国产精品麻豆久久99,韩日在线播放,午夜体验,鲁鲁狠色综合色综合网站,亚洲视频区,高清2019av手机版,精品中文字幕不卡在线视频

安全管理網

變電檢修技術問答試題

  
評論: 更新日期:2008年12月29日

  1、當線圈中磁通減小時,感應電流的磁通方向(B)。

  (A)與原磁通方向相反; (B)與原磁通方向相同; (C)與原磁通方向無關;(D)與線圈尺寸大小有關。

  2、某線圈有100匝,通過的電流為2A,則該線圈的磁勢為(C)安匝。

  (A)50;(B)400;(C)200;(D)0.02。

  3、將一根導線均勻拉長為原長的2倍,則它的阻值為原阻值的(D)倍。

  (A)2;(B)1;(C)0.5;(D)4。

  4、電路中(D)定律指出:流入任意一節點的電流必定等于流出該節點的電流

  (A)歐姆;(B)基爾霍夫第一;(C)楞次;(D)基爾霍夫第二。

  5、功率因數用cosφ表示,其公式為(D)。

  (A)cosφ=P/Q; (B)cosφ=Q/P; (C)cosφ=Q/S;

  6、磁力線、電流和作用力三者的方向是(B)。

  (A)磁力線與電流平行與作用力垂直; (B)三者相互垂直;(C)三者互相平行; (D)磁力線與電流垂直與作用力平。

  7、交流電路中電流比電壓滯后90°,該電路屬于(C)電路。

  (A)復合;(B)純電阻;(C)純電感;(D)純電容。

  8、在變壓器中性點裝入消弧線圈的目的是(D)。

  (A)提高電網電壓水平;(B)限制變壓器故障電流;(C)提高變壓器絕緣水平;(D)補償接地及故障時的電流。

  9、直流電路中,電容的容抗為(A)。

  (A)最大;(B)最小;(C)零;(D)無法確定。

  10、戴維南定理可將任一有源二端網絡等效成一個有內阻的電壓源,該等效電源的內阻和電動勢是(A)。

  (A)由網絡的參數和結構決定的; (B)由所接負載的大小和性質決定的; (C)由網絡結構和負載共同決定的;

  (D)由網絡參數和負載共同決定的。

  11、避雷針的作用是(B)。

  (A)排斥雷電;(B)吸引雷電;(C)避免雷電;(D)削弱雷電。

  12、萬用表的轉換開關是實現(A)的開關。

  (A)各種測量及量程;(B)電流接通;(C)接通被測物實現測量;(D)電壓接通

  13、萬用表用完后,應將選擇開關撥在(C)檔。

  (A)電阻;(B)電壓;(C)交流電壓;(D)電流。

  14、互感器的二次繞組必須一端接地,其目的是(D)。

  (A)提高測量精度;(B)確定測量范圍;(C)防止二次過負荷;(D)保證人身安全。

  15、變壓器各繞組的電壓比與它們的線圈匝數比(B)。

  (A)成正比;(B)相等;(C)成反比;(D)無關。

  16、為了防止油過快老化,變壓器上層油溫不得經常超過(C)。

  (A)60℃;(B)75℃;(C)85℃;(D)100℃。

  17、搖測低壓電纜及二次電纜的絕緣電阻時應使用(A)兆歐表。

  (A)500V;(B)2500V;(C)1500V;(D)2000V。

  18、測量繞組直流電阻的目的是(C)。

  (A)保證設備的溫升不超過上限; (B)測量絕緣是否受潮;(C)判斷接頭是否接觸良好;(D)判斷絕緣是否下降。

  19、絕緣油在少油斷路器中的主要作用是(C)。

  (A)冷卻;(B)潤滑;(C)滅?。?D)防腐。

  20、斷路器之所以具有滅弧能力,主要是因為它具?A)。

  (A)滅弧室;(B)絕緣油;(C)快速機構;(D)并聯電容器。

  21、絕緣油做氣體分析試驗的目的是檢查其是否出現(A)現象。

  (A)過熱放電;(B)酸價增高;(C)絕緣受潮;(D)機械損壞。

  22、功率因數cosφ是表示電氣設備的容量發揮能力的一個系數,其大小為(B)。

  (A)P/Q;(B)P/S;(C)P/X; (D)X/Z。

  23、電氣試驗用儀表的準確度要求在(A)級。

  (A)0.5;(B)1.0;(C)0.2;(D)1.5。

  24、35kV電壓互感器大修后,在20℃時的介質不應大于(C)。

  (A)2%;(B)2.5%;(C)3%;(D)3.5%。

  25、35kV多油斷路器中,油的主要作用是(D)。

  (A)熄滅電??;(B)相間絕緣;(C)對地絕緣;(D)滅弧、相間絕緣和對地絕緣

  26、避雷器的作用在于它能防止(B)對設備的侵害。

  (A)直擊雷; (B)進行波; (C)感應雷; (D)三次諧波。

  27、真空斷路器的觸頭常常采用(C)觸頭。

  (A)橋式;(B)指形;(C)對接式;(D)插入。

  28、變壓器的功能是(D)。

  (A)生產電能; (B)消耗電能; (C)生產又消耗電能;(D)傳遞功率。

  29、純凈的sF6氣體是(AJ的。

  (A)無毒;(B)有毒;(C)中性;(D)有益。

  30、GW5系列隔離開關,三相不同期接觸不應超過(B)mm。

  (A)3; (B)5; (C)7; (D)10。

  31、純電容元件在電路中(A)電能。

  (A)儲存;(B)分配;(C)消耗;(D)改變。

  32、當溫度升高時,變壓器的直流電阻(A)。

  (A)隨著增大; (B)隨著減少; (C)不變; (D)不

  33、高壓斷路器的額定開斷電流是指在規定條件下開斷(C)。

  (A)最大短路電流最大值;(B)最大沖擊短路電流;(C)最大短路電流有效值;(D)最大負荷電流的2倍。

  34、鏨子的握法有(C)。

  (A)1種;(B)2種;(C)3種;(D)4種。

  35、把空載變壓器從電網中切除,將引起(B)。

  (A)電網電壓降低;(B)過電壓;(C)過電流;(D)無功減小。

  36、變壓器投入運行后,每隔(C)年需大修一次。

  (A)1-2;(B)3-4;(C)5~10;(D)11~12。

  37、電壓等級為220kV時,人身與帶電體間的安全距離不應小于(B)。

  (A)1.0;(B)1.8(C)2.5;(D)3.6。

  38、如果觸電者心跳停止而呼吸尚存,應立即對其施行(C)急救。

  (A)仰臥壓胸法;(B)仰臥壓背法;(C)胸外心臟按壓法;(D)口對口呼吸法。

  39、線路停電作業時,應在線路開關和刀閘操作手柄上懸掛(C)的標志牌。

  (A)在此工作;(B)止步高壓危險;(C)禁止合閘線路有人工作;(D)運行中。

  40、選擇變壓器的容量應根據其安裝處(D)來決定。

  (A)變壓器容量; (B)線路容量; (C)負荷電源; (D)最大短路電流。

  41、電氣工作人員在10kV配電裝置附近工作時,其正常活動范圍與帶電設備的最小安全距離是(D)。

  (A)0.2m;(B)0.35m;(C)0.4m;(D)0.5m。

  42、電流通過人體最危險的途徑是(B)。

  (A)左手到右手;(B)左手到腳;(C)右手到腳;(D)左腳到右腳。

  43、工件銼削后,可用(C)法檢查其平面度。

  (A)尺寸;(B)觀察;(C)透光;(D)對照。

  44、耦合電容器是用于(A)。

  (A)高頻通道;(B)均壓;(C)提高功率因數;(D)補償無功功率。

  45、當物體受平衡力作用時,它處于靜止狀態或作(C)。

  (A)變速直線運動;(B)變速曲線運動;(C)勻速直線運動;(D)勻速曲線運動

  46、阻波器的作用是阻止(B)電流流過。

  (A)工頻;(B)高頻;(C)雷電;(D)故障。

  47、A級絕緣材料的最高工作溫度為(A)。

  (A)90℃;(B)105℃;(C)120℃;(D)130℃。

  48、任何施工人員,發現他人違章作業時,應該(B)。

  (A)報告違章人員的主管領導予以制止; (B)當即予以制止; (C)報告專職安全人員予以制止; (D)報告公安機關予以制止。

  49、連接CY3液壓機構與工作缸間的油管路,為便于排氣,沿操作機構方向有約(B)的升高坡度。

  (A)1%;(B)0.5%; (C)2%;(D)1.5%。

  50、SW2-110油斷路器工作缸行程為(B)mm。

  (A) 134±1; (B) 132±1; (C) 136±1; (D) 135±1。

  51、我們把兩點之間的電位之差稱為(C)

  (A)電動勢;(B)電勢差;(C)電壓;(D)電壓差。

  52、電源電動勢的大小表示(B)做功本領的大。

  (A)電場力;(B)外力;(C)摩擦力;(D)磁場力。

  53、力的三要素是指力的大小、方向和(D)。

  (A)強度;(B)單位;(C)合成;(D)作用點。

  54、在30Ω電阻的兩端加60V的電壓,則通過該電阻的電流是(D)。

  (A)1800A; (B)90A;(C)30A;(D)2A。

  55、在一電壓恒定的直流電路中,電阻值增大時,電流(C)。

  (A) 不變;(B)增大;(C)減??;(D)變化不定。

  56、交流10kV母線電壓是指交流三相三線制的。

  (A)線電壓;(B)相電壓;(C)線路電壓; (D)設備電壓。

  57、正弦交流電的三要素是最大值、頻率和(D)。

  (A)有效值;(B)最小值;(C)周期;(D)初相角。

  58、我們使用的照明電壓為220V,這個值是交流電的(A)

  (A)有效值;(B)最大值;(C)恒定值;(D)瞬時值。

  59、電源作Y形連接時,線電壓UL與相電壓Uph的數值關系為(A)。

  (A) UL=√3Uph; (B) UL=2Uph; (C) UL=Uph; (D)UL=3Uph

  60、一只標有"1kΩ、10kW"的電阻,允許電壓(B)。

  (A)無限制; (B)有最高限制; (C)有最低限制; (D)無法表示。

  61、交流電路中,某元件電流的(C)值是隨時間不斷變化的量。

  (A)有效;(B)平均;(C)瞬時;(D)最大。

  62、當線圈中的電流(A)時,線圈兩端產生自感電動勢。

  (A)變化時;(B)不變時;(C)很大時;(D)很小時。

  63、交流電的最大值Im和有效值I之間的關系為(A)。

  (A)Im=√2I;(B)Im=√2I/2;(C)Im=I;(D)Im=√3I。

  64、在正弦交流電路中,節點電流的方程是(A)。

  (A)∑I=0; (B)∑I=1; (C)∑I=2; (D)∑I=3。

  65、一段導線,其電阻為R,將其從中對折合并段新的導線,則其電阻為(D)。

  (A)2R;(B)R;(C)R/Q; (D)R/4。

  66、三極管基極的作用是(D)載流子。

  (A)發射;(B)收集;(C)輸出;(D)控制。

  67、把交流電轉換為直流電的過程叫(C)。

  (A)變壓;(B)穩壓;(C)整流;(D)濾波。

  68、鐵磁材料在反復磁化過程中,磁感應強度的變化始終落后于磁場強度的變化,這種現象稱為(B)。

  (A)磁化;(B)磁滯;(C)剩磁;(D)減磁。

  69、電容器在充電過程中,其(B)。

  (A)充電電流不能發生變化; (B)兩端電壓不能發生突;(C)儲存能量發生突變;(D)儲存電場發生突變。

  70、如果兩個同頻率正弦交流電的初相角甲ф1-ф2>0°,這種情況為(B)。

  (A) 兩個正弦交流電同相; (B)第一個正弦交流電超前落二個; (C)兩個正弦交流電反相;

  (D)第二個正弦交流電超前遞二個。

  71、SF6氣體滅弧能力比空氣大(D)倍。

  (A)30;(B)50;(C)80;(D)100。

  72、SW6型少油斷路器液壓機構的加熱器應在(B)時使其投入。

  (A) 一5℃:(B)0℃;(C)2℃;(D)4℃。

  73、電力變壓器中,油的作用是(B)。

  (A)絕緣和滅??; (B)絕緣和散熱; (C)絕緣和防銹;(D)散熱和防銹。

  74、運行中的電壓互感器,為避免產生很大的短路電流而燒壞互感器,要求互感器(D)。

  (A)必須一點接地;(B)嚴禁過負荷;(C)要兩點接地;(D)嚴禁二次短路。

  75、鋁合金制的設備接頭過熱后,其顏色會呈(C)色。

  (A)灰;(B)黑;(C)灰白;(D)銀白。

  76、為了降低觸頭之間恢復電壓速度和防止出現振蕩過電壓,有時在斷路器觸頭間加裝(B)。

  (A)均壓電容;(B)并聯電阻;(C)均壓帶;(D)并聯均壓環。

  77、戶外油斷路器的頂部鐵帽、接口、鏍絲等處封閉不嚴而進水將(A)。

  (A)油位升高; (B)緩沖空間大; (C)油溫升高; (D)油位下降。

  78、液壓機構運行中起、停泵時,活塞桿位置正常而機構壓力升高的原因是(B)。

  (A)預充壓力高;(B)液壓油進入氣缸;(c)氮氣泄漏?D)機構失靈。

  79、有載調壓裝置在調壓過程中,切換觸頭與選擇觸頭的關系是(B)。

  (A)前者比后者先動;(B)前者比后者后動;(C)同時動;(D)二者均不動。

  80、油浸變壓器干燥時,其繞組溫度不超過(C)。

  (A)110℃;(B)100℃;(C)95℃;(D)85℃。

  81、任何載流導體的周圍都會產生磁場,其磁場強弱與(A)。

  (A)通過導體的電流大小有關;(B)導體的粗細有關;(C)導體的材料性質有關;(D)導體的空間位置有關。

  82、避雷器的均壓環,主要以其對(B)的電容來實現均壓的。

  (A)地;(B)各節法蘭;(C)導線;(D)周圍。

  83、設備發生事故而損壞,必須立即進行的恢復性檢修稱為(B)檢修。

  (A)臨時性;(B)事故性;(C)計劃;(D)異常性。

  86、變壓器銘牌上的額定容量是指(c)功率。

  (A)有功;(B)無功;(C)視在;(D)最大。

  87、衡量電能質量的三個主要技術指標是電壓、頻率和(A)。

  (A)波形;(B)電流;(C)功率;(D)負荷。

  88、隔離開關的主要作用是(C)。

  (A)斷開電流;(B)拉合線路;(C)隔斷電源;(D)拉合空母線。

  89、用扳手擰緊螺母時,如果以同樣大小的力作用在扳手上,則力距螺母中心遠時比近時(C)。

  (A)費力;(B)相等;(C)省力;(D)不省力。

  90、電氣設備外殼接地屬于(C)。

  (A)工作接地;(B)防雷接地;(C)保護接地;(D)大接地。

  91、線路的過電流保護是保護(C)的。

  (A) 開關 (B)變流器;(C)線路;(D)母線。

  92、發生(D)故障時,零序電流過濾器和零序電壓互感器有零序電流輸出。

  (A)三相斷線; (B)三相短路; (C)三相短路并接地;(D)單相接地。

  93、大氣過電壓是由于(D)引起的。

  (A)刮風;(B)下雨;(C)濃霧;(D)雷電。

  94、線路過電流保護整定的啟動電流是(C)。

  (A)該線路的負荷電流;(B)最大負荷電流;(C)大于允許的過負荷電流;(D)該線路的電流。

  95、電力網發生三相對稱短路時,短路電流中包含有(C)分量。

  (A)直流;(B)零序;(C)正序;(D)負序。

  96、電力系統發生短路時,電網總阻抗會(A)。

  (A)減小;(B)增大;(C)不變;(D)忽大忽小。

  97、變電站接地網的接地電阻大小與(C)無關。

  (A)土壤電阻率;(B)接地網面積;(C)站內設備數量;(D)接地體尺寸。

  98、電力安全生產工作條例規定,為提高安全生產水平必須實現(B)現代化、安全器具現代化和安全管理現代化。

  (A)技術;(B)裝備;(C)設施;(D)防護。

  99、通過變壓器的(D)數據可求得變壓器的阻抗電壓。

  (A)空載試驗; (B)電壓比試驗; (C)耐壓試驗; (D)短路試驗。

  100、有一電壓互感器一次額定電壓為5000V,二次額定電壓為200V,用它測量電壓時,二次電壓表讀數為75V,所測電壓為(C)V。

  (A)15000;(B)25000;(C)1875;(D)20000。

  101、導線通過交流電時,導線之間及導線對地之間產生交變電場,因而有(C)。

  (A)電抗;(B)感抗;(C)容抗;(D)阻抗。

  102、若電氣設備的絕緣等級是B級,那么它的極限工作溫度是(O)℃。

  (A)100;(B)110;(C)120;(D)130。

  103、強油導向冷卻的變壓器,油泵出來的油流是進入(C)中進行冷卻的。

  (A)油箱;(B)鐵芯;(C)線圈;(D)油枕。

  104、在拖拉長物時,應順長度方向拖拉,綁扎點應在重心的(A)。

  (A)前端;(B)后端;(C)重心點;(D)中端。

  105、鋼和黃銅板材攻絲直徑為12mm孔時,應選擇(B)鉆頭。

  (A)10.0mm; (B)10.2mm; (C)10.5mm; (D) 10.9mm。

  106、大型220kV變電所互感器進行拆裝解體作業前必須考慮變電所的(D)保護。

  (A)高頻;(B)阻抗;(C)過流;(D)母差。

  107、電力系統的穩定性是指(C)。

  (A)系統無故障時間的長短; (B)兩電網并列運行的能力;(C)系統抗干擾的能力;(D)系統中電氣設備的利用率。

  108、變壓器發生內部故障時的主保護是(A)。

  (A)瓦斯;(B)差動;(C)過流;(D)速斷。

  109、凡是被定為一、二類設備的電氣設備,均稱為(C)。

  (A)良好設備;(B)優良設備;(C)完好設備;(D)全名牌設備。

  110、測量額定電壓為lkV以上的變壓器線圈的絕緣電阻時,必須使用(D)V的兆歐表。

  (A)500;(B)1000;(C)1500;(D)2500。

  111、電力變壓器一、二次繞組對應電壓之間的相位關系稱為(A)。

  (A)連接組別;(B)短路電壓;(C)空載電流;(D)短路電流。

  112、如果一臺三相電力變壓器的接線組別為Y,dll,那么二次線電壓超前一次線電壓(A)。

  (A)30°;(B)60°;(C)120°;(D)45°。

  113、斷路器的跳合閘位置監視燈串聯一個電阻的目的是(C)。

  (A)限制通過跳合閘線圈的電流; (B)補償燈泡的額定電壓;(C)防止因燈座短路造成斷路器誤跳閘; (D)為延長燈泡壽命。

  114、變壓器在額定電壓下二次側開路時,其鐵芯中消耗的功率稱為(A)。

  (A)鐵損;(B)銅損;(C)無功損耗;(D)線損。

  115、變壓器的壓力式溫度計,所指示的溫度是(A)。

  (A)上層油溫;(B)鐵芯溫度;(C)繞組溫度;(D)外殼溫度。

  116、被定為完好設備的設備數量與參加評定設備的設備數量之比稱為(D)。

  (A)設備的良好率;(B)設備的及格率;(C)設備的評比率;(D)設備的完好率。

  117、進行銼削加工時,銼刀齒紋粗細的選擇取決(C)

  (A)加工工件的形狀; (B)加工面的尺寸; (C)工件材料和性質;(D)銼刀本身材料。

  118、銼刀的粗細等級分為1、2、3、4、5號紋五種,3號紋是用手(C)。

  (A)粗銼刀;(B)中粗銼刀;(C)細銼刀;(D)雙細銼刀。

  119、拆除起重腳手架的順序是(A)。

  (A)先拆上層的腳手架;(B)先拆大橫桿;(C)先拆里層的架子;(D)隨意。

  120、在特別潮濕、導電良好的地面上或金屬容器內工作時,行燈電壓不得超過(A)V。

  (A)12;(B)24;(C)36;(D)6。

  121、使用滑輪放軟線或緊線時,滑輪的直徑應不小于導線直徑的(B)倍。

  (A)15; (B)16;(C)17; (D)20。

  122、常用繩結共有(B)種。

  (A)10;(B)14;(C)8; (D)12。

  123、垂直吊起一輕而細長的物件應打(A)。

  (A)倒背扣;(B)活扣;(C)背扣;(D)直扣。

  124、撬棍是在起重作業中經常使用的工具之一,在進行操作時,重力臂(C)力臂。

  (A)大于;(B)等于;(C)小于;(D)略大。

  125、利用滾動法搬運設備時,對放置滾杠的數量有一定要求,如滾杠較少,則所需要的牽引力(A)。

  (A)增加;(B)減?。?C)不變;(D)略小。

  126、使用高壓沖洗機時,工作壓力不許(B)高壓泵的允許壓力,噴槍嚴禁對準人,沖洗機的金屬外殼必須接地。

  (A)等于;(B)超過;(C)低于;(D)長期超過。

  127、兆歐表正常測量時的搖速為(A)r/min。

  (A)120;(B)90;(C)200;(D)10。

  128、銼削時,兩手加在銼刀上的壓力應(A)。

  (A)保證銼刀平穩,不上下擺動; (B)左手壓力小于右手壓力,并隨著銼刀的推進左手壓力由小變大;

  (C)左、右手壓力相等,并在銼刀推進時,使銼刀上下稍微擺動; (D) 隨意。

  129、油浸式互感器應直立運輸,傾斜角不宜超過

  (A)15°;(B) 20°;(C) 25°;(D)30°。

  130、起重機滾筒突緣高度應比最外層繩索表面高出該繩索的一個直徑,吊鉤放在最低位置時,滾筒上至少應有(C)圈繩索。

  (A)1;(B)2~3;(C)5;(D)4。

  131、使用兩根繩索起吊一個重物,當繩索與吊鉤垂線夾角為(A)時,繩索受力為所吊重物的質量。

  (A)0°;(B)30°;(C)45°;(D)60°。

  132、用卡子固定鋼絲繩時,鋼絲繩彎轉的一頭應用卡子夾牢,當鋼絲繩直徑為19.5mm時,應用(B)個卡子。

  (A)2; (B)3; (C)4; (D)5。

  133、起重鋼絲繩用插接法連接時,插接長度應為直徑的15-22倍,但一般最少不得少于(A)mm。

  (A)500;(B)400;(C)300;(D)100。

  134、起重鋼絲繩用卡子連接時,根據鋼絲繩直徑不同,使用不同數量的卡子,但最少不得少于(C)個。

  (A)5;(B)4; (C)3;(D)2。

  135、有一零件需要進行銼削加工,其加工余量為0.3mm,要求尺寸精度為0.15mm,應選擇(B)銼刀進行加工。

  (A)粗;(B)中粗;(C)細;(D)雙細。

  136、 鋸割中,由于鋸割材料的不同,用的鋸條也 不同,現在要鋸割鋁、紫銅材料,應選用(A)。

  (A)粗鋸條;(B)中粗鋸條;(C)細鋸條;(D)任意鋸。

  137、單腳規是(B)工具。

  (A)與圓規一樣,用來加工零件與畫圓; (B)找圓柱零件圓心;(C)測量管材內徑;(D)測量管材外徑

  138、在水平面或側面進行鏨切、剔工件毛刺或用短而小的鏨子進行鏨切時,握鏨的方法采用(B)法。

  (A)正握;(B)反握;(C)立握;(D)正反握。

  139、液壓千斤頂活塞行程一般是(B)mm。

  (A)150;(B)200;(C)250;(D)100。

  140、鋼絲繩插套時,破頭長度為45~48倍的鋼絲繩直徑,繩套長度為13-24倍的鋼絲繩直徑,插接長度為(C)倍的鋼絲繩直徑。

  (A)25;(B)26;(C)20~24;(D)15-20。

  141、用兩根以上的鋼絲繩起吊重物,當鋼絲繩的夾角增大時,則鋼絲繩上所受負荷(A)。

  (A)增大;(B)減?。?C)不變;(D)突然變小。

  142、起重時兩根鋼絲繩之間的夾角越大(但一般不得大于60°)所能起吊的質量越(B)。

  (A)大; (B)小; (C)不變; (D)略變。

  143、汽油噴燈和煤油噴燈(B)使用。

  (A)可以替換; (B)不可以替換; (C)一樣; (D)交替。

  144、使用萬用表時應注意(C)轉換開關,弄錯時易燒壞表計。

  (A)功能;(B)量程;(C)功能及量程;(D)位置。

  145、用兆歐表測量吸收比是測量(A)時絕緣電阻之比,當溫度在10-30℃時吸收比為1.3-2.0時合格。

  (A)15s和60s; (B)15s和45s; (C)20s和70s; (D)20s和60s。

  146、變壓器運輸用的定位釘應該(C)。

  (A)加強絕緣; (B)原位置不動; (C)拆除或反裝;(D)不考慮。

  147、麻繩與滑輪配合使用時,滑輪的最小直徑≥(A)倍麻繩直徑。

  (A)7; (B)5; (C)3; (D)4。

  148、在檢修工作中,用倒鏈起重時,如發現打滑現象則(B)。

  (A)使用時需注意安全;(B)需修好后再用;(C)嚴禁使用;(D)不考慮。

  149、吊鉤在使用時,一定要嚴格按規定使用,使用中(B)。

  (A)只能按規定負荷的70%使用;(B)不能超負荷使用;(C)只能超過規定負荷的10%;

  (D)可以短時按規定負荷的1.5倍使用。

  150、起重鋼絲繩的安全系數為(B)。

  (A)4.5; (B)5~6; (C)8-10; (D)17。

  151、起重鋼絲繩雖無斷絲,但每根鋼絲磨損或腐蝕超過其直徑的(B)時即應報廢,不允許再作為降負荷使用。

  (A)50%; (B)40%; (C)30%; (D)20%。

  152、夾持已加工完的表面時,為了避免將表面夾壞,應在虎鉗口上襯以(B)。

  (A)木板; (B)銅鉗口; (C)棉布或棉絲; (D)膠皮

  153、吊裝作業中,利用導向滑輪起吊,導向滑輪兩端繩索夾角有4種情況,只有夾角為(A)時繩子受力最小。

  (A)120°;(B)90°;(C)60°;(D)0°。

  154、絞磨在工作中,跑繩繞在磨芯的圈數越(A),則拉緊尾繩的人越省力。

  (A)多;(B)少;(C)緊;(D)松。

  155、用卷揚機牽引設備起吊重物時,當跑繩在卷筒中間時,跑繩與卷筒的位置一般應(C)。

  (A)偏一小角度; (B)偏角小于15°; (C)垂直; (D)任意角度。

  156、卷揚機所需的功率大致是與荷重與(B)的乘積成正比。

  (A)效果;(B)速度;(C)功率因數;(D)角度。

  157、選用鋸條鋸齒的粗細,可按切割材料的(A)程度來選用。

  (A)厚度,軟、硬; (B)軟、硬; (C)厚度; (D)厚度、軟。

  158、麻繩用于一般起重作業,其安全系數為5,用于吊人繩索,其安全系數為(A)。

  (A)14;(B)10;(C)8;(D)7。

  159、鋼絲繩用于機動起重設備時安全系數為5-6,用于手動起重設備時安全系數為(C)。

  (A)6;(B)5.5;(C)4.5;(D)4。

  160、鋼絲繩用于以機器為動力的起重設備時安全系數應取(C)。

  (A)2;(B)2.5~4; (C)5~6;(D)10。

  161、鋼絲繩用于綁扎起重物的綁扎繩時,安全系數應取(C)。

  (A)5-6;(B)8;(C)10;(D)4-6。

  162、需要進行刮削加工的工件,所留的刮削余量一般在(A)之間。

  (A)0.05~0.4mm;(B)0.1~0.5mm;(C)1~5mm;(D)0.5~1mm。

  163、進行鏨削加工,當鏨削快到工件盡頭時,必須(B)鏨去余下的部分。對青銅和鑄鐵等脆性材料更應如此,否則盡頭處就會崩裂。

  (A)堅持;(B)調頭;(C)平放;(D)立放。

  164、在配制氫氧化鉀或氫氧化鈉電解液時,為了避免溶液濺到身上,燒傷皮膚或損壞衣服,應備有(B)。

  (A)5%蘇打水; (B)3%硼酸水溶液供洗滌之用; (C)自來水;(D)堿水。

  165、搖測帶有整流元件的回路的絕緣時,不得給整流元件加壓,應將整流元件兩端(A)。

  (A)短路;(B)斷路;(C)拆下;(D)不考慮。

  166、一臺SF6斷路器需解體大修時,回收完SF6氣體后應(B)。

  (A)可進行分解工作;(B)用高純度N:氣體沖洗內部兩遍并抽真空后方可分解;(C)抽真空后分解;(D)用N2氣體沖洗不抽真空。

  167、10kV室外配電裝置的最小相間安全距離為(B)mm。

  (A)125;(B)200;(C)400;(D)300。

  168、現場為了簡化二次回路交流耐壓試驗,規定回路絕緣電阻值在10Mn以上時,可用(B)V兆歐表測試。

  (A)1000;(B)2500;(C)500;(D)5000。

  169、常溫下未經干燥的低壓電動機線圈的絕緣電阻應大于或等于(A)Mn,溫度在15-30t2時的吸收比應大于或等于1.3時,方可投入運行。

  (A)0.6;(B)1;(C)1.5;(D)0.5。

  170、未經干燥,且在靜止狀態下干燥有困難的電動機,當絕緣電阻不小于(C)MΩ時,可先投入運行,在運行中干燥。

  (A)0.6;(B)1;(C)0.2;(D)0.5。

  171、在焊接、切割地點周圍(A)m的范圍內,應清除易燃、易爆物品,無法清除時,必須采取可靠的隔離或防護措施。

  (A)5; (B)7; (C)10; (D)4。

  172、取出SF6斷路器、組合電器中的(B)時,工作人員必須戴橡膠手套、護目鏡及防毒口罩等個人防護用品。

  (A)絕緣件; (B)吸附劑; (C)無毒零件; (D)導電

  173、由于被保護設備上感受到的雷電入侵電壓要比母線避雷器的殘壓高,因此要校檢避雷器至主變壓器等設備的(B)距離是否符合規程要求。

  (A)幾何平均;(B)最大電氣;(C)直線;(D)算術平均距離。

  174、氣動機構全部空氣管道系統應以額定氣壓進行漏氣量的檢查,在24h內壓降不得超過(A)。

  (A)10%; (B)15%; (C)5%;(D)20%。

  175、SF6斷路器經過解體大修后,原來的氣體(C)。

  (A)可繼續使用;(B)凈化處理后可繼續使用;(C)毒性試驗合格,并進行凈化處理后可繼續使用;

  (D)毒性試驗合格的可繼續使用。

  176、SF6斷路器現場解體大修時,規定空氣的相對濕度應大于(C)。

  (A)90%; (B)85%; (C)80%; (D)60%。

  177、嚴格控制互感器的真空干燥處理,器身干燥處理三要素是指(A)。

  (A)真空度、溫度、時間;(B)濕度、壓力、溫度;(C)絕緣、介質、溫度;(D)真空度、壓力、時間。

  178、SF6互感器進行交接試驗時,其內部氣體濕度應不大于(C)pL。

  (A)250;(B)300;(C)150;(D)68。

  179、SW6-220型斷路器在合閘位置時,松緊彈簧尾部調節螺帽使合閘保持彈簧的有效長度為(B)mm。

  (A)400±5; (B)455±5; (C)480±5; (D)440±5。

  180、斷路器在分閘過程中,動觸頭到分閘位置反彈回來,反彈應小于(A)mm,無油或卡死會造成緩沖器間隙過大。

  (A)8-12; (B)20; (C)25; (D)25~30。

  181、MR型有載分接開關定期檢查時,應盡量縮短切換開關部件暴露在空氣中的時間,最長不應超過(B)h。

  (A)12;(B)10;(C)18;(D)15。

  182、有載分接開關弧觸頭,當所有觸頭中有一只達到觸頭最小直徑時應更換(A)。

  (A)所有弧觸頭;(B)燒蝕量最大的弧觸頭;(C)該相所有弧觸頭;(D)所有燒蝕的弧觸頭。

  183、互感器加裝膨脹器應選擇(B)的天氣進行。

  (A)多云,濕度75%; (B)晴天,濕度60%; (C)陰天,濕度70%;(D)雨天

  184、限流電抗器的實測電抗與其保證值的偏差不得超過(A)。

  (A) ±5%; (B) ±10%; (C) ±15%; (D) ±17%。

  185、GW6型隔離開關,合閘終了位置動觸頭上端偏斜不得大于(A)mm。

  (A) ±50; (B) ±70; (C) ±60; (D) ±100。

  186、變壓器大修后,在10-30C范圍內,繞組絕緣電阻吸收比不得低于(A)。

  (A)1.3;(B)1.0;(C)0.9;(D)1.0~1.2。

  187、變壓器油的酸價應不大于(c)mgKoH/s,水溶性酸值pH應不小于4.2,否則應予處理。

  (A)0.2;(B)0.3;(C)0.1;(D)0.15。

  188、用1000V兆歐表測量二次回路的絕緣電阻值,二次回路絕緣電阻標準是:運行中設備不低于(B)MΩ。

  (A) 2;(B)1;(C)5;(D)10。

  189、測量10kV以上變壓器繞組絕緣電阻,采用(A)V兆歐表。

  (A)2500;(B)500;(C)1000;(D)1500。

  190、母線的補償器,不得有裂紋、折皺和斷股現象,其組裝后的總截面應不小于母線截面的(B)倍。(A) 1;(B)1.2;(C)1.5;(D)2。

  191、電纜線路相當于一個電容器,停電后的線路上還存在有剩余電荷,對地仍有(A),因此必須經過充分放電后,才可以用手接觸。

  (A)電位差;(B)等電位;(C)很小電位;(D)電流。

  192、在油斷路器中,滅弧的最基本原理是利用電弧在絕緣油中燃燒,使油分解為高壓力的氣體,吹動電弧,使電弧被(C)冷卻最后熄滅。

  (A)變粗;(B)變細;(C)拉長;(D)變短。

  193、電磁式操作機構,主合閘熔斷器的熔絲規格應為合閘線圈額定電流值的(A)倍。

  (A)1/3-1/4;(B)1/2;(C)1/5;(D)1.5。

  194、矩形母線宜減少直角彎曲,彎曲處不得有裂紋及顯著的折皺,當125mm×l0mm及其以下鋁母線焊成平彎時,最小允許彎曲半徑R為(B)倍的母線厚度。

  (A)1.5; (B)2.5; (C)2.0; (D)3。

  195、125mm×l0mm及其以下矩形鋁母線焊成立彎最小允許彎曲半徑R為(B)倍的母線寬度。

  (A)1.5;(B)2; (C)2.5;(D)3。

  196、SF6設備補充新氣體,鋼瓶內的含水量應不大干(C)。

  (A)100μL/L; (B)150μL/L; (C)68μL/L; (D)250μL/L。

  197、GW7-220型隔離開關觸指發生嚴重燒?,如燒傷、磨損深度大于(B)mm時,應更換。

  (A)1;(B)0.5;(C)2;(D)0.3。

  198、戶外斷路器的絕緣油氣溫在-10℃以下時一律用(B)變壓器油。

  (A)25#; (B)45#; (C)30#; (D)10#。

  199、電磁機構的分閘電磁鐵和合閘接觸器的起動電壓應為(A)的額定電壓。

  (A)30%一65%; (B)35%一65%; (C)65%一80%;(D)65%。

  200、消弧線圈交接試驗,測量其繞組連同套管的直流電阻的實測值與出廠值比較,其變化應不大于(B)。

  (A)1%; (B)20%; (C)0.5%; (D)70%。

  201、硬母線引下線一般采用(A)作樣板。

  (A)8井鍍鋅鐵絲; (B)10#鍍鋅鐵絲, (C)鋁線;

  202、GW7型隔離開關主刀合閘后,動觸頭與靜觸頭之間間隙為(B)mm,動觸頭中心與靜觸頭中心高度誤差小于2mm。

  (A)20~30;(B)30-50;(C)55;(D)50~60。

  203、變壓器吊芯大修,器身暴露在空氣中的時間從器身開始與空氣接觸時算起(注油時間不包括在內),當空氣相對濕度大于65%小于75%時,允許暴露(C)h。

  (A)16;(B)20;(C)12;(D)15。

  204、工頻耐壓試驗?zāi)芸己俗儔浩?D)缺陷。

  (A)線圈匝間絕緣損傷;(B)外線圈相間絕緣距離過小;(C)高壓線圈與高壓分接引線之間絕緣薄弱;

  (D)高壓線圈與低壓線圈引線之間的絕緣薄弱。

  205、220kV及以上的變壓器注油時間不宜少于(A)

  (A)6h; (B)4h; (C)2h; (D)3h。

  206、GW5型隔離開關在母線拉力下,觸頭接觸點向外偏離觸指缺口不大于(A)mm。

  (A)10; (B)15; (C)18; (D)20。

  207、斷路器與操動機構基礎的中心距離及高度誤差不應大于(C)mm。

  (A)20; (B)25; (C)10; (D)15。

  208、并聯電容器的電容值在(B),測得電容值不超過出廠實測值的±10%時,則此電容值在合格范圍內。

  (A)交接時;(B)交接預試時;(C)預試時;(D)小修及臨時檢修時。

  209、變壓器、互感器器身在蒸汽烘房中進行真空干燥處理時,最高溫度控制點是(B)。

  (A)130℃±5℃;(B)105℃±5℃;(C)95℃±5℃;(D)65℃±1℃。

  210、SW2-63G型斷路器檢查滅弧筒時,發現有損傷剝離,輕者可涂一層(A),重者應更換。

  (A)1154#或185#絕緣漆; (B)甘油、凡士林油導電油脂;(C)硅油或硅脂;(D)任意絕緣漆。

  211、絞線截面35~50mm2,綁線直徑2.3mm,中間綁長50mm,則接頭長度為(A)mm。

  (A)350;(B)300;(C)250;(D)400。

  212、鋼芯鋁絞線,斷一般鋼芯,或鋁線部分損壞面積超過鋁線導電部分面積的(C)時,必須重接。

  (A)30%; (B)40%; (C)25%; (D)10%。

  213、變壓器溫度升高時,絕緣電阻測量值(B)。

  (A)增大;(B)降低;(C)不變;(D)成比例增大。

  214、在中性點直接接地系統中,發生單相接地故障時,非故障相對地電壓(A)。

  (A)不會升高; (B)升高不明顯; (C)升高1.73倍;(D)降低。

  215、裝有氣體繼電器的油浸式變壓器,聯管朝向儲油柜方向應有(C)的升高坡度

  (A)1%;(B)2%;(C)1%~1.5%;(D)2.5%。

  216、變壓器經真空注油后,其補油應(B)。

  (A)從變壓器下部閥門注入; (B)經儲油柜注入;通過真空濾油機從變壓器下部注入;(D)隨時注入。

  217、獨立避雷針一般與被保護物間的空氣距離不小于5m,避雷針接地裝置與接地網間的地中距離不小于(B)

  (A)5;(B)3;(C)4;(D)6。

  218、在非高電阻率地區220kV變電所中,獨立避雷針的接地電阻不宜超過(C)Ω

  (A)0.5; (B)4.0; (C)10; (D)20。

  219、斷路器的同期不合格,非全相分、合閘操作可能使中性點不接地的變壓器中性點上產生(A)。

  (A)過電壓;(B)電流;(C)電壓降低;(D)零電位。

  220、變壓器接線組別為Y,y。時,其中性線電流不得超過低壓繞組額定電流的(B)。

  (A)15%; (B)25%; (C)35%; (D)20%。

  221、GW6-220隔離開關在合閘位置與操作絕緣子上部相連的軸的拐臂應越過死點(B)mm。

  (A)3±1; (B)5±1; (C)4±1; (0)6±1。

  222、現場中常用(D)試驗項目來判斷設備的絕緣情況。

  (A)絕緣電阻;(B)泄漏電流;(C)交流耐壓、局部放電;(D)絕緣電阻、泄漏電流、交流耐壓、局部放電。

  223、按設計要求變電所軟母線的允許弛度誤差為(B)

  (A)+6;(B)+5%一一2.5%;(C)±5%;(D)±2%。

  224、SW6-220型斷路器動觸頭超行程為(B)mm時,一般情況可借助于改變導電桿擰入接頭的深度來調整。

  (A)70±5; (B)60±5; (C)90±5; (D)85±5。

  225、CY5型液壓機構一級合閘閥體有(B)道密封。

  (A)1; (B)2; (C)3; (D)4。

  226、W6-220G型隔離開關合閘不同期(B)mm。

  (A)20; (B)30; (C)25; (D)35。

  227、斷路器液壓機構管路組裝連接卡套應能順利進入管座,管頭不應頂住管座,底部應有(A)mm的間隙。

  (A)1~2; (B)3; (C)4; (D)4~5。

  228、高壓斷路器安裝前應做下列準備工作(D)。

  (A)技術準備、施工機具; (B)測試儀器和安裝材料;(C)人員組織和現場布置;

  (D)技術準備、安裝材料、施工機具、測試儀器、人員組織與現場布置及開關檢查等。

  229、硬母線同時有平彎及麻花彎時,應先扭麻花彎后平彎,麻花彎的扭轉全長不應小于母線寬度的(A)倍。

  (A)2.5; (B)2; (C)3; (D)4。

  230、檢驗變壓器線圈絕緣老化程度時,用手按不裂、不脫落,色澤較暗,絕緣合格,此絕緣是(B)絕緣。

  (A)一級;(B)二級;(C)三級;(D)四級。

  231、SF6斷路器及GIS組合電器絕緣下降的主要原因是由于(B)的影響。

  (A)SF6氣體雜質; (B)SF6中水分;

  (C)SF6比重;(1))SF6設備絕緣件。232、冷卻風扇裝好后,應用500V的兆歐表測量電動機及接線的絕緣電阻,數值不得低于(B)MΩ,同時用手轉動扇葉時應無擺動、卡阻及竄動等現象。

  (A)1; (B)0.5; (C)2; (D)10。

  233、變壓器在充氮運輸或保管時,必須有壓力監視裝置,壓力可保持不小于(D)MPa。

  (A)0.1;(B)0.2--0.3;(C)0.04;(D)0.01--0.03。

  234、70-SFM-32B型SF6斷路器更換吸附劑時必須在(B)之前很短時間內進行。

  (A)吸附劑密封包裝打開;(B)抽真空; (C)抽真空之后;(D)打開開斷單元檢查觸頭。

  235、影響變壓器吸收比的因素有(B)。

  (A)鐵芯、插板質量; (B)真空干燥程度、零部件清潔程度和器身在空氣中暴露時間; (C)線圈導線的材質;

  (D)變壓器油的標號。

  236、設備上短路接地線應使用軟裸銅線,其截面積應符合短路電流要求,但不得小于(C)mm2。

  (A)15; (B)20; (C)25; (D)30。

  237、在(B)級及以上的大風、暴雨及大霧等惡劣天氣,應停止露天高空作業。

  (A)5; (B)6; (C)7; (D)4。

  238、電力變壓器中的鐵芯接地屬于(B)。

  (A)工作接地; (B)防靜電接地; (C)防雷接地;保護接地。

  239、遇有電氣設備著火時,應立即(A)進行救火。

  (A)將有關設備電源切斷;(B)用干式滅火器滅火;(C)聯系調度停電;(D)用1211型滅火器滅火。

  240、凡在離地面(B)m及以上的高度進行工作,都視為高空作業。

  (A)3; (B)2; (C)2.5; (D)1.5。

  241、吊鉤出現扭轉變形危險或斷面磨損達原尺寸的(A)時,應予報廢。

  (A)10%; (B)5%; (C)]5%; (D)8%。

  242、只能在截面積不小于(B)Illin2的軟線上,使用竹梯或竹桿橫放在導線上進行作業。

  (A)100;(B)120;(C)95;(D)150。

  243、對SF6斷路器、組合電器進行充氣時,其容器及管道必須干燥,工作人員必須(A)。

  (A)戴手套和口罩; (B)戴手套; (C)戴防毒面具;(D)什么都不用。

  245、設備對地電壓在(B)V以上者為高壓設備。

  (A)380;(B)250;(C)10kV;(D)110。

  246、電磁型操作機構,合閘線圈動作電壓應不低于額定電壓的(B)。

  (A)75%;(B)80%; (C)85%; (D)90%。

  247、在防雷措施中,獨立避雷針接地裝置的工頻接地電阻一般不大于(B)Ω。

  (A)5;(B)10;(C)15;(D)20。

  248、變電所母線上閥型避雷器接地裝置的工頻接地電阻一般不大于(A)Ω。

  (A)4; (B)5; (C)7;(D)10。

  249、互感器呼吸的塞子帶有墊片時,在帶電前(A)。

  (A)應將墊片取下;(B)墊片不用取下;(C)墊片取不取都可以;(D)不考慮墊片。

  250、有一臺三相電動機繞組連成星形,接在線電壓為380V的電源上,當一相熔絲熔斷時,其三相繞組的中性點對地電壓為(A)V。

  (A)110;(B)220;(C)190;(D)0。

  251、在起重吊裝時,指揮人員用(C)來指揮起。

  (A)手勢;(B)口笛;(C)旗語;(D)手勢、口笛。

  252、利用卷揚機拖拉變壓器時,鋼絲繩轉彎的內側是個(A),工作人員一定要注意停留位置。

  (A)危險區; (B)安全區; (C)不危險也不安全; (D)可以停留注意區。

  253、照明燈具的螺口燈頭接電時,(A)。

  (A)相線應接在中心觸點端上; (B)零線應接在中心觸點端上;(C)可任意接;(D)相線、零線都接在螺紋端上。

  254、接地體圓鋼與扁鋼連接時,其焊接長度為圓鋼直徑的(C)倍。

  (A)5; (B)3; (C)6; (D)8。

  255、在向電動機軸承加潤滑脂時,潤滑脂應填滿

  (A)1/2;(B)2/3;(C)全部;(D)2/5。

  256、接地體的連接應采用搭接焊,其扁鋼的搭接長度應為(A)。

  (A)扁鋼寬度的2倍并三面焊接;(B)扁鋼寬度的3倍;(C)扁鋼寬度的2.5倍;(D)扁鋼寬度的1倍。

  257、對于密封圈等橡膠制品可用(C)清洗。

  (A)汽油;(B)水;(C)酒精;(D)清洗劑。

  258、母線接觸面應緊密,用0.05mmXl0mm的塞尺檢查,母線寬度在63mm及以上者不得塞入(A)mm。

  (A)6;(B)5;(C)4;(D)3。

  259、斷路器液壓機構應使用(A)。

  (A)10號航空油;(B)15號航空油;(C)30號航空油;(D)12號航空油。

  260、接地體的連接應采用(A)。

  (A)搭接焊;(B)螺栓連接;(C)對接焊;(D)綁扎。

  261、25#變壓器油中的25#表示(B)。

  (A)變壓器油的閃點是25C; (B)油的凝固定點是25℃;(C)變壓器油的耐壓是25kV;(D)變壓器油的比重25。

  262、下列因素中(A)對變壓器油的絕緣強度影響最大。

  (A)水分;(B)溫度;(C)雜質;(D)比重。

  263、變壓器防爆裝置的防爆膜,當壓力達到(B)kPa時將沖破。

  (A)40; (B)50; (C)60;(D)45。

  264、變壓器大修項目的內容包括(D)。

  (A)清除油枕中污穢及檢查油位計; (B)油箱及附件的檢修涂漆;(C)冷卻器安全氣道及其保護膜的檢修;(D)對器身進行檢修。

  265、電流互感器一次繞組絕緣電阻低于前次測量值的(C)及以下,或t86大于規定值時應干燥處理。

  (A)80%; (B)60%; (C)70%; (D)50%。

  266、固定硬母線金具的上壓板是鋁合金鑄成的,如有損壞或遺失可用(D)代替。

  (A)鐵板;(B)鑄鐵;(C)鐵合金;(D)鋁板。

  267、電力變壓器的隔膜式儲油柜上的呼吸器的下部油碗中(B)。

  (A)放油;(B)不放油;(C)放不放油都可以;(D)無油可放。

  268、SNl0-10型斷路器新裝好靜觸頭,檢查靜觸點閉合直徑小于(B)時應處理。

  (A)18.4mm;(B)18.5~20mm;(C)20.Imm;(D)20.2~20.3

  269、SNl0-10型斷路器導電桿行程可用增減(A)來調整。

  (A)限位器墊片; (B)絕緣墊片; (C)絕緣拉桿; (D)緩沖膠墊。

  270、SNl0-10型斷路器大修后,用2500V兆歐表測量絕緣電阻值,其值大于(A)MΩ為合格。

  (A)300;(B)500;(C)700;(D)1000。

  271、SNl0-10型斷路器動觸頭的銅鎢合金部分燒蝕深度大于(C)mm時,應更換;導電接觸面燒蝕深度大于0.5mm時應更換。

  (A)1; (B)1.5; (C)2; (D)0.5。

  272、CDl0型電磁機構的鐵芯頂桿碰到連板應能繼續上升(A)mm。

  (A)8-10;(B)7;(C)11;(D)7~7.9。

  273、測量lkV及以上電力電纜的絕緣電阻時應使有(C)。

  (A)500V兆歐表; (B)100V兆歐表; (C)2500V兆歐表;(D)1000V兆歐表。

  274、戶外配電裝置35kV以上軟導線采用(C)。

  (A)多股銅絞線; (B)多股鋁絞線; (C)鋼芯鋁絞線;(D)鋼芯多股絞線。

  275、真空斷路器的滅弧介質是(C)。

  (A)油;(B)SF6;(C)真空;(D)空氣。

  276、SNl0-10型斷路器靜觸頭導電接觸面應光滑平整,燒傷面積達(A)且深度大于1mm時應更換。

  (A)30%; (B)20%; (C)25%; (D)40%。

  277、硬母線搭接面加工應平整無氧化膜,加工后的截面減小,銅母線應不超過原截面的3%,鋁母線應不超過原截面的(C)。

  (A)3%;(B)4%; (C)5%; (D)6%。

  278、并聯電容器設備當(C)時應更換處理。

  (A)積灰比較大; (B)熔絲熔斷電容器內無擊穿;電容器變形膨脹滲漏;(D)電容器端子接線不良。

  279、電流互感器正常工作時二次側回路可以(B)。

  (A)開路;(B)短路;(C)裝熔斷器;(D)接無窮大電阻。

  280、測量一次回路直流電阻顯著增大時應(C)。

  (A)注意觀察;(B)繼續運行;(C)檢查處理;(D)不考慮。

  281、10kV斷路器存在嚴重缺陷,影響斷路器繼續安全運行時應進行(C)。

  (A)大修; (B)小修; (C)臨時性檢修; (D)加強監督。

  282、斷路器接地金屬殼上應裝有(B)并且具有良好導電性能的直徑不小于12mm的接地螺釘。

  (A)生銹;(B)防銹;(C)無銹;(D)粗造。

  283、當發現變壓器本體油的酸價(B)時,應及時更換凈油器中的吸附劑。

  (A)下降;(B)上升;(C)不變;(D)不清楚。

  284、SF6斷路器的滅弧及絕緣介質是(D)。

  (A)絕緣油;(B)真空;(C)空氣;(D)六氟化硫。

  285、隔離開關因沒有專門的(B)裝置,故不能用來接通負荷電流和切斷短路電流。

  (A)快速機構;(B)滅??;(C)封閉;(D)絕緣。

  286、電磁型操作機構,跳閘線圈動作電壓應不高于額定電壓的(C)。

  (A)55%;(B)75%;(C)65%;(D)30%。

  287、GW5型隔離開關,當操作機構帶動一個絕緣子柱轉動(C)時,經過齒輪轉動,另一個絕緣子沿相反方向轉動。

  (A)45°(B)60°(C)90°(D)180°

  288、35kV室內、10kV及以下室內外母線和多元件絕緣子,進行絕緣電阻測試時,其每個元件不低于1000MΩ,若低于(C)MΩ時必須更換。

  (A)250;(B)400;(C)300;(D)500。

  289、操作斷路器時,控制母線電壓的變動范圍不允許超過其額定電壓的5%,獨立主合閘母線電壓應保持額定電壓的(A)。

  (A)105%~110%; (B)110%以上; (C)100%; (D)120%以內。

  290、電路中只有一臺電動機運行時,熔體額定電流≥(C)倍電機額定電流。

  (A)1.4; (B)2.7; (C)1.5~2.5; (D)3。

  291、熔斷器熔體應具有(D)。

  (A)熔點低,導電性能不良;(B)導電性能好,熔點高;(C)易氧化,熔點低;(D)熔點低,導電性能好,不易氧化。

  292、絕緣材料的機械強度,一般隨溫度和濕度升高而(C)。

  (A)升高;(B)不變;(C)下降;(D)影響不大。

  293、變壓器溫度計所指示的溫度是(A)。

  (A)上層油溫;(B)鐵芯溫度;(C)繞組溫度;(D)中層油溫。

  294、斷路器與水平傳動拉桿連接時,軸銷應(C)。

  (A)垂直插入;(B)任意插入;(C)水平插入;(D)45°插入。

  295、斷路器連接瓷套法蘭時,所用的橡皮密封墊的壓縮量不宜超過其原厚度的(B)。

  (A)1/5;(B)1/3;(C)1/2;(D)1/4。

  296、變壓器凈油器中硅膠重量是變壓器油質量的(A)。

  (A)1%;(B)0.5%; (C)10%;(D)5%。

  297、變壓器真空注油時,要求注油速度為(D)。

  (A)10t/h;(B)20t/h;(C)25t/h;(D)50t/h。

  298、多臺電動機在起動時應(A)。

  (A)按容量從大到小逐臺起動;(B)任意逐臺起動;(C)按容量從小到大逐臺起動;(D)按位置順序起動。

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們