的標號。
236、設備上短路接地線應使用軟裸銅線,其截面積應符合短路電流要求,但不得小于(C)mm2。
(A)15; (B)20; (C)25; (D)30。
237、在(B)級及以上的大風、暴雨及大霧等惡劣天氣,應停止露天高空作業。
(A)5; (B)6; (C)7; (D)4。
238、電力變壓器中的鐵芯接地屬于(B)。
(A)工作接地; (B)防靜電接地; (C)防雷接地;保護接地。
239、遇有電氣設備著火時,應立即(A)進行救火。
(A)將有關設備電源切斷;(B)用干式滅火器滅火;(C)聯系調度停電;(D)用1211型滅火器滅火。
240、凡在離地面(B)m及以上的高度進行工作,都視為高空作業。
(A)3; (B)2; (C)2.5; (D)1.5。
241、吊鉤出現扭轉變形危險或斷面磨損達原尺寸的(A)時,應予報廢。
(A)10%; (B)5%; (C)]5%; (D)8%。
242、只能在截面積不小于(B)Illin2的軟線上,使用竹梯或竹桿橫放在導線上進行作業。
(A)100;(B)120;(C)95;(D)150。
243、對SF6斷路器、組合電器進行充氣時,其容器及管道必須干燥,工作人員必須(A)。
(A)戴手套和口罩; (B)戴手套; (C)戴防毒面具;(D)什么都不用。
245、設備對地電壓在(B)V以上者為高壓設備。
(A)380;(B)250;(C)10kV;(D)110。
246、電磁型操作機構,合閘線圈動作電壓應不低于額定電壓的(B)。
(A)75%;(B)80%; (C)85%; (D)90%。
247、在防雷措施中,獨立避雷針接地裝置的工頻接地電阻一般不大于(B)Ω。
(A)5;(B)10;(C)15;(D)20。
248、變電所母線上閥型避雷器接地裝置的工頻接地電阻一般不大于(A)Ω。
(A)4; (B)5; (C)7;(D)10。
249、互感器呼吸的塞子帶有墊片時,在帶電前(A)。
(A)應將墊片取下;(B)墊片不用取下;(C)墊片取不取都可以;(D)不考慮墊片。
250、有一臺三相電動機繞組連成星形,接在線電壓為380V的電源上,當一相熔絲熔斷時,其三相繞組的中性點對地電壓為(A)V。
(A)110;(B)220;(C)190;(D)0。
251、在起重吊裝時,指揮人員用(C)來指揮起。
(A)手勢;(B)口笛;(C)旗語;(D)手勢、口笛。
252、利用卷揚機拖拉變壓器時,鋼絲繩轉彎的內側是個(A),工作人員一定要注意停留位置。
(A)危險區; (B)安全區; (C)不危險也不安全; (D)可以停留注意區。
253、照明燈具的螺口燈頭接電時,(A)。
(A)相線應接在中心觸點端上; (B)零線應接在中心觸點端上;(C)可任意接;(D)相線、零線都接在螺紋端上。
254、接地體圓鋼與扁鋼連接時,其焊接長度為圓鋼直徑的(C)倍。
(A)5; (B)3; (C)6; (D)8。
255、在向電動機軸承加潤滑脂時,潤滑脂應填滿
(A)1/2;(B)2/3;(C)全部;(D)2/5。
256、接地體的連接應采用搭接焊,其扁鋼的搭接長度應為(A)。
(A)扁鋼寬度的2倍并三面焊接;(B)扁鋼寬度的3倍;(C)扁鋼寬度的2.5倍;(D)扁鋼寬度的1倍。
257、對于密封圈等橡膠制品可用(C)清洗。
(A)汽油;(B)水;(C)酒精;(D)清洗劑。
258、母線接觸面應緊密,用0.05mmXl0mm的塞尺檢查,母線寬度在63mm及以上者不得塞入(A)mm。
(A)6;(B)5;(C)4;(D)3。
259、斷路器液壓機構應使用(A)。
(A)10號航空油;(B)15號航空油;(C)30號航空油;(D)12號航空油。
260、接地體的連接應采用(A)。
(A)搭接焊;(B)螺栓連接;(C)對接焊;(D)綁扎。
261、25#變壓器油中的25#表示(B)。
(A)變壓器油的閃點是25C; (B)油的凝固定點是25℃;(C)變壓器油的耐壓是25kV;(D)變壓器油的比重25。
262、下列因素中(A)對變壓器油的絕緣強度影響最大。
(A)水分;(B)溫度;(C)雜質;(D)比重。
263、變壓器防爆裝置的防爆膜,當壓力達到(B)kPa時將沖破。
(A)40; (B)50; (C)60;(D)45。
264、變壓器大修項目的內容包括(D)。
(A)清除油枕中污穢及檢查油位計; (B)油箱及附件的檢修涂漆;(C)冷卻器安全氣道及其保護膜的檢修;(D)對器身進行檢修。
265、電流互感器一次繞組絕緣電阻低于前次測量值的(C)及以下,或t86大于規定值時應干燥處理。
(A)80%; (B)60%; (C)70%; (D)50%。
266、固定硬母線金具的上壓板是鋁合金鑄成的,如有損壞或遺失可用(D)代替。
(A)鐵板;(B)鑄鐵;(C)鐵合金;(D)鋁板。
267、電力變壓器的隔膜式儲油柜上的呼吸器的下部油碗中(B)。
(A)放油;(B)不放油;(C)放不放油都可以;(D)無油可放。
268、SNl0-10型斷路器新裝好靜觸頭,檢查靜觸點閉合直徑小于(B)時應處理。
(A)18.4mm;(B)18.5~20mm;(C)20.Imm;(D)20.2~20.3
269、SNl0-10型斷路器導電桿行程可用增減(A)來調整。
(A)限位器墊片; (B)絕緣墊片; (C)絕緣拉桿; (D)緩沖膠墊。
270、SNl0-10型斷路器大修后,用2500V兆歐表測量絕緣電阻值,其值大于(A)MΩ為合格。
(A)300;(B)500;(C)700;(D)1000。
271、SNl0-10型斷路器動觸頭的銅鎢合金部分燒蝕深度大于(C)mm時,應更換;導電接觸面燒蝕深度大于0.5mm時應更換。
(A)1; (B)1.5; (C)2; (D)0.5。
272、CDl0型電磁機構的鐵芯頂桿碰到連板應能繼續上升(A)mm。
(A)8-10;(B)7;(C)11;(D)7~7.9。
273、測量lkV及以上電力電纜的絕緣電阻時應使有(C)。
(A)500V兆歐表; (B)100V兆歐表; (C)2500V兆歐表;(D)1000V兆歐表。
274、戶外配電裝置35kV以上軟導線采用(C)。
(A)多股銅絞線; (B)多股鋁絞線; (C)鋼芯鋁絞線;(D)鋼芯多股絞線。
275、真空斷路器的滅弧介質是(C)。
(A)油;(B)SF6;(C)真空;(D)空氣。
276、SNl0-10型斷路器靜觸頭導電接觸面應光滑平整,燒傷面積達(A)且深度大于1mm時應更換。
(A)30%; (B)20%; (C)25%; (D)40%。
277、硬母線搭接面加工應平整無氧化膜,加工后的截面減小,銅母線應不超過原截面的3%,鋁母線應不超過原截面的(C)。
(A)3%;(B)4%; (C)5%; (D)6%。
278、并聯電容器設備當(C)時應更換處理。
(A)積灰比較大; (B)熔絲熔斷電容器內無擊穿;電容器變形膨脹滲漏;(D)電容器端子接線不良。
279、電流互感器正常工作時二次側回路可以(B)。
(A)開路;(B)短路;(C)裝熔斷器;(D)接無窮大電阻。
280、測量一次回路直流電阻顯著增大時應(C)。
(A)注意觀察;(B)繼續運行;(C)檢查處理;(D)不考慮。
281、10kV斷路器存在嚴重缺陷,影響斷路器繼續安全運行時應進行(C)。
(A)大修; (B)小修; (C)臨時性檢修; (D)加強監督。
282、斷路器接地金屬殼上應裝有(B)并且具有良好導電性能的直徑不小于12mm的接地螺釘。
(A)生銹;(B)防銹;(C)無銹;(D)粗造。
283、當發現變壓器本體油的酸價(B)時,應及時更換凈油器中的吸附劑。
(A)下降;(B)上升;(C)不變;(D)不清楚。
284、SF6斷路器的滅弧及絕緣介質是(D)。
(A)絕緣油;(B)真空;(C)空氣;(D)六氟化硫。
285、隔離開關因沒有專門的(B)裝置,故不能用來接通負荷電流和切斷短路電流。
(A)快速機構;(B)滅??;(C)封閉;(D)絕緣。
286、電磁型操作機構,跳閘線圈動作電壓應不高于額定電壓的(C)。
(A)55%;(B)75%;(C)65%;(D)30%。
287、GW5型隔離開關,當操作機構帶動一個絕緣子柱轉動(C)時,經過齒輪轉動,另一個絕緣子沿相反方向轉動。
(A)45°(B)60°(C)90°(D)180°
288、35kV室內、10kV及以下室內外母線和多元件絕緣子,進行絕緣電阻測試時,其每個元件不低于1000MΩ,若低于(C)MΩ時必須更換。
(A)250;(B)400;(C)300;(D)500。
289、操作斷路器時,控制母線電壓的變動范圍不允許超過其額定電壓的5%,獨立主合閘母線電壓應保持額定電壓的(A)。
(A)105%~110%; (B)110%以上; (C)100%; (D)120%以內。
290、電路中只有一臺電動機運行時,熔體額定電流≥(C)倍電機額定電流。
(A)1.4; (B)2.7; (C)1.5~2.5; (D)3。
291、熔斷器熔體應具有(D)。
(A)熔點低,導電性能不良;(B)導電性能好,熔點高;(C)易氧化,熔點低;(D)熔點低,導電性能好,不易氧化。
292、絕緣材料的機械強度,一般隨溫度和濕度升高而(C)。
(A)升高;(B)不變;(C)下降;(D)影響不大。
293、變壓器溫度計所指示的溫度是(A)。
(A)上層油溫;(B)鐵芯溫度;(C)繞組溫度;(D)中層油溫。
294、斷路器與水平傳動拉桿連接時,軸銷應(C)。
(A)垂直插入;(B)任意插入;(C)水平插入;(D)45°插入。
295、斷路器連接瓷套法蘭時,所用的橡皮密封墊的壓縮量不宜超過其原厚度的(B)。
(A)1/5;(B)1/3;(C)1/2;(D)1/4。
296、變壓器凈油器中硅膠重量是變壓器油質量的(A)。
(A)1%;(B)0.5%; (C)10%;(D)5%。
297、變壓器真空注油時,要求注油速度為(D)。
(A)10t/h;(B)20t/h;(C)25t/h;(D)50t/h。
298、多臺電動機在起動時應(A)。